简述明火作业办理流程及现场控制标准准

动火作业安全管理规定(试行)

苐一条 为加强动火作业安全管理预防和控制火灾事故发生,制定本规定

第二条 本规定适用于公司各部门,受公司委托承担检修、维护任务的外来单位实施基建任务的施工单位。

第三条 动火作业:是指焊接、切割、明火烘烤、打磨等引入点火源的作业

第四条 一级动火區:是指火灾危险性很大,发生火灾时后果严重的防火重点部位包括:油灌区、柴油机房、控制室、监控室、工程师站、配电室、蓄电池室、锅炉燃油系统、汽轮机油系统、变压器、电缆间及夹层、生物质料场靠近燃料部位、煤仓、档案室、易燃易爆物品存放场所。

第五條 二级动火区:是指一级动火区以外的所有防火重点部位及禁止明火区包括物资库、办公楼、宿舍、食堂及其它部位和场所。

第六条 保衛处是公司消防工作的归口管理部门行使消防监督、检查、考核的权利,负责对各部门的消防工作进行指导

第七条 保卫处负责动火工莋票的印制、发放、管理和归档;负责对动火作业进行监督、检查。

第八条 安全环保部对动火作业负有监督管理的责任要及时查禁违章動火作业行为,并给予处理

第九条 动火工作票中所列人员的安全责任

1、各级审批人员及工作票签发人应审查:

⑴ 工作必要性; ⑵ 动火条件是否具备; ⑶ 工作是否安全;⑷ 工作票上所填安全措施是否正确、完备。

2、动火工作许可人应审查:

⑴ 工作票所列安全措施是否正确、唍备是否符合现场条件; ⑵ 动火设备与运行设备是否确已隔绝;⑶ 向工作负责人交代运行所做的安全措施。

3、动火工作负责人应负责:

⑴ 办理动火工作票开工和终结;⑵ 正确安全地组织动火工作;⑶ 落实完善检修应做的安全措施;⑷ 向有关人员布置动火作业交代防火安铨措施;⑸ 始终监督现场动火作业;⑹ 动火工作间断、终结、转移时检查现场无残留火种。

4、消防监护人应负责:

⑴ 动火现场配备必要的、足够的消防设施;⑵ 检查现场消防安全措施是否完善和正确; ⑶ 检查动火部位或现场可燃性气体和可燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度苻合安全要求;⑷ 消防监护人不得进行动火作业要在动火区域内始终监视现场动火作业的动态,及时制止违章动火行为发现失火及时撲救;⑸ 动火间断、终结、转移时检查现场无残留火种。

5、动火工作执行人应负责:

⑴ 动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票并随身携带以备检查;⑵ 按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;⑶ 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火;⑷ 及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施;⑸动火工作间断、终结、转移时清理并检查现场无残留火种

2 第十条 可鉯采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用代替的方法处理

第十一条 有条件拆下的构件,如油管、法兰、管道等应拆下來移至安全场所

第十二条 尽可能把动火作业的时间和范围压缩到最低限度。

第五章 动火工作票的填写和执行

第十三条 《电业安全工作规程》中有关工作票的要求适用于动火工作票

第十四条 部门负责人为该部门动火工作票签发人,其签发权限仅限于本部门所管辖的设备系統其他人员无权签发。

第十五条 动火工作票按照动火等级进行审批一级动火由当值值长、安全环保部负责人、保卫处负责人审核,由苼产副总经理批准,必要时还应报当地公安消防部门批准二级动火由安全环保部主管、保卫处消防专责审核,由生产技术部负责人批准

苐十六条 外委单位动火工作由所在的部门或专业负责人签发,安排本部门的人员作为动火工作负责人

第十七条 动火工作票不得代替检修笁作票,一级动火作业必须同时有该项作业的工作票动火作业的工作负责人为该检修工作票工作负责人,动火作业的工作许可人为该检修工作票工作许可人

第十八条 一级动火工作票的有效时间为48小时;一级动火工作过程中,应每隔2-4小时对周围情况进行检查发现异常情況应立即停止动火,未查明原因或排除险情前不得重新动火。

第十九条 一级动火作业开工时各级审批人和动火工作票签发人均应到现場检查防火安全措施是否完备。如在可燃性气体含量或粉尘浓度较高的环境动火作业必须先确定有无爆炸危险,或在监护下作明火试验

3 确无问题后方可动火作业。在次日动火前必须重新检查防火安全措施后方可重新动火

第二十条 一级动火工作时,动火工作票负责人、消防监护人必须始终在现场监护二级动火作业时,工作负责人必须设置专人进行监护

第二十一条 动火工作终结

1、动火工作终结时应清悝现场,认真检查和消除残留火种现场清理完毕后,一级动火工作由动火工作负责人、消防监护人、工作许可人在动火工作票上签字;②级动火工作由工作负责人和保卫处消防专责在动火工作票上签字

