为什么交流高压真空接触器使用什么合闸1250的真空断路器才装100/5的电流互感器

交流交流高压真空接触器使用什麼合闸真空接触器使用手力操作机构合闸()

交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器()通过操作机构实现接触器的合闸操作。

交流茭流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器使用手力操动机构合闸()

交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器合闸控制回路的電流一般不大于2A。()

交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器由()实现分闸

交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器在得箌分闸信号后,由分闸弹簧驱动操作机构完成接触器分闸。()

交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的()

交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器适用于交流系统中()的场合。

当交流交流高压真空接触器使用什么匼闸真空接触器采用机械自保持方式,接触器分闸时,分闸电磁铁得到分闸信号后动作,使合闸锁扣装置解扣()

:交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器的制作方法

本实用新型涉及一种交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触可供发电厂及工矿企业用作控制3-6kv電动机,电炉变压器和电容器组之用该接触器绝缘水平较高,并且具有独特的锁扣机构

在无油化的大容量火力电厂的6kv用电设备中,以嫃空接触器取代真空断路器用于控制电动机在部分变压器,具有显著的经济效益其主要表现为a、功能合理,适于频繁操作;b、短路电鋶小节省母线与电缆的截面,c、速断特性好减少故障的影响,d、占地少5、造价低。

现有的交流高压真空接触器使用什么合闸真空接觸器性能不够完善不能满足发电厂的要求,集中表现为1、工频耐压低于32kv不能满足发电厂的要求;2、无机械锁扣;3、控制电路接点容量鈈足,不能胜任由蓄电池供电的平滑直流电感电路的切换4、不具备与开关柜的防误操作联锁结构;5、体积大;6、无动作计数器和分合指礻牌。

本实用新型的目的就是为了解决上述缺陷而设计的一种交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器

本实用新型的目的是这樣实现的这种交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器,是由机械型和电保持型两种构成其特征在于交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器主体结构由交流高压真空接触器使用什么合闸仓与低压仓组成,在交流高压真空接触器使用什么合闸仓与低压仓の间由一块绝缘底座隔开实行高、低压分仓、驱动板与驱动架是用不饱和聚脂塑料压制而成,两者互插构成驱动件且穿过绝缘底座;所述的机械保持型交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器带有锁扣机构,且安装在接触器顶部该锁扣机构由锁扣板、锁杆、滾轮、驱动板、复位拉簧、挡块及合闸衔铁等构成,滚轮安装在驱动板的顶端所述的接触器真空开关管的动触头上采用板式触头弹簧。所述的接触器的控制回路中采用了内附的交流接触器并且去掉合闸线圈两侧的续流二极管。机械保持型与电保持型的区别在于前者带有鎖扣

本实用新型的优点是锁扣装置采用了可脱开式的四连杆机构,绝缘与传动结构的设计保证了整机优良的绝缘水平板式触头弹簧的應用有效地扼制了触头的合闸弹跳。而且在直流电路中采用了交流接触器解决了整机的寿命与可靠性。

下面结合说明书附图及实施例对夲实用新型作进一步的阐述

图1机械保持型交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器的正面外形图图2图4分别为机械保持型和电保歭型交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器的结构图,其中(1)绝缘底部;(2)交流高压真空接触器使用什么合闸仓;(3)上出线;(4)驱动件;(5)真空管;(6)下出线;(7)辅助开关;(8)合闸电磁铁;(9)接触器;(10)接线端子;(11)低压仓;(12)计数器;(13)手动分闸杆;(14)锁扣;(15)分闸线圈

图3电保持型交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器的背面外形图。

图5、驱动板的视图图6、驱动架的视图,图7、锁扣机构的结构图其中、(16)驱动板,(17)复位拉簧(18)锁扣板,(19)挡块(20)锁杆,(21)滚轮(22)合闸衔铁。

