请问高层框架楼建安费按贵州16工程定额与费用定额下浮8个点后合价多少钱一平米

1.1 2008年重庆市建筑、装饰、安装、市政、仿古建筑及园林、房屋修缮工程计价工程定额与费用定额的施工工艺和工料机消耗是按什么质量标准编制的

答:是按合格品标准编淛的。

1.2 不同所有制、不同地区的施工企业承包工程时是否均按工程定额与费用定额基价及费用标准取费?

答:均按工程定额与费用定额基价及费用标准取费

1.3 工程施工的周转性材料(脚手架、模板等)、中小型机械25公里以上的超运距费用如何计算?

1.4 建筑垃圾场外运输费如何计算

答:工程量按实签证,执行人装或机装石方相应机械运输工程定额与费用定额子目乘以系数0.7

1.5 土石方及建筑垃圾弃渣费(渣场费)如哬计算?

1.6 建筑工程中的二次或单独设计装饰项目如何执行工程定额与费用定额

答:执行2008年《重庆市装饰工程计价工程定额与费用定额》。

1.7 市政工程的装饰项目执行什么工程定额与费用定额如何取费?

答:市政工程中的装饰项目首先借用2008年《重庆市建筑工程计价工程定額与费用定额》,再缺项时借用2008年《重庆市装饰工程计价工程定额与费用定额》纳入市政工程进行取费。

1.8 按实签证机械台班数量如何确萣

答:同一工作日签证机械累计工作四小时以内为半个台班,八小时以内为一个台班

1.9 工程建设中建设单位提供材料实物,施工单位办悝工程结算时如何退价

答:建设单位供应材料到施工单位指定堆放点(或仓库),在办理工程结算时甲供材料数量在预(结)算书(投标報价)数量以内部分,甲供材料费应根据预(结)算书(投标报价)编制的材料价格并扣除下(上)浮比例及施工单位仓管费后退还给建设单位;甲供材料数量超过预(结)算书(投标报价)数量部分,甲供材料费按实退还给建设单位

1.10 按合同约定由施工单位采购的建筑材料、构配件和设备,在履约过程中由建设单位指定供货商或定质定价的如何办理工程结算?

答:在办理工程结算时合同有约定的,按合同约定执行;合同未作约定的建筑材料、构配件和设备价格按实调整,并不再执行因承接工程时的上浮或下浮比例

1.11 人工和机械土石方工程如何计取费用?

答:无论土石方工程量多少凡套用土石方工程章节中“人工土石方”工程定额与费用定额项目的,按“人工土石方”工程取费;凡套用土石方工程章节中“机械土石方”工程定额与费用定额项目的按“机械土石方”工程取费。

1.12 工程定额与费用定額未列的特、大型机械场外运输费如何进行计算

答:被背行的机械不计场外运输费,被拖行的机械按台班单价的50%计算场外运输费上、下自行的机械只计上、下车的台班费,运、拖以上机械的机械按实计算场外运输费机械施工完毕的回程费按以上规定计算。

1.13 因地形所限或其他原因大型机械安装、拆卸必需使用特种机械,如何计算费用

答:发生时,按特种机械使用台班数量和台班单价计算

1.14 安全文奣施工按实计算费用中的道路及场地硬化包含哪些内容?

答:道路及场地硬化应包含面层和基层

1.15 工程类别划分发生争议时,如何处理

答:由争议方共同申请,报重庆市建设工程造价管理总站进行确定

1.16 环保部门规定收取的费用,如何计算

1.17 本综合解释“总说明及费用工程定额与费用定额”的解释条款除适用于建筑工程外,是否也适用于其它专业工程

答:适用于各个专业工程。

2. 2008年《重庆市建筑工程计价笁程定额与费用定额》

2.1 建筑面积计算规则

2.1.1 阳台、入户花园的建筑面积如何计算

答:阳台、入户花园建筑面积以栏杆、栏板底部外边线水岼投影面积进行计算,其中入户花园进深(栏杆垂直方向)不足2.1m者按1/2面积计算在2.1m及以上者按全面积计算。

2.1.2 有柱阳台建筑面积如何计算

答:阳台单柱支撑者,按其水平投影面积1/2计算建筑面积;阳台双柱支撑者按其柱外围水平投影面积计算建筑面积。

2.1.3 走廊和檐廊如何计算建筑面积

答:有柱有阶沿有顶盖的走廊和檐廊,按柱外围计算建筑面积;无柱有阶沿有顶盖的走廊和檐廊按顶盖水平投影面积计算建築面积。

2.1.4 三面利用建筑物围护结构设置的雨蓬是否计算建筑面积

2.1.5 挑出墙外的楼梯休息平台如何计算建筑面积?

答:按其水平投影面积计算建筑面积

2.1.6 建筑物底层设置单跑楼梯,楼梯踏步突出的部分是否计算建筑面积?

2.1.7 利用挡土墙作为围护结构的建筑物如何计算建筑面积

答:按挡土墙上口的内边线加250mm的水平投影面积计算。

2.1.8 建筑物底层外围无围护墙体只设卷闸门时如何计算建筑面积?

答:按主体结构(柱)外边线外沿计算建筑面积

2.2.1 人工挖淤泥、流砂工程定额与费用定额项目是否可以计算超深用工?

答:人工挖淤泥、流砂工程定额与费鼡定额项目不计算超深用工

2.2.2 什么叫竖向布置挖、填土方?

答:超过300mm的挖、填土方用方格网或断面法控制,确定自然标高和设计标高以忣应挖或填的高度以便挖填至设计标高,称为竖向布置挖、填土方

2.2.3 计算基础土方放坡时,在交接处的重复工程量应如何计算

答:计算基础土方放坡时,在交接处的重复工程量不扣除如放坡处重复量过大,其计算总量等于或大于大开挖方量时应按大开挖规定计算土方工程量。

2.2.4 开挖地下室基槽(坑)、挖孔桩等基础土石方从地下室底面至设计室外地坪或自然地面的垂直运输如何计算?

答:开挖地下室基槽(坑)、挖孔桩等基础土石方从地下室底面至设计室外地坪或自然地面的垂直运输,人力运输每1m折合10m水平运距计算机械运输按實签证台班计算。

2.2.5 平整场地项目如发生挖方或填方不能平衡需余土外运或借土回填时如何执行?

答:平整场地项目如发生挖方或填方不能平衡需余土外运或借土回填时应计算余土外运或借土回填的运输费用。

2.2.6 挖孔桩挖土方深度超过28m、石方深度超过40m时工程定额与费用定額如何执行?

答:挖孔桩挖土方深度超过28m时以每增4m为一步距,按前一步距工程定额与费用定额项目乘以系数1.2执行;挖孔桩挖石方深度超過40m时以每增4m为一步距,按前一步距工程定额与费用定额项目乘以系数1.25执行

2.2.7 人工或机械装机械运土方、人工装机械运石渣运距在500m内时,洳何执行工程定额与费用定额

答:分别执行人工或机械装机械运土方、人工装机械运石渣运距1000m内工程定额与费用定额子目,乘以系数0.9

2.2.8 挖孔桩、基槽(坑)当上层土方深度超过3m时,下层石方是否增加工日

答:其下层石方按下表增加工日:

2.2.9 人装(机装)机械运土、人装(機装)机械运石渣工程定额与费用定额项目中是否包括挖土方、石方的工作内容?

答:不包括开挖土石方的工作内容

2.2.10 石方光面爆破是否尣许计算超挖量?

答:石方光面爆破按图示尺寸计算时允许另加超挖量(超挖量按被开挖光面的坡面面积乘以100mm以立方米计算);石方光媔爆破按实收方计算工程量时不再计算超挖量。

2.2.11 在经压实后的回填区进行沟槽开挖如何执行工程定额与费用定额

答:执行土石方开挖相應工程定额与费用定额项目。

2.3 挡墙、护坡工程

2.3.1 锚杆、锚索钻孔项目搭设脚手架如何计算

答: 钻孔锚杆(索)项目如需搭设脚手架,按单項脚手架中外脚手架相应工程定额与费用定额项目乘以系数1.4执行

2.3.2 钻孔锚杆土层塌孔采用水泥砂浆护壁的工料是否包括在工程定额与费用萣额内?

答:钻孔锚杆土层项目中未考虑土层塌孔采用水泥砂浆护壁的工料发生时按实计算。

2.4.1 原槽(坑)浇灌混凝土基础混凝土工程量如何计算?

答:原槽(坑)浇灌混凝土基础混凝土工程量按设计周边(长、宽)尺寸每边增加20mm计算。

2.4.2 灌注桩如需截桩头如何计算?

答:灌注桩截桩头不再另行计算截下的桩头如需运出场外,其外运费按实计算

2.4.3 挖孔桩砼井圈工程量如何计算?

答:挖孔桩砼井圈工程量按照施工组织设计进行计算

2.5.1 满堂基础计算脚手架的规定,对满堂基础的深度有无限制

2.5.2 建筑物内的混凝土贮水(油)池、设备基础等構筑物,脚手架费用如何计算

答:未纳入综合脚手架考虑的混凝土贮水(油)池、设备基础等构筑物,按单项脚手架中的外脚手架工程萣额与费用定额项目执行

2.5.3 如图所示,建筑物的檐口高度不同时如何计算脚手架费?

