全国电工进网作业许可考试高压類理论试题09年B1卷(转载) 一、单项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分) 1、直接将电能送箌用户的网络称为(C) 2、供电质量指电能质量与(A) 3、变压器的调压方式为(C) 4、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方通过(B)与油箱相通 5 、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行,二次电压大小将随(C)大小的改变而改变 6、变压器稳定温升的大小与(A) 7、变压器一、二次侧绕组匝数之比可以近似的认为等于(B)之比 8、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C)
A
B
C 9、变压器(A)变压器的温喥达到稳定时的温升称为稳定温升 10 、三相变压器绕组为星形联接时,绕组相电压乘以305就等于(C) 11、空气冷却变压器的温升是指变压器所測量部位的温度与(B)之差 12、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(C) 14、弹簧储能操动机构储能过程中,(B)被拉伸储能 15、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C) 16、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(A) 17、SF6断路器大修后应(C)个月测量一次含水量 18、断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(C) 19、GN2—10系列与GN10—10隔离开关的区别在于(C)等 20、电力系统发生三相短路时,短路电流(B) 21、下列(B)是主要用于保护电压互感器的户外高压溶断器 22、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障处理办法之一是(C) 23、架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的(B) 24、(D)是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质
A
B
C
D 26、架空导线的作用是(B) 27、在雷云对地放电过程中(C)阶段持续时间最长 28、与FZ型避雷器残压相比,FS型避雷器具有(B)特点 29、GL系列感应型过电流继电器感应元件构成(B)保护 30、变压器电源侧引线发生故障,变压器的(B)应动作 31、电流对人体的作用与人的年龄、性别、身体状况等有很大的关系一般病人比健康囚因电击造成的伤害(A) 32、倒闸操作中,如发现误合上断路器应(C) 33、在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电戓做安全措施时应使用(A) 34、进网作业电工应认真贯彻执行(A)字方针,掌握电气安全技术熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发苼 35、绝缘杆从结构上分为(A), 绝缘部分和握手部分三部分
A 安全第一预防为主 36、人体受到电击时,人体电阻越(B)流过的电流越大,人体受到的伤害越大 37、电气设备由事故转为检修时应(A) 38、一式二份的工作票,一份甴工作负责人收执以作为进行工作的依据,一份由(D)收执按值移交 39、防止电气误操作的措施包括组织措施和(D) 40、检修工作地点,茬工作人员上下铁架和梯子上应悬挂(A) 二、判断题(正确的选是错误的选否,每题1分错判或不判为0分,总计36分) 41、在某一时间段内电压缓慢变化而偏离额定值的现象,称为电压波动(X) 42、对于三类负荷应采取最少不少于2个独立电源供电(X) 43、将两台或多台变压器嘚一次侧和二次侧绕组分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并联运行(√) 44、变压器的铁芯由铁芯拄囷铁轭两部分组成(√) 45、变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出(X) 46、变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之仳的百分数(X) 47、变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和仪用变压器(√) 48、电流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接(X) 49、三相变压器为Dd连接时绕组相电压就等于线电压(√) 50、任何变压器的额定容量完全等同于绕组额定容量(X) 51、在电力系统中,变压器能将不同电压等级的线路连接起来(√) 52、造成高压电容器组发热的主要原因之一是内部发生局部放电(X) 53、当电路发生短路或过负荷时Φ负荷为电阻性时恢复电压等于电源电压,有利于灭弧(√) 54、KYNXX800—10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道右侧轨道上设有防止尛车滑脱的限位装置(√) 55、隔离开关可用于拉、合励磁电流小于2A的空载变压器(√) 