原标题:爱德华消防报警产品介紹和技术方案
爱德华消防报警产品介绍和技术方案
(一)报警主机内主要设备功能介绍
1、火灾报警控制器(联动型)
采用美国爱德华公司嘚EST3火灾报警控制器各模块采用内部轨道配装方式,内部轨道通讯采用快速广播通讯协议一个独立的可以由5到21个模块空间,足以安装4个電源提供4×24V/7A外控电源输出可以支持10个回路控制器,提供2,500个点可配置声光报警回路,并安装19个联动控制显示开关板和一个主液晶显示屏
EST3嘚机柜组合,为EST3系统灵活的模块式设计提供了最好的应用空间外型优美。在本工程中对于集控楼报警主盘,我们建议采用机柜式;对各区域盘我方配置的是壁挂式,既便于值班人员操作也便于其它的调度管理。使控制室内的布置方便美观
机箱采用冷扎钢板制造,噴涂灰色瓷漆并进行烤漆处理机箱门亦采用钢板制造,具有现代的外形曲线并带观察窗口机内配有:
每个EST3控制盘都带有一只32位微计算機CPU中央处理单元,是EST3火灾报警系统的心脏负责整个报警控制系统的管理。3-CPU1面板上有状态LED灯监视设备、网络接口、RS-232、RS485通讯口及广播数据通訊可存储1750条以上的历史记录资料。该模块监视系统中所有的模块状态,并提供网络通讯能力通过本地模块的通讯对全网络下载操作参數整个系统的软件升级可通过该模块的下载实现,而无需拔下其它的编程模块此为每台报警控制器必备配置。
配有一个完全汉字显示LCD当某个设备动作时,相应信息队列状态指示灯闪亮同时,一个编程点或区域描述显示在LCD液晶显示器上操作人员可以在前板选择队列,并不断滚动来阅读信息通过强大的历史记录可以在任何时间阅读最近的1750个记录。按照先进先出的原则强大的历史记录包括完整的时間信息。这样确保了最新信息总是记录下来显示屏采用高亮度背光显示。
1.3 回路控制卡(3-SSDC):用于联接探测器和模块等总线制器件
每个囙路控制卡带有32位CPU微处理器,使用先进的数字通讯方式提供独特的响应单机报警响应时间〈0.75秒。采用中断+巡检方式回路卡检查整个回蕗上的设备变化。一旦一个或多个设备状态改变回路卡采用直接地址查询方式以确认报告的设备。同时回路卡还将监视设备线路、每個设备的位置及每个编程设备的特性。在系统通电后回路卡扫描设备系列号,并按顺序画出他们在回路中的物理位置包括所有的分支。随后回路卡下载地址数据从而自动给每个探测器和模块分配地址。每个设备都不需要拨码开关和拨码盘每个设备会得到一个唯一软哋址。因此在平时维护和设备更换时回路卡将自动记忆或修改而无需特别的调试修改工作,为系统的维护和改造提供了极大的方便该模块支持独立运行模式,及时中央处理单元模块故障模快可通过内部轨道通讯与其它模块建立信息联系。同时如该模块故障时,模块會自动建立一条特殊的回路使报警信号直接与中央处理单元通讯,这两点将保证整个控制器能继续工作保证火灾报警的功能的实现。其可靠性能得到足够的保证
1.4双回路控制卡(3-SDDC):同上述回路控制卡,不同的是每块卡可以连接两个回路
显示控制模块提供给紧急用户載简单的用户界面,指示灯和开关控制模块上设有可闪烁的LED指示灯和薄模轻触开关,LED和开关可通过现场参数化的编程方式按用户的要求进行灵活的逻辑定义,显示点或控制区域内设备的运行状态开关之间可联动和相互闭锁。也可成组显示和控制EST3可提供从12个开关到24个LED燈的5种类型的显示模块,及多种LED与开关的组合供用户联动控制选择
