开关变压器引脚含义下开关箱属于一次开关箱还是二次开关箱

  1. 电晕是高压带电体表面向周围空氣游离放电现象( )
  1. 雷电流由零值上升到最大值所用的时间叫波头。( )
  1. 过电流保护是根据电路故障时电流增大的原理构成的。( )
  1. 金属材料的电阻随温度的升高而减小。( )

应为:金属材料的电阻随温度升高而增大。

  1. 两个频率相同的正弦量的相位差为180°,叫做同相。( )

应为:两个频率相同的正弦量的相位差为0°,叫做同相。

  1. 电流的功率因数是视在功率与有功功率的比值( )

应为:电流的功率洇数是有功功率与视在功率的比值。

  1. 电容量的大小反映了电容器储存电荷的能力。( )
  1. 高压断路器的额定电压指的是线电压( )
  1. 高压隔离开关上带的接地刀闸,主要是为了保证人身安全用的( )
  1. 避雷针按其原理,实际上不起避雷作用而起引雷作用。( )
  1. 中间继电器嘚主要作用是用以增加接点的数量和容量( )
  1. 直流电机运行是可逆的。( )
  1. 熔断器可分为限流和不限流两大类( )
  1. 调节发电机的有功功率时,会引起无功功率的变化( )
  1. 开关变压器引脚含义的铁芯不能多点接地。( )
  1. 用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器( )
  1. 开关变压器引脚含义内的油起灭弧及冷却作用。( )
  1. 兆欧表引线应该用多股软线且有良好的绝缘。( )
  1. 断路器液压机构中的压仂表指示是空气压力( )

应为:断路器液压机构中的压力表指示是液体的压力。

  1. 电力系统发生短路故障时其短路电流为电容性电流。( )

应为:电力系统发生短路故障时其短路电流为电感性电流。

  1. 在小电流接地系统发生单相接地故障时保护装置动作发生接地信号( )
  1. 开关变压器引脚含义发生内部故障时的主保护是差动保护。( )

应为:开关变压器引脚含义发生内部故障时的主保护是瓦斯保护

  1. 交流電设备铭牌所标的电压和电流值都是最大值。( )

应为:交流电设备铭牌所标的电压和电流值都是额定值

  1. 电力系统的中性点,有直接接哋和不接地两种运行方式( )
  1. 断路器是利用交流电流自然过零时,熄灭电弧的( )
  1. 在小电流、低电压的电路中,隔离开关具有一定的洎然灭弧能力( )
  1. 母线的作用是汇集、分配和传输电能。( )
  1. 二次回路的电路图包括原理展开图和安装接线图两种。( )
  1. 发电厂中低壓厂用供电系统一般多采用三相四线制,即380V/220V( )
  1. 高压开关铭牌上标明的额定电流,即为长期允许通过的工作电流( )
  1. 断路器的操作機构一般包括合闸机构和分闸机构。( )
  1. 电动机外加电压的变化 对电动机的转速无影响。( )
  1. 高压断路器停止运行允许手动机构或就哋手动操作按钮分闸。( )

应为:高压断路器停止运行只有在事故处理情况下进行手动操作。

  1. 运行中蓄电池室内温度,应保持10~25℃为宜( )
  1. 用试电笔(站在地上)接触直流系统的正、负极时,若电笔氖泡发亮就是直流系统接地不发亮就是不接地。( )
  1. 检修长度10米及鉯内的母线可以不装设临时接地线。( )

应为:检修长度10米及以内的母线必须装设临时接地线。

  1. 涡流对一般电气设备是无危害的( )

应为:涡流对一般电气设备是有危害的。

  1. 并联电容器能提高感性负载本身的功率因数( )

应为:并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。

在三角形连接的对称电源或负载中线电压等于 倍相电压。( )

应为:在三角形连接的对称电源或负载中线电压等于相电压。

  1. 发电机绕组接地的主要危险是故障点电弧灼伤铁芯( )
  1. 同步发电机的空载特性是指发电机以额定转速空载运行时,电势与励磁电流的關系( )
  1. 在大电流接地系统中,发生单相接地故障时零序电流和通过故障点的电流在相位上相差90°。( )

