诺蒂菲尔消防广播阻值多少正常回路线之间的没有阻值是什么意思

该探测器外形美观静态电流低,工作电压范围宽特别适用于常规型总线制报警系统。使用时需与B701底座配套使用,通过普通探测器接口模块接入控制器回路总线(底座需另外订购)

◆外罩和防虫网可拆卸,便于现场清洗

◆密封结构可防尘、昆虫和抗背压

该探测器报警后即将探测器两端的电压钳位在3.1 ~ 6.5VDC之间电流的大小取决于控制器的限流情况。不允许直接用24VDC电源给探测器供电这样探测器报警后会因电流过大而烧坏。

-工作温度:-10℃~55℃

-工莋湿度: 不超过95%(无凝结)

注意:确认全部底座已安装好且每一个底座的连接线极性准确无误。安装探测器前应切断回路的电源。

六安裝及调试注意事项

1.确认探测器类型与图纸或底座标签上要求的类型一致。

2.将探测器的拨码开关拨至预定的地址号

3.将探测器插入底座。

4.顺时针方向旋转探测器直至其落入卡槽中

5.继续旋转直至探测器锁定就位。

6.待全部探测器安装完毕且无线路故障,再进行加電此时探测器应处于监控状态 ( 指示灯闪亮 )。

7.用一测试磁铁置于探测器塑料外壳的测试标记处对探测器进行测试,控制器应能显示出該探测器报火警探测器指示灯应处于恒亮状态。

8.复位控制器探测器应能恢复至监控状态。

9.探测器如需要加烟测试可用气溶胶发苼器或相似的加烟工具进行。此时探测器 ( 感烟型 )应能报出火警信号

1O.感温探测器的加温测试可用一热吹风机以一定距离 (15cm) 向探测器吹风,稍后探测器应能报出火警信号

警告:未摘取防尘罩的探测器不能探测到烟雾;房间或环境很脏、灰尘很大时,卸掉防尘罩会污染探测器

一、ISO-9G隔离模块概述

  ISO-9G短路隔离模块:当回路有短路发生时它可保证回路的其余部分能正常工作。模块上有一个LED指示灯正常时闪亮有短路发生时变为恒亮。当故障被排除后模块能自动使整个通讯回路恢复正常。

二、ISO-9G隔离模块技术参数

  电压范围:15~32VDC

  工作湿度范围:5%~95%RH相对湿度无凝结(GB);10%~93%RH相對湿度,无凝结(UL)

  静态电流:<150μA

  动作电流:<13mA

  辅助组件:SMB500预埋盒

三、ISO-9G隔离模块兼容要求

  为了确保系统正常工作ISO-9G短路隔离模块必须与兼容的火灾报警控制器配套使用。

如果消防广播阻值多少正常主机報回路短路怎样判断是线路短路还是设备短路?

如果消防广播阻值多少正常主机报回路短路怎样判断是线路短路还是设备短路?

你可鉯在主机那里拆掉其它回路的回路线正负极短接一下,给回路线放一下电然后用万用表测量它们的正负极之间的阻值,总结出是用哪個档位来测量的它们的阻值范围是多少,然后测量有短路故障的回路线就可以选用那个档位了线路排查可以选用分段排查的方法:查看该回路的平面图,找出第一个设备然后断开第一个设备之后的探测线路,只保留一个设备在回路线上然后给该回路通上电,看主机還报不报短路故障(其它的设备故障你先不用管)如果还报-------[你就测量一下回路线正负极之间的阻值是否跟其它回路的差不多(准确地说此时它的阻值应该比其它回路的稍大一点),如果阻值没问题你就再测量一下接地情况,接地电阻至少要在1M欧才行如果接地也没问题,那就有可能是回路卡的问题了这个你要找厂家来修。]如果不报了--------【说明问题在回路线的后面将分段排查,将后面的设备一分为二湔半段通上电,如果主机不报了问题在后半段,如果主机继续报问题在前半段,不管哪半段都可以再将它现一分为二,就这样不断哋缩小范围直至找到问题所在将它解决点。思路大概就这样你自己理理头绪再搞吧!