系统自身供电用,二路24V3.5A输出供外控联动用另设置24V/10Ah~65Ah直流电源系统,自帶浮充电回路可对蓄电池进行充电。当周围环境发生短期异常情况而超出正常使用范围时并保护电池也不会损坏。EST3电源系统每秒钟将充电器切断一瞬间并将一个小负载加给电池以自动测试电池状态。如电池超过规定范围电池、将报告一个故障。如电池能够恢复并通過以后的测试故障消失。电源对电池引线的短路具有针对的保护措施如电池引线发生短路,电池充电器将自动屏蔽并发出故障信号系统不断检查短路是否清楚,如短路清楚系统将自动恢复
主要供外控设备供电容量扩充,与主电源共用蓄电池其余同主电源。
2.1.紧急廣播/消防电话主机
型号:3-ASU/FT 紧急广播和消防电话
广播音源将模拟信号转换成数字信号每秒9600次的模拟信号保证了高品质的广播音源。在线式廣播内存储存了信号语音和/或者报警预警信息ASU广播音源储存了2分钟标准语音信息。利用可选的3-ASUMX/12或3-ASUMX/32 内存扩展卡可以将信息轻而易举地扩展箌12或32分钟
广播音源支持现场的麦克风,远程麦克风、电话连接以及辅助音源输入有8种信息可供选择。这8种信息由广播、预警、紧急疏散信号以及自动信息组合而成可同时向大楼的不同部分传送。
爱德华广播系统和电话系统亦可根据用户需求选配其他公司产品。并配套组装
当系统需要广播时,只有3-ASU或3-ASU/4广播音源提供麦克风控制有开关标签对操作进行
说明。六个指示灯和五个开关供广播使用五个开關中的3个,群呼、紧急疏散广播和预警广播涵盖了大多数的广播操作。一个音量单元可以向用户显示广播输出音量
广播音源和EST3主机安裝在一个机箱内。除了麦克风广播以外3-ASU/4还有四个轨道模块空间,可用于安装20瓦和90瓦的区域功放并至多可以安装四个控制显示联动板。這样就增加了空间布置的灵活性3-ASU与3-ASU/4性能基本相同,只是没有安装轨道模块的位置
3-FTCU包含一个电话装置,提供命令中心到大楼内部消防电話的双向通讯的模拟电话音源3-FTCU还有一个显示屏可以显示打进来的电话以及接通过的电话,最多可以同时接入五部电话消防中心的操作昰可以将电话回路当成一个广播音源,允许通过电话系统进行广播
EST3广播功放的作用是解码并在网络广播音源上再一次扩展成8路广播信号。通过网络命令可以选择8路信号之一向广播回路播放。命令及控制信号是通过网络数据音源传递给放大器的从而响应网络编程。
放大器从20瓦(ZA20)到90瓦(ZA90)可选线路是受监视、功率限制的,有25Vrms 或70Vrms输出放大器输出直接连接到各单独广播区域。每个放大器拥有一个1KHz语音发苼器用于在网络广播回路出现故障后发出一个紧急疏散信号如果一个在线式广播放大器出现故障,一个备用放大器可以配置成自动替换任何在线放大器每个放大器也提供一个独立的受监视的,功率限制的24Vdc∕3.5A报警输出回路所有现场接线都是通过插线端子排完成。
智能型咣电感烟探测器(SIGA-PS):
该探测器从光电烟雾传感元件采集模拟数据并转换成数字信号探测器内置CPU测量分析这些信号,并把这些数据与历史数据时间特性曲线相比较确定是否报警。数字滤波器滤掉非火灾因素几乎完全排除了误报。该探测器具有下列功能:
自诊断及历史記录功能:
探测器持续不断地进行自诊断以提供重要的维护保养数据。自诊断的结果自动更新并存储到探测器的非易失性存储器中自診断的结果及数据可在防灾报警控制器(分机)上显示,也可控制室内的CGP和便携机上查看
存在探测器内的自诊断数据有:
- 探测器型号、產品系列号及其地址
- 制造日期、运行小时数和最后一次保养日期
- 当前的探测器灵敏度和对环境的补偿值
- 出厂时的探测器灵敏度值
- 报警和故障的记录次数
- 最后一次报警的日期和时间
- 最后一次报警前的模拟信号-时间特性曲线
- 用于故障诊断的多达32个故障特征码
保存的历史记录曲线礻意
内置微处理器CPU,能独立运行
探测器内置微处理器(CPU)
如果探测器与回路控制器之间的通讯故障超过4秒则该回路中的所有探测器转为独立運行模式,这个回路的作用就像传统报警接受电路一样每个探测器继续采集并分析其周围的信息,如探测器周围达到预先设定的烟雾浓喥则探测器报警。
探测器中的传感元件能对因灰尘、潮湿、老化等因素引起的长期缓慢变化做出相应的调整既环境补偿甚至能对正常環境下的少量烟雾做出补偿修整。该探测器的灵敏度值在安装者设定好后会根据周围环境变化上下浮动,相对于变化中的灵敏度基准值保持恒定采用这种相对补偿这一先进和带有智能化的补偿原理对其它补偿方式而言具有更好的补偿效果。探测器每小时调整和更新传感え件的灵敏度基准值近六次并将这些资料写入探测器闪存内,即使将探测器卸下来清洗也不会丢失数据。
能设置早期警告和预报警值:
预报警功能在有可能发生火灾时预先通知管理人员进行调查在确认确实发生火灾之后才进入全报警状态。探测器的灵敏度范围为0.67%-3.77%烟雾喥/英尺这样宽的范围内因此可设置早期警告的预报警值。预报警值可根据报警设定值的5%至95档设定
具有灵敏度可调(包括自动昼/夜灵敏喥调整)的功能:
探测器的灵敏度范围为0.67%-3.77%烟雾度/英尺。安装时可以从这个范围内的5个可设置值中选定探测器可通过编程设置不同的灵敏喥在昼/夜期间自动切换。在夜晚没有人员活动等因素影响提出器周围环境中的粉尘和烟雾的浓度降低时可自动提高探测器的灵敏度。
探測器的微处理器(CPU)社设在探测器的探头内具有防水、防潮、防腐蚀处理的措施。
探头采取了如下的措施保证其防水、防潮和防腐蚀的實现:
(1) 结构上采用了扣压方式在接触层配有防水橡胶垫圈,探测器底座带防尘盖
(2) 探测器电路采用表面封装焊接工艺,并涂三防漆
(3) 底座和探头外接点采用镀金工艺。
此类探测器曾广泛引用于国内外的军用和民用船只舰艇上试验证明其具有良好的防水、防潮和防腐能力。
· 火灾探测器可通过控制器远程调整探测器的有关参数
EST3提供的强大网络功能,可在网络的任意接点对全线的控制器进行访問并通过其对站点报警网络的所有智能型设备进行参数的下载和查看
探测器所独具的相对环境补偿功能就包括脏污补偿。同时当探测器的脏污检测达到预定值时,探测器将报告脏污报警提醒维修人员。当脏污达到最大设定值时系统将发出故障信号,并在误报之前自動隔离探测器
· 火灾探测器具有密封圈,可防水且散热性能好:
如前所述,探测器具有密封圈和足够的三防措施同时,电路设计具有電流小发热量低的特点,完全满足散热的要求
· 火灾探测器便于维修和安装,并可直接拆卸杆拆卸:
系统具有自检功能其运行状态一目了然。同时现场编程工具及易对现场的变化进行修改无须进行日常维护。其清洗方式可采用爱德华公司提供的专用吸尘套管另用吸尘器进行
系统自动生成连接图自动记忆每个系列序号的器件相对于回路中其它器件的安装位置。利用自动生成并存于存储器的器件联线图探测器不需拨码盘不用跳线。采用条码进行设备参数输入不用人工输入对每个器件的安装位置实时监测,在编程器的对话菜单和图示嘚帮助下可检查每个器件检间的网络连接。设备安装布置图及竣工图所要求的信息包括线路分支器件型号及地址均可存入硬盘,可随時生成打印报告这种从已安装的系统中提取出“秘密”的技术使系统备案,重组及分析等维护、安装变得快捷有效
智能型定/差温感温探测(SIGA-HRSI):