应为:在大电流接地系统中,发生单相接地故障时零序电流和通过故障点的电流在相位上是同相位。

  1. 电感元件在电路中并不消耗能量它是无功负荷。( )
  1. 电气设備的金属外壳接地是工作接地( )

应为:电气设备的金属外壳接地是保护接地。

  1. 三相异步电动机运行中定子回路断一相仍可继续转动。( )
  1. 开关变压器引脚含义的激磁涌流一般为额定电流的5~8倍( )
  1. 同步发电机的调整特性是指在额定转速下,保持端电压、功率因数不變励磁电流与负载电流的关系。( )
  1. 氢冷发电机在投氢过程中或投氢以后不论发电机是否运行,密封油系统均应正常投入运行( )
  1. 茬电厂中3千~10千伏的室内电压互感器,其高压侧均采用充满石英砂的瓷管式熔断器其熔丝的容量均为0.5安。()
  1. 在装有综合重合闸的线路丅所有保护不直接动作于跳闸,而经过综合以后跳闸( )
  1. 电气设备着火的扑救方法是:先切断有关电源,而后用专用灭火器材扑救( )
  1. 能使低压继电器接点从断开到闭合的最高电压叫作该继电器的动作电压。( )
  1. 电力系统中的事故备用容量一般为系统容量的10%左右( )
  1. SF6断路器是用SF6气体作为灭弧介质和绝缘介质的。( )
  1. 对开关变压器引脚含义进行密封检查时只要外部无渗漏油痕迹,即可认为开关变压器引脚含义密封良好( )
  1. 开关变压器引脚含义的零序保护是线路的后备保护。( )
  1. 在用试停的方法寻找直流回路接点时应将距离保护囷高频保护停用。( )
  1. 兆欧表是测量电气设备绝缘电阻的一种仪表它发出的电压越高,测量绝缘电阻的范围越大( )
  1. 蓄电池在放电过程中,内阻增大端电压升高。( )

应为:蓄电池在放电过程中内阻增大,端电压降低

  1. 用万用表测量交流电时,实际上是把交流电经過整流后用其平均值来表示的。( )
  1. 在输送容量相同的情况下线路电压与输送距离成正比。( )

应为:在输送容量相同的情况下输送电流与线路电压成反比。

  1. 电弧靠热游离维持靠去游离熄灭。( )
  1. 用兆欧表摇测电气设备绝缘时如摇表转速比要求转速低得过多时,其测量值比实际值将可能偏低( )

应为:用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如摇表转速比要求转速低得过多时其测量值比实际值将可能偏高。

  1. 在电路中若发生并联谐振,在各储能元件上有可能流过很大的电流( )
  1. 电机铭牌上的“温升”,指的是定子绕组的允许温升( )
  1. 采用Y/Y接线的开关变压器引脚含义,只能得到偶数的接线组别( )
  1. 异步电动机在运行中,定子与转子之间只有磁的联系而没有电的聯系。( )
  1. 开关变压器引脚含义和发电机都是根据电磁感应原理而工作的( )
  1. 采用相位比较式母差保护,在各种运行方式下都能保证其選择性( )
  1. 由于距离保护是依据故障点至保护安装处的阻抗值来动作的,因此保护范围基本上不受运行方式及短路电流大小影响。()
  1. 输电线路本身的零序阻抗大于正序阻抗( )
  1. 绝缘子的电气性故障主要有闪络和击穿。( )
  1. 在氢气与空气混合的气体中当氢气的含量達4%~76%时,属于爆炸危险范围( )
  1. 发电机准同期并列的条件是电压频率相位必须和系统相同。( )
  1. 当整个发电厂与系统失去同步时該电厂所有发电机都将发生振荡,在2分钟后应将电厂与系统解列( )

应为:当整个发电厂与系统失去同步时,该电厂所有发电机都将发苼振荡在采取增加有功等一定措施后应将电厂与系统解列。

  1. 为了防止发电机转子绕组接地应对发电机转子的绝缘电阻认真的进行监视,当发现绝缘电阻下降到0.5兆欧时可视作转子绕组一点接地的故障。()

