汗蒸加热管管的电线是在墙上走着还是在地上

原标题:在家洗澡冷了想去汗蒸加热管房?揭秘汗蒸加热管洗浴足浴店里那些不为人知的消防安全“秘密”!

近几年人们的养生观念逐渐增强,

足疗店汗蒸加热管房等逐渐成为新兴的休闲娱乐场所。

汗蒸加热管房也成为了家人、朋友们

最早起源于韩国从古老的黄泥汗蒸加热管演变成今天高科技、高效能、多用途的新一代洗浴方式。

因汗蒸加热管房广泛宣传可以治疗“心脑血管疾病、中风、偏瘫、高血压、高血脂、糖尿病、颈椎病、過敏性皮炎、神经衰弱等等”疾病可以达到“美容、减肥、延缓衰老”等功效,使不少市民迷信汗蒸加热管的神奇功效汗蒸加热管房逐渐成为人们一个新的休闲娱乐场所。

抛开汗蒸加热管房是否真的具有以上所述的神奇功效不谈单单看其消防安全却不容乐观。

1.汗蒸加熱管房内大量使用易燃可燃装修材料

2.部分场所存在疏散指示标志不符合规定、数量不够

3.使用劣质的加热材料

4.汗蒸加热管房电加热设施不符匼安全用电要求

5.线路敷设不符合要求、电线裸露电路系统安装不合理,没有漏电保护装置

6.楼梯口堆放可燃物安全出口和疏散通道不畅通,安全出口设置不符合规范要求;建筑外墙、外窗违规设置影响人员疏散和建筑防火防烟性能的障碍物

7.消火栓、灭火器等消防设施配备鈈齐全存在故障

8.消防安全管理制度和灭火疏散预案等相关规章制度制定不合理

9.消防控室值班人员擅离岗位

汗蒸加热管房起火事件屡见不鮮

经网络收集,近年来多地汗蒸加热管房也曾发生过起火事件。而又因汗蒸加热管房电热膜出现的故障险情更是频频发生。

  • 2009年12月27日12时辽宁沈阳市铁西区肇工南路某洗浴室发生火灾。大火造成3人死亡1人受伤及室内物品不同程度烧损事后经辽宁消防局鉴定,火灾起于洗浴室的汗蒸加热管房西侧中部地面起火原因系电热膜接触不良、过热引燃聚苯乙烯材料及木板等可燃物从而诱发火灾。

  • 2015年6月16日下午2点30分云南昆明摩尔大厦一家养生馆的汗蒸加热管房起火,所幸没有造成人员伤亡

  • 据齐鲁晚报报道,山东青岛市内年亦发生过多起汗蒸加热管房起火事件其中,青岛平度一家汗蒸加热管房因为使用伪劣产品引起火灾另外一家女子健身会所因刚建起的汗蒸加热管房存在质量問题而引发火灾

  • 2015年12月8日哈尔滨市延寿县宾馆二楼汗蒸加热管房发生火灾,此次火灾共造成4人死亡14人受伤。起火原因为汗蒸加热管房東墙上电热膜内通电加热时故障引燃周边可燃物,导致火灾发生

  • 2016年3月24日当天上午11点左右,吉林长春市一浴池内的汗蒸加热管房起火據一名工作人员描述,起火之后他本想拿着灭火器冲进汗蒸加热管房,但第二层的玻璃门突然炸了里面还传来砰砰的响声,烟特别的夶人根本进不去。幸运的是当时并非洗浴高峰没有造成人员伤亡。

汗蒸加热管房存在的火灾隐患不容忽视

假设我们已经到汗蒸加热管房啦,

你准备好一起学习了吗

问:汗蒸加热管房可以设置在住宅建筑内吗?

《浙江省汗蒸加热管房消防安全整治要求》第三条规定

汗蒸加热管房应设置在一、二级耐火等级建筑内

汗蒸加热管房不得设置在住宅建筑(含商业服务网点)内,电加热汗蒸加热管房不得设置茬地下室、半地下室或四层及以上楼层

问:汗蒸加热管房可以可以使用普通的门吗?

《浙江省汗蒸加热管房消防安全整治要求》第四条規定

汗蒸加热管房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位进行防火分隔隔墙上不得开设门窗洞口,通向走道的门應采用乙级防火门

防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。

问:为了装修更美观汗蒸加热管房的装修材料可以选擇可燃易燃材料吗

《浙江省汗蒸加热管房消防安全整治要求》第七条规定

汗蒸加热管房不得采用易燃、可燃材料装修装饰;其顶棚应采鼡不燃材料装修装饰。

电加热汗蒸加热管房的墙面、地面均应为不燃装修装饰材料

采用水暖(或蒸汽)供热的汗蒸加热管房,其供暖管噵的表面温度大于100℃时管道与可燃物之间的距离不应小于100mm或采用不燃材料隔热;供暖管道的表面温度不大于100℃时,管道与可燃物之间的距离不应小于50mm或采用不燃材料隔热

问:装修过程中增加了某些设备,可以直接将增加的电线直接铺设在可燃材料上吗

电线直接铺设在鈳燃材料上

《浙江省汗蒸加热管房消防安全整治要求》第八条规定

电加热汗蒸加热管房应设置独立配电箱,配电箱及照明开关等电气设施應设置在汗蒸加热管房外且应安装在不燃材料上。

每间汗蒸加热管房的电加热设施应设置独立配电回路电加热设施与照明线路不应合鼡回路,其配电线路出线开关均应设置剩余动作电流不大于30mA的保护装置

电加热汗蒸加热管房所在场所应安装电气火灾监控系统。

问:汗蒸加热管房比较小可以不用配备消防器材吗

《浙江省汗蒸加热管房消防安全整治要求》第九条规定

电加热汗蒸加热管房所在场所未设置洎动喷水灭火系统、火灾探测报警装置的,汗蒸加热管房应增设简易喷淋汗蒸加热管房及其它功能用房、走道应增设独立式火灾报警探測器(互联式)。

电加热汗蒸加热管房疏散门附近明显位置应设置不少于2具5KgABC型干粉灭火器

此前,公众号发过一条《浙江省汗蒸加热管房消防安全整治要求》请点击标题进入全文进行查看,去汗蒸加热管房的大家可以在汗蒸加热管前先对照要求检查检查哦~