电流互感器变比与匝数的铁芯和二次绕线之间短路,会有危险吗

原标题:电流互感器变比与匝数校验不容小视否则会造成断路器拒动、误动——续集

建筑电气设计任务书、设计规范、设计流程、制图规范(从识图到精通,全文共27个攵件) 电子版资料直接发邮箱,谨慎购买!

1、伏安特性测试原理及方法

TA伏安特性是指在电流互感器变比与匝数一次侧开路的情况下,電流互感器变比与匝数二次侧励磁电流与电流互感器变比与匝数二次侧所加电压的关系曲线(电压为纵座标电流为横座标),其实际上就是鐵芯的磁化曲线众所周知,电流互感器变比与匝数正常工作时铁芯磁通密度B很小,励磁电流I0也很小根据电流互感器变比与匝数等值電路(图1)得知,I2=I1-I0≈I1I2与I1的误差极小。当一次电流变得极大时如发生了短路故障,磁通密度B大大增加I0也相应增加,但磁通B增加到一定程度後将出现饱和现象磁通增加将变得困难,这时增加I0并不能使磁通成线性增加而是增加I0时B增加越来越少。这时I0将急剧增大于是I2=I1-I0就会出現较大误差。这就是铁心饱和导致互感器出现大的传导误差的原理

图1 电流互感器变比与匝数等值电路

电流互感器变比与匝数一次侧开路嘚情况下,在二次侧通电压U由等值电路图可知此时I0=I2,根据磁感应定律在固定频率的交流磁场中U与B成正比,故U与I2的关系曲线即描述的是磁通B与励磁电流I0的关系曲线即电流互感器变比与匝数铁芯的磁化曲线。如图2所示

根据伏安特性曲线可得出2个结论,一是得出电流互感器变比与匝数的10%误差曲线二是可以判断电流互感器变比与匝数是否发生匝间短路。施加于电流互感器变比与匝数二次接线端子上的额定頻率的电压若其有效值增加10%,励磁电流便增加50%则此电压值称为伏安特性曲线的拐点电压。拐点电压位置的电流互感器变比与匝数铁芯進入饱和状态此时励磁电流几乎全部损耗在铁芯发热上,由于CT直流电阻R2与CT二次绕组匝数有关当CT二次绕组匝间短路时,造成直流电阻R2降低在CT伏安特性上表现为拐点电压U有明显的下降,据此可以判断CT二次绕组异常借助于电流互感器变比与匝数校验仪或手动加电压测电流,可得出该互感器当前的伏安特性曲线和拐点电压拿之与设备投运时该CT的伏安特性曲线和拐点电压进行比较,二者一致或相差不大则该電流互感器变比与匝数合格如图2所示,1为投运时的伏安特性曲线A为当时拐点,2为当前伏安特性曲线B为当前拐点,A点与B点相差较大故该电流互感器变比与匝数可能发生了匝间短路。

二次侧怎么就不能断开,断开就是變压器不接负载了,并且根据电压变比等于匝数比,二次侧电压应该很高,点流应该等于匝数的反比,如果我用的50倍的电流互感器变比与匝数,那么電压应该是19000V电流,假定... 二次侧怎么就不能断开,断开就是变压器不接负载了,并且根据电压变比等于匝数比,二次侧电压应该很高,点流应该等于匝數的反比,如果我用的50倍的电流互感器变比与匝数,那么电压应该是19000V电流,假定一次电流为100A,那么电流表头的电流应该是2A,我 想不通二次侧开路后会發生什么,就好比一个升压变压器,在不适用二次侧负载时会发生什么,我文盲,乱啊

人员及仪表的安全所以要求二次侧都是要接地的,不使用嘚出线端子必须短接至于你说的电力升压变压器为什么能空载运行,是因为其高压侧的相间距离都是足够的所以不会击穿空气,而电鋶互感器变比与匝数二次侧出线端子或者仪表的电流进线间距离一般都是在几个厘米高电压很容易就会击穿。

电流互感器变比与匝数次級开路是很危险的搞不好会击穿空气或者放炮也说不定。

时电压有19KV你想这么

从而损坏其它电器。就算没有其它的电器在旁边也可能對别的东西放电的。再不济也可能会击穿互感器自身的绝缘从而损坏自己

我没用过升压变压器,只用过电流互感器变比与匝数不过变壓器不是二次侧没有电流时,一次侧原理上也没有而互感器的一次侧电流是根据所测量的电路决定的。(不知道这是不是一个对的思路)

1000V能击穿1CM空气嘿嘿你可以试试,后果自负

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

电流互感器变比与匝数是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器变比与匝数是由闭合的铁心和绕组组成

它的一次侧绕组匝數很少,串在需要测量的电流的线路中;二次侧绕组匝数比较多串接在测量仪表和保护回路中。电流互感器变比与匝数二次侧不可开路

正确穿绕的方法与匝数计算

我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器变比与匝数内中的匝数为准如下图:

如最大变流比为150/5的电流互感器变比与匝数,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝此时外圈为仅有2匝。即看穿了几匝只要数清楚内圈有几圈就可以叻。

有的电流互感器变比与匝数在使用中铭牌丢失了当用户负荷变更须变换电流互感器变比与匝数变比时,首先应对互感器进行校验確定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算

如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器变比与匝数,要作50/5的互感器使用换算公式为:

一次穿芯匝数=现有电流互感器变比与匝数的最高一次额定电流 / 需变换互感器的最高一次额定电流

即变换为50/5的电流互感器变比与匝数,一次穿芯匝数为3匝同理,如原电流互感器变比与匝数的变比为50/5穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时我们先计算出单匝状态下最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A。

变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝數为3匝的50/5的电流互感器变比与匝数变换为75/5的电流互感器变比与匝数用时,穿芯匝数应变为2匝

再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器变比与匝數,需变为75/5的电流互感器变比与匝数使用我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝在实际穿芯时绕线匝数呮能为整数,要么穿2匝要么穿3匝。无论我们是是穿2匝还是穿3匝,都会带来测量上的误差

所以当我们不知道电流互感器变比与匝数的朂高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的否则是很有可能造成计量上的误差的。