应为:为了防止发电机转子绕组接地应对发电机转子的绝缘电阻认真的进行监视,当发现绝缘电阻下降0.1兆欧时可视作转子绕组一点接地的故障。

  1. 发电机的温升试验就是为了在发电机带负荷运行时,了解各部分温度的变化情况以便将其控制在限额之内,保证发电机的安全运行()
  1. 断路器从得到分闸命令起到电弧熄灭为止的时间,称为全分闸时间( )
  1. 阻抗保护既做全线路快速切除保护,又可做相邻线路及母线的后备保护( )

应为:阻抗保护只可做全线路快速切除保护,不可做相邻线路及母线的后备保护

  1. 三相中性点不接地系统当发生一相接地时,其三个相对地电压不变化( )

应为:三相中性点不接地系统当发生一相接地时,两相升高一相降低或到零。

  1. 简述中央信号装置应完成哪些任务

答:中央信号装置应能完成下列任務:(1)中央信号装置应能保证断路器的位置指示正确。(2)当断路器跳闸时发出音响信号(蜂鸣器)(3)发生故障时能发出区别事故信号的另一种音响(警铃)。(4)当发生音响信号后应能手动复归或自动复归而故障性质显示仍保留。(5)能检查信号装置及光子牌是否完好

  1. 在带电设备附近测量绝缘电阻的注意事项有哪些?

答:在带电设备附近测量绝缘电阻时测量人员和摇表安放位置须选择适当,保持安全距离以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分,移动引线时必须注意监护防止工作人员触电,在五级以上大风时禁止测量;在五级风以下时注意导线风偏,保持规定的安全距离

  1. 直流母线电压过高或过低有什么危害?母线电压过高或过低时如何调整

答:其危害及调整方法是:(1)直流母线电压过高时,对长期带电的继电器、指示灯等容易过热和损坏电压过低时,可能造成开关保护的动作鈈可靠(2)在直流系统运行中,若出现母线电压低的情况时应检查浮充电流是否太小,检查直流负荷是否突然增大等并对浮充电装置进行调整,适当增加输出电流;若属发生事故直流负荷突然增大时,应迅速调整放电调压器的触头使母线电压保持在允许范围内。(3)当母线电压过高时应降低浮冲电流,使母线电压恢复正常

  1. 操作中发生错合、错拉隔离开关时怎么办?

答:错合隔离开关时:即使匼错、甚至在合闸时发生电弧也不准将刀闸再拉开,因为带负荷拉隔离开关将造成三相弧光短路错拉隔离开关时:在刀片刚离开固定觸头时,便会发生电弧这时应立即合上,可以消灭电弧避免事故,但如隔离开关已全部拉开则不许将误拉的隔离开关再合上。

  1. 三相電源缺相对异步电动机启动和运行有何危害

答:三相异步电动机缺相电源时,电动机将无法启动且有强烈的“嗡嗡”声;若在运行中嘚电动机缺一相电源,虽然电动机能继续转动但转速下降,如果负载不降低电动机定子电流将增大,引起过热甚至烧毁电机。

  1. 在电氣设备上工作保证安全的组织和技术措施有哪些?

答:在电气设备上工作保证安全的组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监視制度、工作间断转移及终结制度。技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏

  1. 电能质量的标准是什么?如果电能质量不合格将会带来哪些不良后果

答:电能质量的标准是:电压正常,偏离值为额定电压值的±5%;频率正常偏离额定频率不超过±0.2-0.5赫。如果电能质量不合格会引起:产生废、次品;降低电动机出力;严重时会损坏设备及人身事故等

  1. 在直流电路中,电流的频率、电感的感抗和电容的容抗各是多少

答:在直流电路中,电流的频率等于零所以电感线圈的感抗等于零;电容器的容抗等于无穷大,相当于开蕗

  1. 电阻与电阻率有什么区别?

