民熔gw5户外高压隔离开关关GW9-35/630A这个型号的使用环境要求都有哪些

GN19-40.5/630A单级型户内高压隔离开开关泰开35KV戶内高压隔离开关厂家



GN19-10(GN19-10C)系列户内高压隔离开关参数表:

动稳定电流(峰值)(KA)



企业上传营业执照经爱采购审核与企业工商注册信息一致

GW4-40.5DW/1250A三相交流隔离开关型号参数大全-陕西泰开高压开关制造有限公司安装时可先隔离开关及操作机构,然后以予定の接管接于两者间隔离开关极间连接可用1’水管,连接螺钉可用电焊焊在管上调节妥当后,传动轴与操作机构上轴均分别各钻2贯通孔φ圆锥销牢固(客户自备)。

  5、在安装隔离开关时应注意以下各项:

  (1)操动机换手柄在“分”开之终点,隔离开关闸刀必须箌达打开位置终点的手柄在“合”闸之终点隔离开关闸刀必须到达闭合位置之终点。

  (2)隔离开关的绝缘间隙每相之间不得低于(mm)35KV1200mm。

  (3)导线与隔离开关的连接应特别牢靠并尽可能置于同一平面上,使其所受应力为小

  (4)隔离开关的安装高度一般为2.5-10米,(基座至地面距离)操动机构的高度一般为1.3米(手柄转轴至地面距离)

  (5)触头接触处及接地接触处应清除氧化痕迹,接地回蕗电阻不得超过3欧姆

  (6)安装好后,进行3-5次分合操作以检查安装质量如有不妥的地方应重新加以调正。

  (7)辅助开关与隔离開关的配合应为断路讯号触头在闸刀通过全部行程75以后开始动作,接合讯号触头在闸刀触合后开始动作如不为此结果必为辅助开关的轉轴方位弄错此时可经矫正之。

  (1)隔离开关每年定期进行1-2次检查检查隔离开关的闸刀,触头的接触部分是否有过热及红色氧化痕跡并消除修正,然后涂以凡士林油

  (2)检查信号回路和机构,查看信号触头和机构零件是否损坏如发现损坏应立即更换。

  (3)检查隔离开关的支柱瓷瓶是否良好如发现损坏应立即更换。

  (4)隔离开关必须在线路上的负载已经切断断路器已跳闸后,方鈳进行操作

  (5)当线路上无断路器或断路器发生故障时隔离开关允许在下列情况下进行分合: