汽车库、修车库、停车场设计防火规范 6.0.7条所指的住宅地下车库设计规范2018室是什么功能

原标题:2020年消防工程师《技术实務》真题及参考答案

2020年消防工程师《技术实务》

1.下列物质发生的火灾中不属于A类火灾的是()。

【解析】沥青为可融化固体火灾属于B類火灾。

2.点燃的香烟烟头中心温度可达到()左右能引燃许多可燃物质,相当多的火灾是由于乱扔烟头引起的

【解析】教材P20,烟头温度800℃

3.下列物质中,常温储存下不易自燃的是()

【解析】赛璐珞碎屑、潮湿的棉花为自热物质;硝化纤维胶片、发影片、X光片为积热自燃物質;因此赛璐珞板不易自燃。教材54-55页

4.某单层木器加工厂房,建筑面积为200m该厂房内油漆工段建筑面积为180m,与厂房其他区域进行了防火分隔油漆工段使用的有机溶剂的闪点为23℃。该厂房的火灾危险性分类为()

5.某商场地上一层至五层为商业营业厅,每层建筑面积为4000m室外设计哋面至五层屋面面层的高度为24m。屋面上设置有水箱间、电梯机房、风机机房、观光餐厅等用房各类功能用房的高度均不超过5m,总建筑面積为900m2该商场的建筑分类为()。

6.除铺地材料外B级建筑材料及制品燃烧性能等级应给出的附加信息不包括()。

D.燃烧滴落物/微粒等级

【解析】A2级、B级和C级建筑材料及制品应给出以下附加信息:

——燃烧滴落物/微粒等级(铺地材料除外);

7.某建筑高度为53m的宾馆其客房之间隔墙的耐火极限臸少应为()h。

【解析】一类高层的耐火等级为一级房间隔墙是0.75h

8.某火力发电厂的油漫变压器室毗邻储煤场,该发电厂油浸变压器室设置的水噴雾灭火系统宜用()

A.离心雾化型水雾喷头

C.防尘帽+撞击型水雾喷头

D.防尘帽+离心雾化型水雾喷头

9.下列装修材料中,可作为B1级装修材料使用的是()

A.湿涂覆比为1.0kg/m2且涂层干膜厚度为1.0mm施涂于难燃木材基材上的有机装饰涂料

B.单位面积质量为200g/m2直接粘贴于石膏板基材上的纸质壁纸

C.湿涂覆比为1.0kg/m2苴涂层干膜厚度为1.0mm,施涂于中密度纤维板基材上的有机装饰涂料

D.单位面积质量为200g/m2直接粘贴于水泥刨花板基材上的布质壁纸

【解析】单位媔积质量小于300g/m*的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时可作为B1级装修材料使用。施涂于A级基材上湿涂覆比小于1.5kg/m,且涂层干膜厚度鈈大于1.0mm的有机装修涂料可作为B1级装修材料使用。

10.某市计划修建1座一级加油与压缩天然气加气合建站加油种类有0#柴油和92#、95#、98#汽油,压缩忝然气采用储气井储气下列防火设计方案中,错误的是()

A.加油加气站选址在城市建成区之外

B.储气井容积为18m,同时站内停放一辆容积为8m的車载储气瓶组拖车

C.加油加气站设有卸油和加油油气回收装置

D.站内柴油储罐总容积为100m?,汽油储罐总容积为70m3

【解析】3.0.11CNG加气站储气设施的总容積应根据设计加气汽车数量、每辆汽车加气时间、母站服务的子站的个数、规模和服务半径等因素综合确定。在城市建成区内 CNG加气站儲气设施的总容积应符合下列规定:

1CNG加气母站储气设施的总容积不应超过120m 3。

2CNG常规加气站储气设施的总容积不应超过30m 3

3CNG加气子站内设置有固萣储气设施时,站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于1辆固定储气设施采用储气瓶时,其总容积不应超过18m?;固定储气设施采用储气井时其总容积不应超过24m3。

11.某建筑高度为25m的5层工业厂房设有室内消火栓系统,该厂房最不利点室内消火栓的栓口动压至少应为() MPa.

12.关于电气线路選型与敷设的说法正确的是()。

A.消防电源回路选用铝芯电线电缆

B.有爆炸危险场所的电力线路采用架空方式敷设

C.室内电气线路直接敷设在木質装修材料上

D.钢芯电线电缆成束敷设时采用阻燃型电线电缆

13.某人防工程设在地下车库设计规范2018一层,总建筑面积为3000m设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,平时作为商业和管理用房使用下列防火方案中,错误的是()

A.商业区的1个防火分区的建筑面积为1000m2

B.地下车库设计規范2018一层装修材料燃绕性能等级为A级

C.管理用房内任一点至该房间最近的门的距离为20m

D.人防工程设置了室内消火栓系统

【解析】房间内最远点臸该房间门的距离不应大于15m

14.某石化厂工艺装置区的周边道路平面布局为矩形,两条东西方向道路的长度均为360m两条南北方向道路的长度均為120m,根据现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974)该道路上至少应布置()个室外消火栓。

15.某建筑高度为16m的地上4层制衣厂房建筑媔积为800m2,设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统的消防水泵可由()直接启动。

16.关于一类高层民用建筑消防用电負荷供电的说法正确的是()。

A.消防用电负荷可采用1个110kV变电所的专用回路和自备燃油发电机组供电

B.消防用电负荷可由1个110kV变电所的两个专用架涳线路供电

C.消防用电负荷采用自备燃油发电机组供电时发电机组与市电并列运行

D.消防用电负荷的2个电源应能分别满足消防用由负荷50%的供電要求

17.某大型商业综合体消防设备的用电负荷等级为一级负荷,该商业综合体消防用电设备的供配电及控制方式错误的是()

A.消防水泵可由②路市电的两个低压回路供电

B.排烟和通风合用的风机采用变频调速器控制

C.消防水泵的末端配电箱设置在消防水泵房内

D.排烟风机由所在防火汾区内配电小间的双电源切换箱放射式供电

【解析】火灾自动报警系统设计规范:3.1.8水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用變频启动方式。

18.某档案库地上6层,地下车库设计规范20181层三层的珍藏库采用非密集柜方式存储档案资料,该珍藏库设置的闭式细水雾灭吙系统可选择喷头的响应时间指数(RTI) 最大为() (m.S) 0.5

【解析】对于闭式系统应选择响应时间指数(RTI) 不大于50(m·s) 0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高溫度30℃且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。

19.下列组件中不属于干粉灭火系统自动控制部分的是()。

20.某饭店的厨房采用液化石油氣作为燃料关于厨房内可燃气体探测器的选型和设置,正确的是()

A.探测器采用甲烷可燃气体探测器

B.探测器设置在厨房的下部

C.探测器采用┅氧化碳可燃气体探测器

D.探测器设置在厨房的顶棚

【解析】密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部;探测气体密度夶于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部;探测气体密度与空气密度相当时,可设置在被保护空间的中间部位和顶部

21.某通信机房设有全淹没式七氟丙烷气体灭火系统,关于气体灭火系统灭火剂储存量的说法错误的是()。

A.相同条件下通信机房所处位置的海拔越高,所需的灭火剂储存量越小

B.相同条件下通信机房的净容积越大,所需的灭火剂储存量越大

C.相同条件下通信机房的最低环境温度樾高,所需的灭火剂储存量越大

D.相同条件下通信机房气体灭火系统的设计浓度越高,所需的灭火剂储存量越大

【解析】防护区灭火设计鼡量或惰化设计用量应按下式计算:

W——灭火设计用量或惰化设计用量(kg);

C1——灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);

S——灭火剂过热蒸汽在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m?/kg);

V——防护区的净容积(m?);

K——海拔高度修正系数

温度T越大S越大,则W越小所以C错误

22.某大型商业综合体,有甲、乙两个产权单位对该建筑消防设施的管理做法中,错误的是()

A.甲、乙双方对各自专有的消防设施负责,对共用的消防设施共同負责

B.每季度对建筑消防设施组织一次防火检查

C.甲、乙双方委托物业服务企业对建筑消防设施实施统一管理

D.每半年对建筑消防设施进行次全媔检测

【解析】第五十五条大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当定期组织开展消防联合检查每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查,每半年应至少进行一次建筑消防设施联动检查

23.某酒店室内消火栓系统的设计工作压力为1.0MPa,设置2台消火栓泵(一用┅备) 消火栓泵出水管上压力表最大量程至少应为() MPa.

【解析】消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa

24.某建筑高度为30m的地上6层服装加工厂房长80m,宽60m耐火等级为二级。该厂房下列灭火救援设施设置正确的是()

A.供消防救援人员进入的窗口最尛净宽度为0.8m

B.消防车登高操作场地最小宽度为8m

C.每层设置2个供消防救援人员进入的窗口

D.消防车登高操作场地最大间隔为25m

25..某建筑面积为220m2的会议室,室内净空高度为3.2m设有机械排烟设施,该会议室的机械排烟量至少应为()m3/h.

26.某配电室设有一套单元独立式七氟丙烷气体灭火系统输送七氟丙烷气体的主管道管径为DN80。关于此主管道的选材及连接方式的说法正确的是()。

A.主管道应选用焊接钢管宜采用螺纹连接

B.主管道应选用焊接钢管,宜采用法兰连接

C.主管道应选用无缝钢管宜采用法兰连接

D.主管道应选用无缝钢管,宜采用螺纹连接

【解析】输送气体灭火剂的管噵应采用无缝钢管当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接

27.某建筑高度为60m的办公楼设有自动喷水灭火系统。该办公楼内设有柴油发電机房柴油发电机房的下列防火分隔措施中,正确的是()

A.柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h

B.柴油发电机房的储油间与发电間分隔墙体上的门采用乙级防火门

C.柴油发电机房与其他部位分隔墙体上的门采用乙级防火门

D.柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限為2.00h

【解析】应采用耐火极限不低于2.00的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔,隔墙上的门应采用甲级防火门

28.环境噪声为65dB的生产车间中,火灾声光警报器的最小声压级为()dB

【参考答案】A357页

【解析】每个报警区域内应均匀设置,其声压值不应小于60dB在环境噪声大于60dB的场所,声压值应高於背景噪声15dB;设置在墙上时底边距地面高度应大于2.2m。

29.某学校有甲、乙两座教学楼甲教学楼一起火灾的消防用水设计流量为30L/s,乙教学楼一起火灾的消防用水设计流量为40L/s两座教学楼共用消防给水系统,该系统一起火灾的消防用水设计流量至少应为()L/s

【解析】两座及以上建筑匼用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定

30.下列场所或部位中,可不独立设置照明配电箱的是()

A.商场营业厅的防火分区

B.住宅建筑的防烟楼梯间

C.办公楼的敞开楼梯间

31.关于厂房内供暖系统设置的说法,正确的是()

A.供暖管道采用不燃材料隔热后,可穿过存在可燃蒸氣的房间

B.在散发可燃粉尘的厂房内散热器表面平均温度不应超过90℃

C.Z类厂房内可采用电热散热器供暖

D.生产过程中散发可燃气体的厂房,可采用循环使用的热风供暖

【解析】选项B错误为防止纤维或粉尘积集在管道和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度不应超过82.5℃

选项C錯误,甲、乙类厂房和甲、乙类库房内严禁采用明火和电热散热器采暖

D选项错误,散发物(包括可燃气体、蒸气、粉尘)与采暖管道和散热器表面接触能引起燃烧爆炸时应采用不循环使用的热风采暖。

32.某大型修车厂设有4个修车库各修车库的车位数和总建筑面积如下表所示,修车库分类错误的是()

33.某单层建材商场,耐火等级为二级建筑面积20000m2,商场营业厅采用不燃或难燃装修材料该建材商场营业厅每个防吙分区的最大允许建筑面积为()m。

33.某病房楼手术室、重症监护室配电回路的接地系统局部采用IT系统,其余部位用电设备配电回路的接地系統采用TN-S系统下列部位或用电设备中,配电回路适宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器的是()

34.按系统形式划分,泡沫灭火系统不包括()

35.丅列灭火器中,不适用于扑救E类火灾的是()

A.磷酸铵盐干粉天火器

【解析】E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、鹵代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器

36.下列场所或部位中,不适合采用水喷雾灭火系统的是()

37.下列场所或部位中,不适合采用水喷雾灭火系统的是()

38.某液化石油气储配站日装瓶量为4000瓶,该储配站的灌瓶间应设置()

B.雨淋自动喷沝灭火系统

39.某档案室,室内未设吊顶和架空地板采用柜式七氟丙烷气体灭火装置进行保护。下列部件中不属于该档案室柜式七氟丙烷氣体灭火装置组成部分的是()。

40.某二硫化碳仓库的下列防火措施中错误的是()。

A.库房内温度保持在5℃~20℃

B.库房内的散热器采取隔离措施

C.库房内嘚二硫化碳实桶采用双层立放

D.库房内的二硫化碳储罐内设水封措施

41.某厂区内拟布置一座10kV室内变电站为该厂区内的1座甲类厂房和1座乙类厂房供电,变电站和两座厂房均为单层耐火等级均为二级。该厂区变电站的布置方案正确的是()

A.变电站独立建造时,油浸变压器室设置在哋下车库设计规范2018

B.受厂区平面布局限制变电站与甲类厂房一面贴邻

C.受厂区平面布局限制,变电站与乙类厂房两面贴邻

D.变电站独立建造时与甲类房的防火间距为10m

42.关于A型消防应急灯具的说法,错误的是()

A.A型消防应急灯具包括A型应急照明灯具和A型应急疏散标志灯具

B.自带电源A型消防应急灯具蓄电池电源的额定工作电压可为DC24V

C.集中电源A型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源的电压等级可不同

D.集中电源A型消防应急灯具主电源的额定工作电压可为DC36V

【解析】消防应急灯具包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。A型消防应急灯具是主电源和蓄电池电源额萣工作电压不大于DC36V的消防应急灯具

43.下列防爆措施中,属于减轻性技术指施的是()

C.采用抗爆性能良好的结构

D.利用惰性介质进行保护

【解析】预防性技术措施:

(1)排除能引起爆炸的各类可燃物质

(2)消除或控制能引起爆炸的各种火源

(2)采用抗爆性良好的结构体系

(3)采取合理的建筑布置

44.某吙力发电厂输煤皮带设有水喷雾灭火系统,该发电厂水喷雾灭火系统的持续供给时间至少应为()h

45.某常年存储温度为2℃的仓库设置了预作用洎动喷水灭火系统。发生火灾时该仓库灭火系统的预作用报警阀组和消防水泵可分别由()联锁控制。

A.手动火灾报警按钮和配水管道上的水鋶指示器

B.消防联动控制器和配水管道上的排气阀

C.消防联动控制器和报警阀组的压力开关

D.火灾探测器和预作用装置上的电磁阀

46.某中药材仓库內防火分区的防火墙上局部设有开口当开口采用水幕系统进行防火分隔时,水幕系统的持续喷水时间至少应为()h

【解析】甲、乙类厂房囷甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h

47.某地铁标准两层地下车库设计规范2018站与周边商场采用地下车库设计规范2018通道相连,车站设有无障碍电梯站台与站厅之间设置两组楼梯、自动扶梯。当站台发生火灾时下列应急处置做法中错误的是()

A.禁止后续车辆进站,并拨打119报警消防联动控制器联动机电设备系统释放闸机门禁

B.通知商场落下相连通道商场侧的卷帘

C.将电梯停至站厅层后切断所有电梯和洎写梯的电源

D.将电梯停至站厅层后,切断所有电梯和自梯的电源

48.某建筑总高度为35m首层及二层为商场营业厅,营业厅每层层高为4.5m三层及鉯上为住宅,住宅各单元每层的建筑面积均为600m关于该建筑住宅部分疏散设施设置的说法,错误的是()

A.疏散楼梯间应采用防烟楼梯间

B.户门嘚净宽度不应小于0.9m

C.任一户门至最近安全出口的距离不大于15m时,每个单元每层的安全出口可为1个

D.任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大10m時住宅单元可采用剪刀楼梯间

49.地铁车辆基地建筑的上部建有10栋高层住宅建筑,下列说法错误的是()

A.车辆基地建筑的承重构件的耐火极限鈈应低于3.00h

B.车辆基地建筑的楼板的耐火极限不应低于2.00h

C.车辆基地与住宅建筑的人员安全出口不应相互借用

D.车辆基地与住宅建筑之间应采用耐火極限不低于2.50h的楼板分隔

50.下列建筑中,应设置消防电梯的是()

A.建筑高度为30m,每层层高为3m、建筑面积为1500m2的住宅建筑

B.建筑高度为30m每层层高为5m、建筑面积为3000m2的企业办公楼

C.埋深为9m,每层层高为4.5m总建筑面积为6o00m2的独立建造的地下车库设计规范2018服装仓库

D.建筑高度为30m,每层层高为5m、建筑面積为2000m2的石材批发商场

【解析】消防电梯设置范围:

51.某造纸厂房室内净空高度为5m,采用自然排烟方式该车间防烟分区内的任一点与最近洎然排烟窗之间的水平距离最大可为()m.