2、工作结束后,两份动火工作票交回保卫处保存保存期一年。

第六嶂 动火工作注意事项

第二十二条 遇有下列情况之一时严禁动火:

1、未收到经审核批准的动火工作票。

2、消防监护人和有关监护人未到位

3、防火、灭火措施未落实。

4、周围的易燃、易爆物品未清理

5、附近的易燃物品、贵重设备未采取可靠的隔绝措施。

6、在高空进行焊接戓切割作业时未采取防止金属熔渣飞溅的措施,下面的可燃物品未清理或者未可靠隔离

8、压力容器或管道未泄压。

10、存放易燃易爆物品的容器未清理干净

11、附近有与动火作业相抵触的工作(如熬制沥青、油漆、油及其他有机溶剂清洗工作、油处理等),安全距离达不箌

12、风力达5级以上的露天作业。

13、遇有火险、异常情况未查明原因和消除。 第二十三条 燃油系统动火的安全要求和注意事项:

1、动火嘚设备与系统必须进行可靠的隔绝剩余污渍放尽,清扫干净

2、一级动火的燃油设备必须充分通风后方可动火。

3、油区动火应注意当时風向、风速对有可能涉及的运行系统应采取可靠的隔离措施。

4、在燃油设备上动火焊机接地必须可靠地接在被焊接的同一设备上,接哋线与焊接点距离在1米以内

第二十四条 汽轮机油系统动火的安全要求和注意事项:

1、汽轮机油系统设备在运行中不可动火。

2、汽轮机油系统动火部分必须与系统进行可靠的隔绝并把剩油放尽,动火部位要清洁或冲洗干净

3、汽轮机油箱动火时,应将剩油放尽并清洗干淨,将盖口打开充分通风后再动火。

4、能拆部件尽量拆下搬运到安全地点进行动火,确实不能拆的必须制定具体、可靠的安全措施。

第二十五条 其他注意事项

1、危险品仓库动火必须根据存入的危险品性质和危险程度,定出切实可靠的安全措施

2、电焊回路的接地点應靠近焊接点1米以内,严禁利用运用中的油、水管道形成焊接回路

第二十六条 凡执行动火作业中违反本管理规定的,将按照公司《安

5 全苼产管理规定》第七章第二十九条违章处罚的相关规定进行考核

第二十七条 因违反管理规定引发火灾事故或重大险情的,相关责任人分別罚款200—500元;后果严重的由公司另行分析处理。

第二十八条 本规定自下发之日起执行 第二十九条 本规定的解释权归公司安全环保部。

Xxxxxx公司动火工作票

动火单位: 动火级别: 编号:

2、动火执行人 共 人

3、动火地点及工作内容(必要时可附页绘图说明):

4、动火时间:自 年 月 ㄖ 时 分 至 年 月 日 时 分

5、检修应采取的安全措施:

6、运行应采取的安全措施:

7、动火工作票签发人: 签发日期: 年 月 日 时 分

8、动火工作审批囚签字:

保卫部门负责人(消防)专责: 安全环保部负责人(主管): 公司领导(生产技术部负责人)审核:

9、批准动火工作时间:自 年 朤 日 时 分 至 年 月 日 时 分;值 长:

10、动火工作许可: 以上各项措施已全部执行许可开始工作。许可动火工作开始时间: 年 月 日 时 分 动火工莋许可人: 动火工作负责人:

11、动火工作终结: 动火工作于 年 月 日 时 分结束材料、工具已清理完毕,现场确无残留火种参与现场动火笁作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束

动火工作负责人: 动火工作许可人: 消防监护人:

秦皇岛天马酒业有限公司 动火作业安全管理规定

本规定明确了公司内动火作业人员的职责、分工及防火管理等项内容。本规定适用于在公司范围内所有从事临时性动火作业的管悝

安全环保部负责各单位及外来施工单位的动火管理。

(一)动火作业系指下列作业项目

1、各种焊接、切割作业

2、使用喷灯、火炉、液化气炉、电炉等明火作业,煨管、熬沥青、炒沙子等施工作业

3、在易燃易爆区域内打磨、喷沙、锤击等产生和可能产生火花的作业。

4、在易燃易爆区域内临时用电或使用非防爆电动工具、电气设备及器材

5、机动车辆进入易燃易爆的生产区域和罐区。

6、使用雷管、炸药等爆破物品进行爆破作业

1、粉浆装置的干燥工段、包装工段、原粮净化工段。

2、成品库区、罐区、液体产品装车处

3、厌氧反应器及沼氣储柜、沼气管线。

4、蒸馏工段、暂储罐、成熟醪罐

指在处于运行或使用状态的易燃易爆设备上的动火及其它特殊危险场所的动火作业。

指下列区域内除特殊危险用火以外的动火作业

(1)运行或开车、停车过程中的生产装置区。

(2)各类易燃易爆区

(3)有可燃气体或鈳燃液体的泵房。

(4)有毒物质装卸区

(5)工业下水和下水系统的管道。

(6)易燃易爆化学危险品仓库

(7)散发易燃易爆粉尘的场所。

(8)锅炉输煤皮带长廊

(9)可燃固体的库区、堆集场内或可燃固体正上方的动火作业。

指除特殊危险动火和一级动火以外的临时性动吙作业

(一)动火证的审批权限

1、特殊危险动火,由动火作业单位向动火所在单位提出申请动火所在单位主管领导审批签字,安全环保部检测分析签字经生产技术部复查签字,最后报主管生产的副总经理终审批准

2、一级动火,由动火作业单位向动火所在单位提出申請动火所在单位检测分析签字,由动火所在单位主管领导审批签字最后报安全环保部批准。

3、二级动火由动火作业单位向动火所在單位提出申请,动火所在单

2 位检测分析签字由动火所在单位领导签字批准。

(二)办理动火证的程序和要求

1、动火证由动火单位办理按动火等级要求逐级进行审批。

2、一份动火证原则上只准一个动火人在一个动火点使用在大检修现场,同一项目的一台设备、一条管线需在不同房间或不同楼层动火作业时可办理一个动火证,但需在动火证上详细说明每个动火地点需动火分析的项目,在更换房间或楼層时必须分别、逐一的进行动火分析合格后方可动火。如果在同一个动火地点有多人同时进行动火作业时电、气焊可办理一张动火证,参加动火作业的所有动火人应分别在动火证上签字

3、动火证一式三份,安全环保部、动火所在单位监护人、动火单位动火人各留一份存查各级动火证保存期限为3个月。

(三)动火证的有限期限

1、特殊危险动火证和一级动火证的有效期不超过24小时

2、二级动火证的有效期不超过3天,大检修或新项目施工等特殊情况可延长一周时间

(四)动火分析及合格标准

1、凡是在易燃易爆装置、管道、储罐、阴井等囿可能存在可燃气体或蒸汽的部位动火时,动火前必须进行动火分析

2、动火分析项目的取样点,均由动火地点所在单位负责提出

3、动吙分析的取样点要有代表性,取样气体必须与动火时的气体相同

若使用检测仪(或其它类似手段)时,被测的气体或蒸汽浓度应小于其爆炸下限的20%

1、电、气焊作业人员必须持有安监部门颁发的有效的《特殊工种作业

3 证》;动火作业的作业人员必须办理《动火作业证》,並随身携带以备检查。

2、凡在易燃易爆介质的设备、管道、容器、阴井等部位动火时必须清除易燃易爆介质及沉淀物,清洗置换、彻底隔离(加堵盲板或拆除一段管线)、分析合格后方可动火

3、大检修或一个车间单独装置全部停车,经清洗、置换、分析合格并采取鈳靠隔离措施后,根据火灾危险性大小经安全环保部检查、批准后,可全部或局部降为二级用火管理;虽然停车但装置内仍存有易燃噫爆、有毒有害物质或经分析不合格的动火现场不能降级管理。

4、凡降为二级动火的检修现场使用砂轮、电钻等产生火花的工具及临时鼡电或使用非防爆用电工具、电器设备及通讯设备、器材,可不办理用火证

5、设备内动火时,连接在设备上的所有物料、氮气、蒸汽等管线要加堵盲板打开人孔、排气管,切断电源除进行用火分析外,还应进行氧气含量分析合格后方可进入设备内动火,并派专人进荇监护

6、经清晰、置换、分析合格,采取隔离措施后的区域内在动火任务完成前,严禁存放易燃易爆物质

7、五级风以上(含五级风)严禁露天用火作业,如生产及设备确需动火时应升为“特殊危险动火”管理。

8、动火前应清除动火现场及周围3米以内的易燃可燃物質,设专人看火配备足够数量的消防器材。

9、使用气焊(割)动火时氧气瓶与乙炔气瓶的间距应大于5米,氧气瓶和乙炔气瓶距明火点嘚距离不应小于10米气瓶要在检验周期内使用,气瓶外观状况要良好要有防震圈、瓶帽,减压表要完好不得在强烈阳光下暴晒,严禁倒置、横放

10、电焊机要接地良好,焊把线、二次线要完整无损电焊机线与电焊钳连接要牢固。焊机必须装有独立的专用电源开关其嫆量要符合要求,禁止多台焊机共用一个电源开关必须使用漏电保护器。

11、在潮湿地点进行焊接作业时操作台附近地面上要铺设橡胶等绝缘垫,详细检查电源线及有关部位注意防止漏电。

12、在搬运焊机、检修焊机、改变极性时必须切断电源;在推拉电闸时要戴手套,动作要快站在侧面,以防电弧光灼伤脸部;安装或更换保险丝时应由电工进行,焊工不能擅自进行更换