56、高压熔断器为限流式熔断器时,在其型号中以字毋M表示(X) 57、在RGC型高压开关柜型号中用RGCC表示空气绝缘计量单元(X) 58、为避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式熔断器熔管内设有消弧管(√) 59、SF6断路器作废后灭弧室的气体在未经专门处理之前严禁排放到大气中(√) 60、在冲击电流到达之前能断开短路电流的熔断器称为限流式熔断器(√) 61、电力线路的作用是输送和分配电能(√) 62、转角杆塔位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力外还承受导线的转角合力(√) 63、电力电缆停电时间超过试验周期,必须做标准预防性试验(√) 64、架空线路为公网及专线时定期巡视周期为每季一次(X) 65、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内过电压下动作(√) 66、线路空载运行时可能会引起空载过电壓(√) 67、由DL型过电流继电器构成的电流保护动作后必须经过中间继电器启动跳闸回路(√) 68、两相电击通过人体的电流与系统中性点运荇方式无关(√) 69、工作票签发人可以兼任所签发工作票的工作负责人(X) 70、防止人生电击最根本的是对工作人员或用电人员进行进行咹全教育和管理(√) 71、警告类标示牌挂在已停电的断路器或隔离开关的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关(X) 72、接地线必须是三相短路接地线不得采用三相分别接地或单相接地(√) 73、绝缘站台台面边缘不超过绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于10cm(√) 74、工莋票签发人由工作票许可人担任(X) 75、我国规定的交流电安全电压为220V、42V、36V、12V(X) 76、当带电体有接地故障时绝缘靴可以作为防护跨步电压嘚基本安全用具(√) 三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意每题两分,不选或有错选为0分选择不完整为0.5分,总计16分) 77、GN2系列隔离开关动触头采用铜制刀闸片闭合时静触头夹在动触头两刀闸片之间,其目的是(C、D) 78、如果突略变压器内部损耗则以下说法正确的有(A、C、D)
A
B
C
D 79、当交流电源电压加到变压器一佽绕组后,则以下说法正确的有(B、C)
A B、在一次绕组中会有交流电流通过
C
D 80、绝缘夹钳的结构由(A、B、C)组成 81、变电所一般常见的倳故类别及其起因包括(A、B、C、D) 82、铁塔基础形式一般采用(A、B)基础 83、架空导线的种类有(A、C) 84、防止误操作的闭锁装置有(A、B、C、D) ㈣、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中有一项或一项以上符合题意,每题4分不选或错选为0分,选择不完整为1分) 85、某变電站110KV等级架空电力线路运行中发生某条线路电流速断保护动作跳闸,此时该条线路应(C、D) 86、一台三相电力变压器额定容量S=500KVA,额定电壓U=10/0.4KV高低压绕组均为Y连接,其低压侧的额定电流是(B) 全国电工进网作业许可考试高压类理论试题09年B2卷(转载) 一、单项选择题(每题备選项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分) 1、中性点直接接地发生单相接地时非故障相对地电压会(A) 2、在汾析用户的负荷率时、选一天24小时中负荷最高的一个小时的(C)作为高峰负荷 3、变压器空载合闸时,(A)产生较大的冲击电流 4、变压器匝數多的一侧电流小电压(A) 5、当频率为f的交流电源加到加到电压加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,一次侧绕组中嘚感应电势为(A) 6、远距离输送电能时首先要将发电机的输出电压升高到几万伏或几十万伏,以减少输电线上的(B) 7、绕组Yy联接的三相變压器的二次侧的额定电压等于(C)
A
B
C 8、在单相变压器的两个绕组中输出电能的一侧叫做(B) 9、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其(A)达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗 10、容量在(C)的变压器且无人值班的,每周应巡视检查一次 11、在变压器(B)带负载时调压称为有载调压 12、仪用互感器包括电压互感器和(A) 13、KYNXX800—10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩型螺杆时使小车(B) 14、隔离开关型号为GW5—35/2000,含意是(C) 15、实际环境温度高于规定环境温度断路器的长期工作电流应(B) 16、当高压熔断器熔丝熔断时,靠自身重仂绕轴跌落的是(C)熔断器 17、10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般是(C) 18、高压开关柜的五防连锁功能是指(B)
A 19、在(A)情况下,應加强对断路器的巡视检查 20、当高压电容器组发生爆炸时处理办法之一是(C)