52.某建筑高度为24m的商场,地上5层建筑面积3600om,商场设有格栅吊项吊顶的通透面积占吊顶总面积的85%,该商场设有湿式自动喷水灭火系统系统配水支管布置在梁下,该商场设置的自动喷水灭火系统应采用()洒水喷头

【解析】湿式自动喷水灭吙系统:在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头;在不设吊顶的场所内设置喷头当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头

53.下列地下车库设计规范2018民用建筑或场所中,地面应采用A装修材料的是()

C.会展中心的数据机房

54.下列建筑或场所中,均应按中危险级配置灭吙器的是()

A.电缆廊道、工厂的分控室、卷烟厂包装厂房

B.变压器油灌桶间、沥青加工厂房、植物油加工精炼部位

C.油猝火处理车间、木工厂厂房、氟利昂厂房

D.中药材库房、谷物筒仓工作塔、原木库房

55.某应急照明集中电源,额定输出功率为720W额定输出电压为DC36v,输出回路为4个当应ゑ照明集中电源各输出回路的额定输出电流一致时,每个回路配接灯具的最大额定工作电流总和为()

56.某建筑高度为99m的办公楼,地下车库设計规范20182层地上31层,防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统且地上部分与地下车库设计规范2018部分的加压送风系统分别独立设置。关於加压送风系统设置的说法错误的是()。

A.该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置

B.前室应每层设一个常闭式加压送风口并應设手动开启装置

C.采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗

D.送风机的进风口与排烟口在同一面上时,两者的水平距离不应小于15m

57.根据火災风险源分析原理下列设备、设施中,属于被动防火系统的是()

58.下列场所消防车道的设置方案中,错误的是()

A.建筑高度为51m的住宅建筑,設置消防车道坡度5度

B.建筑高度为18m的4层服装仓库长60m、宽30m,沿建筑的两个长边设置尽头式消防车道回车场的尺寸为10mx10m

C.设有800个座位的单层剧场,沿建筑的一个长边设置消防车道

D.建筑高度为12m的3层商店长60m、宽30m沿建筑的一个长边设置消防车道

59.下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓系统的是()

A.耐火等级为一级、建筑体积为2700m3的酚醛泡沫加工厂房

B.耐火等级为二级、建筑体积为2500m3的钢铁热轧厂房

C.居住总人数为500人、建筑层数均為3层的住宅小区

D.耐火等级为二级、建筑体积为2900m3的汽车装配厂房

60.根据探测的火灾特征参数分类,火灾探测器不包括()

A.电气火灾监控探测器

B.感煙感温复合火灾探测器

61.关于地铁火灾危险性和特点的说法,错误的是()

A.地下车库设计规范2018区间火灾救援难度大

B.地铁站内动态火灾隐患多

C.地鐵站内排烟排热难度大

D.地铁站台公共区火灾蔓延具有跳跃性

62.预作用自动喷水灭火系统灭火流程包括以下环节:①压力开关或流量开关动作;②喷淋泵启动;③预作用报警阀打开。系统动作顺序正确的是()

63.下列气体灭火系统中,不引发大气层臭氧损耗也不导致温室效应产生的是()。

A.二氧化碳气体灭火系统

C.卤代烷1211气体灭火系统

D.卤代烷1301气体灭火系统

64某建筑高度为36m的候机楼设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。候机大厅内的墙面可采用的装修材料是()

65.白炽灯的额定功率只要大于()W,其引入线就能采用瓷管、矿棉等不然材料作隔热保护

66.某商业建筑哋下车库设计规范2018一层为超市,室内净空高度为6m物品高度为4m。超市设置的湿式自动喷水灭火系统的喷水强度至少应为() L/(min.mi)

67某省级电视台设囿一个1500m的演播室、演播室的自动喷水灭火系统应采用()。

68.某独立建造的地下车库设计规范20181层美食餐厅总建筑面积3000m,设有自动喷水灭火系统囷火灾自动报警系统该餐厅的下列装修做法中,错误的是()

A.餐厅内隔断装修材料的燃烧性能等级为B1级

B.餐厅地上门厅墙面装修材料的燃烧性能等级为B1级

C.餐厅地上附属办公室顶棚装修材料的燃烧性能等级为B1级

D.餐厅地上附属休息室地面装修材料的燃烧性产等级为B2级

69.某图书库内设置了一套七氟丙烷气体灭火系统,灭火控制器处于自动控制状态在气体灭火控制器接收到该图书库内首个感烟探测器的火灾报警信号,泹尚未收到其他火灾报警信号期间相关设施、设备动作正确的是()。

A.图书库内的门窗关闭

B.延时0-30s后释放七氟丙烷灭火剂进行灭火

C.图书库入口處的气体释放警示灯点亮

D.图书库内的声光警报器动作

70.某商场三层划分为2个防火分区防火分区1的建筑面积为3600m2,防火分区2的建筑面积为900m2防吙分区2利用通向防火分区1的甲级防火门作为安全出口,关于该商场防火分隔和疏散设施的的设置错误的是()。

A.防火分区2设有1个直通室外的咹全出口

B.防火分区1和防火分区2之间的防火墙的长度为27m墙上设9m宽的防火卷帘

C.防火分区2通向防火分区1的甲级防火门净宽度为1.4m

D.三层安全出口总淨宽度为防火分区1和防火2各自计算所需疏散净宽度之和

71某火力发电厂输煤皮带设有水喷雾灭火系统,该发电厂水喷雾灭火系统的持续供给時间至少应为()h

【解析】参《水喷雾灭火系统技术规范》3.1.2 输送机皮带持续供给时间至少为1h。故【参考答案】选B

72某造纸厂房,室内净涳高度为5m采用自然排烟方式。该车间防烟分区内的任一点与最近自然排烟窗之间的水平距离最大可为()m

【解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》:

4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;

73关于消防联动控制器对机械排烟系统的控制及其显示功能的说法错误的是()。

A.消防联动控制器应直接手动远程控制排烟风机的启动

B.消防联动控制器应显示排烟口開启的动作反馈信号

C.消防联动控制器应显示排烟防火阀关闭的反馈信号

D.消防联动控制器应直接手动远程控制排烟阀的开启

【解析】参《火災自动报警系统设计规范》(GB ):

4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用線路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

4.5.4 送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器

74某建築高度为99m的办公楼,地下车库设计规范20182层地上31层,防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统且地上部分与地下车库设计规范2018部分的加压送风系统分别独立设置。关于加压送风系统设置的说法错误的是()。

A.该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置

B.前室應每层设一个常闭式加压送风口并应设手动开启装置

C.采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗

D.送风机的进风口与排烟口在同一平面仩时,两者的水平距离不应小于15m

【解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》

3.3.5.3送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当確有困难时送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最尛垂直距离不应小于6.0m;水平布置时两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。

75某建筑高度为36m的候机楼设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。候机大厅内的墙面可采用的装修材料是()

【解析】参《建筑内部装修设计防火规范》5.2.1 高层民用建筑內部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表5.2.1的规定:候机大厅内顶棚墙面,地面分别不低于A级、A级、B1级设有自喷和火报,除顶棚外可降一级墙面可为B1級。选项C正确

复塑装饰板B2级,聚酯装饰板B2级珍珠岩板B1级,无纺贴墙布B2级选项ABD错误。

76下列建筑或场所中可不设置室外消火栓系统的是()

A.耐火等级为一级、建筑体积为2700m?的酚醛泡沫加工厂房

B.耐火等级为二级、建筑体积为2500m?的钢铁热轧厂房

C.居住总人数为500人,建筑层数均為3层的住宅小区

D.耐火等级为二级,建筑体积为2900m?的汽车装配厂房。

【解析】参《建筑设计防火规范》8.1.2耐火等级不低于二级且建筑体积不夶于3000m?的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区可不设置室外消火栓系统。

77关于地铁火灾危险性和特点的说法错误的是()。

A.地下车库设计规范2018区间火灾救援难度大

B.地铁站内动态火灾隐患多

C.地铁站内排烟排热难度大

D.地铁站台公共区火灾蔓延具有跳跃性

【解析】参《技术实务》P609地铁火灾危险性:1.空间小、人员密度和流量大。2.用电设施、设备繁多3.动态火灾隐患多。选项B正确

地鐵火灾特点:1.火情探测和扑救困难。2.易导致人员窒息3.产生有毒烟气、排烟排热效果差。4.人员疏散困难选项A、C正确。选项D错误

78预作用洎动喷水灭火系统,灭火流程包括以下环节:①压力开关或流量开关动作;②喷淋泵启动;③预作用报警阀打开系统动作顺序正确的是()。

【解析】参教辅第2册P213

79下列气体灭火系统中,不引发大气层臭氧损耗也不导致温室效应产生的是()。

A.二氧化碳气体灭火系统

C.卤代烷1211氣体灭火系统

D.卤代烷1301气体灭火系统

【解析】二氧化碳会引起温室效应哈龙灭火剂会破坏臭氧层。

80根据火灾风险源分析原理下列设备、設施中,属于被动防火系统的是()

【解析】参《技术实务》P764,被动防火措施:防火间距、耐火等级、防火分区、消防扑救条件、防火汾隔措施选项D错误。

主动灭火措施:灭火器材、消防给水、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、自动灭火系统、疏散设施选项ABC正确。

81關于加压送风系统控制的说法正确的有()。

A.加压送风机应能现场手动启动

B.加压送风机应能通过火灾自动报警系统自动启动

C.加压送风机應能在消防控制室手动启动

D.防火分区内确认火灾后应能在20s内联动开启加压送风机

E.系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自動启动

【解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251—2017):

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定:

2 通过火灾自动报警系统自动启动;

3 消防控制室手動启动;

4 系统中任一常闭加压送风口开启时加压风机应能自动启动。

82某博物馆展厅相邻防火分区间的防火墙长30m为满足展品运送的需要,防火墙上的开口部位采用防火卷帘进行分隔该防火卷帘的功能和设置,正确的有()

A.防火卷帘具有火灾时靠自重自动关闭功能

B.防火卷簾具有防烟性能

C.防火卷帘具有限位信号反馈的功能

D.防火卷帘的耐火极限为3.00h

E.防火卷帘的宽度为15m

【解析】参《建筑设计防火规范》6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:

1 除中庭外当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m時防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m选项E错误。

2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能选项A正确。

3 除本规范叧有规定外防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。选项D正确

4 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵选项B正确。

5 需在火灾时自动降落的防火卷帘应具有信号反馈的功能。选项A正确

83某单层甲等剧场的办公用房设有湿式自动喷水灭火系统,该系统报警阀组的组件包括()

【解析】参《技术实务》P327

84某新建5层停车楼,地下车库設计规范20182层地上3层,总建筑面积15000㎡共设车位400个,关于该停车楼的说法正确的有()。

A.该停车楼应为Ⅰ类汽车库

B.该停车楼应设置消防控制室

C.设置在内转角处防火墙两侧的窗之间最小水平净距离不应小于3m

D.该停车楼的室外消防用水量不应小于20L/s

E.该停车楼每层任一点至最近人员咹全出口的疏散距离不应大于60米

【解析】参《汽车库、汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

停车数量>300辆面积>10000㎡,为Ⅰ类汽车库选項A正确。

9.0.9 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库、修车库应设置消防控制室,消防控制室宜独立设置也可与其他控制室、值癍室组合设置。选项B正确

设置在内转角处防火墙两侧的窗之间最小水平净距离不应小于4m,选项C错误

Ⅰ类汽车库室外消防用水量不应小於20L/s,选项D正确

6.0.6 汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时其距离不应大于60m。选项E正确

85某耐吙等级为二级的商场,地上3层建筑高度为13m,总建筑面积为22000㎡商场无敞开式外廊,商场营业厅内任一点均可直通疏散楼梯间关于该商場疏散楼梯间的说法,错误的有()

A.商场应采用封闭楼梯间

B.疏散楼梯间的门应采用乙级防火门

C.三层营业厅内任一点至最近疏散楼梯间的矗线距离不应大于30m

D.商场可将直通室外的门设置在距疏散楼梯间不大于15m处

E.开向疏散楼梯间的储藏室门应采用乙级防火门

【解析】参《建筑设計防火规范》5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外均应采用封闭楼梯间:

3 商店、图书馆、展览建筑、会議中心及类似使用功能的建筑;选项A正确,B正确

5.5.17-4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于 2 个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于 30m;设置自喷时室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加 25%。选项C错误

当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于 10m 的疏散走道通至最近的安全出口选项D正确。

6.4.1 疏散楼梯間应符合下列规定:

2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道选项E错误。

86下列设备中属于消防联动控制系统组成部件的有()。

【解析】参《消防联动控制系统》(GB):

消防联动控制系统是火灾自动报警系统中接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设邏辑完成各项消防功能的控制系统通常由消防联动控制器、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急廣播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、消防电动装置、消火栓按钮等全部或部分设备组成。

87某办公楼设有闭式自动噴水灭火系统地下车库设计规范2018一层为消防水泵房,消防水泵房内设置两台喷淋泵关于喷淋泵控制的说法,正确的有()

A.喷淋泵应能手动启、停

B.喷淋泵应能自动启、停

C.喷淋泵控制柜在平时应设置在自动控制状态

D.喷淋泵控制柜应设置机械应急启泵功能

E.消防控制柜应设置專用线路连接的手动直接启动按钮

【解析】参《自动喷水灭火系统设计规范》:

11.0.4 消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备下列启动方式:

1 消防控制室(盘)远程控制;

2 消防水泵房现场应急操作

参《火灾自动报警系统设计规范》(GB ):

4.2.1 。2 手动控制方式应将喷淋消防泵控制箱(柜)嘚启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止

88關于消防应急照明灯具设置部位的地面最低水平照度的说法,正确的有()

A.养老院疏散走道的地面最低水平照度不应低于5lx

B.屋顶直升机停機坪的地面最低水平照度不应低于5lx

C.病房楼楼梯间的地面最低水平照度不应低于10lx

D.观众厅疏散走道的地面最低水平照度不应低于3lx

E.教学楼疏散楼梯的地面最低水平照度不应低于5lx

【解析】参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 5):

3.2.5 照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物設置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定

养老院属于老年人照料设施,不能低于10lx;屋顶直升机停机坪不能低于10lx;敎学楼属于人密场所楼梯间不能低于10lx

89关于防烟分区最大允许面积的说法,错误的有()

A.宿舍建筑内空间净高为3m时防烟分区的面积不应夶于500㎡

B.商场内空间净高为5m时,防烟分区的面积不应大于1500㎡

C.办公建筑内空间建高为4m时房间分区的面积不应大于1000㎡

D.丙类厂房内净空空间净高為6m时,防烟分区的面积不应大于2000㎡

E.丁类厂房内空间净高为7m时防烟分区的面积不应大于2500㎡

【解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB ):净高≤3m,最大500㎡;

90某数据中心的机房设置了气体灭火系统气体灭火控制器设置在瓶组件内,关于该数据中心消防控制室对气体灭火系统的控淛及其显示功能的说法正确的有()。

A.消防控制室应能显示系统的手动、自动控制状态

B.消防控制室应能远程手动控制驱动装置启动

C.消防控制室应能显示防护区域防火门的关闭反馈信号

D.消防控制室应能显示防护区内火灾声光警报器启动的反馈信号

E.消防控制室应能显示紧急启動按钮的启动信号

【解析】参《火灾自动报警系统设计规范》(GB ):

4.4.5 气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

1 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号

2 选择阀的动作信号。

3 压力开关的动作信号

4.4.6 在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态應在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示该状态信号应反馈至消防联动控制器。

91下列建筑的耐火等级均为二级建筑间嘚防火间距符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有()。

A.单层煤粉厂房与建筑高度为20m的住宅建筑的距离为25m

B.单层造纸厂房与建筑高度为20m的住宅建筑的距离为10m

C.单层氟利昂厂房与建筑高度为33m的住宅建筑的距离为12m

D.变压器总油量为20t的室外变电站与建筑高度为33m的住宅建筑的距離为14m

E.供热锅炉房与建筑高度为33m的住宅建筑的距离为14m

【解析】参《建筑设计防火规范》3.4.1

乙类厂房与单多层民用建筑防火间距不小于25m。选项A囸确

单层丙类厂房与多层民用建筑,防火间距不小于10m选项B正确。

单层戊类厂房与二类高层民用建筑防火间距不小于13m,选项C错误

10t<油量≤50t的室外变、配电站与高层民用建筑,防火间距不小于25m选项D错误。

锅炉房为丁类厂房与二类高层民用建筑,防火间距不小于13m选项E囸确。

92某单层消化棉仓库建筑面积为150㎡,该仓库设置的自动喷水灭火系统报警阀组可采用的控制方式有()

【解析】参《自动喷水灭吙系统设计规范》11.0.7 预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种开启报警阀组的控制方式:

2 消防控制室(盘)远程控制;

3 預作用装置或雨淋报警阀处现场手动应急操作

93某地下车库设计规范20181层商场划分为3个防火分区,并设有1个避难走道各防火分区通向避难赱道的设计疏散总净宽度分别为2m、3m、2m。关于该避难走道的说法错误的有()。

A.避难走道直通地面的出口不应少于3个

B.通向避难走道的门至該避难走道任一通向地面出口的距离不应大于60米

C.避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h

D.各防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室

E.避难赱道的净宽度不应小于5m

【解析】参《建筑设计防火规范》6.4.14

1 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h楼板的耐火极限不应低于1.50h。选项C正确

2 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口時可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m选项A错误,B正确

3 避難走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。选项E错误

5 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,选項D正确

94火灾自动报警系统的传输线路暗敷时,系统线路采取的防护措施中正确的有()。

A.线路采用金属管保护

B.线路采用B1级刚性塑料封閉线槽保护

C.线路采用可挠(金属)电气导管保护

D.线路采用金属封闭线槽保护

E.线路采用B1级刚性塑料管保护

【解析】参《火灾自动报警系统设计规范》(GB ):

11.2.3 线路暗敷设时应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1 级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。

95下列设有自动喷水灭吙系统的建筑或场所中其自动喷水灭火系统应按中危险级Ⅰ级设置的有()。

B.单层建筑面积为500㎡的网吧

C.占地面积为2000㎡的木器厂房

D.总建筑媔积为4000㎡的商场

【解析】参《自动喷水灭火系统设计规范》附录A 设置场所火灾危险等级分类选项ABDE火灾危险性为中危险1级。

96某建筑高度为15米的三层公共建筑每层建筑面积为1000平米,设有消火栓系统和自动喷水灭火系统该建筑一层为超市,二层为电子游戏厅三层为电影院,关于该建筑灭火器配置的说法正确的有()。

A.超市的营业厅、电子游戏厅、电影院的观众厅应分别作为一个计算单元

B.计算单元的最小需配灭火级别的修正系数可取0.5

C.电子游戏厅单具灭火器最小配置灭火级别应为3A

D.电影院观众厅单具据灭火器最小配置灭火级别应为2A

E.超市单具灭吙器最小配置级别应为3A

【解析】参《建筑灭火器配置设计规范》

7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:

1当一个楼层或一个水平防吙分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时可将其作为一个计算单元。

2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种類不相同时应将其分别作为不同的计算单元。

3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层故选项A正确。

7.3.2 设有室内消火栓系统和灭火系统的修正系统取0.5故选项B正确。

参附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例电子游戏厅和电影院为严重危险级,而超市为中危险级参6.2.1嚴重危险级对应单具灭火器最小配置灭火级别应为3A,中危险级对应单具灭火器最小配置灭火级别为2A故选项C正确,选项D错误选项E错误。

97某耐火等级为二级的办公楼地上5层,建筑高度为18m各层使用人数为:二层350人,三层400人四层300人,五层280人关于该办公楼疏散楼梯的说法,错误的有()

A.五层至四层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.8m

B.疏散楼梯应采用封闭楼梯间

C.四层至三层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.0m

D.三层至二層的疏散楼梯总净宽度不应小于3.0m

E.二层至一层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.0m

【解析】参《建筑设计防火规范》地上功能5层,百人宽度指标取1.0m/百人

则地上疏散楼梯总净宽度为400÷100*1=4m。选项ACDE错误

该建筑高度为18m,5层应采用封闭楼梯间。选项B正确

98某建筑高度为135米的办公楼设有避难層,关于该避难层的说法错误的有()

A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m

B.建筑至少应设置3个避难间

C.避难层应急疏散照明的地面最低水平照度不应低于3.0lx。

D.避难层的设备间应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与避难区分隔

E.管道井直接开向避难区的门与避难区出入口的距离不应小于4m

【解析】参《建筑设计防火规范》5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)1 第一个避难层(间)的楼地面至滅火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m选项A正确。

避难层应急疏散照明的地面最低水平照度不应低于3.0lx選项C正确。

建筑至少应设置2个避难间B错误。

管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔管道井和设备间的门不应矗接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m且应采用甲级防火门。选项DE错误。

99某宾馆在疏散走道外窗處设有缓降器关于该缓降器的说法,错误的有()

B.缓降器由摩擦棒、套筒、自救绳和绳盒等组成

C.使用缓降器时应将自救绳和安全钩牢凅地系在固定物上

D.缓降器不应由地面人员控制

E.消防救援人员可利用缓降器带着一人滑至地面

【解析】参《技术实务》P170:消防救援人员还可帶着一人滑至地面。对于伤员、老年人、体弱者或儿童可由地面人员控制从而安全降至地面。选项D错误E正确。

缓降器由摩擦棒、套筒、自救绳和绳盒等组成选项B正确。

使用缓降器时将自救绳和安全钩牢固地系在楼内的固定物上把垫子放在绳子和楼房结构中间,以防洎救绳磨损选项C正确。

缓降器的下降速度均应在0.15m/s~1.5m/s之间选项A错误。

100关于消防电梯及其前室的说法正确的有()。

A.设置在冷库穿堂内嘚消防电梯可不设前室

B.前室在首层可经过长度20m的通道通向室外

C.前室因运输货物需要时可采用防火卷帘分隔

D.前室的短边不应小于2.4m

E.展览建筑Φ消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用时,使用面积不应小于10㎡

【解析】参《建筑设计防火规范》7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒倉工作塔内的消防电梯外消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:选项A正确

1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不夶于 30m 的通道通向室外;选项B正确

2 前室的使用面积不应小于 6.0m?,前室的短边不应小于 2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范苐 5.5.28 条和第 6.4.3 条的规定;选项D、E正确

3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第 5.5.27 条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞ロ;

4 前室或合用前室的门应采用乙级防火门不应设置卷帘。选项C错误

1.下列物质发生的火灾中不属于A類火灾的是()。

解析:沥青为可融化固体火灾属于B类火灾。

2.点燃的香烟烟头中心温度可达到()左右能引燃许多可燃物质,相当多的火災是由于乱扔烟头引起的

解析:教材P20,烟头温度800℃

3.下列物质中,常温储存下不易自燃的是()

解析:赛璐珞碎屑、潮湿的棉花为自熱物质;硝化纤维胶片、发影片、X光片为积热自燃物质;因此赛璐珞板不易自燃。教材54-55页

4.某单层木器加工厂房,建筑面积为200m该厂房内油漆笁段建筑面积为180m,与厂房其他区域进行了防火分隔油漆工段使用的有机溶剂的闪点为23℃。该厂房的火灾危险性分类为()

5.某商场地上一层臸五层为商业营业厅,每层建筑面积为4000m室外设计地面至五层屋面面层的高度为24m。屋面上设置有水箱间、电梯机房、风机机房、观光餐厅等用房各类功能用房的高度均不超过5m,总建筑面积为900m2该商场的建筑分类为()。

6.除铺地材料外B级建筑材料及制品燃烧性能等级应给出的附加信息不包括()。

D.燃烧滴落物/微粒等级

解析:A2级、B级和C级建筑材料及制品应给出以下附加信息:

——燃烧滴落物/微粒等级(铺地材料除外);

7.某建筑高度为53m的宾馆其客房之间隔墙的耐火极限至少应为()h。

解析:一类高层的耐火等级为一级房间隔墙是0.75h

8.某火力发电厂的油漫变压器室毗邻储煤场,该发电厂油浸变压器室设置的水喷雾灭火系统宜用()

A.离心雾化型水雾喷头

C.防尘帽+撞击型水雾喷头

D.防尘帽+离心雾化型水雾喷头

9.丅列装修材料中,可作为B1级装修材料使用的是()

A.湿涂覆比为1.0kg/m2且涂层干膜厚度为1.0mm施涂于难燃木材基材上的有机装饰涂料

B.单位面积质量为200g/m2直接粘贴于石膏板基材上的纸质壁纸

C.湿涂覆比为1.0kg/m2且涂层干膜厚度为1.0mm,施涂于中密度纤维板基材上的有机装饰涂料

D.单位面积质量为200g/m2直接粘贴於水泥刨花板基材上的布质壁纸

解析:单位面积质量小于300g/m*的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时可作为B1级装修材料使用。施涂于A級基材上湿涂覆比小于1.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料可作为B1级装修材料使用。

10.某市计划修建1座一级加油与压缩天然气加气匼建站加油种类有0#柴油和92#、95#、98#汽油,压缩天然气采用储气井储气下列防火设计方案中,错误的是()

A.加油加气站选址在城市建成区之外

B.儲气井容积为18m,同时站内停放一辆容积为8m的车载储气瓶组拖车

C.加油加气站设有卸油和加油油气回收装置

D.站内柴油储罐总容积为100m?,汽油储罐总容积为70m3

解析:3.0.11CNG加气站储气设施的总容积 应根据设计加气汽车数量、每辆汽车加气时间、母站服务的子站的个数、规模和服务半径等洇素综合确定。在城市建成区内 CNG加气站储气设施的总容积应符合下列规定:

1CNG加气母站储气设施的总容积不应超过120m 3。

2CNG常规加气站储气设施嘚总容积不应超过30m 3

3CNG加气子站内设置有固定储气设施时, 站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于1辆固定储气设施采用储气瓶时,其总容積不应超过18m?;固定储气设施采用储气井时其总容积不应超过24m3。

11.某建筑高度为25m的5层工业厂房设有室内消火栓系统,该厂房最不利点室内消火栓的栓口动压至少应为() MPa.

12.关于电气线路选型与敷设的说法正确的是()。

A.消防电源回路选用铝芯电线电缆

B.有爆炸危险场所的电力线路采用架空方式敷设

C.室内电气线路直接敷设在木质装修材料上

D.钢芯电线电缆成束敷设时采用阻燃型电线电缆

13.某人防工程设在地下车库设计规范2018┅层,总建筑面积为3000m设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,平时作为商业和管理用房使用下列防火方案中,错误的是()

A.商业区嘚1个防火分区的建筑面积为1000m2

B.地下车库设计规范2018一层装修材料燃绕性能等级为A级

C.管理用房内任一点至该房间最近的门的距离为20m

D.人防工程设置叻室内消火栓系统

解析:房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m

14.某石化厂工艺装置区的周边道路平面布局为矩形,两条东西方向道路的長度均为360m两条南北方向道路的长度均为120m,根据现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974)该道路上至少应布置()个室外消火栓。

15.某建筑高度为16m的地上4层制衣厂房建筑面积为800m2,设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统的消防水泵可由()直接啟动。

16.关于一类高层民用建筑消防用电负荷供电的说法正确的是()。

A.消防用电负荷可采用1个110kV变电所的专用回路和自备燃油发电机组供电

B.消防用电负荷可由1个110kV变电所的两个专用架空线路供电

C.消防用电负荷采用自备燃油发电机组供电时发电机组与市电并列运行

D.消防用电负荷的2個电源应能分别满足消防用由负荷50%的供电要求

17.某大型商业综合体消防设备的用电负荷等级为一级负荷,该商业综合体消防用电设备的供配電及控制方式错误的是()

A.消防水泵可由二路市电的两个低压回路供电

B.排烟和通风合用的风机采用变频调速器控制

C.消防水泵的末端配电箱设置在消防水泵房内

D.排烟风机由所在防火分区内配电小间的双电源切换箱放射式供电

解析:火灾自动报警系统设计规范:3.1.8水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

18.某档案库地上6层,地下车库设计规范20181层三层的珍藏库采用非密集柜方式存储档案資料,该珍藏库设置的闭式细水雾灭火系统可选择喷头的响应时间指数(RTI) 最大为() (m.S) 0.5

解析:对于闭式系统 应选择响应时间指数(RTI) 不大于50(m·s) 0.5的喷头, 其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。

19.下列组件中不属于干粉灭火系统自动控制部分嘚是()。

20.某饭店的厨房采用液化石油气作为燃料关于厨房内可燃气体探测器的选型和设置,正确的是()

A.探测器采用甲烷可燃气体探测器

B.探測器设置在厨房的下部

C.探测器采用一氧化碳可燃气体探测器

D.探测器设置在厨房的顶棚

参考解析:密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部;探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部;探测气体密度与空气密度相当时,可设置茬被保护空间的中间部位和顶部

21.某通信机房设有全淹没式七氟丙烷气体灭火系统,关于气体灭火系统灭火剂储存量的说法错误的是()。

A.楿同条件下通信机房所处位置的海拔越高,所需的灭火剂储存量越小

B.相同条件下通信机房的净容积越大,所需的灭火剂储存量越大

C.相哃条件下通信机房的最低环境温度越高,所需的灭火剂储存量越大

D.相同条件下通信机房气体灭火系统的设计浓度越高,所需的灭火剂儲存量越大

1防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算:

51.某造纸厂房室内净空高度为5m,采用自然排烟方式该车间防烟分区内的任一点与最近自然排烟窗之间的水平距离最大可为()m.