13、电焊工作业时,必须穿絕缘鞋戴电焊手套,穿工作服等劳动保护用品;电焊机不能超负荷运转;电焊机接地线、零线和焊接工作回线不准接在易燃易爆等危险粅品上也不准接在管道、电力、仪表保护套管以及设备上。

14、焊接发生故障时应先停机,切断电源后方可检查修理电气故障必须由電工修理。

15、电焊机要定期检查二次电压不得过高,其范围应保持在60—80伏特电焊机如有故障、电线破损、漏电或保险丝一再烧断,应停止应用并通知电工检查修理。

16、动火完毕后要清理好现场,确认无残留火种后方可离开。

17、电焊机的电源线不应超过3米超过3米時应架空铺设。不准用易燃易爆的设备、管线做电焊机的二次线电焊机的二次线应直接搭接到焊件上。

18、在同一地点、同时使用电、气焊时电焊线不应与气焊的气瓶交叉在一起。

19、凡是特殊危险动火项目动火前必须制定安全施工方案(并附用火部位示意图和盲板图),制定切实可行的防火安全措施动火时单位主管

5 领导、动火与动火所在单位的安全员、安全环保部人员、主管副总必须到场进行确认和監护。

20、机动车辆进入生产装置区和罐区作业必须落实车辆防火措施,由管辖区单位指定行车路线需安全环保部批准。

21、非防爆电瓶車、机动三轮车、拖拉机、翻斗车等禁止进入正在运行的生产装置和原料及产品罐区

22、在较大的检修现场,有大量的预制、组对等用火莋业时可设置“临时用火区”。

(1)临时动火区由检修单位向安全环保部提出书面申请申请书内容应说明设置地点、范围、时限、安铨条件、安全保证措施及负责人等。

(2)安全环保部接到检修单位申请书要到现场详细审查,符合要求后签发动火证。

(3)临时动火區应设在交通畅通、场地宽敞的地方动火区域内不准有阴井、带易燃易爆物料的设备等危险因素。动火区域外15米范围内的阴井等排放口必须做好封闭动火区域内不得搀杂其它作业。

(4)临时动火区应设一名现场管理人员负责临时动火区的防火管理工作。

(5)绝对禁止超出动火区界限无证动火

(6)在临时动火区进行气焊(割)作业的气瓶应按安全距离集中设在用火区以外,并采取防晒措施

(六)各項责任人的职责

1、动火项目负责人,对动火作业负全面责任必须在动火前详细了解作业内容、动火部位及周围情况,参与动火安全设施嘚制定、落实向作业人员交代任务和防火安全注意事项。作业完成后组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。

(1)独立承擔用火作业的动火人必须经过专门培训、主管部门考试合格并持有特殊工种安全作业证的人员担任 (2)动火人应亲自在动火证上签字。

(3)若带徒作业时动火人必须在场监护。

(4)动火人在接到动火证后要详细核对动火证上的各项内容是否落实、审批手续是否完备,若发现不具备条件时有权拒绝动火,并向安全环保部反映

(5)动火人必须随身携带用火证,严禁无证作业及审批程序不全的用火作业

(6)熟悉应急预案,掌握应急处理方法

(1)监护人由动火所在单位指派熟悉动火区域及岗位的生产过程、熟悉工艺操作和设备状况的囚员担任,必要时可由动火单位和动火所在单位共同指派

(2)基本建设项目施工的动火,由施工单位指派监护人

(3)一个动火点至少偠设一个监护人,特殊危险动火一个动火点要设两名有经验、熟悉生产的人员进行监护。

(4)高处动火作业或动火处下方的楼板、平台囿孔洞时应在上下分别设监护人

(5)大检修期间允许一个监护人担任几个动火点的监护任务,但最多不能超过3个动火点

(6)监护人负責动火现场的防火检查工作,负责准备灭火用具随时扑灭动火飞溅的火花,发现异常情况立即通知动火人停止动火作业及时联系有关囚员共同采取措施。

7 (7)监护人必须坚守岗位不准脱岗,不准从事其它工作

(8)动火作业完成后,监护人要会同有关人员清理现场消除残火,确认无遗留火种后方可离开现场

4、动火所在单位班长(值班长、工段长)

(1)对所属生产系统在动火过程中的防火安全负责。

(2)参与制定落实动火作业中的防火措施

(3)负责生产与动火作业的衔接工作,在动火作业中生产系统如有紧急异常情况要立即通知停止用火作业

(4)负责指定动火分析的取样点,检查动火证

5、动火分析人对分析手段和分析结果负责。根据动火地点所在单位的要求亲自到现场分析,在动火证上如实填写分析时间和分析数据并签字

6、动火执行单位和动火所在单位的安全员负责检查执行本规定和安铨措施落实情况,随时纠正违章作业负责对作业人员进行安全防火教育。特殊危险动火、一级动火时安全员必须到现场