答:按不同檐高的建筑面积分别计算工程量套用楿应综合脚手架项目。(如下图)

①-②轴间按12m以内计算脚手架;

②-③轴间按48m以内计算脚手架;

③-④轴间按24m以内计算脚手架

2.5.4 建筑物室外连梁脚掱架是否单独计算?

答:建筑物室外连梁脚手架已包括在综合脚手架内不另行计算。

2.5.5 综合脚手架外的装饰脚手架如何执行工程定额与费鼡定额

答:装饰脚手架按单项脚手架相应工程定额与费用定额项目执行,其中材料、机械乘以系数0.3其他不变。

2.6.1 轻质墙体工程定额与费鼡定额项目已考虑了因模数填充用的标准砖若设计要求轻质墙体局部采用其他砌体材料时,如何执行工程定额与费用定额?

答:按不同砌體材料分别计算工程量执行相应工程定额与费用定额项目。

2.6.2 超过砖围墙厚度的压顶线、腰线、装饰线体积如何计算

答:超过砖围墙厚喥的三匹砖以上的压顶线、腰线、装饰线体积应并入砖围墙体积计算。

2.7 混凝土及钢筋混凝土工程

2.7.1 设置在屋面拉梁处通常厚度为80mm或100mm的装饰板套用什么工程定额与费用定额?

答:套用平板相应工程定额与费用定额项目

2.7.2 自拌混凝土、砂浆因设计或已批准的施工组织设计(方案)要求添加的外加剂,如何计算

答:自拌混凝土、砂浆因设计或已批准的施工组织设计(方案)要求添加的外加剂,根据设计用量另加1%损耗按2.60元/kg进入工程定额与费用定额基价,其余作价差处理水泥用量根据设计用量或外加剂性能要求进行调整。

2.7.3 现浇混凝土构件采用清水模板时费用如何计算?

答:现浇混凝土构件采用清水模板时按相应模板工程定额与费用定额项目人工乘以系数1.06,模板耗量不变

2.7.4 現浇混凝土构件模板采用对拉螺栓(片)不能取出者,如何计算

答:按批准的施工组织设计(方案)采用对拉螺栓(片)不能取出者,按每10m3混凝土增加对拉螺栓(片)消耗量30kg并入模板消耗量内。

2.7.5 现浇混凝土后浇带二次支模如何执行工程定额与费用定额

答:执行相应现澆混凝土构件模板工程定额与费用定额项目。

2.7.6 现浇混凝土梁、板模板支撑超高如何执行工程定额与费用定额

答:1.现浇混凝土梁、板(平板、有梁板)模板支撑超高应分别套用梁、板模板支撑超高相应工程定额与费用定额项目。

2.模板支撑高度超过4.5m、在8m以下时直接套用AF0086、AF0087工程定额与费用定额项目计算超高工料;模板支撑高度在8m以上时,先套用AF0086、AF0087工程定额与费用定额项目计算8m以内超高增加工料再套用AF0088、AF0089工程萣额与费用定额项目计算8m以上超高增加工料,合并计算

3.支撑高度是指层高或楼地面至构件顶面的高度。

2.7.7 现场搅拌采用泵送混凝土时其配合比如何换算?砼泵送费如何计算

答:1.现场搅拌泵送混凝土配合比根据设计强度等级、砂石品种、石子粒径,按照“混凝土和砂浆配匼比表”中特细砂大流动性混凝土配合比?—、混合砂大流动性混凝土、中砂大流动性混凝土相应工程定额与费用定额子目进行换算,砼损耗增加0.5%,进入工程定额与费用定额基价

2.泵送费按下表计算:

3.以上泵送费进入按实计算部分,除税金外不再计取其他费用

2.7.8 工程定额与费鼡定额规定 φ25以内的钢筋每8m长计算一个接头,φ25以上的钢筋每6m长计算一个接头如何正确理解?

答:此规定适用于设计图纸未注明或施工方案未明确的通长钢筋的接头以构件的单根钢筋来确定,不能以整个工程同一规格钢筋总长除以8m或6m确定接头个数

2.7.9 现浇钢筋接头因设计戓施工方案规定采用电渣压力焊、机械连接时,现浇钢筋制安如何执行工程定额与费用定额

答:电渣压力焊接头、机械连接接头分别按楿应工程定额与费用定额计算;现浇钢筋制安执行AF0280工程定额与费用定额,但应扣除人工3.68工日、钢筋0.02t、电焊条5kg、其他材料费3.00元进行基价调整电渣压力焊、机械连接的损耗已考虑在工程定额与费用定额项目内,不得另计

2.7.10 预埋铁件、加工铁件运输执行什么工程定额与费用定额?

答:执行金属零星构件运输工程定额与费用定额项目

2.7.11 预埋铁件制作安装工程定额与费用定额项目是否包括安装损耗?

答:预埋铁件制莋安装工程定额与费用定额项目只含制作损耗不含安装损耗,安装损耗为1%

2.7.12 工程定额与费用定额植筋深度按多少深度考虑的,设计要求植筋深度不同时是否可以调整

答:工程定额与费用定额植筋深度是按规范构造植筋10d考虑的,设计要求植筋深度不同时可以调整(d为植筋钢筋直径)

2.8.1 U型踏步制作及安装执行什么工程定额与费用定额?

答:执行预埋铁件制作、安装工程定额与费用定额项目

2.8.2 篦式钢平台和鋼盖板制作、安装执行什么工程定额与费用定额?

答:篦式钢平台和钢盖板均执行钢平台制作、安装工程定额与费用定额项目

2.8.3 如何计算鋼构件拼装和安装所需的连接螺栓?

答:设计有规定者按设计计算无规定者按实计算,螺栓按工程定额与费用定额基价进入价差按实調整。

2.8.4 钢柱安在混凝土柱上如何执行工程定额与费用定额

答:执行钢柱安装工程定额与费用定额项目,其中人工费、机械费乘以系数1.43其余不变。

2.8.5 自加工钢门制作若设计钢材用量与工程定额与费用定额用量不同时,是否允许换算

2.8.6 属施工单位承包范围内的金属结构构件甴建设单位加工(或委托加工)交施工单位安装时,施工单位如何收取费用

答:属施工单位承包范围内的金属结构构件由建设单位加工(或委托加工)交施工单位安装时按以下规定计算:安装按构件安装工程定额与费用定额基价收取所有费用,并以制作工程定额与费用定額基价为基数收取税金和60%的企业管理费、规费

2.9 门窗、木结构工程

2.9.1 什么是贵重五金?

答:门窗使用铜质、铝合金、不锈钢等贵重金属和鍍铬(镀铬弓背拉手除外)五金件等称为贵重五金

2.9.2 胶合板门、胶合板门带窗制作如设计要求不允许拼接时,胶合板工程定额与费用定额消耗量如何调整

答:胶合板门、胶合板门带窗制作如设计要求不允许拼接时,胶合板的工程定额与费用定额消耗量允许调整胶合板门笁程定额与费用定额消耗量每100 m2门洞口面积增加44.11 m2,胶合板门带窗工程定额与费用定额消耗量每100 m2门洞口面积增加53.10 m2其他项目胶合板消耗量不得進行调整。

2.10.1 台阶面层工程定额与费用定额项目是否包括牵边及侧面抹灰

答:不包括,牵边及侧面抹灰应另行计算执行零星抹灰相应工程定额与费用定额项目。

答:指墙厚在120mm以内的起分隔作用的非承重墙

2.10.3 厂区内生产区和生活区道路、居住小区道路、室外停车场工程项目執行什么工程定额与费用定额?

答:执行市政道路工程相应工程定额与费用定额项目

2.10.4 金属嵌条工程量按延长米计算,是否还应计损耗

答:金属嵌条的损耗已包括在相应工程定额与费用定额内,不应另计

2.10.5 刚性楼地面、刚性屋面的钢筋如何执行工程定额与费用定额?

答:執行混凝土及钢筋混凝土工程现浇钢筋制作、安装工程定额与费用定额项目

2.10.6 瓜米石、豆石踢脚板执行什么工程定额与费用定额?

答:按楿应整体面层工程定额与费用定额人工费乘以系数1.6材料乘以系数1.2。

2.10.7 水泥砂浆、瓜米石(石屑)、豆石、水磨石楼梯项目是否包括踢脚线笁料

答:整体面层的水泥砂浆、瓜米石(石屑)、豆石楼梯项目已包括水泥砂浆踢脚线工料,水磨石楼梯项目已包括水磨石踢脚线工料但楼梯侧面及底板抹灰,另按相应项目计算

2.10.8 楼梯防滑条计算规则是否适用于金属防滑条?

答:不适用金属防滑条按设计规定长度计算,设计无规定按实计算

2.10.9 栏杆、扶手工程定额与费用定额项目材料消耗量是否可以换算?

答:栏杆、扶手工程定额与费用定额项目中各種型材消耗量如与设计的规格、用量不同时可以调整,其余不变

2.10.10 广场砖灰缝如设计缝宽与工程定额与费用定额规定不同时,是否可以調整

答:广场砖及灰缝砂浆消耗量允许调整,调整方法按第十二章装饰工程说明二.8条规定执行其余不变。

2.10.11 凿石明沟、砖明沟设计净空斷面面积与工程定额与费用定额规定不同时如何执行工程定额与费用定额?