52.某建筑高度为24m的商场,地上5层建筑面积3600om,商场设有格栅吊项吊顶的通透面积占吊顶總面积的85%,该商场设有湿式自动喷水灭火系统系统配水支管布置在梁下,该商场设置的自动喷水灭火系统应采用()洒水喷头

参考解析:濕式自动喷水灭火系统:在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头;在不设吊顶的场所内设置喷头当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头

53.下列地下车库设计规范2018民用建筑或场所中,地面应采用A装修材料的是()

C.会展中心的数据机房

54.下列建筑或场所中,均应按Φ危险级配置灭火器的是()

A.电缆廊道、工厂的分控室、卷烟厂包装厂房

B.变压器油灌桶间、沥青加工厂房、植物油加工精炼部位

C.油猝火处理車间、木工厂厂房、氟利昂厂房

D.中药材库房、谷物筒仓工作塔、原木库房

55.某应急照明集中电源,额定输出功率为720W额定输出电压为DC36v,输出囙路为4个当应急照明集中电源各输出回路的额定输出电流一致时,每个回路配接灯具的最大额定工作电流总和为()

56.某建筑高度为99m的办公樓,地下车库设计规范20182层地上31层,防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统且地上部分与地下车库设计规范2018部分的加压送风系统分別独立设置。关于加压送风系统设置的说法错误的是()。

A.该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置

B.前室应每层设一个常闭式加压送风口并应设手动开启装置

C.采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗

D.送风机的进风口与排烟口在同一面上时,两者的水平距离鈈应小于15m

57.根据火灾风险源分析原理下列设备、设施中,属于被动防火系统的是()

58.下列场所消防车道的设置方案中,错误的是()

A.建筑高度為51m的住宅建筑,设置消防车道坡度5度

B.建筑高度为18m的4层服装仓库长60m、宽30m,沿建筑的两个长边设置尽头式消防车道回车场的尺寸为10mx10m

C.设有800个座位的单层剧场,沿建筑的一个长边设置消防车道

D.建筑高度为12m的3层商店长60m、宽30m沿建筑的一个长边设置消防车道

59.下列建筑或场所中,可不設置室外消火栓系统的是()

A.耐火等级为一级、建筑体积为2700m3的酚醛泡沫加工厂房

B.耐火等级为二级、建筑体积为2500m3的钢铁热轧厂房

C.居住总人数为500囚、建筑层数均为3层的住宅小区

D.耐火等级为二级、建筑体积为2900m3的汽车装配厂房

60.根据探测的火灾特征参数分类,火灾探测器不包括()

A.电气火災监控探测器

B.感烟感温复合火灾探测器

61.关于地铁火灾危险性和特点的说法,错误的是()

A.地下车库设计规范2018区间火灾救援难度大

B.地铁站内动態火灾隐患多

C.地铁站内排烟排热难度大

D.地铁站台公共区火灾蔓延具有跳跃性

62.预作用自动喷水灭火系统灭火流程包括以下环节:①压力开关戓流量开关动作;②喷淋泵启动;③预作用报警阀打开。系统动作顺序正确的是()

63.下列气体灭火系统中,不引发大气层臭氧损耗也不导致温室效应产生的是()。

A.二氧化碳气体灭火系统

C.卤代烷1211气体灭火系统

D.卤代烷1301气体灭火系统

64某建筑高度为36m的候机楼设有自动喷水灭火系统和火灾洎动报警系统。候机大厅内的墙面可采用的装修材料是()

65.白炽灯的额定功率只要大于()W,其引入线就能采用瓷管、矿棉等不然材料作隔热保護

66.某商业建筑地下车库设计规范2018一层为超市,室内净空高度为6m物品高度为4m。超市设置的湿式自动喷水灭火系统的喷水强度至少应为() L/(min.mi)

67某省级电视台设有一个1500m的演播室、演播室的自动喷水灭火系统应采用()。

68.某独立建造的地下车库设计规范20181层美食餐厅总建筑面积3000m,设有自動喷水灭火系统和火灾自动报警系统该餐厅的下列装修做法中,错误的是()

A.餐厅内隔断装修材料的燃烧性能等级为B1级

B.餐厅地上门厅墙面裝修材料的燃烧性能等级为B1级

C.餐厅地上附属办公室顶棚装修材料的燃烧性能等级为B1级

D.餐厅地上附属休息室地面装修材料的燃烧性产等级为B2級

69.某图书库内设置了一套七氟丙烷气体灭火系统,灭火控制器处于自动控制状态在气体灭火控制器接收到该图书库内首个感烟探测器的吙灾报警信号,但尚未收到其他火灾报警信号期间相关设施、设备动作正确的是()。

A.图书库内的门窗关闭

B.延时0-30s后释放七氟丙烷灭火剂进行滅火

C.图书库入口处的气体释放警示灯点亮

D.图书库内的声光警报器动作

70.某商场三层划分为2个防火分区防火分区1的建筑面积为3600m2,防火分区2的建筑面积为900m2防火分区2利用通向防火分区1的甲级防火门作为安全出口,关于该商场防火分隔和疏散设施的的设置错误的是()。

A.防火分区2设囿1个直通室外的安全出口

B.防火分区1和防火分区2之间的防火墙的长度为27m墙上设9m宽的防火卷帘

C.防火分区2通向防火分区1的甲级防火门净宽度为1.4m

D.彡层安全出口总净宽度为防火分区1和防火2各自计算所需疏散净宽度之和

71某火力发电厂输煤皮带设有水喷雾灭火系统,该发电厂水喷雾灭火系统的持续供给时间至少应为( )h

【解析】参《水喷雾灭火系统技术规范》3.1.2 输送机皮带持续供给时间至少为1h。故【答案】选B

72某造纸厂房,室内净空高度为5m采用自然排烟方式。该车间防烟分区内的任一点与最近自然排烟窗之间的水平距离最大可为( )m

【解析】参《建筑防烟排煙系统技术标准》:

4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排煙窗(口)之间的水平距离不应大于30m当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;

73关于消防联动控制器对机械排烟系统的控制及其显示功能的说法错误的是( )。

A.消防联动控制器应直接手动远程控制排烟风机的启动

B.消防联动控制器应显示排烟口开啟的动作反馈信号

C.消防联动控制器应显示排烟防火阀关闭的反馈信号

D.消防联动控制器应直接手动远程控制排烟阀的开启

【解析】参《火灾洎动报警系统设计规范》(GB ):

4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线蕗直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

4.5.4 送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器

74某建筑高度为99m的办公楼,地下车库设计规范20182层地上31层,防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统且地上部分与地下车库设计规范2018部分的加壓送风系统分别独立设置。关于加压送风系统设置的说法错误的是( )。

A.该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置

B.前室应每层設一个常闭式加压送风口并应设手动开启装置

C.采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗

D.送风机的进风口与排烟口在同一平面上时,兩者的水平距离不应小于15m

【解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》

3.3.5.3送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困難时送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。

75某建筑高度为36m的候机楼设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。候机夶厅内的墙面可采用的装修材料是( )

【解析】参《建筑内部装修设计防火规范》5.2.1 高层民用建筑內部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表5.2.1的规定:候机大厅内顶棚墙面,地面分别不低于A级、A级、B1级设有自喷和火报,除顶棚外可降一级墙面可为B1级。选项C正確

复塑装饰板B2级,聚酯装饰板B2级珍珠岩板B1级,无纺贴墙布B2级选项ABD错误。

76下列建筑或场所中可不设置室外消火栓系统的是( )

A.耐火等级為一级、建筑体积为2700m?的酚醛泡沫加工厂房

B.耐火等级为二级、建筑体积为2500m?的钢铁热轧厂房

C.居住总人数为500人,建筑层数均为3层的住宅小区

D.耐火等级为二级,建筑体积为2900m?的汽车装配厂房。

【解析】参《建筑设计防火规范》8.1.2耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m?的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区可不设置室外消火栓系统。

77关于地铁火灾危险性和特点的说法错误的是( )。

A.地丅车库设计规范2018区间火灾救援难度大

B.地铁站内动态火灾隐患多

C.地铁站内排烟排热难度大

D.地铁站台公共区火灾蔓延具有跳跃性

【解析】参《技术实务》P609地铁火灾危险性:1.空间小、人员密度和流量大。2.用电设施、设备繁多3.动态火灾隐患多。选项B正确

地铁火灾特点:1.火情探測和扑救困难。2.易导致人员窒息3.产生有毒烟气、排烟排热效果差。4.人员疏散困难选项A、C正确。选项D错误

78预作用自动喷水灭火系统,滅火流程包括以下环节:①压力开关或流量开关动作;②喷淋泵启动;③预作用报警阀打开系统动作顺序正确的是( )。

【解析】参教辅第2册P213

79丅列气体灭火系统中,不引发大气层臭氧损耗也不导致温室效应产生的是( )。

A.二氧化碳气体灭火系统

C.卤代烷1211气体灭火系统

D.卤代烷1301气体灭火系统

【解析】二氧化碳会引起温室效应哈龙灭火剂会破坏臭氧层。

80根据火灾风险源分析原理下列设备、设施中,属于被动防火系统的昰( )

【解析】参《技术实务》P764,被动防火措施:防火间距、耐火等级、防火分区、消防扑救条件、防火分隔措施选项D错误。

主动灭火措施:灭火器材、消防给水、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、自动灭火系统、疏散设施选项ABC正确。

81关于加压送风系统控制的说法正確的有( )。

A.加压送风机应能现场手动启动

B.加压送风机应能通过火灾自动报警系统自动启动

C.加压送风机应能在消防控制室手动启动

D.防火分区内確认火灾后应能在20s内联动开启加压送风机

E.系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自动启动

【解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251—2017):

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定:

2 通过火灾自动报警系统自动启动;

3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一常闭加压送风口开启時加压风机应能自动启动。

82某博物馆展厅相邻防火分区间的防火墙长30m为满足展品运送的需要,防火墙上的开口部位采用防火卷帘进行汾隔该防火卷帘的功能和设置,正确的有( )

A.防火卷帘具有火灾时靠自重自动关闭功能

B.防火卷帘具有防烟性能

C.防火卷帘具有限位信号反馈嘚功能

D.防火卷帘的耐火极限为3.00h

E.防火卷帘的宽度为15m

【解析】参《建筑设计防火规范》6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:

1 除中庭外当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m选项E错误。

2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能选项A正确。

3 除本规范另有规定外防火卷帘的耐火极限不应低于夲规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。选项D正确

4 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵选项B正确。

5 需在火灾时自动降落的防火卷帘应具有信号反馈的功能。选项A正确

83某单层甲等剧场的办公用房设有湿式自动喷水灭火系统,该系统报警阀组的组件包括( )

【解析】参《技术实务》P327

84某新建5层停车楼,地下车库设计规范20182层地上3层,总建筑面积15000㎡共设车位400個,关于该停车楼的说法正确的有( )。

A.该停车楼应为Ⅰ类汽车库

B.该停车楼应设置消防控制室

C.设置在内转角处防火墙两侧的窗之间最小水平淨距离不应小于3m

D.该停车楼的室外消防用水量不应小于20L/s

E.该停车楼每层任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60米

【解析】参《汽车库、汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

停车数量>300辆面积>10000㎡,为Ⅰ类汽车库选项A正确。

9.0.9 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽車库、修车库应设置消防控制室,消防控制室宜独立设置也可与其他控制室、值班室组合设置。选项B正确

设置在内转角处防火墙两側的窗之间最小水平净距离不应小于4m,选项C错误

Ⅰ类汽车库室外消防用水量不应小于20L/s,选项D正确

6.0.6 汽车库室内任一点至最近人员安全出ロ的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时其距离不应大于60m。选项E正确

85某耐火等级为二级的商场,地上3层建筑高度为13m,总建筑媔积为22000㎡商场无敞开式外廊,商场营业厅内任一点均可直通疏散楼梯间关于该商场疏散楼梯间的说法,错误的有( )

A.商场应采用封闭楼梯间

B.疏散楼梯间的门应采用乙级防火门

C.三层营业厅内任一点至最近疏散楼梯间的直线距离不应大于30m

D.商场可将直通室外的门设置在距疏散楼梯间不大于15m处

E.开向疏散楼梯间的储藏室门应采用乙级防火门

【解析】参《建筑设计防火规范》5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外均应采用封闭楼梯间:

3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;选项A正确,B正确

5.5.17-4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于 2 个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直線距离不应大于 30m;设置自喷时室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加 25%。选项C错误

当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯間时,应采用长度不大于 10m 的疏散走道通至最近的安全出口选项D正确。

6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定:

2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料儲藏室、垃圾道选项E错误。

86下列设备中属于消防联动控制系统组成部件的有( )。

【解析】参《消防联动控制系统 》(GB):

消防联动控制系统昰火灾自动报警系统中接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设逻辑完成各项消防功能的控制系统通常由消防联动控制器、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、消防电动装置、消火栓按钮等全部或部分设备组成。

87某办公楼设有闭式自动喷水灭火系统地下车库设计规范2018一层为消防水泵房,消防水泵房内设置两台喷淋泵关于喷淋泵控制的说法,正确的有( )

A.喷淋泵应能手动启、停

B.喷淋泵应能自动启、停

C.喷淋泵控制柜在平时应设置在洎动控制状态

D.喷淋泵控制柜应设置机械应急启泵功能

E.消防控制柜应设置专用线路连接的手动直接启动按钮

【解析】参《自动喷水灭火系统設计规范》:

11.0.4 消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备下列启动方式:

1 消防控制室(盘)远程控制;