周围温度在57°C或升温率超过9°C/分钟报警。具有与智能型感烟探测器(SIGA-PS)相同的智能功能和技术特性
智能特征探测器标准底座(SIGA-SB):
各探测器的底座统一,可实现探测器的任意更换底座内的电极采用镀金电极,以保证探测器与底座高可靠性接触
智能特征探测器隔离底座(SIGA-IB)
为探测器底座提供内部接线端子,以及内置线路故障隔离器该底座带有开关,允许探测器从底座上取下不至使隔离器动作。
监視模块分为两种:单监视模块(SIGA-CT1)和双监视模块(SIGA-CT2)单监视模块可接受消防设备提供的一个无源单触点,而双监视模块实际上相当于两個单监视模块根据所使用的消防设备,可将其结合使用模块将根据使用的地点安装在一个模块箱内,以保证其运行条件的可靠
智能特征继电器控制模块(SIGA-CR):
该模块提供一组常开和常闭触点,用于声光报警器、消防广播扬声器控制输出
智能特征输入/输出控制模块(SIGA-I/O):
该模块相当于CR和CT1的组合。模块提供一对无源干触点输入和一组输出控制接点
红色,带报警指示灯86型预埋盒半埋入式安装。
手动报警按钮被玻璃片的边缘保持在断开状态当玻璃被击碎时,地址型手动报警按钮(J-SAP-M-SIGI-271)直接通过探测回路向回路控制器发送一个报警信号箥璃片上有一层塑料保护膜防止玻璃片伤人和四处溅落。
(三)火灾报警控制器(联动型)功能及操作介绍
1 火灾报警控制器通过环行网络形荿火灾报警网络系统。各点的分机均为该网络上的节点各分机具有与控制中心信息交换的功能,同时各分机之间也具有信息交换的功能,特别是相邻节点之间可相互进行火灾报警的信息传送使得当某一节点发生火灾报警时,相邻节点也可同时接受到此火灾报警信息並根据此信息组织和必要的救灾措施。
2 火灾报警控制器配有带LED指示灯和控制按钮组合的显示控制模块用于对系统设备状态的显示和控制。该显示和控制可通过现场参数定义使之按要求进行显示和控制
火警发生后,报警控制器做如下反应:
1)LCD显示:火井显示画面
2)发出脉沖声响和频闪光报警经确认后复归。
3)CRT显示画面自动弹出报警点所在的显示画面相应的报警点闪烁,经确认后复归该画面的弹出时間不大于1秒。
4)控制器向网络发送火灾报警信息使控制中心和相邻站点接受到火灾报警,使全线进入火灾处理程序
5)打印机实时打印絀火灾报警系统发生的时间、地点、火灾类型等。
6)火灾确认后系统将按设定的程序和火灾发生的区域对如下与消防有关的设备进行火災状态下的监控。
3 火灾报警控制器(主机)的显示报警方式:
1) LCD显示屏:LCD显示屏是系统的主要的操作界面它显示系统工作状态。
① 电源状態指示灯:当交流电源接通时绿灯亮
② 测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果系统经过一段时间没有动莋,可编程的定时器会自动退出测试模式
③ CPU故障指示灯:当中央处理器CPU监视单元检测到处理器故障后,黄灯亮
④ 接地故障指示灯:当連接机箱的非接地线与地相连时黄灯亮。
⑤ 屏蔽状态指示灯:当一些点或区域被人工屏蔽黄灯亮
⑥ 复位按钮。未复位时点亮
⑦ 盘消音鍵/指示灯:在所有事件被确认后,自动关闭控制盘内部蜂鸣声当蜂鸣器消音,以及控制盘处于非正常状态时黄灯亮此键消音无效。同時按下盘消音键和报警消音键将激活灯检测功能
⑧ 显示屏:系统状态显示屏,带蓝色背光LCD显示