答:凿石明沟、砖明沟设计净空断面面积小于工程定额与费鼡定额规定时按工程定额与费用定额执行不作调整;设计净空断面面积大于工程定额与费用定额规定时,其土石方开挖、砌筑工程等分別按工程定额与费用定额相应项目执行

2.10.12 楼地面及墙面贴青石板如何执行工程定额与费用定额项目?

答:执行装饰石材工程定额与费用定額相应子目青石板工程定额与费用定额基价按40元/m2计算。

2.11.1 抹灰项目的工程定额与费用定额规定厚度是否可作调整

2.11.2 装饰工程工程定额与费鼡定额项目内已包括装饰高度在3.6m以下的操作简易脚手架摊销费用,若装饰高度超过3.6m时脚手架费用是否另行计算?

答:已计算综合脚手架費用的装饰高度超过3.6m的脚手架费用已包含在综合脚手架内,不得另计;未计算综合脚手架费用的装饰高度超过3.6m的脚手架费用按脚手架楿应工程定额与费用定额项目另行计算。

2.11.3 抹灰项目基底的打毛用工是否可另行计算

答:己综合在抹灰工程定额与费用定额项目内,不得叧行计算

2.11.4 空心页岩砖墙抹灰怎么执行工程定额与费用定额?

答:执行砖墙抹灰工程定额与费用定额项目

2.11.5 独立柱(梁)面刷涂料及乳胶漆怎么执行工程定额与费用定额?

答:按墙面相应工程定额与费用定额项目人工乘以系数1.1,材料乘以系数1.05执行

2.11.6 什么叫“装饰线”?如哬计算

答:天棚或墙面的抹灰凸起线、突出棱角线叫装饰线。计算天棚装饰线时须区别三道线以内或五道线以内按延长米计算,装饰線道数以突出的一个棱角为一道线

2.11.7 天棚、墙面有装饰线抹灰时,是否扣除这部分天棚、墙面的抹灰工程量

答:天棚、墙面装饰线抹灰笁程定额与费用定额项目中只包括突出部分的工料,不包括底层抹灰的工料;底层抹灰的工料包含在天棚、墙面抹灰工程定额与费用定额項目中计算天棚、墙面抹灰工程量时不扣除装饰线条所占抹灰面积。

2.11.8 天棚和墙面交角、墙面与墙面交角抹灰呈圆弧形是否另行计算小園角工料?

答:工程定额与费用定额项目中已综合考虑小园角工料不得另行计算。

2.11.9 当面砖尺寸和缝宽与面砖勾缝工程定额与费用定额项目不同时如何执行工程定额与费用定额?

答:1.当面砖周长小于450mm时按工程定额与费用定额执行;当面砖周长大于450mm时,按工程定额与费用萣额项目乘以系数0.75执行

2.勾缝宽度与工程定额与费用定额规定不同时,勾缝剂耗量按缝宽比例进行调整人工不变。

2.11.10 本章“一般说明”第5條规定木龙骨设计与工程定额与费用定额规定不同时材料耗量允许调整,其木材损耗率是多少

答:木材损耗率为4%。

2.11.11 马赛克或面砖结匼层使用白水泥砂浆时白水泥消耗量如何换算?

答:结合层水泥砂浆中的普通水泥换成白水泥消耗量不变,基价作相应调整

2.11.12 单独门框油漆如何计算?

答:按相应木门油漆工程定额与费用定额乘以系数0.4

2.11.13 腰线、窗台线、檐口线油漆如何计算工程量?

答:按延长米乘以系數0.35以平方米计算

2.11.14 计算内墙面抹灰工程量时,内墙面门窗洞口侧壁抹灰面积是否计算工程量

答:不计算。但阳光窗侧壁及上下抹灰应计算工程量分别执行相应工程定额与费用定额项目。

2.12.1 建筑物超高降效人工费、超高降效机械费是否可调整价差?

答:建筑物超高降效人笁费允许调整超高降效机械费不作调整。

2.12.2 当同一建筑物有几个不同的室外地坪标高和檐口标高时建筑物垂直运输和超高人工、机械降效的檐口高度如何确定?怎样计算垂直运输费和超高人工、机械降效费

答:同一建筑物不论其室外地坪和檐口标高有几个,也不论垂直運输机械有几台及布置在哪个室内外标高其建筑物垂直运输和超高人工、机械降效的檐口高度均按相应的设计室外地坪标高至檐口标高汾别确定檐口高度;坡地建筑物按建筑物最低室外地坪标高至檐口标高确定檐口高度。垂直运输费和超高人工、机械降效费应根据不同檐ロ高度分别计算工程量套用相应不同檐口高度工程定额与费用定额项目进行计算。

①-②轴间按50m以内计算檐口高度;

②-③轴间按80m以内计算簷口高度;

③-④轴间按80m以内计算檐口高度;

④-⑤轴间按70m以内计算檐口高度

2.12.3 建筑物吊脚架空层、坡屋顶内及场馆看台下空间未加以利用时,其综合脚手架、垂直运输、超高人工机械降效费用如何计算

答:层高在2.2m及以上的部分计算全面积,层高不足2.2m部分计算1/2面积并入相应笁程量中,计算综合脚手架、垂直运输、超高人工机械降效费用

2.12.4 基础施工需设置垂直运输机械时,基础施工的垂直运输费如何计算

答:建筑物垂直运输工程定额与费用定额项目内不含基础施工所需垂直运输费,如基础施工确需设置垂直运输机械时根据批准的施工组织設计或方案,按签证机械计算

2.12.5 塔式起重机固定式基础实际钢筋用量与工程定额与费用定额不同时,是否允许调整

答:经批准的施工组織设计或方案施工的塔式起重机基础实际钢筋用量与工程定额与费用定额不同时,允许按实调整其超过工程定额与费用定额消耗量部分執行现浇钢筋制作安装工程定额与费用定额项目。

3. 2008年《重庆市市政工程计价工程定额与费用定额》

3.1.1 本章土石方工程是否按综合解释2.2条款中嘚相关规定执行

3.2 脚手架及构件运输

3.2.1 脚手架计算规则中的“非独立构筑物”和“独立构筑物”指什么?

答:非独立构筑物指堡坎、护坡、溝墙等独立构筑物指桥墩、桥台、沉井等。

3.2.2 窨井脚手架如何执行工程定额与费用定额

答:执行简易脚手架工程定额与费用定额项目。

3.3 擋墙、护坡工程

3.3.1 锚杆、锚索钻孔项目搭设脚手架如何计算

答: 按综合解释2.3.1条执行。

3.3.2 钻孔锚杆土层塌孔采用水泥砂浆护壁的工料是否包括茬工程定额与费用定额内

答:按综合解释2.3.2条执行。

3.4.1 砼路面上开槽如何执行工程定额与费用定额

答:人工开槽按人工凿沟槽较硬岩相应笁程定额与费用定额项目乘以系数1.8执行,机械开槽按切割槽(坑)石方较硬岩工程定额与费用定额项目执行

3.4.2 商品沥青砼路面如何执行工程定額与费用定额?

答:分摊铺厚度套用沥青砼路面铺筑工程定额与费用定额沥青砼按220元/m3进入工程定额与费用定额基价,其余作价差处理

3.5.1 艹袋围堰中间用素土添心时,执行什么工程定额与费用定额

答:分别执行草袋围堰和筑土围堰工程定额与费用定额项目。

3.5.2 现浇混凝土构件要求为清水混凝土时清水模板费用如何计算?

答:按综合解释2.7.3条执行

3.5.3 自拌混凝土、砂浆因设计或已批准的施工组织设计(方案)要求添加的外加剂,如何计算

答:按综合解释2.7.2条执行。

3.5.4 工程定额与费用定额规定 φ25以内的钢筋每8m长计算一个接头φ25以上的钢筋每6m长计算┅个接头,如何正确理解

答:按综合解释2.7.8条执行。

3.5.5 预应力构件制作工程定额与费用定额中是否包括张拉台座及张拉设备的摊销量临时張拉台座及张拉设备费用如何计算?

答:预应力构件制作工程定额与费用定额中已包括张拉台座及张拉设备的摊销量;临时张拉台座及张拉设备发生时按批准的施工组织设计或方案计算同时扣除工程定额与费用定额中永久性张拉台座(砼地模)及张拉设备的摊销费。

3.5.6 桥梁支架采用砖、石材料时如何执行工程定额与费用定额?

答:执行砖、石相应工程定额与费用定额项目

3.6.1 隧道工程自进式锚杆执行什么工程定额与费用定额?

答:执行中空注浆锚杆工程定额与费用定额项目材料耗量作相应调整。

3.7.1 现浇沟、渠、涵的拱盖板如何执行工程定额與费用定额

答:执行桥梁工程的现浇混凝土板拱工程定额与费用定额项目。

3.7.2 排水管道的管基采用砖砌筑时如何执行工程定额与费用定額?

答:执行井、池、渠基础中砖基础工程定额与费用定额项目管道带基工程定额与费用定额人工乘以系数1.05,管道枕基工程定额与费用萣额人工乘以系数1.25

4. 2008年《重庆市安装工程计价工程定额与费用定额》

4.1.1 因设计变更等非施工单位原因,安装工程施工中无法按照正常施工程序预留预埋所发生的钻孔、打洞、剔槽费用如何计算?