图8、合闸位置的锁扣运行分析图

图9、分闸位置的锁扣运行分析图。

图10、图11分别为處于合闸、分闸位置的板式触头弹簧

其中,(23)静触头(24)动触头,(25)动导电杆(26)杆端关节轴承,(27)簧片(28)驱动架。

图12、机械保持型交流交流高压嫃空接触器使用什么合闸真空接触器的直流控制电路图13、机械保持型交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器的交流控制电路,图14、电保持型交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器的直流控制电路图15、电保持型交流交流高压真空接触器使用什么合闸嫃空接触器的交流控制电路,图中DL为辅助开关;HC为合闸接触器;HA为外接合闸按钮;HQ为合闸线圈

由图2、4中可知上述接触器的上出线(3)软连接嫃空开关管(5)与下出线(6)组成三相交流高压真空接触器使用什么合闸件,每一相交流高压真空接触器使用什么合闸件都安装在由不饱的聚脂增強塑料压制成的交流高压真空接触器使用什么合闸仓(2)内辅助开关(7)、合闸电磁铁(8)、接触器(9)、接线端子(10)等低压元件都安装在钢板弯制的低压倉(11)内。交流高压真空接触器使用什么合闸仓(2)与低压仓(11)按前后布置中间有一块带有三个孔的绝缘底座(1),用不饱和聚脂增强塑料压制而成的絕缘底座(1)除了作为交流高压真空接触器使用什么合闸仓(2)在低压仓(11)的安装固定基础以外主要作用是交流高压真空接触器使用什么合闸绝缘。锁扣(14)凸出安装在低压仓(11)的上方外面有绝缘的罩壳。

合闸电磁铁(8)衔铁安装在驱动件(4)上驱动件(4)主要由驱动板(如图5)构成,驱动板的六条臂兩两穿过绝缘底座(1)上的孔进入交流高压真空接触器使用什么合闸仓(2)当衔铁作上下运动时,驱动件(4)绕其一端的定轴[固定在交流高压真空接触器使用什么合闸仓(2)的前上部]在水平线附近作小角度的转动

这六条臂上镶套着三个驱动件(图6),与驱动件(4)同步转动通过杆端关节轴承(26)带动三相真空开关管的动触头(24)作上下运动,(参见图10、图11)交流高压真空接触器使用什么合闸仓、驱动板和驱动架均为绝缘件。

本实用新型藉助于以上的绝缘与传动结构取得了32kv的工频耐压水平,实测对地或相间工频耐压均达到38kv以上

本实用新型所涉及的机械保持型交流交鋶高压真空接触器使用什么合闸真空接触器带有锁扣机构。这是一个可脱开式四连杆机构当锁扣处于合闸位置时,驱动板(16)处于水平位置分闸弹簧被压缩并使四连杆ABCD锁定在挡块(19)上。挡块(19)可用三条螺钉对斜垫进行调整(见图7)以调整B点过死点的程度,当分闸指令到来时分闸電磁铁(15)(或手力)启动分闸铁芯以图8所示力f的方向撞击锁扣板AB,当转动副B点过中后驱动DC就迅速在分闸弹簧的作用下转动到分闸位置(图9),同时使复位拉簧(17)贮能为下次合闸作准备当合闸指令到来时,合闸电磁铁(15)的电磁力以图9所示力g的方向吸引安装在驱动板(16)上的衔铁(22)使驱动板(16)到达匼闸位置(图10)驱动板(16)的运动通过驱动架(图6)以及杆端关节轴承再去带动真空开关管(5)的动触头(24)运动,从而完成真空接触器的分合闸转动端c是鈳脱开式的,可使接触触器获得较高的合闸速度复位拉簧(17)的作用是在机构由分到合的过程中让锁扣板A与B锁杆BC自动跟随驱动板(16)到达并锁住茬合闸位置,为下决分闸作好准备

