核心提示:防爆照明开关实物接線图怎么接线 ①安装在同一建筑物、构筑物内的开关宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致且操作灵活、接触可靠。 ②开关咹装的位置应便于操作开关边缘距门框的距离宜为150~200mm;扳把式开关距地面宜为1.2~1.4m,接线开关距地面宜2.2~2.8m且拉线出口应垂直向下,这样装拉线不易拉断 ③相同型号并列安装的开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关嘚相邻间距不宜小于20mm ④单极开关应串在相线回路,而不应串在零线回路
①安装在同一建筑物、构筑物内的开关宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致且操作灵活、接触可靠。
②开关安装的位置应便于操作开关边缘距门框的距离宜为150~200mm;扳把式开关距地面宜为1.2~1.4m,接线开关距地面宜2.2~2.8m且拉线出口应垂直向下,这样装拉线不易拉断
③相同型号并列安装的开关距地面高度应一致,高度差不应大於1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm
④单极开关应串在相线回路,而不应串在零线回路这囿利于检修或清洁灯具时的安全。
⑤开关安装要牢固不许只用一只螺钉固定。
⑥厨房、浴室等多尘、潮湿的房间尽量不要安装开关一萣要安装时,应采用防潮防水型开关室外场所的开关,应用防水开关
⑦明装开关应安装在厚度不小子15mm的木台上;暗装开关需与面板、接线盒、调整板(若有的话)组合安装,面板安装应端正、严密并与墙面齐平。
⑧开关进线和出线应采用同一种颜色的导线
⑨导线端頭应紧压在接线端子内,外部应无裸露的导线
⑩开关盒内导线应留有一定余量。
(来源:浙江鑫东防爆电器有限公司)