电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,具體如下:
1)电流互感器的绝缘很厚有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔从而易引起局蔀放电故障。
2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整甚至错位或断裂,使其均压特性破坏因此,當局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时就会造成局部放电。


上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解在绝缘层间生成大量的x臘,介损值增大这种放电是有累积效应的,任其发展下去油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。
3)由于绝缘材料不清洁或含湿高鈳能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电
4)某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次繞组支持螺母松动造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线均会引起此类故障。
5) -次连接夹板、螺栓、螺母松动末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障此外,现场维护管理不当也应引起重視例如,互感器进水受潮虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是也有维护管理的问题。一般来说现场真空脱气不充汾或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高所有这些,都将给设备留下安全隐患