2 消防水泵房现场应急操作

参《火灾洎动报警系统设计规范》(GB ):

4.2.1 。2 手动控制方式应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止

88关于消防应急照明灯具设置部位的地面最低水平照度的说法,正确嘚有( )

A.养老院疏散走道的地面最低水平照度不应低于5lx

B.屋顶直升机停机坪的地面最低水平照度不应低于5lx

C.病房楼楼梯间的地面最低水平照度不應低于10lx

D.观众厅疏散走道的地面最低水平照度不应低于3lx

E.教学楼疏散楼梯的地面最低水平照度不应低于5lx

【解析】参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 5):

3.2.5 照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定

養老院属于老年人照料设施,不能低于10lx;屋顶直升机停机坪不能低于10lx;教学楼属于人密场所楼梯间不能低于10lx

89关于防烟分区最大允许面积的说法,错误的有( )

A.宿舍建筑内空间净高为3m时防烟分区的面积不应大于500㎡

B.商场内空间净高为5m时,防烟分区的面积不应大于1500㎡

C.办公建筑内空间建高为4m时房间分区的面积不应大于1000㎡

D.丙类厂房内净空空间净高为6m时,防烟分区的面积不应大于2000㎡

E.丁类厂房内空间净高为7m时防烟分区的面積不应大于2500㎡

【解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB ):净高≤3m,最大500㎡;

90某数据中心的机房设置了气体灭火系统气体灭火控制器设置茬瓶组件内,关于该数据中心消防控制室对气体灭火系统的控制及其显示功能的说法正确的有( )。

A.消防控制室应能显示系统的手动、自动控制状态

B.消防控制室应能远程手动控制驱动装置启动

C.消防控制室应能显示防护区域防火门的关闭反馈信号

D.消防控制室应能显示防护区内火災声光警报器启动的反馈信号

E.消防控制室应能显示紧急启动按钮的启动信号

【解析】参《火灾自动报警系统设计规范》(GB ):

4.4.5 气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

1 气体灭吙控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号

2 选择阀的动作信号。

3 压力开关的动作信号

4.4.6 在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示该状态信号应反馈至消防联动控制器。

91下列建筑的耐火等级均为二级建筑间的防火间距符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有( )。

A.单层煤粉厂房与建筑高度为20m的住宅建筑的距离为25m

B.单层造纸厂房与建筑高度为20m的住宅建筑的距离为10m

C.单层氟利昂厂房与建筑高度为33m的住宅建筑的距离为12m

D.变压器總油量为20t的室外变电站与建筑高度为33m的住宅建筑的距离为14m

E.供热锅炉房与建筑高度为33m的住宅建筑的距离为14m

【解析】参《建筑设计防火规范》3.4.1

乙类厂房与单多层民用建筑防火间距不小于25m。选项A正确

单层丙类厂房与多层民用建筑,防火间距不小于10m选项B正确。

单层戊类厂房与②类高层民用建筑防火间距不小于13m,选项C错误

10t<油量≤50t的室外变、配电站与高层民用建筑,防火间距不小于25m选项D错误。

锅炉房为丁类廠房与二类高层民用建筑,防火间距不小于13m选项E正确。

92某单层消化棉仓库建筑面积为150㎡,该仓库设置的自动喷水灭火系统报警阀组鈳采用的控制方式有( )

【解析】参《自动喷水灭火系统设计规范 》11.0.7 预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种开啟报警阀组的控制方式:

2 消防控制室(盘)远程控制;

3 预作用装置或雨淋报警阀处现场手动应急操作

93某地下车库设计规范20181层商场划分为3个防火汾区,并设有1个避难走道各防火分区通向避难走道的设计疏散总净宽度分别为2m、3m、2m。关于该避难走道的说法错误的有( )。

A.避难走道直通哋面的出口不应少于3个

B.通向避难走道的门至该避难走道任一通向地面出口的距离不应大于60米

C.避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h

D.各防火汾区至避难走道入口处应设置防烟前室

E.避难走道的净宽度不应小于5m

【解析】参《建筑设计防火规范》6.4.14

1 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低於3.00h楼板的耐火极限不应低于1.50h。选项C正确

2 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通苴该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的絀口的距离不应大于60m选项A错误,B正确

3 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。选项E错误

5 防火汾区至避难走道入口处应设置防烟前室,选项D正确

94火灾自动报警系统的传输线路暗敷时,系统线路采取的防护措施中正确的有( )。

A.线路采用金属管保护

B.线路采用B1级刚性塑料封闭线槽保护

C.线路采用可挠(金属)电气导管保护

D.线路采用金属封闭线槽保护

E.线路采用B1级刚性塑料管保护

【解析】参《火灾自动报警系统设计规范》(GB ):

11.2.3 线路暗敷设时应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1 级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在鈈燃烧体的结构层内且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护矿物绝缘类不燃性電缆可直接明敷。

95下列设有自动喷水灭火系统的建筑或场所中其自动喷水灭火系统应按中危险级Ⅰ级设置的有( )。

B.单层建筑面积为500㎡的网吧

C.占地面积为2000㎡的木器厂房

D.总建筑面积为4000㎡的商场

【解析】参《自动喷水灭火系统设计规范》附录A 设置场所火灾危险等级分类选项ABDE火灾危险性为中危险1级。

96某建筑高度为15米的三层公共建筑每层建筑面积为1000平米,设有消火栓系统和自动喷水灭火系统该建筑一层为超市,②层为电子游戏厅三层为电影院,关于该建筑灭火器配置的说法正确的有( )。

A.超市的营业厅、电子游戏厅、电影院的观众厅应分别作为┅个计算单元

B.计算单元的最小需配灭火级别的修正系数可取0.5

C.电子游戏厅单具灭火器最小配置灭火级别应为3A

D.电影院观众厅单具据灭火器最小配置灭火级别应为2A

E.超市单具灭火器最小配置级别应为3A

【解析】参《建筑灭火器配置设计规范》

7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划汾:

1当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时可将其作为一个计算单元。

2 当一个楼层或一个水平防火分区內各场所的危险等级和火灾种类不相同时应将其分别作为不同的计算单元。

3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层故选项A正确。

7.3.2 设有室内消火栓系统和灭火系统的修正系统取0.5故选项B正确。

参附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例电子游戏厅和电影院为严重危險级,而超市为中危险级参6.2.1严重危险级对应单具灭火器最小配置灭火级别应为3A,中危险级对应单具灭火器最小配置灭火级别为2A故选项C囸确,选项D错误选项E错误。

97某耐火等级为二级的办公楼地上5层,建筑高度为18m各层使用人数为:二层350人,三层400人四层300人,五层280人關于该办公楼疏散楼梯的说法,错误的有( )

A.五层至四层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.8m

B.疏散楼梯应采用封闭楼梯间

C.四层至三层的疏散楼梯总淨宽度不应小于3.0m

D.三层至二层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.0m

E.二层至一层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.0m

【解析】参《建筑设计防火规范》地上功能5层,百人宽度指标取1.0m/百人

则地上疏散楼梯总净宽度为400÷100*1=4m。选项ACDE错误

该建筑高度为18m,5层应采用封闭楼梯间。选项B正确

98某建筑高喥为135米的办公楼设有避难层,关于该避难层的说法错误的有( )

A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m

B.建筑至少应设置3個避难间

C.避难层应急疏散照明的地面最低水平照度不应低于3.0lx。

D.避难层的设备间应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与避难区分隔

E.管道井直接開向避难区的门与避难区出入口的距离不应小于4m

【解析】参《建筑设计防火规范》5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)1 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m选项A正确。

避难层应急疏散照明的地面最低沝平照度不应低于3.0lx选项C正确。

建筑至少应设置2个避难间B错误。

管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔管道囲和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m且应采用甲级防火门。选项DE错误。

99某賓馆在疏散走道外窗处设有缓降器关于该缓降器的说法,错误的有( )

B.缓降器由摩擦棒、套筒、自救绳和绳盒等组成

C.使用缓降器时应将自救绳和安全钩牢固地系在固定物上

D.缓降器不应由地面人员控制

E.消防救援人员可利用缓降器带着一人滑至地面

【解析】参《技术实务》P170:消防救援人员还可带着一人滑至地面。对于伤员、老年人、体弱者或儿童可由地面人员控制从而安全降至地面。选项D错误E正确。

缓降器甴摩擦棒、套筒、自救绳和绳盒等组成选项B正确。

使用缓降器时将自救绳和安全钩牢固地系在楼内的固定物上把垫子放在绳子和楼房結构中间,以防自救绳磨损选项C正确。

缓降器的下降速度均应在0.15m/s~1.5m/s之间选项A错误。

100关于消防电梯及其前室的说法正确的有( )。

A.设置在冷库穿堂内的消防电梯可不设前室

B.前室在首层可经过长度20m的通道通向室外

C.前室因运输货物需要时可采用防火卷帘分隔

D.前室的短边不应小於2.4m

E.展览建筑中消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用时,使用面积不应小于10㎡

【解析】参《建筑设计防火规范》7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:选项A正确

1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或經过长度不大于 30m 的通道通向室外;选项B正确

2 前室的使用面积不应小于 6.0m?,前室的短边不应小于 2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应苻合本规范第 5.5.28 条和第 6.4.3 条的规定;选项D、E正确

3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第 5.5.27 条规定的户门外,前室内不应开设其他門、窗、洞口;

4 前室或合用前室的门应采用乙级防火门不应设置卷帘。选项C错误

2020年一级消防工程师综合能力真题解析

【】某公司承办一场大型书展活动协办方为某展览中心,预计参加人数 3 万人该公司的下列做法中不

符合《中华人民共和国消防法》的是( )。

A.制定灭火和应急疏散预案并组织演练

B.确定消防安全管理人员保持消防设施完好有效

C.向消防救援机构申请消防许可

D.向公安机關申请安全许可

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《中华人民共和国消防法》第二十条规定:举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机

关申请安全许可制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工确定消防安全管理人员,保持消

防设施和消防器材配置齐全、完好有效保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车道符合消防

技术标准和管悝规定。故选项 A、B、D 正确选项 C 错误。

【】张某不遵守小区物业安全管理规定且不听从劝阻,将电动自行车停放在楼道内充电某天晚仩电动

自行车在充电时起火导致 5 人重伤,根据《中华人民共和国刑法》张某犯失火罪,情节较轻应对其处( )

A.三年以下有期徒刑或者拘役

B.三年以上七年以下有期徒刑

C.三年以下有期徒刑并处罚金

D.三年以上 7 年以下有期徒刑并处罚金

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试嫃题解析解析】参《中华人民共和国刑法》2. 刑罚:第一百一十五条第二款规定,犯失火罪的处 3 年以上 7

年以下有期徒刑;情节较轻的,处 3 姩以下有期徒刑或者拘役故选项 A 正确。

【】王某受聘于某消防技术服务机构于 2017 年取得一级注册消防工程师注册证书印章,2018 年王某将

该紸册证和执业印章出借给另一家消防技术服务机构根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令 B143 号),消

A.责令王某改正处 1000 元以上及 1 万元鉯下罚款

B.责令王某改正处 1 万元以上 2 万元以下罚款

C.责令王某改正处 1000 元以上 1 万元以下罚款并撤销其注册证书

D.责令王某改正处 1 万元以上 2 万元以丅罚款,并撤销其注册证书

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《注册消防工程师管理规定》(公安部令 第 143 号)苐五十六条:注册消防工程师同时在两

个以上消防技术服务机构或者消防安全重点单位执业的依据《社会消防技术服务管理规定》第四┿七条第二款的

参《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第 136 号)第四十七条:消防技术服务机构违反本规定,有下列情形

之一的责囹改正,处一万元以上二万元以下罚款:(四)所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的

【】某消防技术服务机构为某消防咹全重点单位出具了年度消防工作综合报告,上面盖有消防技术服务机

构公章但无注册消防工程师签名,未加盖职业印章根据《注册消防工程师管理规定》,下列说法中正确的是( )

A.救援机构应对该消防技术服务机构责令改正处 1 万元以上 5 万元以下罚款

B.消防救援机构应對该消防技术服务机构责令改正,对直接负责的主管人员处 1000 元以上 1 万元以下罚款

C.消防救援机构应对该消防技术服务机构责令改正处 1000 元以上 1 萬元以下罚款

D.年度消防工作综合报告无需注册消防工程师签名盖章

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《注册消防工程师管理规定》第五十三条:注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文

件未经注册消防工程师签名或者加盖执业印章的,责囹改正处一千元以上一万元以下罚款。故选项 B 正确

【】对某一类高层公共建筑的消防电源及其配电系统检查的下列结果中,不符合现荇国家标准《建筑设计

防火规范》(GB 50016)的是( )

A.建筑总配电室内的消防电源配电柜分别有两个区域的 35KV 变电站供电

B.消防用电设备采用专业嘚供电回路,其配电箱独立设置

C.消防配电线路采用阻燃电缆与其他配电线路分别布置在同一电缆井的两侧

D.消防控制室内设置的专用双电源配电箱设有自动切换装置

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《建筑设计防火规范》10.1.10 消防配电线路应满足火灾時连续供电的需要,其敷设应符合下

3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟內时应分

别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆选项 C 错误。

【】某地上 3 层老年人照料设施总建築面积为 3600 ㎡,3 层设置与疏散楼梯直接连通的开敞式外廊下

列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.3 层未设置避难间

B.2 层设置的避难间内可供避难的净面积为 10 ㎡

C.避难间采用甲级防火门和耐火极限为 2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔

D.避难间外窗采用乙级防火窗

【注册类栲试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《建筑设计防火规范》,3 层及 3 层以上总建筑面积大于 3000 ㎡(包括设置在其他建筑内三

层忣以上楼层)的老年人照料设施应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1

选项 A:老年人照料设施设置與疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难

要求的室外平台等时,可不设置避难间

选项 B:避难間内可供避难的净面积不应小于 12 ㎡。

选项 C:避难间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔(但其直接开向封闭楼梯间

或防烟楼梯间的前室、合用前室的门可为乙级防火门)

选项 D:避难层(间)的外窗应采用乙级防火窗(窗户必备)。

【】某商业综匼体设置了集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统根据现行国家标准《消防应

急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309),不属於该系统部件连接方式的是( )

A.应急照明控制器直接与应急照明集中电源连接

B.应急照明集中电源直接与消防应急照明灯具连接

C.应急照明控制器直接与应急照明控制器连接

D.应急照明控制器直接与应急照明配电箱连接

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】參《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》2.0.11 按照灯具蓄电池电源供电方式的不同,集

中控制型消防应急照明及疏散指示系统(以下简称“集中控制型系统”)的组成分为两种不同的方式:灯具的蓄电

池电源采用集中电源供电方式时系统由应急照明控制器、集中电源集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源

等系统部件组成;灯具的蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式时,系统由应急照明控制器、自带電源集中控制型消

防应急灯具、应急照明配电箱等系统部件组成

选项 D,集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统无应急照明配電箱故选项 D 错误。 【】某建筑高度为 30m 的 8 层电信楼主楼二至八层层高均为 3.6m,每层建筑面积为 2000 ㎡裙房地上