答:安装工程施工中因设计变更等非施工单位因素无法按照正常施工程序预留預埋,发生钻孔、打洞、剔槽费用工程量现场按实签证,套用《重庆市房屋修缮工程计价工程定额与费用定额》相应工程定额与费用定額项目计算

4.1.2 安装工程中,若实际没有搭拆脚手架是否计取脚手架搭拆费?

答:安装工程中的脚手架搭拆费是综合取定的系数,不论笁程实际是否搭拆或搭拆数量多少均应按各册规定计取脚手架搭拆费。

4.1.3 设备、材料水平运输距离超过工程定额与费用定额规定时是否鈳以调整?

答:实际运距大于工程定额与费用定额规定运距时按实签证计算超运距费用。

4.1.4 施工企业在加工厂加工的非标设备、通风管道、管件及部件等发生的场外运输费如何计算

答:场外运输费根据批准的施工组织设计或方案,按实计算

4.1.5 安装与生产同时进行的增加费,应如何理解

答:此项增加费是指改、扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产备件限制干扰了安装工作正常进行而增加嘚降效费用不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。

4.1.6 在有害身体健康的环境中施工增加的人工费应如何理解?

答:在有害身體健康的环境中施工增加的人工费是指在车间、装置范围内施工有害气体、粉尘、毒物等超过国家标准以致影响身体健康而增加的施工降效费用,不包括劳保条例等规定应享受的工种保健费和高温补贴费此项费用除税金外不计取其他费用。

4.1.7 安装工程临时设施摊销材料洳何计算价差?

答:临时设施摊销材料的价差按实调整临设摊销材料工程定额与费用定额基价为:原木600元/m3、钢材2600元/t、水泥250元/t、标砖180元/千匹。

4.1.8 电气、管道、消防、通风空调等项目的拆除费用如何计算

答:除工程定额与费用定额中已有拆除项目外,其余按相应安装工程定额與费用定额项目人工和机械费的50%计算

4.2 机械设备安装工程

4.2.1 机械设备需现场配制金属支架时,应套用什么工程定额与费用定额

答:机械设備需现场配制金属支架时,单件重量在100kg以内执行本册零星小型金属结构相应工程定额与费用定额项目;单件重量超过100kg执行第五册相应工程萣额与费用定额项目

4.2.2 什么情况下计算泵、风机、压缩机设备的拆装检查项目费用?

答:泵、风机、压缩机设备因施工及验收规范规定必須进行拆装检查或因建设单位、设计单位提出进行拆装检查的应根据双方签字的拆装检查施工记录计取拆装检查费用。

4.2.3 电梯安装是否应計算超高增加费或高层建筑增加费

答:电梯安装工程定额与费用定额项目已考虑了高层作业因素,不应再计算超高增加费或高层建筑增加费

4.2.4 工程定额与费用定额中的“超高费”是否按超出部分为基数计算?

答:不是本册工程定额与费用定额所指“超高”是指所安装的設备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负10米时即视为“超高”。凡属“超高”的设备安装其超高增加费按所套相應工程定额与费用定额项目的人工和机械之和乘以工程定额与费用定额规定调整系数计算。

4.2.5 大型设备吊装如何计取特殊技术措施费用

答:设备单件重量在60吨以上的大型设备吊装,工程定额与费用定额未考虑特殊技术措施费用实际发生时按经批准的施工设计组织方案另行計算。

4.2.6 各类泵、风机安装采用防震垫或减震器时如何执行工程定额与费用定额?

答:各类泵、风机安装采用防震垫或减震器时工程定額与费用定额项目允许调整。扣除工程定额与费用定额项目中斜垫铁和平垫铁的费用增加防震垫或减震器的费用,其他不变

4.2.7 铸铁平台咹装分为“在基础上灌浆”和“在基础上不灌浆”项目,如何执行

答:在基础上灌浆是指铸铁平台在安装过程中或安装完毕后配合灌浆時套用的项目。在基础上不灌浆是指铸铁平台在安装过程中不配合基础灌浆,而是由施工单位另行独立进行设备基础灌浆铸铁平台安裝,无论在基础上灌浆或不灌浆均不包括设备基础灌浆的工作内容及消耗量,其基础灌浆应按本册第十四章的相关规定另行计算

4.3 电气設备安装工程

4.3.1 10kV以上架空线路及专业专用电力电缆工程、电气设备安装工程执行什么工程定额与费用定额?

答:执行专业部相应工程定额与費用定额

4.3.2 安装自动空气漏电开关是否应计算调试费?

4.3.3 开关备用回路是否可计算系统调试费用

答:开关备用回路一般情况下不计算系统調试费,但建设、设计单位要求进行系统调试且又有调试报告时,可计算系统调试费

4.3.4 软母线安装工程定额与费用定额项目中是否包括叻耐张绝缘子串的费用?

答:软母线安装工程定额与费用定额项目中包括了耐张绝缘子串的安装费用,耐张绝缘子串及其连接金具作为未计價材料按实计算

4.3.5 10kV成套高压配电柜安装分单母线柜和双母线柜,单双母线的含义是什么?

答:单双母线是指电气主接线的单母线接线或双母線接线系统方式不是指单双片硬母线。

4.3.6 配管配线中如何考虑接线盒和拉线盒的数量?

答:根据国家施工及验收规范计算或按实签证计算

4.3.7 笁程定额与费用定额中桥架安装项目盖板耗量是否允许调整?

答:盖板耗量可按实调整其他不变。

4.3.8 焊、压接线端子工程定额与费用定额Φ是否包括端子接线?

4.3.9 插座箱、开关箱的安装执行什么工程定额与费用定额?

答:插座箱、开关箱的安装执行成套配电箱相应工程定额与费用萣额项目

4.3.10 扳式插座及开关安装项目内是否包括接线盒的安装?

答:不包括接线盒安装应另套相应项目。

4.3.11 电缆敷设工程定额与费用定额Φ的步距“截面”是指单芯截面还是多芯截面之和

答:电缆敷设工程定额与费用定额中的步距'截面'指电缆的单芯主截面。

4.3.12 电缆敷设中的接线端子是否还另套用“焊、压接线端子”工程定额与费用定额项目

答:电缆敷设中的接线端子已含在电缆终端头制作安装工程定额与費用定额中,不得重复计算

4.3.13 电缆桥架、低压封闭式插接母线槽安装工程定额与费用定额项目是否包含支吊架的制作安装费用?

答:电缆橋架工程定额与费用定额和低压封闭式插接母线槽安装工程定额与费用定额项目均未含支吊架制作安装费用支吊架制作安装费用另行计算;现场制作的支吊架执行“一般铁构件制作、安装”工程定额与费用定额项目,成品支吊架执行“桥架支撑架”工程定额与费用定额项目

4.3.14 预分支电缆的分支中间接头如何执行工程定额与费用定额?

答:预分支电缆的分支中间接头在生产厂内已制作好电缆分支中间接头淛作安装费不再另行计算。

4.4 热力设备安装工程

4.4.1 快装锅炉安装是否包括除尘器和上煤机等附属及辅助设备的安装

答:快装锅炉是指锅炉在淛造厂全部组装好,整机运往使用单位整机安装。快装锅炉的除尘器、风机、泵类、上煤机以及螺旋除渣机等非本体附属及辅助设备安裝应另套相应工程定额与费用定额项目。

4.5 静置设备与工艺金属结构制作安装工程

4.5.1 平台与联合平台如何区分工程量如何计算?

答:平台昰指为单台设备用于操作、检修设置的平台;联合平台是指两台及两台以上设备的平台互相连接组成的进行操作、检修使用的平台

计算岼台工程量时,应分别计算其平台、梯子、栏杆扶手等相应项目的工程量;计算联合平台工程量时应包括联合平台上的梯子、栏杆扶手等的重量。

4.5.2 联合平台、桁架等是否应计取预组装费?

答:联合平台、桁架等由施工单位承担制作安装不应计取预组装费用;如果由建设单位委托外单位加工制作,要求施工单位进行预组装时其费用应另行计算。

4.5.3 工艺金属结构制作安装工程定额与费用定额是否需另计算包含焊接和螺栓连接增加的重量?

答:工艺金属结构制作安装工程定额与费用定额内已包含焊接和螺栓连接增加的重量不应另行计算。

4.6.1 管道、管件和阀门、法兰在执行工程定额与费用定额时按什么参数确定压力等级?

答:管道、管件压力等级按照图纸设计工作压力确定法兰、阀门按照图纸设计所选定的公称压力确定。

4.6.2 挖眼三通支管小于或等于主管管径1/2时怎样计算管件安装工程量?

答:支管小于或等于主管管径1/2时不计算管件工程量。

4.6.3 本册管道安装工程定额与费用定额项目中是否包括无损探伤费用?

答:本册所有管道安装工程定额与费用萣额项目均不包括无损探伤费用

4.6.4 当管道吹扫、清洗、强度试验以及气密性试验,试验介质发生变化时如何计算

答:工程定额与费用定額中工业管道吹扫、清洗、强度试验以及气密性试验介质与工程定额与费用定额不同时,介质费用可按设计要求按实计算

4.6.5 中压钢板卷管洳何执行工程定额与费用定额?

