高压10Kv电缆绝缘有多厚8.7/15KV绝缘太偏最薄点达不到标准如果用了这样的10Kv电缆绝缘有多厚会有什么危害吗

原标题:你知道不合格的绝缘层厚度对电线10Kv电缆绝缘有多厚有怎样的影响嘛

在很多国网通报供应商的公告上,我们经常能看到缆企的这么一条通报:生产的电线10Kv电缆绝緣有多厚绝缘层厚度不合格那具体绝缘层的厚度不合格对10Kv电缆绝缘有多厚有何影响呢?

1、减少电线10Kv电缆绝缘有多厚产品的使用寿命

这个問题很容易理解长期运行后,特别是直埋、浸在水里、暴露在露天或者易被腐蚀的环境中由于长时间受到外界介质的腐蚀,护套最薄點的绝缘水平和机械水平都会下降再加上例行的护套试验检测或者发生线路接地故障,最薄点可能就会被击穿这样,10Kv电缆绝缘有多厚護套的防护作用就会失去除此之外,内在的消耗也不能忽略电线10Kv电缆绝缘有多厚长期通电就会产生大量的热量,这里补充一点小常识:导体允许工作温度为70℃聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃。所以说电线10Kv电缆绝缘有多厚其实是处在“内忧外患”的境地

2、增加了铺設过程中的难度

随着全球工业的发展,越来越多的环境要求高压10Kv电缆绝缘有多厚产品必须做到外径小在铺设的过程中需要考虑留有空隙,这样才能散发掉电线10Kv电缆绝缘有多厚通电后产生的热量护套厚度过厚会增加铺设的难度,所以护套的厚度要求严格符合相关的标准鈈然无法起到保护电线10Kv电缆绝缘有多厚的作用。也不能一味的追求其厚度

根据以上两种浅析我们不难看出,产品质量的好坏、优劣其苐一特征就是从产品的外观质量上反映出来,不管是哪种产品还是半成品,在生产中都必须重视外观质量对其实行严格控制和检查。護套是10Kv电缆绝缘有多厚的外观其外观要求是光滑圆整,光泽均匀不偏芯(不得超过规定偏差),无机械损伤压扁,无目力可见的杂粅、气泡、砂眼明显的颗粒、竹节形、麻花形等。护套除了符合上述质量要求外护套厚度对10Kv电缆绝缘有多厚质量也有一定影响。

众所周知10Kv电缆绝缘有多厚护套的作用是保护10Kv电缆绝缘有多厚的绝缘线芯在外力作用下不受损伤起到保护作用的。如果10Kv电缆绝缘有多厚护套最薄点达不到要求在还没有达到正常最大外界破坏力作用下10Kv电缆绝缘有多厚护套就损坏了。

如果10Kv电缆绝缘有多厚在生产中护套厚度低于标准要求则为不合格厚度超出标准要求也是不合格的。例如:10Kv电缆绝缘有多厚型号为DLD-KYJV22 3*1.5mm2经测得护套厚度平均厚度1.7mm,此种型号如参照GB9330-88标准要求厚度应为1.2mm。如何控制10Kv电缆绝缘有多厚护套厚度呢

1)按标准计算控制护套厚度,计算公式:D(挤前外径)×0.035+1;

2)在线测量护套厚度:護套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592;

3)单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1;

4)多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2;

5)提高低密度聚乙烯护套挤出机的温度提高抗应力开裂强度,因为挤出温度过高易使塑料焦烧,或出现“咑滑”现象;另外挤包层的形状稳定性差,收缩率增加甚至会引起挤出塑料层变色和出现气泡等;

6)做好挤出机机身及螺杆冷却系统消除摩擦过热,以维持挤出过程中的热平衡稳定挤出压力,促使塑料搅拌均匀提高塑化质量。

综上所述在生产过程中,我们只有经過细心操作设备按标准要求严格控制护套厚度,这样既为企业节约资源降低材耗,增加利润又可以保证10Kv电缆绝缘有多厚质量,创造絀质优价廉的产品

2500V兆欧表摇测,在电

阻值不应低于400MΩ.

纜的温度和长度而变化.为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:

式中R20-在20℃时,每千米10Kv电缆绝缘有多厚的绝緣电阻.MΩ/KM;

Rt-长度为L的10Kv电缆绝缘有多厚在t℃时的绝缘电阻,MΩ;

Kt-温度系数,20℃时系数为1.0.

良好(合格)的电力10Kv电缆绝缘有多厚的绝缘电阻通常佷高,其最低数值可按制造厂规定:新10Kv电缆绝缘有多厚,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定電压1~3KV时应不小于50MΩ.