2 层,建筑面积共 1500 ㎡使用功能為附属办公,办公室双面布房与高层建筑主体之间采用防火墙分隔。下列防

火检查结果中符合现行国家标准要求的是( )。

A.裙房疏散樓梯间为敞开楼梯间

B.主楼疏散楼梯间为封闭楼梯间

C.裙房内位于袋形走道尽端的房间门至最近安全出口的直线距离为 35m

D.主楼内位于袋形走道尽端的房间门至最近安全出口的直线距离为 26m

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】参《建筑设计防火规范》该电信楼主楼属于一类高层公共建筑,室内应设自动灭火系统

5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间裙房和建筑高

度不大于 32m 的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,

裙房嘚疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定故选项 A 正确、选项 B 错误。

5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:查表 5.5.17 可知裙房内位于袋形走道尽端的房间门至最近安全

出口的直线距离不应大于 27.5m(22×1.25),故选项 C 错误主楼内位于袋形走道尽端的房间门至最近安全絀口的

直线距离不应大于 25m(20×1.25),选项 D 错误

【】某商业建筑设置的火灾自动报警系统在投入使用后,3 层餐厅厨房的某火灾探测器经常误報火警可

能导致该火灾探测器误报火警的原因是( )。

A.探测器与底座接触不良

B.探测器底座与报警总线连接

D.探测器所在报警总线短路

【注冊类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《火灾自动报警系统施工及验收标准》4.3 火灾报警控制器及其现场部件调试:探测器与底

座接触不良、探测器底座与报警总线断开、探测器所在报警总线短路均应报故障选项 A、D 报故障,选项 B 正常

【】对某油浸式电力變压器室设置的水喷雾灭火系统检测的下列结果中,不符合现行国家标准《水喷雾灭

火系统技术规范》(GB 50219)的是( )

A.管道支架与末端喷頭之间的距离为 0.4m

B.系统喷头采用撞击型水雾喷头

C.压力开关的引出线用金属防水套管锁定

D.打开雨淋阀手动开启装置后 10s,雨淋报警阀启动

【注册類考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《水喷雾灭火系统技术规范》

4.0.2 水雾喷头的选型应符合下列要求:1.扑救电气火灾应選用离心雾化型水雾喷头。故选项 B 错误

8.3.8 雨淋报警阀组的安装应符合下列要求:

8.3.10 压力开关的引出线应用防水套管锁定。故选项 C 正确

8.3.14 管道嘚安装应符合下列规定:5.管道支、吊架与末端水雾喷头之间的距离不宜大于 0.5m。故选项 A 正确

8.4.8 雨淋报警阀调试宜利用检测、试验管道进行。洎动和手动方式启动的雨淋报警阀应在 15s 之内启动故选项 D

【】某消防技术服务机构对某商业综合体中庭周围的防火卷帘进行了检测。下列檢测结果中不符合现行

国家标准要求的是( )。 A.防火卷帘与楼板、梁、柱之间的空隙采用防火封堵材料封堵

B.启动防火卷帘下降按钮后測得防火卷帘的下降速度为 4m/min

C.中庭顶部满足逻辑关系的两只独立的火灾探测器动作后,卷帘自动下降至全闭

D.防火卷帘的温控释放装置动作后防火卷帘自动下降至距地面 1.8m 处

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《防火卷帘》6.4.7 温控释放性能:防火卷帘应装配温控释放装置,当释放装置的感温元件

周围温度达到 73℃±0.5℃时释放装置动作,卷帘应依自重下降关闭故选项 D 错误。

【】某建筑有 4 家使用单位:地上一层设有 1 个超市建筑面积为 800 ㎡;地上二层设有 1 个游艺场和 1

个 KTV,其中游艺场建筑面积为 680 ㎡KTV 建筑面积 525 ㎡;地上三至六层为賓馆,客房总数 100 间上述 4

家单位中,不需要向当地消防救援机构申报消防安全重点单位备案的是( )

【注册类考试真题解析答案】D

【注冊类考试真题解析解析】参《综合能力》P594,消防安全重点单位的界定标准:

(1)建筑面积在 1000m(含本数下同)以上且经营可燃商品的商场(商店、市场)。故选项 D 错误

(2)客房数在 50 间以上的宾馆(旅馆、饭店)。故选项 C 正确

(4)建筑面积在 200m以上的公共娱乐场所。游艺场所和 KTV 都属于公共娱乐场所故选项 A、B 正确。

【】对某建筑内设置的火灾自动报警进行维护管理的下列做法中不符合现行国家标准《火灾洎动报警系

统施工及验收标准》(GB 50166)的是( )。

A.每年对全部消防泵的手动控制功能进行一次检查

B.每半年年对所安装的全部探测器和手动报警装置报警功能进行—次检查

C.每月对全部电动防火门、防火卷帘联动控制功能进行一次检查

D.每季度对所安装的全部消火栓按钮报警功能进荇—次检查

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】参《火灾自动报警系统施工及验收标准》6.0.5 应保证每月、季对消防水進行一次直接手动控制

【】王某为大型商业综合体内一餐饮场所的餐厅领班李某为该餐饮场所消防安全管理人。根据《大型商

业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消防 314 号)下列工作中,不属于王某应当履行的消防安全职责是( )

A.主动接受消防安全宣传教育培訓

B.及时制止顾客的吸烟行为

C.监督顾客遵守消防安全管理制度

D.每 2h 组织开展一次消防巡查

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《大型商业综合体消防安全管理规则》第十三条 大型商业综合体内的经营、服务人员应当履

2. 主动接受消防安全宣传教育培训,遵垨消防安全管理制度和操作规程;熟悉本工作场所消防设施、器材及安全出

口的位置参加单位灭火和应急疏散预案演练。故选项 A 正确

5. 監督顾客遵守消防安全管理制度,制止吸烟、使用大功率电器等不利于消防安全的行为故选项 B、C 正确,选

项 D 错误 【】某消防技术服务機构对某高层建筑的室内消火栓系统进行了检测,消防水泵启动后屋顶试验用消火

栓出水压力低于设计值。下列原因分析中可以排除嘚是( )。

A.消防水泵出水管道阀门未完全开启

B.安装在消防水泵出口的超压泄水装置的动作压力设定值过低

C.管网内存在残余气体

D.消防水泵吸沝管存在气囊

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】试验消火栓出水压力低于设计值说明水泵运转不正常、系统漏水戓管道不畅通故 A、B、C

【】对室内消防给水系统管网进行试压、冲洗的下列试验和操作方法,不符合现行国家标准《消防给水及

消火栓系統技术规范》(GB 50971)的是( )

A.严密性试验合格之后进行管网冲洗性试验

B.强度试验的介质采用清水

C.水压强度实验的测试点设在系统管网的最低处

D.管网采用分段方式进行冲洗

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】参《消防给水及消火栓系统技术规范》,

12.4.1 消防給水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:

1.管网安装完毕后应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。故选项 A 错误

2.强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验故选项 B 正确。

4.管网冲洗应在试压合格后分段进行冲洗顺序应先室外,後室内;先地下车库设计规范2018后地上;室内部分的冲洗应按供水干

管、水平管和立管的顺序进行;故选项 D 正确。

12.4.3 水压强度试验的测试点應设在系统管网的最低点故选项 C 正确。

【】对某商场设置的自动消防设施进行检测时操作人员将消防联动控制器设于自动控制状态,丅列检测

结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工与验收标准》的是( )。

A.使同一房间分区内两支独立的感烟火灾报警探测器报警空调系统的电动防火阀关闭

B.石某报警区内只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮,发出火灾报警信号该报警区内的所有常開防火门关

C.使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,并实施是自动喷水灭火系统报警阀组的压力开关动作相应喷淋泵启动

D.按下一只手動火灾报警按钮,同时按下一支消火栓按钮相应消火栓启动。

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《火灾自动報警系统施工及验收标准 》(GB):

4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统嘚联

动控制功能应符合下列规定:1.应使任一报警区域的两只火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮

发出火灾报警信号,哃时使消火栓按钮动作故选项 D 错误。

【】某师范大学结合学生的特点开展形式多样的消防安全与教育培训活动根据《社会消防安全教育培训

规定》,下列做法中不属于该大学应当开展的消防安全的教育工作内容是( )。

A.组织制定社区防火安全公约

B.每学年举办一次消防咹全专题讲座

C.将消防安全知识列入学生必修课

D.每学年组织学生开展一次应急疏散演练

【注册类考试真题解析答案】A 【注册类考试真题解析解析】参《社会消防安全教育培训规定》第十五条:各级各类学校应当开展下列消防安全教育工作:

(五)每学年至少组织学生开展一次應急疏散演练故选项 D 正确。

第十七条:高等学校应当每学年至少举办一次消防安全专题讲座在校园网络、广播、校内报刊等开设消防咹全教

育栏目,对学生进行消防法律法规、防火灭火知识、火灾自救他救知识和火灾案例教育故选项 B 正确。

第十八条:人民警察训练学校应当根据教育培训对象的特点科学安排培训内容,开设消防基础理论和消防管理课

程并列入学生必修课程。师范院校应当将消防安铨知识列入学生必修内容故选项 C 正确。

第十九条:社区居民委员会、村民委员会应当开展下列消防安全教育工作:(一)组织制定防火咹全公约故选项

【】某消防技术服务机构对某大型综合商场内设置的火灾自动报警系统进行检测。下列检测方法和结果中

不符合现行國家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的是( )。

A.采用减光率为 0.9dB 的减光片遮挡线型光束感烟火灾探测器的探测光路火灾报警控制器未报警

B.采用加热装置对可恢复式缆式线型感温探测器的一个点加热至其温度达到探测器报警阀值,火灾报警控制器在 5s

C. 对点型可燃氣体探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气探测器的报警确认灯在 20s 时点亮

D.采用剩余电流发生器对剩余电流式电气火灾監控探测器施加其报警设定剩余电流,探测器的报警确认灯在 20s 时

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《火灾自动報警系统施工及验收标准 》(GB):

4.3.8 应对线型感温火灾探测器的火灾报警功能、复位功能进行检查并记录探测器的火灾报警功能、复位功能应

1.对可恢复探测器,应采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法使任一段长度为标准报警长度的敏感部件周围温度

达到探测器报警设定閾值;对不可恢复的探测器,应采取模拟报警方法使探测器处于火灾报警状态当有备品时,

可抽样检查其报警功能;探测器的火警确认燈应点亮并保持故选项 B 错误。

【】某独立建造的老年人照料设施建筑高度为 27m,地上 8 层每层建筑面积 1200 ㎡。对该老年人照

料设施开展消防安全评估下列检查结果中,不属于判定检查项中关键项的是( )

A.位于走道尽端的房间仅设置 1 个净宽为 1.2m 的疏散门

B.建筑内设置了 ABC 类干粉滅火器

C.疏散楼梯最小净宽为 1.2m

D.未设置消防车登高操作场地

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《综合能力》P570:2. 关键項( B 项)、一般项( C 项)的判定以法律法规、部门规章和

消防技术标准规范的强制性条款为依据的检查项为关键项( B 项),其他检查项为┅般项( C 项)在制定检查表

时应予以识别并确定。选项 A、C、D 属于建规强条选项 B 错误。

【】李某受聘于某消防技术服务机构取得国家┅级注册消防工程师注册证书及执业印章,从事消防设施

检测、消防安全评估工作李某的下列行为中,违背注册消防工程师“依法执业”道德规范的是( )

A.在 1 个注册有效期内完成了 3 个消防技术服务项目

B.对某总建筑面积为 50000 ㎡的酒店开展消防安全评估

C.对未经检测的气体灭火系统出具了检测合格的报告

D.采用围标方式获得消防设施检测项目

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《注册消防笁程师管理规定》第三十三条 注册消防工程师不得有下列行为:(六)不按照国

家标准、行业标准开展执业活动,减少执业活动项目内容、数量或者降低执业活动质量。故选项 C 错误 【】对某高层办公楼设置的火灾自动报警系统检测的下列结果中,不符合现行国家标准《吙灾自动报警系

统施工及验收标准》(GB 50166)的是( )

A.顶棚上安装的某点型感烟火灾探测器距离空调送风口最近边的水平距离 1.0m

B.顶棚上安装的某点型感烟火灾探测器距离最近墙壁的水平距离为 0.8m

C.顶棚上安装的某点型感烟火灾探测器距吊灯最近边的水平距离为 1.0m

D.宽度为 2.5m 的疏散走道顶棚仩的点型感烟火灾探测器的安装间距为 13m

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】参《火灾自动报警系统施工及验收标准 》3.3.6 点型感烟火灾探测器的安装,应符合下列规定:

1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m故选项 B 正确。

2.探测器周围水平距离 0.5m 内不应有遮挡物

3.探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m

【】某住宅建筑,屋面建筑面积为 1100 ㎡屋顶设有局部突出屋面的水箱间、风机房、楼梯间等辅助用

房,建筑面积共计 140 ㎡建筑室外地坪面标高为-0.450m,建筑屋面面层标高为 26.650m女兒墙顶部标高为 27.850m,

辅助用房顶部标高为 29.000m住宅底部设有室内净高为 2m 的自行车车库和储藏室。对该建筑进行防火检查时应

按( )的标准要求進行

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《建筑设计防火规范》,A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:

5.局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等

辅助用房占屋面面积不大于 1/4 者可鈈计入建筑高度。计算:140÷1100=0.127<1/4局部突出用房不计入建筑

6.对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于 2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间室内外高差或建筑的地下车库设计规范2018或

半地下车库设计规范2018室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的部分,可不计入建筑高度計算:26.65-2=24.65m<27m,

属于多层住宅建筑故选项 B 正确。

【】某消防技术服务机构对某铝粉加工车间进行了防火检查下列电气设备和线路敷设的检查结果中,不

符合现行国家标准要求的是( )

A.电气线路选用了铜芯绝缘导线

B.车间内电源插座开口的一面与地面垂直

C.电气线路和设备安装叻过载短路和接电保护

D.设备的接地装置与防雷接地装置分开设置

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】粉尘环境中,為防止粉尘掉落到插座插孔中引起接触不良等问题所以开口要朝下。

【】某消防技术服务机构对某医院设置的自动喷水灭火系统进行了防火检查检查结果中符合现行国家标

准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的是( )。

A.车库中安装的个别直立型喷头感温元件被喷塗白色涂料

B.报警阀组前的闸阀处于关闭状态,且锁链完好

C.对消防水箱的水位属于满水位置但玻璃液液位计无水位显示

D.消防水泵控制柜设置在单独的房间内,控制柜处于自动控制状态 【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

5.2.2 喷头安装时不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层故

5.2.3 条文解析:水源控制閥应处于全开的常开状态。故选项 B 不符合

4.3.1 消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。故选项 C 不苻合

【】某消防安全重点单位编制灭火和应急疏散预案的下列做法中,不符合现行国家标准《社会单位灭火和

应急疏散预案编制及实施導则》(GB/T 38315)的是( )

A.收集单位资料后,成立预案编制工作组

B.预案经审批后由单位主要负责人签署发布

C.根据单位变化情况适时开展修订

D.根據单位实际情况编写预案

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】应先成立预案编制组,选项 A 错误

【】对某工业园区進行防火检查时,发现下列仓库(厂房)的耐火等级均为三级其中不符合现行国家标

A.建筑面积为 1000 平方米的单层沥青加工厂房

B.总蒸发量为 4t/h 嘚燃煤锅炉房

C.建筑面积为 500 平方米的多层漂白粉仓库

D.建筑面积为 300 平方米的单层,独立式樟脑提炼厂房

【注册类考试真题解析答案】AC

【注册类栲试真题解析解析】参《建筑设计防火规范》

3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级建筑面积不大于 300m的独立甲、乙类单层廠房可采用

三级耐火等级的建筑。樟脑提炼厂房的火灾危险性为乙类故选项 D 正确。

3.2.3 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明吙的丁类厂房其耐火等级均不应低于二级;当为建筑

面积不大于 500m的单层丙类厂房或建筑面积不大于 1000m的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑沥

青加工厂房的火灾危险性为丙类,故选项 A 错误

3.2.5 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大於 4t/h 时可采用三级耐火等级的

建筑。故选项 B 正确

3.2.7 单层乙类仓库,单层丙类仓库储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三

级漂白粉仓库的火灾危险性为乙类,故选项 C 错误

【】某自然博物馆组织开展灭火和应急疏散预案演练后,对演练凊况进行总结讲评编制了书面总结报告,

根据现行国家标准社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则不属于总结报告编制的必要內容是( )。

A.对演练情况设置的意见

B.演练发现的主要问题

C.对演练使用的器材设备的改进意见

D.演练物资的消耗情况.

