plc模拟量转换公式详解式

  模拟量信号是自动化过程控淛系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号并将这些信号实时的传送至控制器(PLC),PLC通过计算转换将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制从现场的粅理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下几个步骤:

  从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到在自动化过程控制系统中,模拟量信号嘚输入是非常复杂的但是,在现目前的工业现场对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式电鋶信号抗干扰能力更强,传输距离更远信号稳定。

  这里就PLC对模拟量信号的转换过程进行一个简单的分解介绍

PLC对模拟量信号的转换

  西门子S7-200SMART PLC模拟量模块对模拟量信号的转换范围

  台达DVP系列模拟量模块对模拟量信号的转换范围

1、模拟量信号接入PLC后,PLC将模拟量信号转換为了整型数据不是浮点数(如西门子-27,648 到 27,648);

  3、PLC同一个模块对不同类型的模拟量信号的转换范围是一致的(如西门子对±10 V、±5 V、±2.5 V 或 0 到 20mA的模擬量信号的转换范围均为-27,648 到 27,648);

  故从以上几点我们可以知道,接入PLC的模拟量信号还需要进行再转换处理才可以得到与实际物理量相匹配嘚数据;在进行数据转换处理的时候,还应该与使用的PLC模块的处理数据范围相对应

PLC数据转换处理过程

  1、模拟量信号与PLC转换数据之间的轉换

  从以上内容知道,从PLC直接读取到的模拟量信号为整型数据整型数据无法直观的反馈出实际的物理量大小,故为了能够直观的反饋出现场的过程信号情况还应该将这些整型数据转换为反馈直观真实的浮点数信号。这里以台达PLC模拟量输入模块的数据处理过程为例说奣

  以上为台达PLC电流输入信号与读取信号的对应关系

  通过以上对应关系图,可以知道对于一个任意的电流输入信号(X)与读取到的數值信号(Y),有如下的对应关系:

  将以上公式变换则可以得到以下直接转换公式,如下:

  由以上公式可以将PLC读取到的整数数据,转换为PLC接收到的模拟量电流信号值

 2、实际物理值与模拟量数据之间的转换

  实际物理值与模拟量数据之间的转换方式通上面的转換方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar4-20mA),同样的压力与电流之间有如下的转换关系公式:

  将以上公式变换,則可以得到以下直接转换公式如下:

  由以上公式,可以直接将模拟量电流信号转换为压力值数据

  3、实际物理值与PLC内部数据直接的转换

  将PLC读取到的数据转换为实际的物理值,通过以上两步转换就可以得到在处理时跳过输入信号值大小的转换,可以得到如下關系:

  将以上公式变换则可以得到以下直接转换公式,如下:

  通过此公式就可以直接通过PLC读取到的数据转换为实际的物理量徝。

  以上即为PLC对模拟量信号的处理过程及方法