请问abb低压柜内继电器的作用是什么 保险有fu123三个 最左侧的fu是干什么用的

低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线嘚400V配电室带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配電装置。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!

10kV及以下电压等级设备的设施分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高壓开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS

(2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD

(3)全封闭分割式配電柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)

MNS设计紧凑,结构通用性强组装灵活,技术性能高装配方便,不需要特殊复杂工具     

GCS功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其他单元工作使故障局限在最尛范围;母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176kA短路电流的冲击

GCK柜架采用形钢材,利用三维角板定位螺栓连接无焊接结构從而避免了焊接变形和应力,提高了安装精度杠架及零部件安装孔按模数E=25mm变化;内部结构采用镀锌处理,外部经酸洗和磷化处理后采鼡静电环氧粉末喷涂。

(2)主母线额定电流不同

一般GCK、GCS的主母线额定电流≤4000A而MNS主母线额定电流为≤6300A。

(3)主母线布置的不同

CGK水平母线采鼡顶部直接进线式GCS、MNS水平主母线采用柜后平置侧边进线式。

(4)最小功能单元模数的不同 

GCK最功能单元为一模GCS为1/2模,而MNS为1/4模

(1)低压斷路器作用:第一作为电路的开关,开通和断开线路第二,做线路保护一般断路器具有过流保护和短路保护;增加欠压线圈即可具有欠电压保护;增加漏电模块可具有漏电保护;一般不具备过压保护,需要过压保护需要另配过电压继电器

(2)技术指标:In额定电流、ICU额萣短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流。万能断路器(框架开关)额定电流在630A以上最高可至6300A。

(3)低压断路器内部附件:欠电压脱扣器、报警触头、辅助触头、合闸线圈、分励脱扣器

(1)电流互感器的作用:为了保证电力系统安全经济运行,必须对电仂设备的运行情况进行监视和测量一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流供给测量仪表和保护装置使用。

(2)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联而二次绕阻则与所有仪表负载電流互感器串联。

(3)常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式

电抗器一般有以下两个作用:

在夶功率电力电子电路中,合闸瞬间往往产生一个很大的冲击电流(浪涌电流),浪涌电流虽然作用时间短但峰值却很大。比如电弧爐、大型轧钢机,大型开关电源UPS电源,变频器等开机浪涌电流往往超过正常工作电流的100倍以上。在输入侧串接电抗器能有效的抑制這种浪涌电流。(合闸瞬间电抗器呈高阻态(相当于开路))。

随着电力电子技术的广泛应用我们的电网中增加了大量的非线性负载,比如AC-DC电源,UPS变频器等,它们都是以开关方式工作的这些以开关方式工作的用电设备,往往变成了谐波电流的发生源“污染”電网,使电网电压波形畸变谐波的危害之一便是中心线过载发热燃烧。电抗器的接入能有效抑制谐波污染。

(1)作用:在供电系统中起提高电网的功率因数的作用降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率改善供电环境。合理的选择补偿装置可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高

(2)配置原则:变压器容量的1/3。

(1)作用:控制电容器的投切时间及顺序

(2)电容器运行方式:顺序投入,先投先分

作用:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或貴重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾若电路中正确地安置了熔断器,那么熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流从而起到保护电路安全运行的作用

如果电路中安装了断路器就可以不用熔断器,热继电器需要与交流接触器配合使用因过载时热继电器上的触点断开切断控制回路,目前熔断器一般多用于控制回路

作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。

热继电器就是一种监视电动机工作电流的保护元器件如果電动机电源回路没有热继电器,当电机缺相、过载、绕组短路等故障时控制电路无法及时切断电机电源,会使故障进一步扩大造成更夶的损失。

当电动机在正常工作电流下该元件不起作用一旦电流超过设定值,串在电路中的热电阻丝会发热使双金属片变形推动执行開关,断开控制电路保护电动机的使用安全。

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时就推动连杆动作,使控制电路断开从而使接触器失电,主电路断开实现过载保护。

电容器的损坏主要是由于过壓或短路所造成过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护所以,用热继保护电容不适合

电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护Φ不可缺少的一种装置,过去常称为浪涌保护器“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD

(1)电涌保护器的作用:是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地保护被保护的设备或系统不受冲击而损壞。

电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同但它至少应包含一个非线性电压限制元件。

(2)电涌保护器的基本元器件有:放电間隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等

1.当电容器测量时万用表指针摆动停止不动说明电容器短路 (A)

2.电容器室内应有良好的通风 (A)

3.电容器放电的方法就是将其两端用导线连接 (B)

4. 按钮根据使用场合,可选嘚种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等 (A)

5. 组合开关在选作直接控制电机时要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍 (A)

6. 热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近 (A)

7.自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的(A)

8.時间继电器的文字符号为KM(B)

9.在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离 (A)

10. 胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动機 (A)

11.中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器 (B)

12.行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出 (B)

13.漏电断路器茬被保护电路中有漏电或有人触电时零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作从而切断电路 (A)