⑨ 故障队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为故障指示。当还有故障事件未被查看确认时灯闪烁当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常亮。按故障队列选择/确认键将茬显示屏上显示系统故障消息再按一次,它将查看下一条消息
⑩ 状态队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为状态指示,当还有状態事件未被查看确认时灯闪烁当所有在队列中的消息被查看确认完后灯常亮。按状态队列选择/确认键将在显示屏上显示系统状态消息洅按一次,它将查看下一条消息
11. 上一信息键:按此键将滚动显示选中报警、监视、故障、状态队列中的上一条信息。在任何时候都可以滾动显示事件信息
12. 下一信息键:按此键将滚动显示选中报警、监视、故障、状态队列中的下一条消息。在任何时候都可以滚动显示事件信息
13. 详细信息显示键:按此键将显示激活设备的详细信息。当多个设备激活时可用上一/下一信息键滚动显示
14. 命令菜单键:按此键将显礻系统命令菜单,以访问系统高级功能它们包括:
15. 回车键:按此键将选择加深显示的菜单选项或令系统处理显示屏上的信息。
16. 删除/退格鍵:按此键将使光标回退一格并删除原先此处的字符此键在某些菜单中也用作退出功能。
17. 数字键区:按任一数字键将向系统输入一个相應的数字并与其它系统功能联合使用。
18. 报警信息队列选择/确认键和指示灯:红色指示灯作为火警指示当还有火警事件未被查看确 认时燈闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常亮按报警信息队列选择/确认页键将在显示屏上显示系统报警信息。再按一下将查看丅一条信息
19. 监视信息队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为监视事件指示,当还有监视事件未被查看确认时灯闪烁当所有在队列Φ的信息被查看确认完后灯常亮。按监视信息队列选择/确认键在显示屏上显示系统监视信息再按一下将查看下一条信息。
20. 报警消音键/指礻灯:按此键将关闭报警声音输出装置再按一次将重新打开声音输出装置。此键亦可用于取消群呼功能黄灯亮指示声音输出装置已被掱动或自动消音。同时按下报警消音键和盘消音键将激活面板灯自检功能
21. 复位键/指示灯:按此键激活系统的复位功能以便系统恢复正常。系统恢复时常亮系统复位后指示灯灭。注意:复位键对于屏蔽点和人工屏蔽功能无效
22. 内部蜂鸣器:内部蜂鸣声响提醒工作人员,系統处于非正常状态:
激活火警条件激活监视条件
激活故障条件激活状态条件
EST3系统将所有事件置于四个目录之下:
1. 火警事件与生命安全相关嘚事件:例如烟感探头、气体灭火系统报警、喷淋系统的水流指示器、手动报警按钮等
2. 监视事件防火系统的非正常状态。
3. 故障事件系统Φ的全部故障事件
4. 状态事件系统中的状态改变:例如回路正在画图。
因为上述事件能在任意时间以任意顺序发生所以系统按优先权优先显示最重要的信息。如右图所示火警事件具有最高优先权,状态事件具有最低优先权
每一个事件都分别定义为火警、监视、故障、狀态事件之一。与每一事件种类相关联的是信息队列当一个事件发生时,有关的事件的信息加入相应的队列中可用LCD显示屏面板上的事件队列键显示队列中存储的信息。每个队列可存储多达500个事件
当系统接收到一个事件时,相应的队列灯闪烁指示相关的信息未被查看確认。
(1) 先按消声键蜂鸣器停止。
(3) 按下确认键报警被确认。
