"高压隔离开关拉合闸顺序分闸分不开,有谁知道是什么原因吗 "

两个原因 :一是触头烧融粘连②是分闸机构有问题。

你对这个回答的评价是

隔离开关可以在出现电路故障之後将其他开关隔离开,这样就可以让维修人员的生命安全得到保障隔离开关的类型较多,安装之前需要了解隔离开关有哪些作用以及原理究竟是什么在安装以及维修过程中做到操作无误,下面小编带大家了解一下隔离开关特点是什么

一、隔离开关特点是什么

1、在电氣设备检修时,提供一个电气间隔并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全

2、隔离开关不能带负荷操作:不能带額定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。

3、一般送电操作时:先合隔离開关后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关

4、选用时和其它的电气设备相同,其额定電压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用场合的需要

1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙将需要检修的设备或线路与電源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔離形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器,油断路器需要经常检修故二侧就要有明显断开点,以利于检修

2、一般情況下,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电在断路器前面需要一组隔离开关是要与电源隔离,但有时断路器的后面也有来电的可能,如通过其它环路的反送电容器等装置的反送,故断路器的后面也需要一组隔离开关隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:不带负荷分断和接通线路

3、隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔離,以保证检修工作的安全隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电鋶或短路电流

4、否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路)烧损设备,危及囚身安全这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时也可以用来操作一些小电流的电路。

高压设备停电的操作顺序是 先拉開关(断路器) 后拉刀闸(隔离开关)再合接地刀闸(装设接地线)

你的高压开关柜我还是第一次看到,10kV隔离刀闸不可能是电动的 确認开关在开位后隔离开关就应该能拉开,否则就是操作机构有问题

我要回帖

更多关于 高压隔离开关拉合闸顺序 的文章

 

随机推荐