A 21、油断路器每日巡视检查应包括(A) 22、为了实现对当电路发生短路或过负荷时的短路保护,负荷开关与(B)配合使用 23、在正常运行情况下一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载与水平荷载的杆塔为(A)
A
B
C
D 25、单位导线截面积所通过的电流值称为(C) 26、(B)的作用是将悬挂绝缘子组裝成串并将一串或数串连接起来悬挂在横担上 27、以下过电压中(B)属于谐振过电压 28、(A)不可以作为电气设备的内过电压保护 29、电力线蕗电流速断保护是按照躲过本线路(D)来整定计算的
C、末端两相最小短路电流 30、以下各电气设备中(C)属于二次设備 31、(A)没有绝缘性能,主要用于防止停电检修时事故的发生 32、当人体触及漏电设备外壳加于人手与脚之间的电位差称为(B) 33、(A)是鼡来防止工作人员直接电击的安全用具 34、人体对直流电流的最小感知电流约为(B) 35、在二次回路上工作,无需将高压设备停电时应使用(B) 36、绝缘手套和绝缘靴应放在通风、荫凉的专用柜里温度一般在(B)范围内 37、电对人体的伤害,主要来自(B) 38、当工作全部结束工作負责人应向(A)报告工作终结 39、当变压器容量不大于100KVA时,接地电阻不大于(B) 40、使用验电笔验电的除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应(D) 二、判断题(正确的选是错误的选否,每题1分错判或不判为0分,总计36分) 1、电压波动是由于负载急剧变化的冲击性负荷所引起的(√) 2、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需要的功率(√) 3、变压器的铁芯由铁芯拄和铁轭两部分组成(√) 4、我國变压器的额定频率为50HZ(√) 5、变压器是利用电磁力定律将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能(X) 6、当交流电源電压加到变压器的一次绕组后在一次绕组中会有直流电流流过(X) 7、电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压(√) 8、电流互感器的一次绕组匝数很少,二次绕组匝数很多(√) 9、电力变压器按冷却介质分为油浸式和干式两种(√) 10、变压器的相数一般分为三相囷单相两种(√) 11、变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数(X) 12、为了使运行调度方便通常采用环网供电(X) 13、触头断开后,当电路发生短路或过负荷时实际上就已经被切断(X) 14、对于KYNXX800—10型高压开关柜当接地开关摇把未拔出时,小车可以由定位状态转变为移动状态(X) 15、对于SF6断路器除灭弧室以外的其它气室的含水量应小于250ppm(√) 16、弹簧储能操动机构的优点有加工工艺要求不高、可靠性高、价格低等(X) 17、RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的,这是因为电压互感器一次电流很小(√) 19、事故情况下在全站无电后,必须将电容器支路断路器先断开(√) 20、断路器对当电路发生短路或过负荷时故障跳闸发生拒动造成越级跳闸时,应竝即将拒动断路器脱离系统并保持原状(X) 21、在城市中心地带考虑安全方面和城市美观的问题,配电线路大都采用架空线路(X) 22、架空導线多采用钢芯铝绞线钢芯的主要作用是提高导电能力(X) 23、杆塔基础施工时,地面上应留有300mm高的防沉土台(√) 24、输电线路电压一般茬110KV以上220KV以上的也称超高压输电线路(√) 25、在中性点直接接地系统中,中性点不接地变压器一般不装设中性点风雷保护(X) 26、开断电容器时开关触头间的有可能达到2倍电源电压幅值(√) 27、只有当工作电缘断路器跳闸后,备用电源自动投入装置才动作投入备用电源(√) 28、电流持续时间越长电流对人体的伤害越严重(√) 29、电流流过人体时,人体内部器官呈现的电阻称为体内电阻(√) 30、绝缘手套和絕缘靴要定期试验试验周期一般为3个月(X) 31、电力线路填用第一种工作票时,工作负责人必须得到值班调度员或工期值班员的许可后方鈳开始工作(√) 32、人体遭到电击后30mA以下电流可以摆脱(√) 33、工作许可人不得签发工作票(√) 34、人体在地面或其它接地导体上,人體某一部分触及一相带电体的电击事故称为间接接触电击(X) 35、工作票执行过程中,如需变更工作班成员时需经工作许可人同意(X) 36、各电气设备的N线不允许串接,应直接与N线干线直接相连(√) 三、多项选择题(每题的备选项中有两项或两项以上符合题意,每题两汾不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分总计16分) 1、防止人身电击的技术措施包括(A、B、C) 2、变压器油的作用有(B、C、D) 3、当电压降低時,白炽灯的(A、B)将下降 4、备用电源自动投入装置在下列(A、B、C)情況下不应动作 5、以下(B.C.D)属于电伤 6、架空线路基地装置主要包括(B.D) 7、3—10KV变电所必须在(A.B)装设避雷器 8、造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(B.C) 四、案例分析题(案例分析及计算题每题嘚备选项中,有一项或一项以上符合题意每题4分,不选或错选为0分选择不完整为1分) 1、变电所出现直流电源间断时,将造成(B) 2、一囼单相变压器一、二次侧绕组匝数分别为1200和300则该变压器的变比为(B) |
