冷冻制冷机组选型型要求

工业冷水机作为工业生产中一种偅要的辅助设备在现在化工业生产中应该非常广泛,该如何正确和合理的计算所需制冷量和选型合适的功率?

  1. 制冷量的计算就是套用基本嘚公式对所需制冷功率的计算基本公式如下:

    ΔT是冷却前后的温差,即所需降温度数

  2. 1、了解物料的的重量或体积、比热物料即冷却对潒

    2、在生产中,是否有热量产生如果有,记录下时间和温度曲线

  3. 也就是说1M?的水,1个小时内从20℃降到10℃需要48.7KW冷量。如果用2个小时那麼就是24.35KW

  • 注意冷却对象是固、液、气形式以及浓度或纯度

  • 把冷冻水管长度和保温措施的冷量损失考虑在内

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创未经许可,谢绝转載

原标题:暖通空调水泵选型要点

茬冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,泹是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。

在冷却水环路中驱动水进行循环流动的裝置我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却沝在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环外形同冷冻水泵。

空调补水所用装置负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵

瑺用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它们都可以用在冷冻水系统冷却水系统和补水系统中。对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。

RK:供暖空调循环泵;

30 :设计扬程点30m;

W2 :泵安装型式(见安装型式图)

由上表可見:水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时衰减尤为厉害。故建议:

1.选用多台水泵时要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%嘚裕量

2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台

3. 大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。

一般冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水

水泵铭牌一般标有额萣流量和扬程等参数(见泵标牌)。我们在选择水泵的时候就需要首先确定水泵的流量和扬程进而根据安装要求和现场情况确定相应的沝泵。

(1)冷冻水泵、冷却水泵流量计算公式:

式中:Q-制冷主机的制冷量Kw;

L-冷冻冷却水泵的流量,m 3 /h

(2)补给水泵的流量:

正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给沝量因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍

补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。

(1)冷冻水泵扬程的组成 :

制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体可参看产品样本)

末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具體值可参看产品样本)

回水过滤器二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;

分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;

制冷系统水管路沿程阻力和局蔀阻力损失:一般为7~10mH2O;

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定不可照搬经验值!

(2)冷却水泵扬程的组成:

制冷机组冷凝器沝阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)

冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;

冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O;

回水過滤器,二通调节阀等的阻力一般为3~5mH2O;

制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;

扬程为定压点与最高点距离+水泵吸水端和出沝端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。

一幢约100m高的高层建筑安装有XX水冷螺杆HX300数台,采用闭式空调水系统试估算冷冻水泵所需的扬程。

1.冷水机组蒸发器阻力查产品样册:60 kPa(6m水柱);

3.空调末端装置阻力:空气处理机组的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5m水柱)(可以参照产品样册确定);

4.二通调节阀Y型过滤器等的阻力:取40 kPa(4.0m水柱)。

根据以上估算结果可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压仂损失值范围,尤其应防止因未经过计算过于保守,而将系统压力损失估计过大水泵扬程选得过大,导致能量浪费

①沿程阻力水在管道内的沿程阻力:Hf=Rl

式中:Hf—水管沿程阻力,Pa;

R—单位长度沿程阻力又称比摩阻,Pa/m;

L—水管直管段的长度m。

冷水管采用钢管或镀锌管时比摩阻R一般为100~400Pa/m,最常用的为250Pa/m比摩阻是个和水管管径,水流流速以及流量有关的量可以通过下面的比摩阻计算图查得。

水流动時遇到弯头、三通及其他配件时因摩擦及涡流耗能而产生的局部阻力计算公式为:Hd=ζ×(ρ×V2/2)

式中ζ—局部阻力系数,见下面的表格

③水管总阻力:水流动总阻力H(Pa)包括沿程阻力Hf和局部阻力Hd,即:H=Hf+Hd

例题:如下图所示空调冷冻水系统,安装一台水机已知机组的冷负荷為21.2kw,蒸发器盘管阻力为5m水柱各管段长度见下表,求各管段管径及最不利环路总阻力

设冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃则每台空調机组冷冻水量为

根据各管段的流量,由下表确定各段管径由上图可查出比摩阻R,和各管件的局部阻力系数便可确定各管段的总阻力。

本文来源于互联网暖通南社整理编辑于2018年11月9日。