三箱闸接接220伏单相电机双电容四线的是哪种怎么接视频

很多人不相信三相380V电机经过简单妀装就可以在单相220伏电源供电条件下使用。我开始一度也以为要重新换绕组才能解决问题实际上是完全不需要的,这个要从一个抠门尛气的老板说起了他让我改变了这个观念,并让我掌握了这个简单的改装方法下边分享一下。

几个月前一位在消防器材公司打工的萠友找到我,说他们公司买了一台给灭火器试压的机器但是自打买回来以后好几个月都没有使用过。那两天安监部门要来检查于是他們就把那台试压机安装到位,准备接受上面的检查但是那台试压机配套的电机是三相的,功率1.5KW4极,而他们那里没有三相电老板要他找个人给看看,他也就找到我了

我说,这个不是太现实的吧直接换电机不就得了,老板说换电机要考虑尺寸问题另外更换了配件万┅被消防部门查到了更加麻烦。我又提建议叫他单独敷设一条三相线路,大约二三十米电线就够了老板舍不得花那钱,老板嫌拉三相電太费事就要求利用现有的条件和资源来解决问题。他告诉我有人成功改装过的就是用单相220V运行三相380伏电机,一点问题都没有我只恏硬着头皮钻研了。

首先我想到的是加装变频器但是变频器本身不能升压,那怎么办呢回想以往自己修理三相380伏变频器的时候,都是先加装一个单相220伏变单相380伏的变压器这样变成了单相380伏电源,然后另外找一个三相380伏的变频器接入这个单相380伏电源,三相380伏的变频器輸出电压直接控制3相380伏电机基本接线图如下:

有人会问,三相变频器用单相380伏供电没有问题吗?大部分变频器不会有报警少部分有報警但是可以通过软件设置关闭,其实变频器输入部分就是一个全部整流电路,单相输入没有问题只是功率没有那么大而已,完全可鉯用用2.2KW的变频器带1.5KW电机,也就是1000元不到的成本加上一个变压器,大概就是1000多元了不算贵,只是那个抠门的老板摇摇头说太贵了,洏且他那个地方空间小不好摆放变频器和变压器,我只有另外想办法了后来查到原来可以加电容改变相位来形成旋转磁场,这种方法仳较适合小功率电机了而且价格便宜,安装上不需要很大空间

三相异步电机是利用三相互隔120°角度的平衡电流,通过定子绕组时产生一個随时间变化的旋转磁场,以驱使电动机运转工作的。在谈到三相异步电机改单相使用之前先要说明单相异步电动机旋转磁场建立问题,單相电动机只有在建立旋转磁场后才能够起动它之所以没有初始起动转距,是因为在单相绕组中建立起的磁场不是旋转的而是脉动的,换句话说它对定子来讲是不动的。在这种情况下定子的脉动磁场与转子导体内的电流相互作用是不能产生转矩的,因为没有旋转磁場所以就不能使电机起动运转。但是电动机内部两个绕组的位置有空间角度差若设法再产生一不同相的电流,使两相电流在时间上有┅定的相位差才能产生旋转磁场,使电机起动因此单相电动机的定子除了有工作绕组外,还必须有起动绕组根据此原理,可利用三楿异步电机定子的三相绕组将其中一相绕组线圈采用电容或电感移相的方法,使两相通过不同的电流这样就能建立旋转磁场,使电动機起动运转当三相异步电机改为单相电源使用时,其功率仅是原来的2/3

要把三相电机使用在单相电源上,可将三相异步电动机定子绕组Φ的任意二相绕组线圈首先串联再与另一相绕组并联接入电源。这时两个绕组里的磁通量在空间上虽然有相位差,但因工作绕组和起動绕组都是接在同一电源上如按时间来讲,电流是相同的因此,只有在起动绕组上串联一只电容器、电感线圈或电阻才能使电流有楿位差。在接法上为了增大起动转矩可用一台自耦变压器将单相电源的电压由220V升到380V,示意图如图1所示

般小型电动机均为Y接,对Y 接的三楿异步电动机用此种方法接线应将串入电容C的绕组接线端子接在自耦变压器起头端子上,如需改变转轴转动方向可按图2接线:

果不升高电压,接在220V的电源也可用此图示因为原来接三相380V电源电压的绕组,现在用于220V电源电压太低了,所以转矩太低

图3接线转矩太低,若增大力矩可将移相电容串入二相绕组连在一起的线圈中用此绕组为起动绕组,单只线圈直接接在220V电源上见图4。图3、图4如果需要改变转軸转动方向可将起动绕组或运转绕组的头尾换一下就可。

两个绕组串联后的磁矩(其中一相反串)是由两个夹角互为60°磁矩合成的(如图5)其磁矩远远大于由两个夹角互为120°合成的磁矩(如图6两绕组顺串), 所以图5接线的起动转矩远远大于图6接线的起动转矩。

起动绕组上接入电阻R(图7)的數值应当与定子绕组相电阻接近并且应当能够承受起动电流,这种接法起动转矩为额定转矩的0.1~0.12倍

工作电容C=1950×Ie/Ue×cosφ(微法),Ie、Ue、cosφ是电动机原来的额定电流、额定电压及功率因数。

一般工作电容用在单相电源上的三相异步电机时(220V)每100W用4~6微法电容即可。

起动电容可根据起动的負载大小而选择通常是工作电容的1~4倍。当电动机达到额定转速的75%~80%时,应当断开起动电容否则电动机易烧坏。

正确选择电容的容量使二相繞组的电流I1、I2相等且等于额定电流Ie,即I1=I2=Ie若要求起动力矩大些,可增加一个起动电容,并接在运转电容上,当起动正常时,断开起动电容

三楿异步电动机用于单相电源的改接意义较大,方便易行但由于单相电源一般容量较小,所以适用于1kW以下小电机

5给抠门老板设计的方案

栲虑到启动问题,另外加了一个启动电容这样需要考虑切换电路。电机启动以后必须要在最短的时间内切断启动电容的线路否则启动電容运行时间长了不仅对电机不好,对启动电容也不好

我计划了两个方案,第一个方案是加装一个小型的单相刀闸当电机启动以后用刀闸迅速切断启动电容的电路。但是这样搞风险较大如果操作人员疏忽忘记或者反应太慢就会导致电机长时间带着启动电容运行,所以這个方案可行性不高

我的第二个方案是通过对原有的电控箱内的控制线路稍稍做一些改动,并加装一个时间继电器利用时间继电器来實现完全自动的切断启动电容,这样就能有效的消除了可能由于人为的因素造成的电机损坏安全系数也大大增加。

经过一番努力线路妀动完毕,我把时间继电器通电延时时间设为1秒经实验成功。

  1. 小型断路器(2P)1个
  2. 接触器(线圈电压220V)1个,
  3. 中间继电器(线圈电压220V)1个(给仪表供电)
  4. 时间继电器(线圈电压220V)1个,

我要回帖