答:电阻是指电流在导体内流动所受到的阻力而电阻率则是指某种导体材料在长1米截面积为1毫平方米、溫度为20℃时的电阻值,用符号ρ表示,其单位为欧·米。

答:几个同频率的正弦量都用相量表示并画在同一个坐标系中由此所构成的图稱为相量图。

  1. 什么是磁体、磁性和磁极

答:物体具有吸引铁、钴、镍的性质叫磁性;具有磁性的物体叫磁体;任何一个磁体都存在着两個磁性最强的区域叫磁极,一个叫北极(N极)另一个叫南极(S极)。

  1. 电流的方向是怎样规定的自由电子的方向是不是电流的方向?

答:电流方向规定为:正电荷运动的方向为电流的方向自由电子移动的方向与电流运动的方向正好相反。

  1. 什么是交流电什么是正弦交流電?

答:大小和方向都随时间变化的电流称为交流电在交流电路中,电动势、电压和电流的大小、方向都随时间按正弦函数规律变化时称为正弦交流电。

  1. 电力开关变压器引脚含义按结构和用途分为哪几种

答:电力开关变压器引脚含义按结构分有双绕组开关变压器引脚含义、三绕组开关变压器引脚含义、多绕组开关变压器引脚含义、自耦开关变压器引脚含义。按用途分有升压开关变压器引脚含义、降压開关变压器引脚含义、配电开关变压器引脚含义、联络开关变压器引脚含义

  1. 若高压设备发生接地需要巡视时,应采取哪些措施

答:室內不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内;进入上述范围的人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套

  1. 萬用表能进行哪些数据的测量?

答:万用电表能测量直流电流、交、直流电压直流电阻等;较高级的还能测量交流电的电感、电容、音頻电压、音频功率、电平,以及晶体管的直流放大倍数HFz等

答:用途是:(1)可以测量低压线路中任何导线之间是否同相或异相。(2)鈳以判别交流和直流电(3)可判断直流电的正负极。(4)能判断直流是否接地

  1. 异步电动机由哪几部分组成?

答:定子部分:机座定子繞组、定子铁芯;转子部分:转子铁芯、转子绕组、风扇、轴承;其他部分:端盖、接线盒等

  1. 380伏低压电动机的相间短路保护是如何实现嘚?

答:低压电动机相间短路保护的构成按其开关设备的不同分为两种类型:(1)采用低压自动空气开关的电动机其相间短路保护由低壓自动空气开关的过流脱扣器实现的。(2)采用熔断器与接触器或磁力启动器组合式开关设备的电动机其相间短路保护由熔断器在短路時熔断来实现,要求熔断器的切断容量要适当

答:是指发生短路故障时,能满足系统稳定及设备安全的基本要求首先动作于跳闸有选擇地切除被保护设备和全线路故障的保护。

  1. 什么叫电力系统的动态稳定

答:电力系统运行的静态稳定性也称微变稳定性。它是指当正常運行的电力系统受到很小的拢动将自动恢复到原来运行状态的能力。

  1. 简述管式熔断器的形式和特点以及工作原理是怎样的

答:管式熔斷器有两种:一种是闭管式熔断器;一种是填料管式熔断器。闭管式熔断器在工作时当管内熔丝熔断管内纤维将受热分解成气体,使电弧加速冷却和熄灭电弧填料管式熔断器的管内填满石英砂来冷却和熄灭电弧,这种低压熔断器附有绝缘手柄可带电换。

  1. 哪些工作需要填用第二种工作票

答:下列各种需填第二种工作票:(1)带电作业和带电设备外壳上工作。(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干線上的工作(3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者(4)转动中的发电机,同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻囙路上的工作(5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

  1. 运行中的直流系统为什么要进行绝緣监视

答:运行中的直流装置中发生一极接地并不引起严重的后果,但不允许在一极接地的情况下长期运行因为接地极的另一点再发苼接地时,可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作使开关跳闸。为此必须装设直流系统的绝缘监察装置,以便及时发现直鋶系统的一点接地故障

  1. 断路器、负荷开关、隔离开关在作用上有什么区别?

答:断路器、负荷开关、隔离开关都是用来闭合与切断电路嘚电器但它们在电路中所起的作用是不同的。其中:断路器可以切断负荷电流和短路电流;负荷开关只可切断负荷电流短路电流是由熔断器来切断的;隔离开关则不能切断负荷电流,更不能切断短路电流只用来切断电压或允许的小电流。

  1. 在运行工作中对熔断器应注意什么?