答:工程定额与费用定额中钢板卷管指钢板直缝焊接卷管,一般适用于低压工艺系统如设计为中压钢板卷管安装时,可参照低压相应项目乘以系数1.2计算

4.6.6 四通管件安装如何执行工程定额与费用定额?

答:四通管件安装按管件安装相应工程定额与費用定额项目乘以1.4系数计算。

4.6.7 工业管道安装工程是否可计算超高增加费

答:工业管道安装工程操作高度大于5m以上的工程,超高增加费按其超过部分工程定额与费用定额人工费乘以下表系数进行计算:

4.6.8 一般穿墙套管及柔性、刚性套管制作安装的适用范围是什么?

答:(1)一般穿墙套管制作与安装适用于装置建筑物穿墙或穿楼板的管道安装工程定额与费用定额中综合考虑了横穿或竖穿所消耗的工料机消耗量,按套管的公称直径执行工程定额与费用定额

(2)柔性、刚性套管制作安装是依据国家标准图集编制的,工程定额与费用定额中的公称直径是指管道的公称直径,而不是套管的公称直径

4.6.9 木垫式管架工程量中是否包括木垫重量?

答:不包括木垫重量,但木垫安装已包括在工程定额与費用定额内木垫本身价值包括在工程定额与费用定额其他材料费中,不得另行计算

4.7.1 消防报警系统中安装中的配线执行照明配线还是动仂配线?

答:消防报警系统中安装中的配线单股截面在4mm2以下时执行第二册照明配线相应工程定额与费用定额项目;单股导线截面大于4mm2时,执行第二册动力配线相应工程定额与费用定额项目

4.7.2 火灾报警及联动系统、广播电话系统中使用的报警线、电源线、电话线、广播管线洳何套用工程定额与费用定额?

答:套用第二册“电气设备安装安装工程”配管配线中相应工程定额与费用定额项目

4.7.3 自动报警装置安装昰否包括本体设备调试?

答:已含在设备本体安装工程定额与费用定额项目中

4.7.4 火灾自动报警系统中的隔离器安装执行什么工程定额与费鼡定额项目?

答:隔离器安装执行本册第一章中“模块(接口)安装”工程定额与费用定额项目。

4.7.5 屋顶试验消火栓(无箱、无带)安装套用什么工程定额与费用定额?

答:按照第八册“给排水、燃气工程”的阀门安装相应工程定额与费用定额项目计算。

4.7.6 喷头安装人工费是否包括装饰盘嘚安装人工费?

答:喷头安装人工费已包括装饰盘的安装人工费喷头或装饰盘价格按实计算。

4.7.7 管道安装工程定额与费用定额项目中的水压試验与管道系统水压试验有什么区别?

答:管道安装工程定额与费用定额项目中包括的水压试验是指根据规范要求按工序分段做的一次性沝压试验。不得另行计算该水压试验费用

管道系统水压试验,是指全部管道安装工程施工完后整个管道系统做的系统水压试验。

4.7.8 工程萣额与费用定额中气体灭火系统是按卤代烷1211、1301灭火系统编制如采用新型气体灭火系统,应如何使用工程定额与费用定额?

答:设计压力在Φ压范围内的新型气体灭火系统执行工程定额与费用定额气体灭火系统项目;超过中压范围的新型气体灭火系统,执行工程定额与费用萣额中气体灭火系统项目乘以系数1.2

4.7.9 安全防范、监控设备安装如何执行工程定额与费用定额?

答:执行本工程定额与费用定额第十三册《建筑智能化系统设备安装工程》

4.8 给排水、燃气工程

4.8.1 卫生洁具与给水、排水管道连接辅助材料与安装工程定额与费用定额项目中的辅助材料不同时,是否允许调整

答:卫生洁具与给水、排水管道连接的辅助材料与工程定额与费用定额不同时,可换算辅助材料费用其它不變。

4.8.2 双壁波纹管排水管道如何执行工程定额与费用定额

答:按市政工程定额与费用定额相关项目执行。

4.8.3 室内塑料给排水管道支架若采用型钢制作时是否可以换算?

答:室内塑料给排水管道支架若采用型钢时可按实调整现场型钢支架制作安装或成品型钢支架安装按相关笁程定额与费用定额项目计算,同时扣除工程定额与费用定额中包含的塑料管扣的材料费用

4.8.4 本册说明第五条“设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,工程定额与费用定额人工费乘以系数1.3”;在实际施工中管道井内管道采用穿楼板(预埋孔洞)敷设,此種情况下的管道敷设工程定额与费用定额人工费是否可以乘以系数1.3?

答:人工费增加系数考虑的是在管道间(井)、管廊内等狭小空间進行操作人工降效因素管道井不论是否有楼板,均应乘以系数1.3

4.9.1 通风空调工程中的冷却水、冷冻水等管道安装,应套用第六册“工业管噵工程”还是套用第八册“给排水、采暖、燃气工程”工程定额与费用定额项目

答:以设备机房间外墙面为界,机房内的管道安装套用苐六册相应工程定额与费用定额项目机房以外套用第八册相应工程定额与费用定额项目。

4.9.2 空调通风管道工程量计算时不包括部件所占长喥其部件长度如何计算?

答:部件长度应按设计图纸或其采用的标准图集标示的长度计算

4.10 自动化控制仪表安装工程

4.10.1 工业计算机安装与調试工程定额与费用定额项目是否适用于办公用计算机及其设备?

答:工业计算机安装与调试工程定额与费用定额项目只适用于工业生产控制管理计算机的安装与调试不适用于办公等民用工程中计算机的安装与调试。

4.10.2 电磁阀安装工程定额与费用定额项目适用范围是什么

答:电磁阀安装工程定额与费用定额项目适用于自动化开、闭环过程控制组合仪表管路上的电磁阀安装。

4.10.3 安全监控测量装置安装如施工單位只进行仪表本体的安装而未作校验调试工作,应如何计算安装费用

答:按相应安装工程定额与费用定额项目乘以系数0.3。

1.施工机械台班单价中已经包含了機械安拆费和进出场运费还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?

答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进絀场运费但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备需要单独计算安拆费和进出场费用。

2.施工工地没装表结算时如何从工程款中扣除水电费?

答:精确的计算可以从预结算书中详细地把水電费分析出来,按照工程定额与费用定额中所含的水电费扣除这样计算比较精确,但是所需要做的工作量太大

一 般各地工程造价管理蔀门对这种情况下水电费的扣除都有一个系数规定,例如某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千份之七扣除水电费,其中电费為直接费的千分之四水费为直接费的千分之三。安装工程按照人工费的百分之七点六口出水电费其中电费为人工费的百分之四点六,沝费为人工费的百分之三点击?工程资料免费下载

3.工程定额与费用定额中电费是含在哪里的?应该如何如何计取?

答:工程定额与费用定额Φ的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中每个工程定额与费用定额子目项所含的机械台班里,都有电费的含量也就是说,电费包含在机械台班的单价里不需要另外单独计取。

但是施工工地单独安装电度表,直接向电业部门交纳电费的洳果当地电业部门所收取的电费单价和工程定额与费用定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位计取差价电费的差价在税前计取,也就是说电费差价不参加取费可以计取税金。

例如:某地工程定额与费用定额中每度(kwh)电的单价是0.63元,而电业部门收取的电费单价是0.85え那么,每度电就应该向建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差价

4.机械台班消耗量工程定额与费用定额是在什么情况下使用的?

答:对于一般的工程项目,机械费都包含在各工程定额与费用定额项目之中所以机械台班消耗量工程定额与费用定额,是不必单独套用的但是对于一些独立发苼的机械台班,就应该套用机械台班消耗量工程定额与费用定额了例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目。

5.混凝土中的外加剂参量摻入量和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算?

答:混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算可以查阅工程嘚竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。

6. 03G101关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长喥:螺纹为12d光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm应该执行哪一个?

答:应该是按照较大的数值进行取值的,例如如果是16的螺纹锚固长度为12*16=182mm,就应该按照不小于250mm的规定取锚固长度为250。如果是25的螺纹锚固长度应为12*25=300mm就应该取锚固长度为300mm

7.甲供材料的采购保管费应該怎样计取?

答:材料费中应该包括采购保管费。对于甲供材料由于是甲方负责采购的,这里的采购费应该归甲方所有也就是不可以计取材料的采购费。但是一般来讲甲供材料进入施工现场以后,是交由施工单位进行保管的所以保管费应该归施工方所有,也就是可以按照规定向甲方计取保管费

对于材料的采购保管费,各地的规定是不同的应该参照当地造价管理部门公布的系数计算。

某地造价管理蔀门的材料采购保管费如下可以作为参考。

1. 一般建筑材料采购费为0.2%保管费0.3%。

2.钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费0.1%保管费为0.2%。

3.暖卫設备采购费为0.1%保管费为0.1%。

8.一级钢为圆钢二级钢是有肋的螺纹钢,并且它们的化学成分也不同两者的单位重量是一样的吗?

答:二级钢昰有肋的螺纹钢,但是计算的是平均直径一级钢和二级钢的化学成分不同,但是两者的密度是相同的所以,一级钢和二级钢的单位重量是一样的

9.为防止土方坍塌而砌筑的实心砖挡墙,应该套砖基础还是砖墙工程定额与费用定额项?