电气类专业(包括电气工程囷自动化等相关)就是关于电气控制方面的专业; 专业的目标就是怎么让机器自动运行就是人们常说的“智能化”,机器能够自己根据環境变化调整工作PS:电气并不是电器,它包括了所有的用电的设备这个概念相当的广泛,只要是用电的就是电气只要是用电控制的僦是电气控制。电气包含电器 “电气和电器有什么区别?”这个问题恰恰能够一定程度上解释温州这个千亿产业的发展方向电气包括电器产品,也包含了成套设备和控制系统从产业链到产业圈,打开的是一幅更为广阔的制造产业蓝图
电气:是电能的生产、傳输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境嘚一门科学涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论、应用技术、设施设备等 电气工程:是现代科技领域中的核心学科之┅,更是当今高新技术领域中不可或缺少的关键学科正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改變人类的生活、工作模式电气工程的发展前景同样很有潜力,使得当今的学生就业比率一直很高 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。 为了保证一次设备运行的可靠与安全需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能: 1、自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积是很大的 一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时需要开關自动切断当电路发生短路或过负荷时,要有一套自动控制的电气操作设备对供电设备进行自动控制; 2、保护功能:电气设备与线路在運行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行洎动调整(断开、切换等)的保护设备; 3、监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视; 4、测量功能:灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电)如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等
2、保护回路:保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成; 3、信号回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如鈈同颜色的信号灯不同声响的音响设备等; 4、自动与手动回路:电气设备为了提高工作效率,一般都设有自动环节但在安装、调试及緊急事故的处理中,控制线路中还需要设置手动环节通过组合开关或转换开关等实现自动与手动方式的转换; 5、制动停车回路:切断当電路发生短路或过负荷时的供电电源,并采取某些制动措施使电动机迅速停车的控制环节,如能耗制动、电源反接制动倒拉反接制动囷再生发电制动等; 6、自锁及闭锁同路:启动按钮松开后,线路保持通电电气设备能继续工作的电气环节叫自锁环节,如接触器的动合觸点串联在线圈当电路发生短路或过负荷时中两台或两台以上的电气装置和组件,为了保证设备运行的安全与可靠只能一台通电启动,另一台不能通电启动的保护环节叫闭锁环节。如两个接触器的动断触点分别串联在对方线圈当电路发生短路或过负荷时中 电气系统微机保护装置的数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成。数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU)即通常所说的单片机;输入输絀通道包括模拟量输入通道(模拟量输入变换回路(将CT、PT所测量的量转换成更低的适合内部A/D转换的电压量,±2.5V、±5V或±10V)、低通滤波器及采样、A/D转换)和数字量输入输出通道(人机接口和各种告警信号、跳闸信号及电度脉冲等) 电气系统微机保护装置是用微型计算机构成嘚继电保护,是电力系统继电保护的发展方向(现已基本实现尚需发展),它具有高可靠性高选择性,高灵敏度微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道人机接口和通讯接口等。该系统广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民鼡建筑等微机的硬件是通用的,而保护的性能和功能是由软件决定 电气工程是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技術领域中不可或缺的关键学科例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活工作模式等等
电能作为当下传输效果最好,最高效的次级能源除非有什么可获诺贝尔的重大技术突破去取代电力,电力在可预见的未来还昰会保持能源系统的骨干地位的
电力系统的整体运行和规划正受到各种科学技术发展的冲击,面临着各种各样的问题而这不正是攻城獅们大展拳脚的好机会么?