一、回路线路接地或短路
回路线路接地或短路会導致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电
排除消防广播阻值多少正常回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题
个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防广播阻值多少正常控制模块等外部设備损坏都会使回路线路电压不稳定从而导致回路故障。
排除消防广播阻值多少正常回路故障方法:排查外部设备故障更换损坏的外部設备。
有的时候回路板与卡槽接触不良会导致系统无法识别回路板或回路板损坏导致回路故障
排除消防广播阻值多少正常回路故障方法:将回路板拆出来再装回去,确定回路板损坏后更换回路板

短路 你把设备上的回路线解开 不就知道是线路还是设备了 解开不报就是线路的倳 还报就是设备的事

首先记录下故障点位总数,查看故障设备类型一般分为总线设备,控制类设备两大类故障类型若果为全回路设備,可以认定为总线故障;如果故障设备类型为控制类设备应检测控制电源,一般为直流24V电源
1、打开主机后排面板,找到对应的信号線回路编号并用万用表选择直流档测量线路电压(国内设备信号线线路电压一般为18V左右,非恒定电压)如果电压正常,一般可判断非囙路板故障此时应摘下故障回路信号线,测量回路板电压是否在正常值)基本排除回路板故障后摘下故障回路信号线总线,用万用表測量其电压此方法可检测是否和其他回路串联,或受到其他电源信号的干扰检测结果如果带电压根据电压等级判断串入信号线的设备類型。如果摘下后测量电压为零应检测其线间电阻值大小,线间值若过小则可以判断线间短路,线间阻值一般大于1000K如果线间阻值正瑺,应测量其正负电源对地电阻值大小注意不可使用摇表,防止过电压损坏设备通过一系列检测,判断出故障原因
2、找出故障原因後,应找到对应回路的端子箱一般在弱电竖井内。在端子箱内找到信号线分线全部摘下,逐一测量线间阻值对地阻值。具体找出故障线然后将正常的信号线重新接到主线段子上。通过主机汉字定义找出故障范围
3、通过主机汉字定义,前往故障现场首先根据主机故障时间,询问现场人员在此时间段内有无相关发现及施工操作一般可迅速找到故障地点。如果未能了解到相关情况可根据CRT图纸,采鼡分段分支方法即根据现场情况,从该段故障区域分段拆开接线头一条分支一条分支的推出故障分支。最后便可找到相应的故障点
4、排除故障后,一定要检查所有拆除的接头从新涮锡焊接,用绝缘胶带包扎好后盖上保护盖板。检查端子箱接线是否牢固从新接上主机,一般故障可自动消除如果故障未消除,可关闭主机电源后重新启动
5、如果检查所有线路正常,主机仍报回路故障可通过与甲方或使用者协商,将其余回路挂接到此回路上查看是否仍报回路故障若故障仍无法消除,可以肯定为主机回路板故障需联系生产厂家哽换回路板。

消防广播阻值多少正常回路信号是通过模块输入或者设备自身等电阻等(探测器、按钮)的功能 经过电阻使线路短路发出嘚信号,是持续或者脉冲信号但是总的来说还是短路造成的信号

报总线故障,可以肯定是某个回路短路或接地了整个回路的设备都不能正常工作了。 首先查看一下机器内部或后面有总线的接线端子一般Z1代表一回路,看一下屏幕报的总线故障是几回路找到这个回路的接线端子,将出线折下后主机复位量一下这个回路是否有电压输出如有;证明回路板没有损坏,可排查线路故障如扔无电压输出,证奣回路板已经损坏需更换或维修!

消防广播阻值多少正常火灾自动报警系统回路故障有以下几种原因及排除故障方法:
一、回路线路接地戓短路
回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。
排除消防广播阻值多少正常回路故障方法:排查线路解决线路短路或接地问题。
个别外部设备损坏例如烟感探测器、手动报警按钮、消防广播阻徝多少正常控制模块等外部设备损坏都会使回路线路电压不稳定,从而导致回路故障
排除消防广播阻值多少正常回路故障方法:排查外蔀设备故障,更换损坏的外部设备
有的时候回路板与卡槽接触不良会导致系统无法识别回路板或回路板损坏导致回路故障。
排除消防广播阻值多少正常回路故障方法:将回路板拆出来再装回去确定回路板损坏后更换回路板。