JBF4143模块中com与no端子的区别编码加哪两个端子

该楼层疑似违规已被系统折叠 

JBF4142:編址:地址范围1-200特殊功能码编址:当用编码器写201,表示检测故障(输入故障和输出故障)当用编码器写202表示不检测故障(输入故障和輸出故障)当用编码器写203,表示读设置若成功,表示检测故障若不成功,表示不检测故障接线:1端子接24V+3端子接24V-;2端子在电路板内部囷6端子通过自恢复保险相连,接24V+表示有源输出悬空表示无源输出;4、5端子接回路;8、10端子接10K,9、10端子接10K继电器启动前:6、7端子是常闭点;继电器启动后:6、7断开6、8闭合; 有源输出接线如下图:有源输出时输出端需配接二极管,且注意连接方向登记:输入输出模块报故障功能:根据特殊功能码的设定,如果检测故障去掉9、10端的10K电阻或去掉8、10端的10K电阻或短路8、10端,模块输入动作灯3个周期后不再闪亮报故障根据特殊功能码的设定,如果检测故障断开24V电源线,模块输入动作灯40~50秒后不再闪亮报故障根据特殊功能码的设定,如果不检测故障则模块不会报故障。(此时如果模块应用无源输出,只需1、3端子接24V4、5端子接回路,如果应用无源输出且启动后不需要应答则模塊只需要4、5端子接回路即可,此时的模块不报故障不报应答只有正常巡检和启动功能。)


电子编码方式可通过专用电子編码器。

可同时输出两组动合(动断)触点进行背景音乐与应急广播之间的切换。

四总线通讯方式其中信号线无极性,电源线有极性功耗低,最远传输距离1500m

具备应急广播扬声器线路故障检测功能。

插拔式结构易于施工、维护方便。

DC.24V联动电源提供区分正负极性。

DC16-30V控制器提供调制型,两总线无极性。

红色设备动作后确认灯点亮

JBF4143输出模块采用明装方式。

在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉)咹装孔距为60mm。

使用专用的电子编码器来设定地址码(1-200)

JBF4143输出模块无信号应答输入。

每只JBF4143输出模块后配接≤20只3W火警广播音箱

背景音乐与消防应急广播切换接线示意图

端子(1)GND接24V电源-;端子(2)24V接24V电源+;区分正负极性。

端子(3、4)L2、端子(5、6)L1接报警控制器回路总线无极性。

端子(9、12)NO为常开端接应急广播音频线。

端子(10、13)NC为常闭端接背景音乐音频线。

端子(11、14)COM为公共端接应急广播扬声器≤20只,末端需配接33KΩ终端电阻。

JBF4143输出模块具备扬声器线路故障检测功能所连接的扬声器不能有分支,且必须在末端配接33KΩ终端电阻。