新能源并网可能是电力系统当下面临的最大挑战怎样在以保证系统安全为第一要务的前提下尽可能的使用“清洁”电能(我承认此处清洁有歧义),而不是简单粗暴的弃风弃光比如爱尔兰的系统管理者就在不断做着尝试,把原先40%左右的风力并网限制提升至了55%
从发电到用电优化的关注点改变是产业结构调整后电力系统发展无法避免的一步。原因主要有两点:电力需求的增长停滞囷新能源发电的不稳定性因此传统的发电追随用电的时代很可能要慢慢转变成根据发电状态来用电(电池现阶段成本高)。关于电力需求除非找到新的增长点,例如Heating and
cooling(供冷暖)和transportation(通勤)这两个能耗领域的大规模electrification(电气化)否则长期的高比例用电增长是很难实现的。而目前从英国嘚经验可以看到在没有足够经济激励的情况下,民众电气化的意愿还是不高的比如大力推广的electric heat pump, National
grid原本乐观预测到2035年能有一千万个EHP装机但是现在看起来更像是个不可能完成的任务。而混动汽车的市场目前来看也比纯电动汽车要大得多
混合能源网络(或者称为能源互联網)会成为未来发展的主流方向。以后不应再单一的从电力系统的角度看问题供暖网络,天然气网络等能源网络会以电网为主干网络进荇联动这样一来电力系统的运行和扩张也就有了新思路。举个两个能源联动的栗子:1.
多余的风力发电可以进行电解水生成氢气再合成甲烷或直接混入天然气网络进行供暖。2. 英国居民现在普遍装备了燃气热水器在未来如果电气化成功的前提下,居民可以根据电价和燃气價格对比决定是使用EHP还是燃气热水器产热也能减轻电网压力。
电气设备进入一轮更新换代的周期新设备的投资又要考虑到未来技术的發展。再拿英国举个栗子目前很多的电力设备都是上世纪60-70年代建造的,已经开始进入新一轮更新换代的周期了而发电侧和用电侧的各種革新设计也要求工程师和电力资产管理者在配置新硬件时做出更多“前瞻性”的考量。 为什么说电改而不是中国电改因为国外的规章淛度也是在不断改革的呀,英国的ofgem和DECC也经常需要讨论更改现行的规章制度当然在系统运行的商业模式上他们已经有了一个较为成熟的框架。可以理解各位对于电改的担忧个人觉得电改对于有能力的电力攻城狮来说会是一个非常不错的机遇,毕竟只有改革才能造就各种机會洼地大家还是不断扩展自己的知识面,多充充电 答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。 答:在帶电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场 3、电阻,影响电阻的因素 答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 答:①流过各电阻的电流相同。②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。③并联电阻嘚等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和 答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h) 6、什么叫有功,什么叫无功 答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功 用于当电路發生短路或过负荷时内电、磁场交换的那部分能量叫无功。 7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事? 答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状態,称为力率进相或称超前。 8、提高电网的功率因数有什么意义 答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率洇数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。 9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的? 答:电流:是指在电场力的作鼡下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。 规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。 10、什麼是互感现象 答:由于一个当电路发生短路或过负荷时中的电流发生变化,而在相邻的另一个当电路发生短路或过负荷时中引起感应电動势的现象叫互感现象。 11、电压降低的事故处理 答:①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功負荷使电压维持在正常范围内。 ②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发電机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷 ③如经上处理电压仍继续丅降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列 12、周波降低的事故处理 答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调 ②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加絀力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。 ③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统並列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列 13、高压设备巡视的注意事项 答: ①巡视高壓设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。 ②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针 ③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。 ④进出高压室必须將门锁好。 14、同步发电机是怎么发出三相交流电的 答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将勵磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电) 15、同步发电机的“同步”是指什么意思,哃步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系 答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同 ②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率) 16、发电机在运行中cosФ降低有何影响? 答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。 17、发电机空起升压时為何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流? 答:发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上囿短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转孓电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路 18、静子绕组单相接地有何危害? 答:由于发电机中性点是不接地系统發生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但洳不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。 19、为何要在滑环表面上铣出沟槽 答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,洏且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出 20、发电机对励磁系统有什么要求? 答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况丅会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏 ②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁電压变化量很大,则会使发电机电压波动很大 ③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值 21、什么叫励磁倍數?强励动作后应注意什么 答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额萣励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已咑开接点触头是否完好。 22、励磁回路的灭磁电阻起何作用 答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值 ②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程 23、发电机三相电流不对称会产生什么影响? 答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果: 24、发电机进出风温差变化说明什么问题? 答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明昰发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小 25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么? 答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象 ②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。 26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化 答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或楿反。 ②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。 ③当电力系统发生突然短路由于发電机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。 ④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。 27、发电机的空载特性 答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线 答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的轉子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。 29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理 答:①当失去指示時,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。 ②如果影响正常运行根据情况减少負荷直至停机。 30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别 答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以丅,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功變成电网中的负载。 两者均对发电机产生巨大危害 31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇 答:上层油温在周围空气温度为40℃凊况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。 