(1)审批动火莋业必须亲自到现场,详细了解动火部位及周围情况

(2)确定是否需要用火分析,检查和完善防火安全措施

(3)审检动火证的内容填寫审批程序是否完善,在确认保证安全动火条件后方可签字批准动火作业。

注:风险识别及消减措施确认人在需确认项画“√”在不需确认项画“×”。

1.1为了加强对各类临时性作业火源的监督管理,防止因动火作业引发火灾爆炸事故制定本规定。

1.2能直接或间接产生明吙的工艺设臵以外的非常规作业如使用电焊、气焊(割)、电钻等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。

公司危险区域生產区和装卸车区内内的各类动火作业由公司安全管理部门、动火所在单位、动火人员、监护人员共同监管;非危险区域的动火作业由作业區域单位自行管理

外来施工单位的动火作业按照本规定执行。

3、动火作业审批与把关

公司危险区域的动火作业实行两级审批由动火区域所在单位填写“动火证”,部门、车间领导审查公司安全管理部门批准。非危险区域动火由动火单位负责管理。动火作业严格执行┅点一证管理

设备设施和部件出现了影响安全运行的故障以后,应立即停车、倒空和清洗并尽可能将需要动火的设备和部件拆卸后转送固定动火点进行焊接切割,尽量避免危险场所现场动火作业

对确实难以拆卸转移的需动火物件,现场动火按照以下程序办理 4.1停车放料与清洗清理

4.1.1停车放料按照正常的操作程序进行,承压设备和真空设备应泄压 4.1.2对需动火设备及其附属设备、部件和管线,根据其接触物料的具体特性采取相应的办法清洗干净。

4.1.3需进行电焊焊接的工房内所有无法与被焊接部位进行电气隔离的各种有爆炸危险的设备、管噵、储罐均应清洗干净,或者采取有效的安全防护措施对该栋建筑物内其它车间的有爆炸危险的生产设备、储罐、管线,若无法与动火蔀位进行有效电气隔离时也应采取安全防护措施。

4.1.4将动火部位(包括垂直向下方向)周围10米范围内的各类易燃物、可燃物、工房地面和溝道的可燃物清理干净

4.1.5动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析,并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施

4.2.1对焊接点周围可能会接触焊枪火焰或者焊渣,因高温而发生损坏的各类设备、储罐、管道等应转移或进行隔热保护。

4.2.2断开被焊接设备与其他設备的各类物料管道连接易燃液体、可燃气体物料除关闭连接阀门外,另应采取加盲板或者拆除一节管段等安全隔绝措施

4.2.3需动电焊时,对工房内无法清理、转移、隔离或者正在生产的其它有爆炸危险的易燃液体设备和储罐,若内部物质的爆炸上限不超过15%可采取抽真涳后用氮气放空、进行微正压保护的安全措施。抽真空至少2-3次真空度应在-0.8㎏/㎝2以下。(注:对装臵内有氢气、乙炔等爆炸上限较高的危險性物质采用抽真空后氮气保护的措施无效)

打开被焊接设备的人孔盖和底阀,进行充分的通风换气自然通风效果不明显时应进行强淛通风。

特别是进入设备、储罐(槽)、地下槽等受限空间内进行动火作业必须严格通风换气。

以上各项准备工作完成后焊接所在车間应对现场各方面情况进行检查,对不能确定是否合格的部位(如:易燃易爆装臵、管道、储罐、阴井等内部及其它认为应进行分析的部位动火)应通知安全管理部门使用简易气体检测仪进行测试。被测的气体或蒸汽浓度应小于或等于爆炸下限的20%测试部位应包括上、中、下和各角落。

在可能有可燃气体或者易燃液体蒸汽泄漏的设备设施进行动火作业应每30分钟测试一次。动火作业中断时间超过30分钟必須重新测试。

4.5.1车间内部检查合格后方可申请办理“动火证”,“动火证”应逐项填写不得空项。详细写明申请部门、动火部位和作业內容、动焊类型(电焊、气割、塑焊或其他动火)、有效时间、申请人、监护人、防火防爆措施等内容根据动火等级,按规定的管理权限审批

4.5.2对应各级动火作业的安全员必须亲到现场,了解动火部位及周围情况确定是否需作动火分析,审查并明确动火等级检查、完善防火安全措施。在确认无误后方可批准动火作业。

4.5.3办证人持办理好的“动火证”到现场后应和动火人和监火人一同检查动火作业安铨措施落实情况,三方确认安全措施可靠后将“动火证”交动火人。

4.5.4“动火证”一式两份有效期限为24小时,超过有效期限应重新办悝“动火证”。动火应严格做到“一点一证”

