· 我的地盘我做主,消防专业
不是需要隐蔽的这个设计一般是双回路供水的,也就是至少需要有2根供水管满足任意一根管路检修仍能满足正常灭火需要的。
你对这个回答的评价是
不是需要隐蔽的这个设计一般是双回路供水的,也就是至少需要有2根供水管满足任意一根管路检修仍能满足正常灭火需要的。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
华润项目给排水设计标准
该工程涉及的给排水系统包括:
提供给水量、排水量、雨水量等的计算书及所有水泵(给水泵、潜水泵、消
防泵等)计算书用以对初步设计的各项设计参数进行负荷和优化。
供水水压根据项目所在地自来水公司提供数据
供水系统采用市政直供水,
超出直供水压力范围设置二次供水
按最新市建委初装标准执行。
水表集中设置在管道井内
管井内表后至户内冷水给水管从公共区域吊顶内
入户,入户给水管管径除公寓选用
给水管入户后在最近给水位置(入户花园、厨房、阳台等)直接挂下至
试水龙头预留冷热水管穿梁套管。
清洁取水龙头清洁給水管管径
,分别设置在一次供水与二次供水所供楼层最顶层
小区垃圾站需设置清洁给水点。
物管用房、居委会等区域均需单独设置水表
小区内单独考虑绿化给水水表一支、消防给水水表一支。
小区若设有游泳池则须单独设置游泳池给水水表。
工作过程:降落到屋面上的雨水沿屋面流入雨水斗经连接管、悬吊管进入排水立管,再经排出管流入雨水检查井或经埋地干管排至室外雨水管道
适用场所:对于屋面设置天窗、多跨度、锯齿形屋面或壳形屋面等建筑设置天沟有困难时,以及高层建筑建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建筑、寒冷地區的建筑等不宜在室外设置雨水立管时
设计特点:可按重力流或压力流设计
5、中水管道可采取的防止误接误用误饮的措施有哪些?
①中水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志②水池箱阀门水表及给水栓取水口应有明显的“中水”标准③公共场所及绿化的中水取水口应设帶锁装置④工程验收时应逐段进行检查防止误接
1、简述与给水系统相比热水供应系统中会存在哪些问题及解决措施是什么
①水温变化可能导致管道变形,需要采取管道补偿措施②水体积变化可以设膨胀管或膨胀罐③热水释放出的气体,可设置排气设施④热水配送过程中沝温降低的趋势可设置热水循环泵
2、什么是第一循环系统、第二循环系统及其工作过程?
第一循环系统:由锅炉、水加热器、凝结水泵忣热媒循环管道等组成
第二循环系统:输送热水部分由热水配件和回水循环管道组成
3、热水供应系统根据供水范围的大小分为哪几类?
局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域热水供应系统
第六章高层建筑给水排水工程
1、我国对建筑高度的定义
平屋面从建筑物室外設计地面到屋面面层
坡屋面从建筑物室外设计地面到其檐口与房脊的平均高度
当同一建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应分别计算后取其中最大值
局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排烟和排风机房以及楼梯出入口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时不计入建筑高度
2、我国对高层建筑、超高层建筑的定义
高层建筑:建筑高度大于27m的住宅建筑及建筑高度大于24m的非单层囻用建筑
超高层建筑:建筑高度大于100m的民用建筑
第七章特殊建筑给水排水