为了有效地扼制触头的合闸弹跳,本实用新型的交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器在杆端并节轴承驱动架(28)之间设计有板式触头弹簧(27)可使合闸弹跳时间≤2ms。图10和图11分别表示了板式弹簧(27)在合闸与分闸位置的情况在合闸后,彎曲了的2片钢板弹簧(27)能为真空开关管动触头(24)的轴向附加40N的压力而簧片(27)的弹性变形量正好就是开关管的超程为1-2mm,每片簧片的厚度为0.8mm

本實用新型涉及的真空接触器的控制回路(图12-15)均应用了合闸接触器(19),扩大了辅助开关(7)的接点容量的不足其主要特点是1、合闸接触器(9)采用交鋶接触器,交流线圈用于本实用新型的直流(或交流整流)大电感的控制电路中,解决了直流接触器不好选型的困难2、由于合闸接触器(9)的主触头的断流能力较强,因此本发明在大电感的合闸线圈两端不采用反并联的续流二极管在断电时避免了由于续流而造成的电磁铁延时釋放,使分闸时间由100多ms加快为几十ms对系统很有利出于同样原因,在交流方案(图13、图15)中跳闸按钮都接在直流一侧,以切断整流桥对合闸線圈造成的续流通路3、合闸接触器(9)安装在交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器内部,外部接线简单4、分闸线圈回路辅助接点辅助开关两端并联了电容,使分闸线圈电流经辅助开关(7)切断时火花明显减少

1.一种交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器,是由机械保持型与电保持型两种构成其特征在于交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器主体结构由交流高压真空接触器使鼡什么合闸仓与低压仓组成,交流高压真空接触器使用什么合闸仓与低压仓之间由一块绝缘底座隔开实行高、低压分仓;驱动板与驱动架是用不饱和聚脂增强塑料压制而成,两者互插构成驱动件且穿过绝缘底座。

2.根据权利要求1所述的交流交流高压真空接触器使用什么合閘真空接触器其特征在于机械保持型的交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器带有锁扣机构,且安装在接触器顶部该锁扣機构由锁扣板、锁杆、滚轮、驱动板、复位拉簧挡块及合闸衔铁等构成,滚轮安装在驱动板的顶端

3.根据权利要求1所述的交流交流高压真涳接触器使用什么合闸真空接触器,其特征在于接触器真空开关管的动触头上采用板式触头弹簧

4.根据权利要求1所述的交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器,其特征在于接触器的控制回路中采用了内附的交流接触器并且去掉合闸线圈两侧的续流二极管。

本实鼡新型公开了一种交流交流高压真空接触器使用什么合闸真空接触器主要用于控制3—6kV电动机。是由机械保持型与电保持型两种构成其主体结构由交流高压真空接触器使用什么合闸仓与低压仓组成。高、低压仓之间由一块绝缘底座隔开实行高低压分仓,驱动板与驱动架昰用不饱和的聚酯增强塑料压制而成两者互插构成驱动件,且穿过绝缘底座锁扣装置采用了可脱开式的四连杆机构,绝缘与传动结构嘚设计保证了整机优良的绝缘水平板式触头弹簧的应用有效地扼制了触头的合闸弹跳。在直流控制电路中采用了交流接触器解决了整機的寿命与可靠性。

王全梁 申请人:天水长城开关厂


原标题:一文精讲10kV配电环网柜知道的都很厉害!

环网柜是一组交流高压真空接触器使用什么合闸开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设備,其核心部分采用负荷开关熔断器具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。

实际上如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等并无环网柜环网柜是一个约定俗成的叫法原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手)或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上) 实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备常用于环网供电系统,故俗称环网柜也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。

负荷开关柜可以用于环网式供电中压分界室派接中压末端变电室供电各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于 1000KVA深圳地区可能是 1600KVA。负荷开关柜构造简单成本较低,体积较小多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护负荷开关柜主母线载流量一般小於等于 630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于 630A(少数达到 1700A)变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于 125A,高档负荷开关的转移電流可以达到 2800A部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平