(4)用上一/下一键或队列选择/下一键来翻阅所有的队列信息
(在任何时候当┅个队列被选中时,你可以用上一/下一键或队列选择/下一键来翻阅队列中的信息)
(5) 重复确认动作。
(6) 复位键按下系统复位。显示复位中複位完成\恢复显示正常工作显示显示灯复位。(若系统事件仍存在系统不能复位)
在上述操作过程中,如未按上述顺序进行则将有楿应提示。
通过命令菜单可进行高级系统操作
命令菜单中的功能由口令所保护。EST系统中含四5级口令密码由数字(0-9)和26个英文字母组成。
第一级:操作员1级可进行系统的正常操作功能。
第二级:操作员2级可进行系统现场参数的定义。
第三级:管理员级可对系统进行運行状态检测和功能试验。
第四级:维护保养级程序检测和系统参数定义。
第五级:编程员级对系统进行程序开发和调试,修改该級需得到爱德华公司的授权才可实施。
只有本级或更高一级的操作人员才可更改本级的密码密码输入时,将显示“*”来保密按钮按下时,發出提示音响在确认密码有效后,系统显示“允许进入”类似的提示并启动操作程序,否则系统拒绝执行任何命令操作人员在设定的时間内(3秒,可调)未进行下一步操作或关机等,应再次输入密码
主菜单:命令菜单键用于访问高级系统命令。这些命令用于对系统维護、服务和编程不用于处理紧急情况。对命令菜单的访问受口令保护
CRT系统通过图形和文字的方式对全大楼内的各层探测器、手动报警按钮、监控模块等设备的故障和火警状态进行监视、记录和打印,系统在图形显示器上提供直观、动态、友好的图形化操作人机界面能通过画面的调用了解设备的信息,并通过菜单直接放大或缩小到预定的平面以获得详细资料
采用自动监控组态软件开发人机界面、系统咹全级、网络冗余和计算机双机热备等功能,大量运用图形化的界面做到人机对话,使用图形化窗口显示所需的信息方便用户的操作,使得操作界面清晰简化操作过程。经过简单的鼠标点击就能够完成所需的全部的操作过程
火警的报警与区域的显示
防火区域显示图:在平面图纸上显示所有的探头和模块的位置,探头和模块的基准色使用绿色且每个报警元件都有自己在平面图上的坐标,如遇火警楿应的探头的将变为闪烁的红色。这样能够使得操作员就能够更好地对全局控制和观察如图所示:
报警的探头将显示为闪烁的红色,并竝即在最底下的状态显示拦中显示报警信息,包括: 日期元件地址,状态详细信息。并马上输出至计算机直接打印出相关数据(包括:火警,火警确切地点火警时间,相关探头或模块的状况)
通过上图中右边的操作面板的图表按钮,可以任意的放大和缩小图纸使嘚火警的位置能够精确的定位。
本系统通过计算机与EST3的通信将消防主机的历史信息存储在数据库中,如果要查看历史记录将历史记录顯示在屏幕最底端的状态栏上,并设有打印按钮如果选择打印,则能够打印出所有的火警或者故障的历史事件具体情形参考下面图:
· え件的查询:此处分为三个部分的图例,选择本系统右边的“图例”按钮将出现以下显示窗口:
屏幕中把各种报警元件的图标和说明一一列舉。通过选择列表和详细按钮能进行一步的了解包括相关防火元件的技术指标和参数。元件的相关说明本系统特别设置了一个记录所囿报警元件的资料的数据库(位于菜单栏里的数据库选项,其中包括所有元件数据库该站点元件数据库和该楼层数据库),操作员也可以通過查找系统查找相关报警装置。具体图例如下图所示:
在平面图中直接点击报警元件将弹出与所点元件相关的资料,具体情形如下图:、
控制:通过本软件不仅能接受远程EST3消防控制器的报警或故障信息,控制中心的图形控制计算机还可以EST3消防主机进行例如:确认报警监视元器件的状况,消除警报警报复位等基本操作。