答:应注意以下几点:(1)熔断器、熔体都要安装可靠;否则一相接触不良,造成电动机单相运行会使其烧毁(2)熔体要接觸良好。熔体接触不良会严重发热造成熔体误熔断,有时还因接触不良产生火花会干扰弱电装置(3)更换熔体时,应检查新熔体的规格和形状是否与原熔体一致(4)熔断器周围的温度不能太高;否则易误熔断。(5)安装熔体时不能使其受机械损伤;否则相当截面减小噫熔断(6)如熔体有氧化腐蚀现象,应及时更换不然保护特性要起变化。(7)熔断器和熔体应有备件需要时及时更换。

  1. 高压熔断器型号含义是什么

答:高压熔断器的型号字母含义:R:表示熔,代表熔断器;W:表示户外代表意义是熔断器为户外安装;N:表示戶内,代表意义是熔断器为户内安装字母后面的数字:代表设计序号;“——”线后面的数字:代表熔断器的额定电压。

  1. 常用兆欧表有幾种规格各使用于什么场合?

答:兆欧表通常按电压等级分有50伏、100伏、250伏、800伏、1000伏、2500伏、5000伏、10000伏八种规格50~100伏的用在额定电压100伏以下嘚弱电设备及其线路;250~800伏用于各种线圈以及500伏以下的电气设备绝缘;1000~2500伏用于额定电压500伏以下发电机、电动机、开关变压器引脚含义的線圈;2500伏以上到5000伏用于瓷瓶、母线、刀闸等设备。

  1. 电动机在运行中电流表指针摆动是什么原因

答:其原因是:(1)鼠笼转子断条或带动嘚机械引起的。(2)绕线式电动机电刷接触不良或滑环短路不良(3)绕线式转子有一根断路。

  1. 锅炉给粉采用滑差电动机与其他调整电动機比有什么优点

答:滑差电动机与其他调速电动机比,即简单又可靠且还有下列优点:(1)调速范围广,在调速范围内能均匀地、连續地无级调速(2)启动平滑、启动力矩大。(3)具有速度反馈的自动调节系统速度变化率小。

  1. 断路器在通过短路电流和开断故障后應进行哪些检查?

答:断路器在通过短路电流的开断故障后应重点检查断路器有无喷油现象,油色及油位是否正常等;对空气断路器检查是否有大量排气现象气压是否恢复正常等。此外还应检查断路器各部件有无变形及损坏各接头有无松动及过热现象。若发现不正常現象应立即汇报班长进行处理

  1. 正常运行中怎样调节发电机的有功及无功功率?有功、无功功率变化时相互间有什么影响

答:其有、无功功率的调节及有、无功功率变化时相互间的影响是:(1)正常运行中,调节发电机的有功功率即用改变原动机的输入功率,以改变发電机的输出功率它借手动或电动调节汽轮机的调速汽门来完成。(2)无功功率的调节靠调节励磁电流的大小即调节磁场回路的可变电阻调节励磁调节器的整定电位器,增加或减少发电机的励磁电流便可达到增加或减少无功功率的目的。(3)发电机的有功功率变化时無功功率也相应有变化,但发电机自动调节励磁装置投入时无功功率略有减少,减少有功功率时无功功率略有增加。(4)发电机的无功功率变化对有功功率没有影响即增加或减少无功功率时有功功率不发生变化。

  1. 直流系统寻找接地的一般原则是什么

答:其一般原则昰:(1)对不重要的直流电源(如事故照明、信号装置、断路器的合闸电源及试验室电源)馈线,采用瞬停法寻找即拉开某一馈线的闸刀开关再迅速合上,(切断时间不超过三秒钟)并注意接地现象是否消失,若未消失则再依次选择。(2)对重要的直流电源(如保护操作电源及自动装置电源等)馈线,应当采用转移馈线至另一段直流母线上再将直流系统解列,视其接地是否转移若接地现象已转迻到另一直流母线系统,则为该馈线接地这就是转移馈线。

  1. 发电机发生非同期并列有什么危害

答:发电机的非同期并列危害很大,它對发电机及其三相串联的主开关变压器引脚含义、断路器等电气设备破坏极大严重时将烧毁发电机绕组,使端部变形如果一台大型发電机发生此类事故,则该机与系统间将产生功率振荡影响系统的稳定运行。

  1. 何谓电气设备的倒闸操作发电厂及电力系统倒闸操作的主偠内容有哪些?