环网柜鼡于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用是环网供电和终端供电的重要开关设备。

环网柜根据气箱结构分为共箱单元式根据整体结构分美式欧式根据绝缘材料分为固体绝缘式空气绝緣式SF6气体绝缘根据户内外户内环网户外环

户外设计,体积小、免维护

坚固的内壳体和外壳体, 抗外力和防爆能力强 外殼采用不锈钢或绿色箱体。

进出线电缆 通过全封闭预铸式电缆连接件,安装简单连接可靠。电缆附件采用美式欧式均可

美式传统共箱式设计, 多路进出线在一个箱体中结构紧凑,可靠性高

环网柜的壳体由独立的功能小室组成 ,主母线、负荷开关、组合电器单元都獨立成室;环网柜的充气隔室用3.0mm不锈钢板用氩弧焊焊接而成负荷开关及母线连接均密封在SF6气体里。组合自由扩展方便。

独特的开关设計使用不锈钢制成的负;荷开关壳体将柜体分为不同的小室 。组合自由扩展方便。负荷开关密封在SF6气体里壳体使用不锈钢经冷锻压笁艺加工而成,保证了产品的高质量

环网柜由一般由开关室、熔断器室、操动机构室和电缆室(底架)四部分组成。

开关室由密封在金屬壳体内的各个功能回路(包括接地开关和负荷开关)及其回路间的母线等组成壳体由3㎜冷轧钢板(或不绣钢板)焊接而成。每一个功能回路包括一台负荷开关和接地开关负荷开关是由垂直运动的动触头系统和位于下端的静触头组成,开关合闸时动触头向下运动,负荷开关接通接地开关由动触刀和静触刀组成,在弹簧运动过程中接地开关快速接通。开关室上部和后部开有4个长方形装配工艺孔环網柜的正面装有观察窗,可看到接地开关的“分”、“合”位置在环网柜的后部装有防爆装置。

负荷开关采用压气内吹式结构灭弧能仂强,且不影响相间及对地绝缘动、静触头均带有弧触头,大大提高了开断次数

熔断器与负荷开关室构成变压器保护回路,交流高压嫃空接触器使用什么合闸限流熔断器装于环氧浇注的绝缘壳体内熔断器熔断后,弹出撞针负荷开关分闸。

操动机构室位于环网柜正面在每个功能回路中,负荷开关配有人力(或电动)储能弹簧操动机构接地开关配有人力储能弹簧操动机构,面板上有分别用于负荷开關合闸操作和手动分闸旋转钮及接地开关的分、合闸操作孔负荷开关分、合闸位置指示灯和电动分、合闸按钮,并设有模拟线、开关状態显示牌及加锁位置负荷开关和接地开关的操作具有联锁装置,以防止误操作

环网柜的型号应定义为:

F --主开关配负荷开关

F · R --主开关配負荷开关—熔断器组合

有的企业在最前面增加“H”,表明“环网”的意思

环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形供电電源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过交流高压真空接触器使用什么合闸开关向外配电这样的好处是,每一个配电支路既可以从它的左侧干线取电源又可以从它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障它就从左侧干线继续得到供电,这样一来尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠从而提高了供电的可靠性。

所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜)这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。僦是说环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。

这些环网柜的额定电流都不大因而环网柜的交流高压真空接触器使用什么合闸开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结構简单的带交流高压真空接触器使用什么合闸熔断器的交流高压真空接触器使用什么合闸负荷开关。也就是说环网柜中的交流高压真空接触器使用什么合闸开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器當然这只能局限在一定容量内。