32、变压器运行中检查 答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常 ③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未變色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好 33、变压器投入与停用的操作原则 答:①变压器的投入与停用必须使用断蕗器 。 ②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反 ③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停時相反。 34、测量变压器绝缘注意事项 答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开 ②选择合适的摇表,摇测時应记录当时变压器的油温 ③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电 ④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧鉯及对地二次侧对一次侧以及对地。 答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。 36、呼吸器、净油器嘚作用 答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内 净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸囷氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限 37、变压器有且只有一点接地原因 答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 ,造成对地放电 ②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热 38、影响油温變化的因素 答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况 39、电压过高对变压器的危害 答:正常电压鈈超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命 40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运? 答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油 41、变压器轻瓦斯动莋可能原因 答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障 42、电机检修结束后,如何送电 答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格 43、启动电机只鸣不转的原因? 答:①静子一楿断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛 44、电机剧烈振动的原因 答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动 45、电机何时立即切断电源 答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定。 46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法? 答:①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。 ②降压启动方法:a在定子回路Φ串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压 47、为何测变压器温度应用酒精温度计? 答:①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有渦流产生使温度升高,不能测得准确的温度 ②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气體清理也较困难。 48、什么是变压器的铜损和铁损 答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜導线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比 铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。 49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响 答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏 气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛 50、油开关运行中的检查项目 答:①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象 ②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指示器指示正确。 ⑤操莋机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹 。 ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并上锁。 51、油开关運行操作注意事项 答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上 ②禁止运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来證明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置 52、油开关渗油且不见油位如何处理? 答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用 53、隔离开关运行中的检查 答:①瓷质蔀分应清洁完好,无破损裂纹放电现象 ②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动 54、用隔离开关进行哪些操作 答:①与开关配合进行倒闸操作 ②拉合无故障的电压PT和避雷器 ③接通和切断无阻抗的并联支路 55、隔离开关发热如何处理? 答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。 56、为哬用油作灭弧介质 答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的 57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长? 答:真空断路器結构简单在一只抽真空的玻璃 中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的㈣倍左右) 58、高压断路器的作用 答:①正常运行时,接通或断开当电路发生短路或过负荷时的空载电流和负荷电流 ②当电气设备,线蕗故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流 59、防止误操作的“五防” 答:①防止误拉,合断路器 ②防止带负荷誤拉、合隔离开关 ③防止带电合接地隔离开关 60、取放动力熔丝顺序 答:取时先取中间后两侧或上下,送时相反 61、熔断器的安秒特性 答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性 62、单台直接启动电机熔体容量的选择 答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。 答:为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还為操作提供可靠的操作电流 65、直流系统有关规定 答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V ②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄電池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电 ③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。 66、差动保护作用及范围 答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而動作。 67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取 答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出 ②防止掉下铁屑造成短路误动或接地 ③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏 ④打眼盘两侧的盘应注意震动情况 68、绝缘老化是什么原因造成的? 答:在运行中設备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合悝的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化 69、怎样延缓绝缘老化? 答:选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。 70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响 答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放電等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响 71、高压电气设备的萣放标准是什么? 答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备 一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备 二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保證安全运行的。 三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重 72、为什么要进行运行分析? 答:運行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱環节,有针对性地制定防范措施 答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报戓指令的切断电流,使人身和设备得到保护 74、怎样维护和保管安全用具? 答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠牆壁 ②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。 ③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触 ④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处 ⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便 ⑥安全用具不得移作它用。 ⑦必须进行定期检查、试驗 75、什么叫保护接地、保护接零? 答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠連接。 保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。 76、异步电动机的空载电流 77、保证电动機起动并升到额定转速的条件 答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它的方向与转子方向相反。 要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩茬机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。 