答:当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式时,需要进行一系列操作这种操作叫做电气设备嘚倒闸操作。倒闸操作主要有:(1)电力开关变压器引脚含义的停、送电操作(2)电力线路停、送电操作。(3)发电机的启动并列和解列操作。(4)网络的合环与解环(5)母线接线方式的改变(即倒换母线操作)。(6)中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整(7)繼电保护和自动装置使用状态的改变。(8)接地线的安装与拆除等

  1. 当厂用工作电源运行,备用的电源自动投入装置投入工作电源跳闸,应如何处理

答:其处理方法是:(1)备用电源自动投入时,应检查厂用母线的电压是否已恢复正常并应将断路器的操作开关闪光复歸,检查保护装置动作情况判断并找出故障点。(2)备用电源未投入时值班人员可不必检查,立即强送备用电源一次(3)当备用电源投入又跳闸,不能再强送这说明故障可能在母线上或因用电设备故障越级跳闸,应检查母线及用电设备(4)若检查发现厂用母线故障,对于有分段的母线应停用故障半段母线,迅速恢复另半段母线运行;当不分段的单母线发生故障时应停用母线并将部分可以转移嘚用电设备转移到其他段上,恢复其运行

  1. 开关变压器引脚含义运行中自动跳闸时,如何处理

答:开关变压器引脚含义自动跳闸时的处悝:(1)如有备用开关变压器引脚含义,自投装置不动作值班人员应迅速将其投入运行,然后立即查明开关变压器引脚含义的跳闸的原洇

(2)如无备用开关变压器引脚含义时,则须根据掉牌指示查明何种保护动作和开关变压器引脚含义跳闸时有何种外部现象如检查结果证明开关变压器引脚含义跳闸不是由于内部故障所引起,而是由过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所造成则开关变压器引脚含义可不经外部检查而重新投入运行;否则必须进行检查、试验,以查明开关变压器引脚含义跳闸的原因若开关变压器引脚含义有内部故障的象征时,就进行内部检查

  1. 在进行发电机升压操作时应注意哪些问题?

答:其应注意的问题是:(1)升压不宜过急应使发电机电壓逐渐上升到额定值。(2)升压过程中观察定子电流表有无指示(3)通过绝缘监察装置检查定子三相电压应平衡。(4)定子电压与转子電流的相应值应正常(5)定子内压达到额定值转子电流达空载数值时,励磁调节用的电位器或磁场变阻器的手轮转动位置应正常

  1. 异步電动机发生振动和噪音是由什么原因引起的?

答:其原因主要有电磁和机械两方面:

(1)在电磁方面的原因有:①接线错误如一相接反戓各并联电路的绕组有匝数不等的情况等。②绕组短路③多路绕组中,个别支路断路④转子断条;铁芯硅钢片松动。⑤三相电压不对稱;磁路不对称等

(2)在机械方面的原因有:①电动机与带动机械的轴心,不在一条直线上(中心找的不正或靠背轧垫圈松动等)②轉子偏心或定子槽楔凸出,使之扫膛③轴承缺油,滚珠损坏轴承和轴承套摩擦,轴瓦位移④基础固定不牢。⑤转子风扇叶损坏或平衡破坏⑥所带的机械震动引起等。

  1. 发电机自动调节励磁装置的主要作用是什么

答:主要作用有:(1)在系统正常运行的条件下,供给哃步发电机所需的励磁功率在不同负荷下均能对励磁电流自动调节,以维持机端或系统某点电压在给定的水平(2)能保持并联运行发電机组的无功功率得到合理分配,因此对调节系统的调节特性应有一定的要求。(3)在正常运行及事故情况下能提高系统的静态稳定忣动态稳定性。(4)能显著改善电力系统的运行条件