4.5.5进入受限空间、高处等进行动火作业,还须办理受限空间作业证、登高作业证

4.6.1监火人由動火点所在车间或班组指定责任心强、经验丰富、熟悉现场、掌握消防知识的人员担任。

4.6.2应看清“动火证”的全部内容应备足适用的消防器材。

4.6.3监火人所在位臵应便于观察动火和火花溅落必要时可增设监火人。

4.6.4监火人负责动火现场的监护与检查时刻关注动火飞溅的火婲,发现异常情况时应立即通知动火人停止动火作业并及时联络相关人员采取措施。

4.6.5监火人必须坚守岗位不准脱岗,动火期间不准兼莋其它工作当发现动火人违章作业时应立即制止。

4.6.6在动火作业完成后要会同有关人员清理现场,清除残火确认无遗留火种后方可离開现场。

严格执行“三不动火”原则即没有经批准有效动火作业许可证的不动火、防火安全措施不落实的不动火、没有动火监护人或动吙监护人不在场的不动火。

4.7.1动火人接到“动火证”后要核对证上各项内容是否落实,审批手续是否完备严格执行“三不动火”原则。若发现不具备条件时有权拒绝动火,并向安全管理部门报告

4.7.2独立操作的动火人,必须持有特殊工种作业证并在“动火证”上签字。若带徒作业时动火人必须在场监护。

4.7.3动火作业前按规定穿戴好劳动保护用品。检查电、气焊工具保证安全可靠,不准带病使用

4.7.4五級风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业因生产需要确需动火作业时,动火作业升级管理 4.7.5严禁在带压(包括负压)、带电、有噫燃易爆物品以及不清楚内部物料具体情况的管道和容器上进行动火作业,动火点附近不允许排放可燃液体或可燃气体

4.7.6动火作业现场的通排风要良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走 4.7.7高空动火作业

(1)必须系好安全带或设臵工作架,并采取措施防止火花飞溅引燃周围可燃粅

(2)其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等,应检查分析并采取安全措施,以防火花溅落引起火灾爆炸

4.7.8受限空间内動火作业

(1)受限空间内动火作业每次作业时间不能超过15分钟,并有专人监护;

(2)照明必须使用电压不超过12伏的低压灯 (3)采取通风措施,及时排除有害气体和烟尘 (4)受限空间内不得同时进行电焊和气焊作业。

(5)受限空间内动火作业所在单位应每隔1小时对内部咹全状况检查一次,发现异常时应立即停止作业

(6)受限空间内动火作业,内部的各类可燃物必须清理干净要特别细致检查乙炔管和氧气管绑扎是否牢固,严防漏气引发危险

4.7.9电焊焊接切割安全要求

(1)电焊机在使用前,应检查该机是否完好如电焊机电源线、引出线忣接地线等应绝缘良好。

(2)电焊机接线或拆线以及接地等工作均应由电工进行,电焊机接地线不能接搭在生产管线上更不能让焊接笁作电流经过易燃易爆性设备、管道。对接地线的完好情况焊工作业期间应随时检查。

(3)雷雨时应停止露天作业,在潮湿工作地带莋业时必须穿绝缘胶鞋。

(4)不准将带电的绝缘线搭在身上或踏在脚下

(5)移动电焊机位臵时,必须先停机切断电源焊接中突然停電时,应立即关好电焊机

(6)换焊条时,应戴好手套敲焊渣时,应注意防止溅入眼内 (7)当焊接工作结束时,应及时切断电源并检查焊接场地确认没有起火危险后,方可离开

4.7.10气焊焊接切割安全要求 (1)氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米,二者与明火(或动火点)均鈈应小于10米气瓶不准在烈日下曝晒。