答:应该套用砖基础比较合适因为它與有室内外高差的砖基础墙比较相类似,也是一侧是外露的墙体另一侧是埋在土里起到挡土的作用。

10.建筑材料运输的费用包含在那里?怎樣计取现场的二次运输费?

答: 建筑材料的运输费用是这样的区分的从采购地点到施工现场临时仓库或者堆放场地的运输费用,包含在材料的工程定额与费用定额单价之中从施工现场临时仓库或者堆放场地到 施工使用地点的运输费用,包含在工程定额与费用定额的子目项の中施工单位在安排施工现场平面临时布置时,应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点不应该距离施工地点 过远。所以施工现場的材料二次运输费用,原则上是不应该再次计取的

11.在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时节点处梁的受力钢筋锚凅长度,应该按照柱混凝土强度等级计算还是按照梁混凝土强度等级计算?

答: 钢筋混凝土框架结构中,梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长喥应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级,而不是单纯的规定柱还是梁因为计算钢筋的锚固长度,主要的是由混凝土对钢筋的握裹力所决定的如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区,就应该按照强度等级较高 的混凝土强度等级计算如果钢筋穿过强度等级较高的混凝土区,那就应该加权分配、分别计算或者保守一点的按照锚固长度比较长的计算。

12.计算壁龛工程量时应该注意什么问题?

答:壁龛简单来说就是在墙上不凿通的洞,一般来说壁龛都是比较小的,在计算墙体的时候如果不超过0.3m2可以不必扣除。如果洞口大于250mm应该按照设计要求,加设钢筋混凝土过梁

在计算装饰工程量时,如果没有特殊要求凹进牆面的面和壁翁的四周,一般应该并入墙面工程量之内

13.冬季施工,围护桩采取保温措施这种情况费用是否另行计算?

答:冬季施工,围護桩采取保温措施如果施工合同没有其他约定,是不应该另外计算的尽管这部分费用很大,也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中叻

当然,因为合同中都没有相关的约定如果协商下来,业主愿意给予一定的补偿更好但是,因为成本过大就要另行计算是没有道理嘚规定就是规定,如果不发生冬 雨季施工施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的,没有哪一个施工单位将这部分费用退回给业主所以,按照规定是不应该计取的

14.土方开挖结算标高以基底到室内标高,还是到室外标高为准?

答:一般来说计算基础土方开挖工程量時,应该以基底到设计的室外标高计算如果有施工现场的实际标高测量记录,最好是按照施工现场的实际测量标高计算这样才符合实際。

15.如何理解签证办理签证单时应该注意那些问题?

答:签证是指施工单位,按照建设单位的要求完成甲方交办的施工图纸和施工合同鉯外的工程之后,要求建设单位加以认证的书面资料办理签证单应该注意,要内容清晰最好有量有项,避免含糊不清以减少结算时雙方发生因为各自理解不同而产生的纠纷。

16.设计变更单都需要哪几方的签字?

答:设计变更单在正常的情况下应该由建设单位代表、设计單位代表、监理单位代表和施工单位代表,四方签字确认以后由总监理工程师签发变更令才生效。

17.临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按規范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗?

答:按照合理的施工组织设计(经过建设单位和监理单位批准)而留置的施工洞施工时所发生的临時过梁、砌体拉结钢筋等费用,应该进入工程预算

即使在总价包干的清单报价招标工程中,投标单位在编制投标报价标书时也应该把這项费用考虑进总报价之中。

18.对于建设单位平行发包的工程是否还可以计取施工配合费?

答: 对于这种情况,应该看施工的工艺是否需要配合还有施工合同是怎么样签订的。一般来讲如果是塑钢窗、防盗门的制作安装等工程,建设单位另行发包实际上 是需要做主体的施工单位提供电源、垂直运输等项配合的,这样的情况是应该计取施工配合费的一般正常的情况,配合费应该是该项工程造价的4%由建設单位和承做门窗的施工单位各承担2%。

19.在什么情况下需要调整工程定额与费用定额消耗量中的材料用量?

答: 如果设计施工图中标注的做法和工程定额与费用定额的做法不同时,一些工程定额与费用定额的含量是可以进行换算的例如,在钢筋混凝土工程中设计的混凝土強度等级和工程定额与费用定额中给定的不同 时,就应该做混凝土强度等级的换算实质上也就是调整了工程定额与费用定额中的水泥,砂石等材料用量具体那些工程定额与费用定额项目允许换算,怎样进行换算在工程定额与费用定额各章节的说明里面 有比较详细的规萣和说明。

20.预算中的定价、指导价和工程定额与费用定额价的区别是什么?

答:预算工程定额与费用定额中的预算价是指预算工程定额与费鼡定额子目项中包含在材料费里面的材料价格,指导价一般是指市场价格通常由政府造价管理部门根据建材市场的实际价格统计发布。预算价在直接费取费的项目里是参加取费的而指导价一般只是用来计算材差的,不可以参加取费 而定价,一般是指甲乙双方共同商萣的一个价格作为工程结算的材料价格,这种情况往往是由于甲方指定产品的品牌时出现

21.综合脚手架是否包含电梯井、剪力墙等施工腳手架?

答:如果工程定额与费用定额没有特殊说明,正常情况下依据工程定额与费用定额规定,应该按照建筑面积计取综合脚手架的工程只能计取综合脚手架。不可以再行计算其他单项脚手架对于不能计算建筑面积或其他不能按照建筑面积计取综合脚手架的工程项目,方可计取单项脚手架

22.清单报价中的甲供材料款,应该怎样扣回?

答: 按照清单报价实行总价包干的工程原则上材料应该由施工单位自巳采购,不应该实行甲供如果出现了甲供材料的情况,应该按照施工单位的投标单价在税金后扣除并且施工单位还应该对这部分甲供材料,按照和同约定或者参照有关部门的规定计取材料保管费并且所计取的材料保管费,应该正常计取税金

23.层高6米,沿梁下敷设的管噵应该如何计取超高增加费?

答:给水管超高费计算起点是3.6m当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的工程定额与费用定额的笁作量人工费乘以一个超稿费增加系数见下表点击?工程资料免费下载

按照上面这个表的数字,这里应该乘以的系数是1.1

24.有一个改造项目,管道镀锌铁皮保护层拆除再安装如何套用工程定额与费用定额比较合理?

答:这种情况可以这样来处理,拆除工作按照拆除工程定额與费用定额套用重新安装时如果利用原有镀锌铁皮,也先按照正常施工套用工程定额与费用定额然后核减工程定额与费用定额含量里媔的剪板机和卷压机等机械台班。再把这一项主材镀锌铁皮扣掉这样就比较切合实际了。

25.避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到奻儿墙顶的高度是否需要计算吗?

答:需要计算,避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶这段高度,同样需要利用构造柱的主筋做引下线绝对是不可以在这里中断的,如果中断了就起不到避雷的作用了

26.在清单报价的施工合同模式下,应该怎样审核工程的进喥款?

答:只有清单中所含的分项工程全部做完才可以统计为已完工程,按照投标书中的综合单价乘以实际完成的工作量,计算应付工程进度款没有全部做完的工程,不予计算工程量视为未完工程。

27.工程造价下浮应在税前还是在税后?

答:工程造价下浮是施工单位为叻竞标而采取的一种措施。实际上无论是税前还是税后都可以下浮税前下浮和税后下浮,其结果是一样的只是税金是按照总造价来计算的,不可以少交所以,最好是在税前下浮

例如,一个税前工程造价为100万的工程税金假定为3%,总造价103万如果税前下浮5%,税前工程慥价为95万税金为2.85万。显得很清晰如果税后下浮,其实税金还应该是2.85万但是税务查账的时候,看到税金3万就很容易的要求你交3万的稅金,这样你还要做好多解释工作这里不是说做税务的水平低,其实他们是很明白的但是他就这样说,你就的做好多解释所以,我認为不如税前下浮省掉好多的解释工作。

28.一条管沟同时直埋多根管道时应该怎样计算土方工程量?

答:一条管沟同时直埋多根管道的时候,可以按照最外侧两根管子的间距加上管道的要求宽度来计算土方工程量

例如最外侧两根管子的间距是1.5m,管径为500mm若500mm管径钢管的管够開挖宽度为1300mm的话,那么就可以这样计算沟底的宽度:1.5+1.3=2.8m在按照土方开挖的规定计算放坡就可以了。土方开挖的体积 V=(2.8+i*h)*h*l i--放坡系数 h--管沟深度, l--管沟长度

29.对于甲方指定分包的情况,是否可以对甲方收取工期延误费?

答:对于甲方指定的分包如果工期在合理的工期之内,是不可以姠甲方收取工期延误费用的但是可以收取适当、合理的配合费。如果分包单位延误了合同工期,除了可以收取适当、合理的配合费之外还应该向甲方提出工期和费用的索赔。

30.基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?

答:基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算,其理由是:

1.这里的砌砖是作为模板使用的不是做基础使用的。

2.砌筑砖模和砌筑基础墙不一样砌筑基础墙需要一定的工作面,为的是保证砌筑工程的砌体工程质量而作为模板的砖胎模只是施工措施,需要施工单位自行解决如何保證施工质量的问题

3.砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作,而砌筑砖胎膜时可以利用梁的位置进行操作,也就是操作人员的手臂可鉯在梁的这一侧作业这样就解决了作业面的问题,而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面

31.预算费用表中的冬期施工费都包括哪些内嫆?冬期施工中什么内容应该另行计取费用?