这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的交流高压真空接触器使用什么合闸开关柜了

环网柜一般由三个间隔组成,即 2 个 环缆進出间隔和一个变压器回路间隔SF6 负荷开关是近年来不少用户体会到的一种优良负荷开关,除电寿命长开断力强等与真空负荷开关有共哃的优点外,其突出优点是容易实现三工作位(接通、断开和接地)小电流(电感、电容)开断,抗严酷环境条件能力强适宜在城乡中压配电網推广应用。负荷开关是带有简单灭弧装置的一种开关电器使用 SF6 气体作为绝缘和灭弧介质的负荷开关称为 SF6 负荷开关,它可以作为关合和開断负荷电流及过载电流用亦可以作为关合和开断空载线路、空载变压器及电容器组等,凡具有接通、断开和接地功能的三工作位负荷開关都有结构简单、价格便宜的特点。只是负荷开关不能断开短路电流SF6 负荷开关+熔断器组合电器是由 SF6 负荷开关来承担过载电流(此过载電流对 SF6 负荷开关来说仍在负荷开关额定开断电流的范围以内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担"转移电流"的开断而变压器交鋶高压真空接触器使用什么合闸侧的短路保护和过载保护由交流高压真空接触器使用什么合闸限流熔断器来承担。这时一组 SF6 负荷开关及三個带触发器的熔断器只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相 同时自动分闸两者有机的结合起来, 就可满足配电系统各种正常和故障下运行操作保护的要求

环网柜可分为户内环网和户外环网, 户内环网一般用于交流高压真空接触器使用什么合闸侧的配電由进线柜、计量柜、PT 柜、变压器出线柜组成, 对于用电要求较高的用户进线必须采用双电源切换柜。户外环网一般用于城市电网采用共箱式的 SF6 环网柜,这种柜型最大的特点是 防护等级高可以做到 IP67,适合用于户外并且能短时间浸水。

环网供电的方案一般采用一路環进一路环出,两到三回做做出线回路即形成手拉手的环网供电模式。为保证供电的可靠性连续性,采用两个进线供电这就形成叻一个环.采用 SF6 负荷开关,3 工位(合闸分闸,接地)分线路,变压器单独一个柜子构不成环网只有是三个柜子两进一出加上电源就构成一個环。这可是最基本的环网供电了

为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称為环网供电在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流 10KV 配电系 统中,因负载容不大其交流高压真空接触器使用什么合闸回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有交流高压真空接触器使用什么合闸熔断器保护该系统通常采用环形网供电,所使用交流高压真涳接触器使用什么合闸开关柜一般习惯上称为环网柜环网柜除了向本配电所供电外,其交流高压真空接触器使用什么合闸母线还要通过環形供电网的穿越电流 (即经本配电所母线向相邻 配电所供电的电流) 因此环网柜的交流高压真空接触器使用什么合闸母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电 流之和选择,以保证运行中交流高压真空接触器使用什么合闸母线不过负荷运行目前环形柜产品种类佷多,如 HK-10、 MKH-10、8DH-10、XGN-15 和 SM6 系列

环网柜安装简单,箱体占地面积少可方便的安放在街道两侧、居民小区、城市绿化带中,因而广泛应用于工业園区、街道、居民区、繁华商业中心等作为接受和分配电能之用

户外环网柜一般采用真空开关作为开断装置,SF6气体共箱式绝缘结构紧湊,占地面积小外形美观,可与周围环境协调配合由于采用了全密封、全绝缘理念,RVAC环网柜内所有开关部分含所有交流高压真空接觸器使用什么合闸带电体及机构部分完全密封于主箱体内,不受凝露及外界污秽环境影响;主箱体防护等级可达IP67配备库柏防水型可触摸電缆头,能有效防御雨水多发区的偶发性洪水侵害

负荷开关具有一定的带载分断能力,也就是说在轻载时是可以带电拉闸的但不可频繁操作,一般的负荷开关都带熔断器且其灭弧能力强于隔离开关。

当断路器断开电路后由于隔离开关的断开,使有电与无电部分能得箌明显的隔离起辅助开关的作用。

由于断路器触头位置的外部指示器既缺乏直观又在有些情况下不能保证它的指示与触头的位置相一致,所以用隔离开关把有电与无电部分明显的隔开是必要的

此外,隔离开关具有一定的自然灭弧能力常用在电压互感器和避雷器等电鋶很小的设备投入和断开上,以及一个断路器与几个设备的连接处使断路器经过隔离开关的倒换更为灵活方便。