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《综合能力》P648总结报告 应包括:①通过演练发现的主要问题;②对演练准备情况的

评价;③对预案囿关程 序、内容的建议和改进意见;④对训练、器材设备方面的改进意见;⑤演练的最佳 顺序和

时间建议;⑥对演练情况设置的意见: ⑦對演练指挥机构的意见等。 【】某单位对进场的湿式报警阀组进行渗漏检验下列试验方法及结果中符合现行国家标准《自动喷水灭

火系統施工及验收规范》(GB 50261)的是( )。

A.试验压力为报警阀额定工作压力的 1.0 倍保压 20min,阀瓣处无渗漏

B.试验压力为报警阀额定工作压力的 1.2 倍保壓 15min,阀瓣处无渗漏

C.试验压力为报警阀额定工作压力的 2.0 倍保压 5min,阀瓣处无渗漏

D.试验压力为报警阀额定工作压力的 1.5 倍保压 10min,阀瓣处无渗漏

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》3.2.8-6 报警阀应进行渗漏试验试验压力应為额定

工作压力的 2 倍,保压时间不应小于 5min阀瓣处应无渗漏。故选项 C 正确

【】某剧院舞台葡萄架处设置了由火灾自动报警系统启动的雨淋自动喷水灭火系统,下列系统组件中属

于该雨淋系统的是( )。

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】

1.雨林系统鼡的是雨淋报警阀组故选项 A 错误。

2.开式系统:需水流报警装置水流报警装置主要由水流指示器和压力开关,雨林系统用的是压力开关故选项 B

3.雨林系统采用开式喷头。故选项 C 错误

4.雨林系统没有末端试水装置。故选项 D 错误

【】某建筑面积为 260000 ㎡的综合楼,其产权单位委託单位 A 进行物业管理 该综合楼灭火和应急疏

散预案编制的下列说法中,不符合现行国家标准《社会单火和应急疏散预案编制及实施导则》(GB/T38315)的是

A.综合楼的灭火和应急疏散预案从低到高分为五级

B.对综合楼的消防安全重点部位编写分预案

C.灭火和应急疏散预案分为总预案、分预案、专项预案三类

D.单位 A 编制该综合楼的总预案其他单位根据自身实际制定分预案

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】重点部位应编写专项预案,选项 B 错误

【】对某石化企业设置的低倍数泡沫灭火系统检测的下列结果,不符合现行国家《泡沫灭火系統施工及验

A.泡沫液罐操作面一侧通道的宽度为 1.6m周围检修通道的宽度为 1.0m

B.泡沫比例混合器的标注方向与系统管网液流方向一致

C.穿过防火堤处嘚泡沫混合液管道安装了与防火堤等宽的套管,并采用防火材料对管道与套管之间的空隙进行了封

D.液下喷射的高背压泡沫产生器垂直安装茬防火堤外的泡沫混合液管道上

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《泡沫灭火系统施工及验收规范 》(GB):

5.6.1 低倍数泡沫产生器的安装应符合下列规定: 3 液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上

【】对某酒店内的自动喷水灭火系统检测的下列结果,不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规》(GB 50261)

A.酒店客房内设置的隐蔽式洒水喷头间距为 2.2m距牆 1.2m

B.地下车库设计规范2018车库中一配水支管上安装了 10 只直立型洒水喷头

C.设在酒店顶层的末端试水装置的压力表读数为 0.16MPa

D.开启末端试水装置,以 1.1L/s嘚流量防水 50s 时,消防水泵启动

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《自动喷水灭火系统设计规范》

8.0.8 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量轻危险级、中危险级场所不应超过 8 只。(地下车库设计规范2018汽车

库为中危险级)故选项 B 不符合

【】根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),不属于给水系统给管材进场检验

A.核对管材的材质、型号、规格

B.检查管材的外观、质量

C.检查管材的几何尺寸

D.对管材进行水压强度试验

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《消防给水及消火栓系统技术规范》管材进场检验项目不包括对管材进行水压强度试压。

12.4.1- 1 管网安装完毕后应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;故选项 D 不属于。

【】某宾馆为消防安全重点单位该宾馆的下列做法中,不符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全

管理规定》(公安部令第 61 号)要求的是( )

A.每月组织一次防火检查

B.每 2h 开展一次防火巡查

C.每年组织员工开展一次消防演练

D.每半年组织员工开展一次消防咹全培训

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】消防安全重点单位应每半年对每名员工进行培训,选项 C 错误

【】某倉库内存放有煤油 1m,闪点 65℃的柴油 5m。某消防技术服务机构对该仓库进行消防安全评估

根据现行国家标准,该仓库的火灾危险性应判定为( )

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《建筑设计防火规范》3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火災危险性物品

时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定煤油火灾危险性为乙类,柴油为丙类因此该

仓库为乙類。选项 D 正确

【】某下佛昂技术服务机构对某环氧丙烷产生厂房进行了防火防爆检查。下列检查结果中不符合现行国

家标准要求的是( )。 A.厂房内设置的总控制室采用耐火极限为 4.00h 的防爆墙和耐火极限为 2.50h 的不燃烧体楼板与其他部位完全分隔

B.楼梯间设置的门斗隔墙耐火极限为 2.50h

C.贴邻厂房设置的休息室采用耐火极限为 4.00h 的防爆墙与厂房分隔,且设有独立的安全出口

D.厂房的承重结构采用钢筋混凝土排架结构

【注册類考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】环氧丙烷火灾危险性为甲类参《建筑设计防火规范》3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的總

控制室应独立设置。选项 A 错误

3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施门

斗的隔墙应为耐火极限不应低于 2.00h 的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置选项 B 正确。

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级并应采用耐火极

限不低于 3.00h 的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安铨出口选项 C 正确。

【】某下佛昂技术服务机构对某煤粉生产车间进行了防火检查下列供暖系统防火防爆的检查结果中,不

符合现行国镓标准要求的是( )

A.供暖管道用岩棉进行隔热

B.散热器表面的平均温度控制在 85℃

C.供暖管道表面温度为 90℃,与可燃物的间距为 50mm

D.供暖设备的绝熱材料为硅酸铝棉

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《建筑设计防火规范》9.2.1 在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超

过 82.5℃输煤廊的散热器表面平均温度不应超过 130℃。故选项 B 错误

9.2.5 供暖管道与可燃物之间应保持一定距离,并應符合下列规定:

2.当供暖管道的表面温度不大于 100℃时不应小于 50mm 或采用不燃材料隔热。故选项 C 正确

9.2.6 建筑内供暖管道和设备的绝热材料应苻合下列规定:

1 对于甲、乙类厂房(仓库),应采用不燃材料煤粉生产车间的火灾危险性为乙类,硅酸铝棉和岩棉为不燃材料

故选项 A、D 正确。

【】对某纺织厂的生产车间和仓库的电气线路检查的下列结果中符合现行国家标准《建筑设计防火规范》

A.生产车间内配电线路穿金属代管保护,紧贴通关管道

B.生产车间内额定功率为 100W 的荧光高压泵灯字节安装在木质格栅板上

C.仓库内采用卤钨灯作为照明灯具其引入線采用瓷管作隔热保护

D.仓库内靠近疏散门的墙面上设有专用配电箱

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】参《建筑设計防火规范》10.2.3 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,

穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设选项 A 囸确。

10.2.4 额定功率不小于 60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等

不应直接安装在可燃物体上戓采取其他防火措施。选项 B 错误

10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施不应使用卤钨灯等高温

照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外选项 CD 错误。

【】某二级耐火等级的卷烟包装厂房地上 2 层,地下车库设计规范2018 1 层各层层高均为 6m。地下车库设计规范2018一层采用防火墙划

分为 2 个防火分区每个防火分区各有 1 个直通室外的独立安全出口。下列防火检查结果中不苻合国家现行标准

要求的是( )。 A.地下车库设计规范2018一层的某点至最近安全出口的距离为 40m

B.首层任一点到安全出口的最远距离为 60m

C.地下车库设計规范2018一层防火分区间的防火墙上设 2 樘甲级防火门

D.疏散楼梯采用封闭楼梯间

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】参《建筑设计防火规范》

3.1.1 可知,卷烟包装厂房的火灾危险性为丙类

3.7.3 地下车库设计规范2018或半地下车库设计规范2018厂房(包括地下车库设计规范2018或半地下车库设计规范2018室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分

区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲級防火门作为第二安全出口但每个防火分区必须至少有 1 个直通室外的

独立安全出口。故选项 C 正确

3.7.4 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表 3.7.4 的规定。查表 3.7.4 可知地下车库设计规范2018丙类厂房内任一点

至最近安全出口的直线距离不应大于 30m,故选项 A 错误二级多层丙類厂房内任一点至最近安全出口的直线距离

不应大于 60m。故选项 B 正确

3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。故选项 D 正确

【】某消防技术服务机构对某商场的消防设施进行了验收检测,各消防系统的不合格项目数量汇总如下:

根据现行國家标准应判定为不合格的系统是( )

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】火报:A=0, B≤2,B+C≤5% 水烟:A=0, B≤2B+C≤6

【】某建築面积为 300000 ㎡的大型商业综合体组建了 2 个微型消防站,该商业综合体对微型消防站设置

和管理的下列做法中不符合《大型商业综合体消防咹全管理规则(试行)》(应急消{ 号)的是( )。

A.微型消防站分别位于建筑首层和地下车库设计规范2018一层

B.位于建筑首层的微型消防站与消防控制室合用

C.微型消防站队员每年参加轮训的时间为 3 天

D.位于建筑首层的微型消防站站长为总站长负责总体协调指挥

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)应急消〔2019〕314 号》

第七十三条:专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管

理制度,确保值守人员 24 小时在岗在位做好应急出动准备。

专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭

火器材和个人防护器材的使用等微型消防站队员每月技能训练不少于半天,每年轮训不少于 4 天岗位练兵累计

不少于 7 天。故选项 C 错误 第七十六条:微型消防站宜设置在建筑内便于操作消防车和便于队员出入部位的专用房间内,可与消防控制室合用

为大型商业综合体建筑整体服务的微型消防站用房应当设置在建筑的首层或地下车库设计规范2018一层,为特定功能场所服务的微型

消防站可根据其服务场所位置进行设置故选项 A、B 囸确。

微型消防站应当具备与其配置人员和器材相匹配的训练、备勤和器材储存用房及消防车专用车位

第七十七条:大型商业综合体的建筑面积大于或等于 20 万平方米时,应当至少设置 2 个微型消防站设置多个微

型消防站时,应当满足以下要求:

1.微型消防站应当根据大型商業综合体的建筑特点和便于快速灭火救援的原则分散布置

2.从各微型消防站站长中确定一名总站长,负责总体协调指挥故选项 D 正确。

【】根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)下列实验内容中不属于湿式自

动喷水灭火系统调试内容的是( )。

A.对系統管网进行严密性试验测试系统管网的密封性能

B.从湿式报警阀组的试水装置处放水,测试报警阀组的报警功能

C.以手动和自动方式启动消防水泵测试消防水泵投入正常运行的时间

D.通过移动式消防水泵向水泵结合器供水,测试消防水泵结合器的供水能力

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】参《自动喷水灭火系统施工及验收规范》6.1.1 管网安装完毕后必须对其进行强度试验、严

密性试验和沖洗。故选项 A 不属于

7.2.1 系统调试应包括下列内容:

【】某消防技术服务机构对某高层建筑的机械加压送风系统进行防火检查,根据现行国镓标准《建筑防烟

排烟系统技术标准》(GB 51251)下列防火检查结果中,不符合规范要求的是( )

A.风机房内的机械加压送风机为离心风机,其進风口直通室外

B.竖向安装在管道井内的机械加压送风管道为镀锌钢板风管

C.防烟楼梯间每隔 3 层安装一个常开式百叶送风口

D.防烟楼梯间前室烸层安装一个常开式加压送风口。

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251):

3.3.6 加压送风口的设置应符合下列规定:

2 前室应每层设一个常闭式加压送风口并应设手动开启装置;

【】对某建筑内设置的防火门进行检查,其Φ一樘防火门型号为 MFM-.00-2关于该防火门的

说法,错误的是( )

C.该防火门耐火完整性的时间不小于 1.00h

D.该防火门耐火隔热性的时间不小于 0.50h 【注册類考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参 《防火门》GB: 4.5.2 标记:示例 2:MFM-.00-2。表示部分隔热(B

类)木质防火门其洞口宽度为 1200mm,洞ロ高度为 2100mm门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇

逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于 1.00h、耐火隔热性的时间不小于 0.50h 的双扇防火门选项 B 错误。

【】根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263)关于气体灭火系统维护管理检查周

期的说法,正确嘚是( )

A.每周应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的运行情况

B.每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂储存容器内的压力

C.每半年应检查 IG541 气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械性损伤情况

D.每半年应对高压二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查

【注册类考试真題解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263):

8.0.5 每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存裝置间的设备状态进行检查并记录。

8.0.6 每月检查应符合下列要求:灭火剂和驱动气体储存容器内的压力不得小于设计储存压力的 90 %。

8.0.7 每季度應对气体灭火系统进行 1 次全面检查并应符合下列规定:

5 对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的 90 %

6 灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按本规范第 E.1 节的规定进行严密性试验和吹扫

【】某小区住宅楼,1 号楼建筑高度为 18m2 号楼建筑高度为 30m,3 号楼建筑高度为 90m下列防火

检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.1 号楼疏散楼梯与电梯井相邻,采用封闭楼梯间

B.2 号楼囿 2 隔单元均采用敞开楼梯间,户门采用乙级防火门

C.3 号楼有 4 隔单元均采用剪刀楼梯间,户门到安全出口最远距离为 10m

D.3 号楼首层疏散外门的淨宽度均为 0.90m

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:

1.建筑高度不大于 21m 的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间当户门采

用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间故选项 A 正确。

2.建筑高度大于 21m、不大于 33m 的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时可采用敞开楼梯间。

5.5.28 住宅单元的疏散楼梯当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于 10m 时,可采用

剪刀楼梯间故选项 C 正确。

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道囷疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定且户门和安全出口的净宽

度不应小于 0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于 1.10m故选项 D 错误。

【】某单位对某多层办公楼设置的区域火灾报警系统进行检查下列检查结果中,不符合现行国家标准《火

灾自动报警系統设计规范》(GB50116)的是( )

A.系统未设置消防联动控制器

B.系统未设置消防控制室图形显示装置

C.系统未设置手动火灾报警按钮

D.系统未设置楼層显示器

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116):

3.2.2 区域报警系统的设计,应符匼下列规定: 1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成系统中可包括消防控制室

图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

【】某大厦属于高危单位有物业服务单位对公用的疏散走道建筑消防设施和消防车道实施统一管理根据

《國务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》(国办发{2017}87 号),该物业服务单位除履行消防安全

重点单位的职责外还需要履行嘚消防安全职责是( )。

B.确定消防安全重点部位

C.确定消防安全管理人

D.定期组织消防安全评估

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真題解析解析】参《综合能力》P601:3 . 火灾高危单位职责

火灾高危单位除履行一般单位职责、消防安全重点单位职责外,还要履行下列职责:

(5)建立消防安全评估制度由具备相应从业条件的机构定期开展评估,评估结果向社会公开选项 D 正确。

【】某计算机房采用 IG541 气体灭火系统进行防护灭火剂设计充装压力为 15MPa,驱动气体为氮气

设计储存压力为 6.0MPa。系统设备安装前进行进场检验检验时的环境温度为 10℃,根據现行国家标准《气体灭

火系统施工及验收规范》(GB50263)下列检测结果中,不符合规范要求的是( )

A.灭火剂储瓶内的压力值为 14.3MPa

B.灭火剂储瓶的高度差最大为 15mm

C.驱动气体储瓶内的压力值为 5.5MPa

D.驱动气体储瓶的高度差最大为 10mm

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263):

4.3.3 灭火剂储存容器内的充装量、充装压力及充装系数、装量系数,应符合下列规定:

2 不同温度下灭吙剂的储存压力应按相应标准确定10℃应不小于 14.3MPa。

4.3.4 阀驱动装置应符合下列规定:

2 气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力且鈈得超过设计压力的 5 %,气体驱动管道上的单向阀应

启闭灵活无卡阻现象。

【】根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令第 143 号)注冊消防工程师应恪守职业道德。关于注册

消防工程师专业道德原则的说法错误的是( )。

A.职业道德的原则指引职业道德行为的发展方向

B.職业道德的原则是职业道德体系的核心

C.职业道德的原则是处理职业关系最基本的出发点

D.职业道德的原则是树立服务意识、提升服务质量

【紸册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《综合能力》P38注册消防工程师职业道德的原则是调整注册消防工程师行业内蔀和外部

各种职业关系所应当遵循的根本的指导原则,是注册消防工程师在执业中处理各种利益关系、调整和评价一切职业

活动的根本准則是注册消防工程师职业道德体系的核心。故选项 D 正确

【】某博物馆拟对本单位职工开展消防安全教育培训。根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第

109 号)下列培训内容中,应作为培训重点的是( )

A.全国消防安全面临的形式

B.本单位的防火灭火措施 C.本行业典型火灾案例

D.文保系统的消防工作有关文件

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《社会消防安全教育培训规定》第┿四条:单位对职工的消防安全教育培训应当将本单位的

火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃苼知识等作为培训的重点。故选项

【】某办公楼建筑高度为 50m,室外消火栓管道为环状管网消防水池仅储存室内消防用水。对该建筑

的消防水源及供水设施的下列检查结果中不符合现行国家标准要求的是( )。

A.室外消火栓管道只有 1 路与市政供水管道连接

B.高位水箱有效消防储水量为 40m

C.室内消火栓系统与自动喷水灭火系统合用消防水泵

D.消防水泵接合器与最近室外消火栓的距离为 18m

【注册类考试真题解析答案】A

【紸册类考试真题解析解析】根据题干描述室外应由市政管网供水,应满足两路消防供水因为该建筑属于高层公建,室

外设计流量至少為 25L/s(室外消防设计流量满足≤20L/s 时,可一路供水)故选项 A 不符合

【】对某高层办公建筑的消防给水系统进行维护保养的下列做法,不符匼现行国家标准《消防给水及消火

栓系统技术规范》(GB 50974)的是( )

A.每日检查一次消防水池、高位消防水箱的水位

B.每季度模拟自动控制条件自动启动消防水泵运转一次

C.每周手动启动消防水泵运转一次

D.每月检测一次气压水罐的压力和有效容积

【注册类考试真题解析答案】B

【注冊类考试真题解析解析】参《消防给水及消火栓系统技术规范》,14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符

1 每月应手动启动消防水泵運转一次并应检查供电电源的情况;故选项 B 不符合。

【】某二级耐火等级的 4 层制衣厂房矩形平面,长 100m宽 40m,层高均为 5m地上二层沿长邊方向

在厂房中部布置通长的疏散内走道,该走道净宽为 3m下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.地上二层内走道采鼡自然排烟形式,走道两端各设置一个平开玻璃窗

B.地上三层采用机械排烟形式各防烟分区内任一点至排烟口的最远距离为 22m

C.地上三层采用機械排烟形式,排烟管道设计风速为 15m/s

D.地上四层采用自然排烟形式屋面上设置的可熔性采光带面积为 600 ㎡

【注册类考试真题解析答案】A

【注冊类考试真题解析解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251):

4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第 4.6.3 条规定经計算确定,且防烟分区内任一

点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不應

大于建筑内空间净高的 2.8 倍;

【】某市开展加油加气站防火专项检查根据现行国家标注,下列加油加气站不应设置在城市中心区的是

A.加油站:共设 3 个单罐容积 30m的汽油罐和 3 个单罐容积 30m的柴油罐

B.加气站:共设 2 个单罐容积 30m的 LNG 储罐 C.合建站:共设 2 单罐容积 30m的汽油罐和 1 个单罐容积 30m的 LPG 储罐

【注册类考试真题解析答案】D

【注册类考试真题解析解析】参《汽车加油加气站设计与施工规范》

油站,故选项 A 错误

可知,计算:30×2=60m为三级加气站,故选项 B 错误

为三级加油加气合建站,故选项 C 错误

【】某消防技术服务机构对某机房内设置的 1 套全淹没开式细水雾滅火系统进行了防火检查。下列检查结

果中不符合现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898)的是( )。

A.分区控制阀为常闭信号阀安装在防护区内

B.该系统保护的防护区数量为 2 个

C.系统管道之间采用氩弧焊工艺对口焊接

D.泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头

【注册类考試真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】参《细水雾灭火系统技术规范》

3.3.2 开式系统应按防护区设置分区控制阀。每个分区控制阀上戓阀后邻近位置宜设置泄放试验阀。

3.3.4 分区控制阀宜靠近防护区设置并应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。故选项 A 不符合

【】下列对高压二氧化碳灭火系统管道气密性试验的方法和结果判定中,不符合现行国家标准《气体灭火

系统施工及验收规范》(GB 50263)的昰( )

A.进行气密性试验时,压力升至规范要求的试验压力值用时 119s

B.达到规范要求的试验压力后关断试验气源,3min 内压力下降不超过试验压仂的 10%

C.灭火剂输送管道的气密性试验介质为空气试验压力为 8.8MPa

D.气动管道的气密性试验压力为驱动气体储存压力的 1 倍

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263):

E.1.1 水压强度试验压力应按下列规定取值:

1 对高压二氧化碳灭火系统,应取 15.0 MPa;

E.1.7 气密性试验压力应按下列规定取值:

1 对灭火剂输送管道应取水压强度试验压力的 2/3。

2 对气动管道应取驱动气体储存压力。

【】某酒店建筑高度为 96.5m地上 28 层,每层建筑面积为 3200 ㎡;地下车库设计规范2018 1 层功能为汽车库,建筑面

积为 2500 ㎡建筑设有自动灭火系统。下列检查结果中不符合现行国家标准要求的是( )。

A.地下车库设计规范2018汽车库设置 1 部消防电梯并设独立的消防电梯前室

B.地上楼层设置 1 部消防电梯,且与防烟楼梯间合用前室

C.消防电梯机房与相邻电梯机房隔墙的耐火极限为 2.00h

D.消防电梯从最低层至顶层的运行时间为 55s 【注册类考试嫃题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参汽车库规范 6.0.4 除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外建筑高度大于 32m 的汽车

库应设置消防电梯。消防电梯的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定选项 A 正

每层建筑面积为 3200 ㎡,至少 2 个防火分区故地上朂少 2 部消防电梯,选项 B 错误

建规 7.3.6 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙,隔墙上的门应采

用甲级防火门选项 C 正确。

消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于 60s选项 D 正确。

【】对某办公楼的自动喷水灭火系统的水流指示器进行功能檢查时在第五层末端试水装置处以 1.5L/s

的流量放水,消防控制室未收到该层水流指示器的动作反馈信号下列关于未收到动作反馈信号的原洇分析中,可

A.水流指示器前的信号蝶阀未完全打开

B.与水流指示器链接的监视模块故障

C.水流指示器的信号反馈线路接线不实

D.水流指示器的叶爿被异物、杂质等卡阻

【注册类考试真题解析答案】A

【注册类考试真题解析解析】放水流量≥37.5 L/min 时水流指示器必须报警。在第五层末端试沝装置处以 1.5L/s 的流量放

水水流指示器应动作。根据选项可排出 A

【】某消防技术服务机构对某建筑高度为 58m 的高层公共建筑的防烟楼梯间进荇防火检查。下列检查结

果中不符合现行国家标准要求的是( )。

A.楼梯间每个 2 层设置了 1 个常开式百叶送风口

B.前室每层设置了 1 个常闭式加壓送风口并设手动开启装置

C.楼梯间顶部设置了 1 个净面积为 0.9 ㎡的固定窗

D.机械加压送风系统管道井的检修门为乙级防火门

【注册类考试真题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251):

3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高蔀位设置面积不小于 1.0m2 的可开启外窗或开口;

当建筑高度大于 10m 时尚应在楼梯间的外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2.0 m2 的可开启外窗或开口,且咘置

【】某超市一大型炼油厂依法编制了灭火和应急疏散预案单位按照本市“119 活动周”相关要求,组织

开展大型灭火和应急疏散演练丅列演练活动中,不属于实战演练的是( )

A.安保部门组织现场员工开展疏散演练

B.行政部门开展按照应急预案编排的“火警来了”节目演練

C.后勤部门开展调运沙袋阻断流淌火演练

D.技术部门开展码头卸油漏油事故处置演练

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《综合能力》P642:按组织形式划分,灭火和应急疏散预案演练可分为桌面演练和实战演练

选项 ACD 属于实战演练。选项 B 属于桌面演练

【】某多层办公楼,每层有 2 部疏散楼梯下列防火检查结果中,不符合现行国家标准的是( )

A.甲房间位于袋形走道的一侧,建筑面积 60 ㎡设 1 个净宽为 1.0m 的疏散门

B.乙房间位于 2 个安全出口之间,建筑面积 80 ㎡设 1 个净宽为 0.9m 的疏散门 C.丙房间位于袋形走道尽端,建筑面积 120 ㎡房间内任┅点至疏散门的最远距离为 12m,设 1 个净宽为 1.4m 的

D.丁房间位于袋形走道尽端建筑面积 80 ㎡,设 1 个净宽为 0.9 的疏散门

【注册类考试真题解析答案】D

【紸册类考试真题解析解析】参《建筑设计防火规范》5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于 2 个。

除托儿所、幼儿园、老姩人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外符合下列条件之一的房间可

1.位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施建筑面积不大于 50m;

对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于 75m;对于其他建筑或场所建筑面積不大于 120m。故选项 A、B

2.位于走道尽端的房间建筑面积小于 50m且疏散门的净宽度不小于 0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距

离不大于 15m、建筑媔积不大于 200m且疏散门的净宽度不小于 1.40m故选项 C 正确,故选项 D 错误

【】根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),对消吙栓系统采用的组件、设备

进行现场检验时需要进行密封性能检查的部件是( )。

A.减压消火栓的减压装置

【注册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】参《 消防给水及消火栓系统技术规范》12.2.3-14 消火栓固定接口应进行密封性能试验应以

无渗漏、无损伤为合格。試验数量宜从每批中抽查 1%但不应少于 5 个,应缓慢而均匀地升压 1.6MPa应保压 2min。

当两个及两个以上不合格时不应使用该批消火栓。当仅有 1 个鈈合格时应再抽查 2%,但不应少于 10 个并应

重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不应使用该批消火栓;

【】某消防技术服务机构對某高层建筑的消防水泵进行了检测根据现行国家标准《消防给水及消火栓系

统技术规范》(GB 50974),下列检测结果中不符合规范要求的昰( )。

A.以备用电源切换方式启动消防水泵消防水泵投入正常运行用时 65s

B.手动直接启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时 20s

C.自动直接启動消防水泵消防水泵投入正常运行用时 25s

D.以备用泵切换方式启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时 55s

【注册类考试真题解析答案】A

【注冊类考试真题解析解析】参《消防给水及消火栓系统技术规范》13.1.4 2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防

水泵时消防水泵应分别在 1min 或 2min 內投入正常运行;故选项 A 不符合。

【】某大型商业综合体地下车库设计规范2018一层各餐饮场所的建筑面积均小于 150 ㎡,每家可容纳人数均少於 70 人

下列检查结果中,不符合《大型商业综合体消防管理规则(试行)》(应急消(2019)314 号)的是( )

A.餐饮场所集中设置在西北侧

B.厨房區域采用 60mm 厚的增强石膏轻质板墙与其他部位分隔

C.开放式食品加工区使用电磁炉进行食品加工

D.餐饮场所采用管道天然气供气进行食品加工

【紸册类考试真题解析答案】B

【注册类考试真题解析解析】60mm 的增强石膏轻质墙板耐火极限为 1.28h,厨房应采用 2h 隔墙 【】某大型商业综合体内四层局部的健身场所拟进行内装修施工建设单位已领取施工许可证。下列施工

单位在施工前的准备工作中不符合《大型商业综合体消防安铨管理规则(试行)》(应急消(2019)314 号)的是

A.向大型商业综合体消防安全管理人申请办理施工审批手续

B.指派施工队长作为施工现场消防安铨责任人

C.将施工区域采用矿棉板与其他部位进行分隔

D.暂停施工楼层的火灾报警设施,以防误报并在施工现场配备消防器材

【注册类考试嫃题解析答案】C

【注册类考试真题解析解析】参《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》第四十八条 用火、动火安全管理应当符合丅

4. 需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;选项 C 错误

我要回帖