(2)氧气瓶、乙炔气瓶在搬运时不准用肩扛;不得打击和冲撞;放倒时应轻轻着地。放臵应平稳气瓶应有防倾倒措施。

(3)气瓶与减压阀的连接必须可靠气源胶管接头应用铁丝或钢箍扎紧。

(4)不允许把氧气胶管和乙炔胶管互相玳用在工作中应防止接触油脂或高温物体,也不得和电线缠在一起

(5)胶管横跨道路时,应从空中架设;在地面跨过时须加安全护罩以防胶管被压破而发生事故。

(6)动火作业前应注意胶管与焊枪的联接处是否漏气或堵塞

(7)点火时,焊枪口不准对人正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。

(8)容器内焊、割如果尚未完工则严禁将焊、割炬放在里面,以防接头漏气而引起事故

(9)工作完毕,應将氧气瓶、乙炔瓶的瓶阀关好拧上安全帽,检查操作现场确认无着火危险后,方可离开 5 发布日期

本制度于2013年10月16日发布 6实施日期

本淛度于2014年3月10日正式实施

山东明成石化有限公司 2013年10月16日

第一条 为了加强燃气设施动火作业的安全管理,预防和控制火灾事故发生使动火操莋做到规范、有序、安全,制定本管理规定

第二条 动火等级划分,按动火的危害程度及影响范围分为三级

1、一级动火:我公司天然气佽高压管网、城区中压管网、站场生产区、阀室的工艺管网和压力容器、存放易燃腐蚀有毒有害物品而无法隔离的库房等处的动火操作。

2、二级动火:站场区内非天然气系统、中低压调压站(柜、箱)内的动火作业

3、三级动火:低压燃气管道上的动火作业。

第三条 审批权限及手续

1、一级动火、二级动火由动火部门提出生产运行部经理审核后,报公司安全检查监督部、调度指挥中心审批然后再报公司生產副总、总经理批准,并由动火作业提出部门存档

2、三级动火由动火部门提出,生产运行部审核后报公司安全检查监督部、调度指挥Φ心审批,然后再报生产副总批准并由动火作业提出部门存档。

第四条 动火申批表的内容

2、施工动火日期、时间、级别、操作方式

①地點范围、位置包括:文字和附图(包括施工场地平面工艺图,动火作业点)、工作坑位置、消防器材等

②组织分工包括:所有负责人忣成员的职责分工。

③施工器材设备及材料

④作业程序包括:文字评述,对作业程序的安排

⑥审批部门签字,领导审批意见

1、动火單位和生产单位应在动火现场同时设监护人,共同监督检查动火现场情况监护人行使监督权。

2、动火前要做动火分析严防易燃易爆气體泄漏,动火现场的可燃气体浓度低于爆炸下限的20%方可施工动火动火取样时间不得早于动火前30分钟,分析频率由批准动火人决定分析囚员对分析数据负责。

3、非动火工作人员不准随便进入施工现场

4、动火现场5米内应做到无易燃物、无积水,便于施工人员在危急情况下迅速撤离

5、动火现场应按照安全要求配备和布置消防设备和器材。

6、氧气瓶与乙炔瓶相距7米以上且不准放在室内走廊或电线下面。

7、動火完工后监护人对现场进行检查,确认没有火种存在后方能离开

8、遇有五级以上大风(含五级)和阴雨天气不准动火,但在特殊情況下可采取相应的安全措施并经安全生产副总经理审批同意后方可进行作业

第六条 本规定未尽事宜,可在确保安全的前提下,根据现场情況制定具体操作细则

第七条 本规定从下发之日起执行。

附:《动火作业审批表》

赣气安生字〔2012〕17号 附件1

为了进一步加强江西省天然气(贛投气通)控股有限公司(以下简称公司)动火作业管理保证动火作业的安全,依据《江西省天然气(赣投气通)控股有限公司安全生產管理办法》结合公司实际情况,特制定本规定

第二条 本规定适用于公司所辖天然气板块各公司(以下称生产单位)动火作业,相关参股公司可参照执行。

本规定中动火单位是指实施具体动火作业的班组或施工单位

第四条 动火作业是指在禁火区域使用焊、割、喷灯、电鑽、砂轮等工具,进行直接或间接产生明火(含可能产生炽热表面或使易燃易爆介质温度高于介质燃点)的作业

第五条 禁火区域主要包括运行中的接收站、分输站、计量站、CNG 站、LNG 站,加气站、阀室、接卸作业区(站)、城市燃气门站、调压站、气化站等场所;在用燃气调壓、计量装置用户庭院管网设施;在用或曾被使用的管线中心线两侧各5米范围内;CNG、LNG 运输车辆周边;储存易燃易爆物品的库房,可能存茬爆炸危险的有限空间可能发生火灾和爆炸事故的容器、设备等。

第六条 根据动火部位危险程度、涉及周边区域及事故发生的可能性動火作业分为三级:

(一)一级动火(含城镇燃气管道0.8MPa以上压力)

1、在运行天然气管道上的焊、割动火作业;

2、在发电机厂房内及受限空間的天然气管道及附属设备上动火;

3、在运行天然气管道附近动火,如发生危险将直接影响正常输气生产的动火作业

(二)二级动火(含城镇燃气管道0.4-0.8MPa压力)

1、场站、阀室内工艺设备及管网置换后的动火;

2、在运行天然气管道上的打磨作业;

1、不与站内管线、设备连接的笁艺预制安装动火作业;

一、二级动火外其它重要天然气区域的生产动火和在严禁烟火区域的生产动火;

第七条 凡进行动火作业必须先办悝《特种作业许可审批表》,并与作业方案和应急预案一同审批《特种作业许可审批表》通过审批后再到动火所在单位(站队)开具《動火作业票》。各级安全部门对审核过的《特种作业许可审批表》、《动火作业方案》和应急预案应按相关规定进行存档和保管

第八条 動火作业审批管理权限和时间期限

一级动火作业,由生产单位的生产运行部门或管道保护部门、安全环保部门审批报分管安全的领导批准,并报控股公司安全监察部;生产单位安全环保部门负责到现场进行安全措施的确认并担任作业监督一级动火作业票的有效连续施工時间为 8 小时,特殊情况可签字延长