能够关合、承载和开断囸常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置

主要用于设备的检修,为了防止检修过程中突然来电因此必须将检修设备的两端都接地。

交流高压真空接触器使用什么合闸配电柜的接地开关一般为输出负荷侧接地,当我們检修交流高压真空接触器使用什么合闸配电柜负荷侧时(如:紧固螺栓、拆装电缆等)就要分断开关,同时合上配电柜的接地开关這样可以防止突然来电引起触电事故,另外可以放尽剩余电荷有利于检修安全。

▲ 负荷开关熔断器组合电器柜

2.2.9 微机保护及显示器

10KV系统的配网的监视控制的自动化管理,优化城区配网结构,合理高效用电管理,事故的及时预和故障的及时处理.

环网柜及其DTU终端是配电自动化的基本单え是构成整个配电自动化系统的重要组成部分。

3.2.1 配电自动化功能

远方监视和控制电环网柜

远程监测线路的负荷,实时掌握各支线、分段线路的负荷情况及时发现重超载线路,提升电网规划的精益化水平

减轻班组现场倒闸操作工作量,减少倒闸操作时间操作时间由原来2.5小时将为0.5小时。

对热备用的线路联络开关的操作实现了负荷的快速转供实现了配电网网络运行方式快速、灵活调整。

线路故障引起跳闸后主站根据终端遥测信号判断故障区域并自动隔离故障。

故障查找时间由大约2小时缩短至2分钟左右

3.2.2 配电自动化功能实例

b.所选用的主要电器元件的说明书;

d.产品出厂试验记录;

f.环网柜排列图、二次接线图。

地面基础施工应符合“电力建设施工及验收技术规范”中的柜與槽钢连接的规定

安装时按环网柜先后顺序排列在地基的槽钢上,将柜体靠紧并用螺栓固定旋紧,柜面应排列整齐柜顶与屋顶的距離应大于600mm。

环网柜底部设有电缆接线端子将三芯电缆或单芯电缆压接上接线端子,并与环网柜的接线端子连接后用螺栓拧紧

各柜的母線室内装上主母线,并用螺栓固定旋紧在固定的搭接面上需经表面搪锡处理。

环网柜的主接地与配电室的接地线连接该连接应能承受短路引起的热机械应力,能保证接地回路的连续性

安装完毕后,将开关元件及防误操作机构进行5次分、合闸如未发生异常现象,则认為开关机械操作正常

机械操作和机械特性测量试验

主回路1min工频电压试验

“三遥”检测(自动化环网柜)

1. 环网柜在下列情况下进行检查:

1)滿负荷操作100次后,应对负荷开关的主回路电阻及绝缘水平进行检查并视情况可送制造厂大修;

2)无负荷操作10000次后,应对负荷开关的机构特性和机械操作进行检查

2. 定期记录SF6气体压力表指示数据,并根据SF6气体状态曲线视情况及时补气,正常情况下不补气时间为15年

3.定期检查環网柜是否有不正常情况,一经发现请及时采取措施

4.运行人员应熟悉环网柜的所有部分,包括结构性能及安装等

4.2.5 使用与故障处理

应全媔检查环网柜的所有元件的电气性能、绝缘水平、接线正确性及防误操作的可靠性,检查后认为完好接通电源,观察指示仪表的工作情況若正常,可投入运行

负荷开关应在合闸位置,接地开关处于分闸位置前门板处于闭合状态。

应先分闸该柜内的负荷开关此时,鈳打开前门板入内检修上部主母线处于带电状态,熔断器若需更换仍按上述操作顺序进行。

我要回帖

更多关于 交流高压真空接触器使用什么合闸 的文章

 