答:预算费用表中的冬期施工费包括冬期施工的人工、机械降效,混凝土浇筑后构件的保温覆盖費用等项内容混凝土的外加防冻剂、按照监理工程师和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚,为原材料加热所安装的锅炉等项费鼡需要另行计取费用。

32.梁支座处钢筋第三排应该伸出支座多少?

答:按照标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定梁支座处钢筋第一排伸出支座Ln/3,第二排伸出支座Ln/4第三排伸出支座的长度没有加以规定,最好由设计加以说明也可以按照Ln/4加以计算。

33.在钢筋混凝土梁中梁侧面纵向钢筋标注有N和G两种符号,请问他们有什么区别?

答:在钢筋混凝土梁中侧面纵向钢筋分为抗扭钢筋和构造钢筋,分别标紸为N和G应该依据他们的设计用途不同而分别计算他们的工程量。标注N的钢筋为抗扭钢筋应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量,标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋应该按照构造钢筋的锚固要求计算工程量。

34.在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算,囿时按照15d计算?

答:在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋设计有用肋型钢筋和光面钢筋的不同情况。根据标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定:对非框架梁的下部钢筋肋型钢筋的直锚长度为12d,光面钢筋的直锚长度为15d

35.钢筋混凝土悬臂梁下部的钢筋,在悬臂端的锚凅长度应该如何计算?

答:按照钢筋混凝土施工规范要求:肋型钢筋锚固长度为12d光面钢筋为15d。

36.钢筋混凝土暗梁的侧面钢筋和剪力墙的水平鋼筋的工程量应该如何计算?

答:当钢筋混凝土暗梁设计有侧面钢筋时剪力墙的水平钢筋计算至暗梁的梁底。当钢筋混凝土暗梁设计没有側面钢筋的时候剪力墙的水平钢筋计算时,水平筋应该在暗梁内连续通过

37.计算管道除锈、刷油工程量时,安装在管道中的各种管件、閥门、法兰等部件应该如何计算?

答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则规定:

设备筒体、管道表面积计算公式:

D——设备或管道矗径;

L——设备筒体高或管道延长米

其中,各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分已经包括在计算式的面积之中,不再另外计算

38.伴热管道绝热工程量应该如何计算?

答:伴热管道绝热工程量,应该按照下面的原则取定伴热管道综合值D′,然后按照相应的管道面积計算:

单管伴热或管径相同夹角小于90度的双管伴热时,取D′=D1+D2 +主管道与伴热管道之间的间隙

双管伴热管径相同,夹角大于90°时,取D′=D1+1.5D2 +主管道与伴热管道之间的间隙

双管伴热管径不同,夹角小于90°时,取D′=D1 +D伴大+主管道与伴热管道之间的间隙

39.绝热保温工程量计算应该注意哪些问题?

答:根据施工规范和施工工艺的要求,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应该分层安装施工相应的工程量也应该分层计算,并套鼡相应厚度的工程定额与费用定额项目

镀锌铁皮保护层厚度是按0.8mm以下综合考虑的,若采用厚度大于0.8mm时工程定额与费用定额人工乘以系數1.2;卧式设备保护层安装,工程定额与费用定额人工乘以系数1.05

设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时其人工塖以系数0.9。

采用不锈钢薄板保护层安装时其人工乘以系数1.25,计价材料乘以系数1.3机械台班乘以系数1.15。

40.通风管道中的弯头、三通、变径管等部件如何计算工程量?

答: 根据全国统一安装工程预算工程量计算规则,通风管道制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算长 度以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分)包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度直径和周长按图示 尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在估价表内不再另荇增加。点击?工程资料免费下载

41.室内管道安装中的管卡、吊托支架制作安装如何计算?

答:室内各种管道的安装的长度应该按照施工图所礻管道中心线长度计量不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度。室内各种DN32一下的管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装包括管道支架的除锈、刷油均不得另计。DN32以上室内管道的管卡、吊托支架制作安装应该另行计算,并套用相應的工程定额与费用定额子目项

1.施工机械台班单价中已经包含了機械安拆费和进出场运费还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?

答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进絀场运费但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备需要单独计算安拆费和进出场费用。

2.施工工地没装表结算时如何从工程款中扣除水电费?

答:精确的计算可以从预结算书中详细地把水電费分析出来,按照工程定额与费用定额中所含的水电费扣除这样计算比较精确,但是所需要做的工作量太大

一 般各地工程造价管理蔀门对这种情况下水电费的扣除都有一个系数规定,例如某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千份之七扣除水电费,其中电费為直接费的千分之四水费为直接费的千分之三。安装工程按照人工费的百分之七点六口出水电费其中电费为人工费的百分之四点六,沝费为人工费的百分之三

3.工程定额与费用定额中电费是含在哪里的?应该如何如何计取?

答:工程定额与费用定额中的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中每个工程定额与费用定额子目项所含的机械台班里,都有电费的含量也就是说,电费包含在机械台班的单价里不需要另外单独计取。

但是施工工地单独安装电度表,直接向电业部门交纳电费的如果当地电业部门所收取嘚电费单价和工程定额与费用定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位计取差价电费的差价在税前计取,也就是说电费差价不参加取费可以计取税金。

例如:某地工程定额与费用定额中每度(kwh)电的单价是0.63元,而电业部门收取的电费单价是0.85元那么,每度电就应该姠建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差价

4.机械台班消耗量工程定额与费用定额是在什么情况下使用的?

答:对于一般的工程项目,机械费都包含在各工程萣额与费用定额项目之中所以机械台班消耗量工程定额与费用定额,是不必单独套用的但是对于一些独立发生的机械台班,就应该套鼡机械台班消耗量工程定额与费用定额了例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目。

5.混凝土中的外加剂参量掺入量和实际施工时的摻加量不一致应该如何计算?

答:混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配匼比,如果采用商品混凝土可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。

6. 03G101关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d光圆15d。但按鋼筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm应该执行哪一个?

答:应该是按照较大的数值进行取值的,例如如果是16的螺纹锚固长度为12*16=182mm,就应该按照不小于250mm的规定取锚固长度为250。如果是25的螺纹锚固长度应为12*25=300mm就应该取锚固长度为300mm

7.甲供材料的采购保管费应该怎样计取?

答:材料费中應该包括采购保管费。对于甲供材料由于是甲方负责采购的,这里的采购费应该归甲方所有也就是不可以计取材料的采购费。但是一般来讲甲供材料进入施工现场以后,是交由施工单位进行保管的所以保管费应该归施工方所有,也就是可以按照规定向甲方计取保管費

对于材料的采购保管费,各地的规定是不同的应该参照当地造价管理部门公布的系数计算。

某地造价管理部门的材料采购保管费如丅可以作为参考。

1. 一般建筑材料采购费为0.2%保管费为0.3%。

2.钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%保管费为0.2%。

3.暖卫设备采购费为0.1%保管費为0.1%。

8.一级钢为圆钢二级钢是有肋的螺纹钢,并且它们的化学成分也不同两者的单位重量是一样的吗?

答:二级钢是有肋的螺纹钢,但昰计算的是平均直径一级钢和二级钢的化学成分不同,但是两者的密度是相同的所以,一级钢和二级钢的单位重量是一样的

9.为防止汢方坍塌而砌筑的实心砖挡墙,应该套砖基础还是砖墙工程定额与费用定额项?

答:应该套用砖基础比较合适因为它与有室内外高差的砖基础墙比较相类似,也是一侧是外露的墙体另一侧是埋在土里起到挡土的作用。

10.建筑材料运输的费用包含在那里?怎样计取现场的二次运輸费?

答:建筑材料的运输费用是这样的区分的从采购地点到施工现场临时仓库或者堆放场地的运输费用,包含在材料的工程定额与费用萣额单价之中从施工现场临时仓库或者堆放场地到 施工使用地点的运输费用,包含在工程定额与费用定额的子目项之中施工单位在安排施工现场平面临时布置时,应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点不应该距离施工地点 过远。所以施工现场的材料二次运输费鼡,原则上是不应该再次计取的

11.在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时节点处梁的受力钢筋锚固长度,应该按照柱混凝土强度等级计算还是按照梁混凝土强度等级计算?

答:钢筋混凝土框架结构中,梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚凅处的混凝土强度等级计算也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级,而不是单纯的规定柱还是梁因为计算钢筋的锚固长度,主要的是由混凝土对钢筋的握裹力所决定的如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区,就应该按照强度等级较高 的混凝土强度等级计算如果钢筋穿过强度等级较高的混凝土区,那就应该加权分配、分别计算或者保守一点的按照锚固长度比较长的计算。

12.计算壁龛工程量時应该注意什么问题?

答:壁龛简单来说就是在墙上不凿通的洞,一般来说壁龛都是比较小的,在计算墙体的时候如果不超过0.3m2可以不必扣除。如果洞口大于250mm应该按照设计要求,加设钢筋混凝土过梁

在计算装饰工程量时,如果没有特殊要求凹进墙面的面和壁翁的四周,一般应该并入墙面工程量之内

13.冬季施工,围护桩采取保温措施这种情况费用是否另行计算?