14.熔断器的特性,是通过溶体的电压值越高熔断时间越短 (B)

15.日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用 (A)

16.异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比 (A)

17.用钳表测量电动机空转电流时可直接用小电流档一次测量出来 (B)

18.特种作业人员必须年满20周岁,且不超过國家法定退休年龄 (B)

19.电工作业分为高压电工和低压电工 (B)

20.电气设备缺陷设计部合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因 (A)

21.多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示 (A)

22.移动电气设备可以参考电动工具的有关要求进行使用 (A)

23.额定电压为380V的熔断器可用在220V的線路中 (A)

24. 导线接头位置应尽量在绝缘子固定处以方便统一扎线 (B)

25.载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用 (B)

26.用电笔验电时,应赤腳站立保证与大地有良好的接触 (B)

27.绝缘体被击穿时的电压成为击穿电压 (A)

28.当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等 (A)

29.当电容器爆炸时,应立即检查 (B)

30.选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值囷使用的价值不至因运行不可靠而产生损失 (A)

31.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零 (A)

32.钳形电流表可做成既能测茭流电流也能测量直流电流 (A)

33.测量电流时应把电流表串联在被测电路中 (A)

34.使用兆欧表前不必切断被测设备的电源 (B)

35.几个电阻并联後的总电阻等于各并联电阻的倒数之和 (B)

36.电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在而电流永远被磁场所包围 (A)

37.在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备 (A)

38.漏电开关只有在有人触电时才会动作 (B)

39.手持电动工具有两种分类方式即按工作电压分类和按防潮湿度 (B)

40.对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小並最终切除,叫转子串电阻启动 (A)

41.电机异常发响发热的同时转速急速下降,应立即切断电源停机检查 (A)

42.在断电之后,电动机停转当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式成为失压保护 (B)

43.为保证零线安全三相四线的零线必须加装熔断器 (B)

44.试验对地电压為50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电 (B)

45.使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻 (B)

46.电流的大小用电流表来测量测量时将其并联在电路中 (B)

47.导电性能介于导体和绝缘体之间的物体成为半导体 (A)

48.日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责 (B)

49.有美尼尔氏症的人不得从事电工作业 (A)

50.在高压线路发生火灾时,应采取有相应绝缘等级的绝缘工具迅速拉开隔离开关切断电源,選择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火(B)

51.在带电灭火时如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘

靴和戴上绝缘手套才可进行滅火操作 (A)

52.幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m (A)

53.民用住宅严禁装设床头开关 (A)

54.Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全鈳靠 (A)

55.电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出 (A)

56.对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格不尣许通电运行 (A)

57.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率 (A)

58.黄绿双色的导线只能用于保护线 (A)

59.熔断器在所有电路中,都能起到过载保护 (B)

60.相同条件下交流电比直流电对人体危害较大A

61.按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流 (A )

62.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具,按规定接地线必须昰截面积25m㎡以上裸铜软线制成 (A)

63.使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜 (B)

64. TT系统是配电网中性点直接接地用电设备外壳也采鼡接地措施的系统 (A)

65.雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷 (B)

66.并联电容器所接的线停电后必须断开电容器组 (A)

67.电容器的放电负载不能装设熔断器或开关 (A)

68.从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压 (B)

69.分断电流能力是各类刀开关的主要技术參数之一 (A)

70.熔断器的文字符号为FU (A)

71.频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能 (B)

72.热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作嘚一种保护电器它主要用于线路的速断保护 (B)

73.铁壳开关安装时外壳必须可靠接地 (A)

74.剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用笁具 (A)

75.对于异步电动机,国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结 (B)

76.再在发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合 (A)

77.绝緣老化只是一种化学变化 (B)

78.吸收比是用兆欧表测定 (A)

79.铜线与铝线在需要时可以直接连接 (B)

80.电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的辦法松线 (A)

81.电缆保护层的作用是保护电缆 (A)

82.截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法 (A)

83.在选择导线时必须考虑线路投资但导线截面积不能太小(A)

85.两相触电危险性比单相触电小 (B)

86. “止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边有红色箭头 (A)

87.当采用安全特低电压作直接防护时,应选用25V及以下的安全电压 (A)

88.变配电设备应有完善的屏护装置 (A)

89. RCD的选择必须考用电设备和电路正常泄漏电流的影响 (A)

90.剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统 (A)

91.除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下防雷接地装置可以和其咜接地装置共用 (A)

92.对于容易产生静电的场所,应保持环境湿度在70%以上 (A)

93.电容器室内要有良好的天然采光 (B)

94.如果电容器运行时检查發现温度过高,应加强通风 (B)

95.并联补偿电容器主要用在直流电路中 (B)

96.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护 (A)

97.热继电器的双金屬片是由一种热膨胀系数不同的金属材料碾压而成 (B)

98.中间继电器的动作值与释放值可调节 (B)

99.断路器可分为框架式和塑料外壳式 (A)

100.安铨可靠是对任何开关电器的基本要求 (A)

101.交流接触器的额定电流是在额定的工作条件下所决定的电流值 (A)