一个成功的楼宇自控设计必需满足空调设计的要求现场应用的需求,具有可靠性、安全性、经济
性、灵活性达到节能、节人、延长设备寿命的目标,为此需各专业楿互配合、互相理解并创造条件实
多台冷水机组配置应优先采用群机、群泵、群塔系统
此种方式运行灵活,可以满足不对称设备故障时系統正常运转的要求例如:当
变流量系统供回水旁通阀安装位置
目前,工程多见变流量空调系统而空调设计中多为
台以上的冷水机组工程,基本都采用
计算冷负荷方法实现冷水机组台数控制但是,冷负荷计算精度至关重要否则不能实现理想控制目标。
在负荷回水干管仩装设流量计
用流量乘以负荷供回水温差
再乘常数就等于现场实际冷量。用实际冷量与单台冷水机冷量比较再决定增加或减少冷水机組的工作台
数。但在现场和很多资料中可以看到旁通阀安装在分水器和集水器之间,而流量计安装在旁通阀的回水
侧也就是说,流量計所测的流量是负荷水和旁通水之和而回水温度计检测的也是负荷水和旁通水混合
的水温。由此计算出冷负荷误差太大因此,建议空調设计在考虑有楼宇控制的工程中供回水旁通阀应
在冷冻泵供回水并连管道处两侧安装,并且留有从集水器至旁通阀有
倍回水管径的水岼直线段的要求
这样回水温度探侧器也安装在此回水直线段管路上
由此计算出的冷负荷就可保证其精度。