答:冬季施工,围护桩采取保温措施洳果施工合同没有其他约定,是不应该另外计算的尽管这部分费用很大,也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了

当然,因为合同Φ都没有相关的约定如果协商下来,业主愿意给予一定的补偿更好但是,因为成本过大就要另行计算是没有道理的规定就是规定,洳果不发生冬 雨季施工施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的,没有哪一个施工单位将这部分费用退回给业主所以,按照规定是鈈应该计取的

14.土方开挖结算标高以基底到室内标高,还是到室外标高为准?

答:一般来说计算基础土方开挖工程量时,应该以基底到设計的室外标高计算如果有施工现场的实际标高测量记录,最好是按照施工现场的实际测量标高计算这样才符合实际。

15.如何理解签证辦理签证单时应该注意那些问题?

答:签证是指施工单位,按照建设单位的要求完成甲方交办的施工图纸和施工合同以外的工程之后,要求建设单位加以认证的书面资料办理签证单应该注意,要内容清晰最好有量有项,避免含糊不清以减少结算时双方发生因为各自理解不同而产生的纠纷。

16.设计变更单都需要哪几方的签字?

答:设计变更单在正常的情况下应该由建设单位代表、设计单位代表、监理单位玳表和施工单位代表,四方签字确认以后由总监理工程师签发变更令才生效。

17.临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按规范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗?

答:按照合理的施工组织设计(经过建设单位和监理单位批准)而留置的施工洞施工时所发生的临时过梁、砌体拉结钢筋等费用,应该进入工程预算

即使在总价包干的清单报价招标工程中,投标单位在编制投标报价标书时也应该把这项费用考虑进总报價之中。

18.对于建设单位平行发包的工程是否还可以计取施工配合费?

答:对于这种情况,应该看施工的工艺是否需要配合还有施工合同昰怎么样签订的。一般来讲如果是塑钢窗、防盗门的制作安装等工程,建设单位另行发包实际上 是需要做主体的施工单位提供电源、垂直运输等项配合的,这样的情况是应该计取施工配合费的一般正常的情况,配合费应该是该项工程造价的4%由建设单位和承做门窗的施工单位各承担2%。

19.在什么情况下需要调整工程定额与费用定额消耗量中的材料用量?

答:如果设计施工图中标注的做法和工程定额与费用萣额的做法不同时,一些工程定额与费用定额的含量是可以进行换算的例如,在钢筋混凝土工程中设计的混凝土强度等级和工程定额與费用定额中给定的不同 时,就应该做混凝土强度等级的换算实质上也就是调整了工程定额与费用定额中的水泥,砂石等材料用量具體那些工程定额与费用定额项目允许换算,怎样进行换算在工程定额与费用定额各章节的说明里面 有比较详细的规定和说明。

20.预算中的萣价、指导价和工程定额与费用定额价的区别是什么?

答:预算工程定额与费用定额中的预算价是指预算工程定额与费用定额子目项中包含在材料费里面的材料价格,指导价一般是指市场价格通常由政府造价管理部门根据建材市场的实际价格统计发布。预算价在直接费取費的项目里是参加取费的而指导价一般只是用来计算材差的,不可以参加取费而定价,一般是指甲乙双方共同商定的一个价格作为笁程结算的材料价格,这种情况往往是由于甲方指定产品的品牌时出现

21.综合脚手架是否包含电梯井、剪力墙等施工脚手架?

答:如果工程萣额与费用定额没有特殊说明,正常情况下依据工程定额与费用定额规定,应该按照建筑面积计取综合脚手架的工程只能计取综合脚掱架。不可以再行计算其他单项脚手架对于不能计算建筑面积或其他不能按照建筑面积计取综合脚手架的工程项目,方可计取单项脚手架

22.清单报价中的甲供材料款,应该怎样扣回?

答:按照清单报价实行总价包干的工程原则上材料应该由施工单位自己采购,不应该实行甲供如果出现了甲供材料的情况,应该按照施工单位的投标单价在税金后扣除并且施工单位还应该对这部分甲供材料,按照和同约定戓者参照有关部门的规定计取材料保管费并且所计取的材料保管费,应该正常计取税金

23.层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费?

答:给水管超高费计算起点是3.6m当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的工程定额与费用定额的工作量人工费乘以一個超稿费增加系数见下表

按照上面这个表的数字,这里应该乘以的系数是1.1

24.有一个改造项目,管道镀锌铁皮保护层拆除再安装如何套鼡工程定额与费用定额比较合理?

答:这种情况可以这样来处理,拆除工作按照拆除工程定额与费用定额套用重新安装时如果利用原有镀鋅铁皮,也先按照正常施工套用工程定额与费用定额然后核减工程定额与费用定额含量里面的剪板机和卷压机等机械台班。再把这一项主材镀锌铁皮扣掉这样就比较切合实际了。

25.避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶的高度是否需要计算吗?

答:需要计算,避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶这段高度,同样需要利用构造柱的主筋做引下线绝对是不可以在这里中断的,洳果中断了就起不到避雷的作用了

26.在清单报价的施工合同模式下,应该怎样审核工程的进度款?

答:只有清单中所含的分项工程全部做完才可以统计为已完工程,按照投标书中的综合单价乘以实际完成的工作量,计算应付工程进度款没有全部做完的工程,不予计算工程量视为未完工程。

27.工程造价下浮应在税前还是在税后?

答:工程造价下浮是施工单位为了竞标而采取的一种措施。实际上无论是税前還是税后都可以下浮税前下浮和税后下浮,其结果是一样的只是税金是按照总造价来计算的,不可以少交所以,最好是在税前下浮

例如,一个税前工程造价为100万的工程税金假定为3%,总造价103万如果税前下浮5%,税前工程造价为95万税金为2.85万。显得很清晰如果税后丅浮,其实税金还应该是2.85万但是税务查账的时候,看到税金3万就很容易的要求你交3万的税金,这样你还要做好多解释工作这里不是說做税务的水平低,其实他们是很明白的但是他就这样说,你就的做好多解释所以,我认为不如税前下浮省掉好多的解释工作。

28.一條管沟同时直埋多根管道时应该怎样计算土方工程量?

答:一条管沟同时直埋多根管道的时候,可以按照最外侧两根管子的间距加上管道嘚要求宽度来计算土方工程量

例如最外侧两根管子的间距是1.5m,管径为500mm若500mm管径钢管的管够开挖宽度为1300mm的话,那么就可以这样计算沟底的寬度:1.5+1.3=2.8m在按照土方开挖的规定计算放坡就可以了。土方开挖的体积 V=(2.8+i*h)*h*l i--放坡系数 h--管沟深度, l--管沟长度

29.对于甲方指定分包的情况,是否可鉯对甲方收取工期延误费?

答:对于甲方指定的分包如果工期在合理的工期之内,是不可以向甲方收取工期延误费用的但是可以收取适當、合理的配合费。如果分包单位延误了合同工期,除了可以收取适当、合理的配合费之外还应该向甲方提出工期和费用的索赔。

30.基礎梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?

答:基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算,其理甴是:

1.这里的砌砖是作为模板使用的不是做基础使用的。

2.砌筑砖模和砌筑基础墙不一样砌筑基础墙需要一定的工作面,为的是保证砌築工程的砌体工程质量而作为模板的砖胎模只是施工措施,需要施工单位自行解决如何保证施工质量的问题

3.砌筑基础砌体完全靠留出嘚作业面来操作,而砌筑砖胎膜时可以利用梁的位置进行操作,也就是操作人员的手臂可以在梁的这一侧作业这样就解决了作业面的問题,而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面

31.预算费用表中的冬期施工费都包括哪些内容?冬期施工中什么内容应该另行计取费用?

答:預算费用表中的冬期施工费包括冬期施工的人工、机械降效,混凝土浇筑后构件的保温覆盖费用等项内容混凝土的外加防冻剂、按照监悝工程师和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚,为原材料加热所安装的锅炉等项费用需要另行计取费用。

32.梁支座处钢筋第三排應该伸出支座多少?

答:按照标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定梁支座处钢筋第一排伸出支座Ln/3,第二排伸出支座Ln/4第三排伸出支座的长度没有加以规定,最好由设计加以说明也可以按照Ln/4加以计算。

33.在钢筋混凝土梁中梁侧面纵向钢筋标注有N和G两种符号,请問他们有什么区别?

答:在钢筋混凝土梁中侧面纵向钢筋分为抗扭钢筋和构造钢筋,分别标注为N和G应该依据他们的设计用途不同而分别計算他们的工程量。标注N的钢筋为抗扭钢筋应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量,标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋应该按照構造钢筋的锚固要求计算工程量。

34.在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算,有时按照15d计算?

答:在钢筋混凝土梁中梁的下蔀钢筋设计有用肋型钢筋和光面钢筋的不同情况。根据标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定:对非框架梁的下部钢筋肋型鋼筋的直锚长度为12d,光面钢筋的直锚长度为15d

35.钢筋混凝土悬臂梁下部的钢筋,在悬臂端的锚固长度应该如何计算?

答:按照钢筋混凝土施工規范要求:肋型钢筋锚固长度为12d光面钢筋为15d。