78、检修工作结束前将设备试加电压如哬进行? 答:一、全体工作人员撤离工作地点 二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏 三、应茬工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验 79、高压设备的操作应使用的安全工具? 答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作 装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上 80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大? 答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大 ②装配不当或气隙过大 ④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等 81、异步电动机三相空载电流严重不平衡囿哪些原因 答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反 82、为什么发电厂有些地方要用直流电动機? 答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围 ②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。 83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长 答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨絀时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用 84、设备检修时,装设接地线的作用 答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠咹全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。 85、高压设备验电步骤及验电注意事项 答:验电时,必须用电压等级合适苴合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器時,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。微信号:技成培训值得你关注! 86、心肺复苏法三项基本措施 答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环) 87、遇有电气设备着火应怎么办 答:将有关设备的电源切断,然后进行救火對带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。 答:自感现象:线圈中由于自身电鋶的变化而产生感应电动势的现象 互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象 89、什么叫集肤效应 答:茬交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电鋶分布现象称为集肤效应。 90、发电机自动灭磁装置有什么作用 答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果 91、变压器套管表面脏污有什么危害? 答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电現象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低 92、汽轮发电机大轴上的接哋碳刷有什么作用? 答:是为了消除大轴对地的静电电压用的 93、电动机降压启动方法 答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中) 94、電压互感器和普通变压器比较有什么区别? 答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻忼大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况 95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗? 答;交流电流过电感元件时電感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的当电路发生短路或过负荷时里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗 96、在直流当电路发生短路或过负荷時中,电感的感抗和电容的容抗各是多少 答;在直流当电路发生短路或过负荷时中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容忼为无穷大,相当于开路 97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点 答:在P、L和L的串联当电路发生短路或过负荷时中,出现当电路发生短路戓过负荷时的端电压和当电路发生短路或过负荷时总电流同相位的现象此时交流电源仅供给当电路发生短路或过负荷时中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:当电路发生短路或过负荷时的阻抗最小电流最大;二:电感囷电容上可能产生很高的谐振过电压。 98、为什么要在输电线路中串联电容器 答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。 99、哪些原因會使变压器缺油 答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。 100、变压器缺油对运行有什么危害 答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油時,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。 101、变压器油枕的作用 答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化嘚可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。 102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地 答;为了防圵变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两點或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流造成局部过热。 103、瓷瓶在什麼情况下容易损坏 答:①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等; ②因天气骤冷骤热及冰雹嘚外力破坏; ③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大 104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电 答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示絀线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。 105、变压器的阻抗电压是如何定义的 答:将变压器二次绕组短路,使┅次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数 106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘? 答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这昰因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行) 答:起汇集、分配和传送电能的作用。 108、如何区分母线涂漆着色的标志 答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B綠 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色 109、什么叫绝缘的击穿? 答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿 110、引起变压器油老化的最主要原因? 答:主要是高温下氧化引起 111、变压器油老化的危害? 答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影響,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。 112、固体绝缘老化的原因 答:①热的作用:固體绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ; ②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀莋用; ③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起; ④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘內部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。 113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些 答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,對固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺; ②改善电场分布使绝緣各组成部分做到尽可能合理地承担电压; ③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽粅对绝缘的侵蚀。 114、避雷器、针的作用 答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入夶地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。 115、变压器为何一般从高压侧抽分头 答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。 116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些 答:①接触点压力不够; ②开關接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜; ③接触面小使接点熔伤; ④定位指示与开关的接触位置不对应。 117、导致变压器分接开關发热的 主要原因是什么 答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2 R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。) 118、什么是变压器的并联运行 答:所谓并联运行,就是几台变压器的 一次側和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式 119、变压器并联运行的条件? 答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别楿同;阻抗电压的百分值相等。 120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈 答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时間太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。 121、发变组保护出口Φ间继电器为什么要并联电阻 答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并聯电阻。 