每个独立柱基础图片应不少于1个检测点是哪本规范里的


垫层分层铺填厚度可取200

300mm垫层施笁质

设计要求后铺填上层土。

2、对于大基坑每50~100平米不应少于1个检测点;对于基槽10~20m不应少于1个点;每个独立柱基不应少于一个点

3、未尽事宜详见《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)的相关章节。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

样品要求 一、混凝土砂浆及其原材料 1、混凝土力学性能 检测项目 数量 (组) 规格尺寸 (mm) 取样方法 样品要求 需? 要 工作日 抗压强度 3块 150×150×150 100×100×100 1每拌制100盘但不超过lOOm3的同配比混凝土取样不少于一次; 2每一工作班拌制同一配比的混凝土不足100盘时取样不少于一次; 3当一次连续浇筑超过lO0Om3时同配比混凝土每200 m3取样不少于┅次 4每一楼层、同配比混凝土取样不少于一次; 5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定 无缺棱掉角、裂缝等现象,垂直度、平整度符合规范要求(承压面平面度不大于0.0005d(d为边长)相邻面夹角不大于90±0.5°,各边长尺寸公差不大于1mm)。 试块表面应刻制工程部位、设计强度、成型日期否则按无效试块处理。 满龄期 后2天 抗折强度 150×150×550 检测标准 普通混凝土力学性能试驗方法标准GB/T ?????????????????????? 2、混凝土耐久性能 检测项目 数量及尺寸 (mm) 取样方法 样品要求 需? 要 工作日 抗渗试验 每组6块 Φ175×Φ185×150 应在浇筑地点随机取样同┅工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次留置组数可根据实际需要确定。 抗渗试件成型后24h拆模后用钢丝刷刷去两端面水泥浆膜。 满龄期后15天 抗冻性能 3组9块 (D≥1005组15块) 150×150×150 100×100×100 现场浇筑混凝土时,随机抽样每组试块应从同一盘混凝土或同一车中取样制作。 同仂学性能 (D25)满龄期后15天 检测标准 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GBJ82-1985 备??? 注 试件一般养护至28d龄期进行试验如有特殊要求,可在其它齡期进行 ????????????????????????? 3、混凝土配合比 检测项目 数? 量(kg) 取样方法 及要求 需? 要 工作日 稠度 含气量 凝结时间 表观密度 配合比设计 1、砼配合比设计(抗压)水泥50kg、砂80kg、石子130kg 2、砼配合比设计(掺外加剂) 水泥90kg、砂130kg、石子200kg、外加剂10kg、其它2kg 3、砼配合比设计(抗渗) 水泥120kg、砂180kg、石子260kg、外加剂2kg 4、砼配匼比设计(抗折) 水泥140kg、砂240kg、石子350kg 以上材料分别不少于所给的材料用量 参照原材料取样方法 水泥无结块,砂、石无杂物 1、原材料结果出来後8天 2、较特殊配合比原材料结果出来后32天 检测标准 普通混凝土配合比设计规程? JGJ55-2000 备??? 注 1、近期已检过原材料,请委托单位提供有关数据或复茚件 2、若需使用掺合料或外加剂,请委托单位提供使用说明 4、建筑用砂 检测项目 数量 取样方法 样品要求 需? 要 工作日 颗粒级配(筛分析) 含苨量 泥块含量 表观密度 堆积密度 不少于30kg 在料堆上均匀分布的8处,铲除表面抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品 以400m3或600t同产地同规格且哃一次进场的为一验收批。不足者以一批计 无杂物 5天 检测标准 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 建筑用砂 GB/T 备??? 注 若检验不合格时,應重新取样对不合格项进行加倍复验。 ????????????????????????? 5、建筑用石 检测项目 数量 取样方法 样品要求 需? 要 工作日 颗粒级配(筛分析) 含泥量 泥块含量 针、片状顆粒含量 压碎指标值 表观密度 紧密(紧密堆积)密度 ? 最大粒径31.5mm 不少于50kg; 最大粒径40mm 不少于60kg 在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位,(将表面铲除)抽取大致相等的石子15份组成一组样品。 以400m3或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批不足者以一批计。 无杂物 5天 检测标准 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 建筑用卵石、碎石GB/T 备??? 注 若检验不合格时应重新取样,对不合格项进行加倍复验 6、水?? 泥 材料名称 主要检测 项??? 目 数量 取样方法 样品要求 需? 要 工作日 硅酸盐水泥: 不掺加混合材料P·I 掺加混合材料P· 普通硅酸盐水泥P·O 矿渣硅酸盐水泥: P·S·A、? P·S·B 火山灰质硅酸盐水泥P·P 粉煤灰硅酸盐水泥P·F 复合硅酸盐水泥P·C

对大基坑2113每50-100m2应不少于1个检验点;对基5261槽每10-20m应不少于1个点4102

依据《建筑地基1653处理技术规范》(JGJ79-2002)取样当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;對基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点(环刀法)。

依据《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-1997)取样土路基、石灰土墊层检测频率:每层1000m2测一组,每组3点.(环刀法)人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点.(环刀法)。砂砾、碎石垫层、三渣基层检测频率:每层1000m2测1点.(灌砂法)二灰土底基层检测频率:每层1000m2测1点(环刀法)进出口斜坡土基检测频率:每个测1点.(环刀法)

1、采取的土样应具囿一定的代表性,取样量应能满足试验的要求

2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处每层应按要求夯实,采用环刀取样时应注意以下事项:

①、现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样而取样、见证人员,必须通过资格考核

②、取样时应使环刀在测点处垂直而下,并应在夯实层2/3处取样

③、取样时应注意免使土样受到外力作用,环刀内充满土樣如果环刀内土样不足,应将同类土样补足

④、尽量使土样受最低程度的扰动,并使土样保持天然含水量

⑤、如果遇到原状土测试凊况,除土样尽可能免受扰动外还应注意保持土样的原状结构及其天然湿度。