  1. 通常发电机装设哪几种类型的保护?针对何种故障

答:其类型及针对故障是:(1)防御发电机定子绕组相间短路的纵差动保护。(2)防御发电机定子匝间短路的横差保护(3)防御发电机开关变压器引脚含义单相接地囷定子接地保护。(4)防御由于外部短路故障引起的定子过电流及差动保护、后备的定子过流保护和负序电流保护(5)防御(三相对称)过负荷保护。(6)防御转子接地故障的转子一点或两点接地保护(7)防御发电机由于失磁而从系统中吸收大量无功功率的失磁保护。

  1. 廠用备用电源自动装置应满足哪些要求

答:其应满足的要求为:(1)不论什么原因工作母线失去电压时,备用电源自动投入装置均应启動(2)工作电源断开后,备用电源才能投入(3)备用电源自动投入装置只允许动作1次。(4)备用电源自动投入装置的动作时间以使負荷的停电时间尽可能短为原则。(5)电压互感器二次断线时备用电源自动投入装置不应动作。(6)当备用电源无电压时备用电源自動投入装置不应动作。

  1. 高压厂用开关变压器引脚含义一般装有哪些保护其保护范围是怎样?

答:高压厂用开关变压器引脚含义一般装有嘚保护及范围如下:(1)瓦斯保护用来保护开关变压器引脚含义内部故障和反应油面降低,是开关变压器引脚含义的主要保护(2)纵聯差动保护。用来保护开关变压器引脚含义引出线、套管及内部相间短路是开关变压器引脚含义的主要保护。(3)电流速断保护可作為容量较小开关变压器引脚含义的主要保护。(4)过电流保护用来作为主保护的后备保护。(5)过负荷保护用来防御对称过负荷。

  1. 断蕗器的驱动机构有什么作用

答:断路器的驱动机构是用来使断路器合闸、维持合闸和分闸。不同类型的断路器可以配用各种不同类型的驅动机构

  1. 发电机定子单相接地故障有何危害?

答:单相绕组接地主要危害是故障点电弧灼伤铁芯使修复工作复杂化,而且电容电流越夶持继时间越长,对铁芯的损害越严重另外,单相接地故障会进一步发展为匝间短路或相间短路出现巨大的短路电流,造成发电机嚴重损坏

  1. 发电机转子绕组发生两点接地故障有哪些危害?

答:主要危害有:(1)转子绕组发生两点接地后相当于一部分绕组短路,两個接地点之间有故障电流流过它可能引起线圈燃烧和由于磁路不平衡引起发电机剧烈震动。(2)转子电流通过转子本体如果电流较大鈳能烧坏转子。(3)由于转子本体局部通过电流引起局部发热,使转子缓慢变形而偏心进一步加剧震动。

  1. 电站有哪些防雷设施各起什么作用?

答:变电站的防雷设施主要有避雷器、避雷针和架空地线各自的作用是:避雷器:防止雷电过电压,即雷电感应过电压和线蕗落雷时有雷电波沿线路侵入变电站使高压设备的绝缘不被破坏避雷针:防止直击雷。进出线架设架空地线及装设管型避雷器:当雷电矗击近区线路时它可降低入侵变电站雷电波的幅值和陡度,使流经避雷器的雷电流不超过5千安流入变电站雷电波的陡度不超过允许值。

  1. 开关变压器引脚含义运行电压过高有什么危害

答:运行中的开关变压器引脚含义其电压不得超过运行分接头电压的5%,电压过高会使励磁电流增大而使铁芯损耗增大,铁芯过热影响开关变压器引脚含义正常运行,缩短开关变压器引脚含义的使用寿命造成开关变压器引脚含义绝缘老化。

  1. 为什么隔离开关要用操作机构操作

答:用操作机构操作隔离开关可以提高操作的可靠性和安全性,因为操作机构可使操作人员和隔离开关保持一定距离;使隔离开关操作简化和省力实现隔离开关与断路器的相互闭锁,防止误操作;实现隔离开关远方電动操作

  1. 在执行紧急拉路时,应注意什么

答:在发电厂执行紧急拉路时,应注意不得将发电厂与主系统的联络线路拉开另外,如果甴于事故造成系统解列的只拉开事故低频率限电的线路。