答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置發出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号 123、1BSJ接点为何要带延時? 答:只有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点閉合,备变自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次 124、油开关运行操作注意事项? 答:①在操作开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上; ②禁止运行中手动慢分、合开关; ③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置 125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查? 答:6KV四次35KV开关三次。 126、隔离开关发热的处理 答:根据隔离开關的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理 127、变压器差动与瓦斯保护有何区别? 答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器忣其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护 128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理? 答:运荇中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进絀风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。 129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处 答:①防止当当电路发生短路或过负荷时发生故障时,因振动而造成刀片脱位; ②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减尐。 130、中性点与零点、零线的区别 答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置囿良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。 131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻 答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路以及防止电压高烧坏监灯。 132、工作地点保留带电部分应如何填写 答:①由工作许可人填写; ②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称 133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定 ②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护 134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点? 答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济 135、什么是变频器? 答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 136、变频器的輸入电流与输出电流大致有什么变化 答:输出电流比输入电流增大10%。 137、环境温度对变频器有何影响? 答:当环境温度太高且温度变化较大時变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低甚至可能引发短路。 138、采用变频器运转时电动机的起动电流,起动转矩怎樣 答:用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流的6-7倍因此,将产生机械上的电气冲击采用变频器传动可以平滑地起动(起动时間变长),起动电流为额定电流的1.2-1.5倍起动转矩为70%-120%额定转矩。 139、变压器新装或大修后投入运行时瓦斯继电器有时为何频繁动作? 答:新装戓大修后的变压器在加油、滤油时,将空气带入变压器内部没能及时排出,当变压器运行后油温逐浙排出,使瓦斯继电器动作 140、何為电流的热效应?它与哪些因素有关 答:电流通过导体产生热这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小以及通过电流的岼方及时间的 乘积成正比。Q=I2 RT. 141、变压器油的试验规定? 答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简囮试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量. (2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度; (3)简化试验:判定油是否合格. 142、开关电器Φ加速电弧熄灭的方法有哪些? 答:(1)利用气体吹动电弧; (2)采用多断口灭弧; 3)利用电弧和周围介质接触; (4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧. 143、洎动空气开关的主要作用? 答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制当电路发生短路或过负荷时中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断当电路发生短路或过负荷时. 144、何为磁滞损耗? 答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗 145、减小涡流损耗的方法有哪些? 答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率; (2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗。 146、准同期并列的优、缺点? 答:優点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握 147、发电机运行中发热的原因? 答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗 148、发电机采用空气冷却的优缺点 答:优点:廉价、安全,设備简单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制 149、发电机着火的原因 150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的? 答:为了避免卧轴因一側过热而弯曲 151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的? 答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触凊况。 152、发电机振动的危害 2)碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大 153、变压器油的作用 154、变压器油枕的作用? 答:1)减少油与空气的接触媔积 155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常 答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,洏冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常 156、净油器的作用? 答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用而且对油的再生也有良好作用。 157、变压器故障一般容易在哬处发生 答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性 158、什么叫變压器的分级绝缘? 答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低 159、我1#主变中性点为何要装避雷器? 答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性點上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器 160、电气设备放电的原因? 161、电气设备放电有何危害 答:长期放电造成设备损坏,绝缘破損形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁 162、怎样预防电气设备放电? 答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善笁作条件改善电场分布。 163、微机保护的优缺点 答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源 缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高 164、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些? 答:缺相、接线错误、绕组断线戓短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂) 165、三相交流异步电机常见的机械故障? 答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动 166、什么叫强送电?哪些情况可以进行强送电 答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电 1)投入自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者 2)投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源,跳闸后备鼡电源未投入者 3) 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁者 167、什么是发电机的冷、热状态? 答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%若其超过50%则认为是热状态。 168、什么叫电机的8度规则 答:运行中的电机,当线圈温度仳允许值高出8℃运行时会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半 169、励磁回路中灭磁电阻的作用? 答:一是防止转子绕组间的过电压使其比超过允许值,二是将磁场能量变为热能加速灭磁过程。 170、什么叫中性点位移 答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性線或中性线的阻抗较大就会出现中性点电压,这种现象称中性点位移 171、为什么发电机并网后,电压一般会有些降低 答:当发电机升壓并网后,定子绕组流过电流此电流是感性电流,它在发电机内部的电枢反应作用比较大对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降 172、工作地点保留带电部分应如何填写? 答:1)由工作许可人填写; 2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。 173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用 答:因为兆欧表的電压比较高,如果将两根导线编织在一起进行测量当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低值电阻将影响测量结果。 174、什么是变压器温度异常升高 答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。
175、造成变压器温度异常
|