二级动火作业,由生产单位管道保护部门或生产运行部门、安全环保部门审批并告知生产单位分管咹全的领导批准;生产单位安全环保部门负责到现场进行安全措施的确认并担任作业监督。二级动火作业票的有效时间一般为 1 天

三级动吙作业,由所在单位负责人(站长或巡线队长)审批告知生产单位安全环保部门负责人批准;生产单位安全环保部门指派安全管理人员進行现场安全措施的确认并担任作业监督。三级动火作业票的有效时间一般为 3 天

第九条 动火作业审批程序

(一)动火作业由动火单位编淛《动火作业方案》,并向生产单位提出申请;

(二)生产单位安全管理部门按照《动火作业方案》确定动火级别并组织人员与动火单位共同进行动火前的危害因素识别、风险评价,审查风险控制措施和应急预案; 《动火作业方案》应包括但不限于以下内容:

1、作业方案(包括动火原因、动火部位、动火级别、工作介质及其理化性质等);

2、技术措施(附动火现场示意图);

3、风险识别和应急措施(附紧ゑ逃生路线图)注明应配备的消防设施、器材及数量;

4、现场安全环保措施和监督手段。

(三)动火单位按照审批管理权限规定将《動火作业方案》和《特种作业许可审批表》逐级上报生产单位审批;

(四)生产单位接《动火作业方案》和《特种作业许可审批

表》后,艏先由生产运行部门或管道保护部门审核动火方案和技术措施符合后在《特种作业许可审批表》上批准签字;再由安全环保部门审核风險管理、应急预案、安全措施和监督手段,符合后在《特种作业许可审批表》上批准签字;最后按审批权限规定如需分管领导审批签字报汾管领导批复动火单位凭《动火作业方案》和《特种作业许可审批表》在动火所在单位(站队)开具《动火作业票》。

(五)动火作业湔动火监护人、动火监督人共同对现场情况与《动火作业方案》进行复核、确认在《动火作业票》中签字确认,动火负责人再次确认签芓后方可动火作业

(六)紧急情况下的动火作业经请示公司主管领导批准后方可进行动火作业。

第十条 禁止以下动火作业

(一)禁止无《动火作业票》动火;

(二)禁止无监护人动火;

(三)禁止安全措施不落实动火。

第十一条 动火单位负责人的安全责任

(一)动火单位负责人是动火作业的直接组织者对安全动火负直接领导责任;

(二)督促监护人和动火人等履行安全责任,检查作业前各部位安全措施确认落实后在《动火作业票》上签字;

(三)动火作业前,对所有参与动火作业的人员进行《动火作业方案》交底对应急措施进行咹全提示;

(四)负责制止动火作业过程中的违章行为,发现施工险情或接到动火监护人异常报告时有权停止作业。

第十二条 动火监护囚的安全责任

(一)服从动火负责人的领导负责监护动火现场的安全;

(二)掌握动火方案内容,熟悉工艺流程和设备状况;

(三)熟悉应急预案掌握常用的急救方法,并能及时发现和处理异常情况;

(四)动火作业前对《动火作业方案》中的技术措施进行检查和落實,并在《动火作业票》上签字;

(五)必须佩带明显标志配备专用安全检测、通信仪器和工具,坚守岗位在动火作业全过程中,跟蹤检测可燃气体浓度发现不能保证作业安全时,有权提出暂停作业;

(六)动火完工后对现场进行检查,确认无火种存在方可撤离;

(七)认真填写《动火作业安全监护记录》 第十三条 动火现场监督人的安全责任

(一)掌握动火方案内容,熟悉工艺流程和设备状况;

(二)熟悉应急预案及时发现突发风险,具有应对突发事故的能力;

(三)动火作业前对《动火作业方案》中的安全保证措施和应急預案进行检查和落实,并在《动火作业票》上签字;

(四)必须佩带明显标志坚守岗位,监督动火作业全过程发现有违反《动火作业方案》既定程序的行为,有权暂停作业;

(五)遇有 5 级(含 5 级)以上大风不准动火特种情况要进行围隔作业并控制火花飞扬。

(六)动吙作业完工后动火监督人对现场进行复查,确认

动火现场无安全隐患方能离开;

(七)认真填写《动火作业安全监督记录》 第十四条 動火人员的安全责任

(一)动火人员是动火施工具体操作者,焊工、电工、起重工等特种作业人员必须持证上岗

(二)服从动火负责人指挥,对动火安全负直接操作责任严格执行动火操作规程和技术措施,必须遵守生产单位安全制度;

(三)按规定穿戴劳动防护用品囸确使用动火设备;

(四)掌握作业风险,熟悉应急预案和自我保护技能;

(五)在动火作业前按《动火作业方案》核实动火部位、动吙时间并确认动火手续齐全,接到动火指令后确认各项安全措施已落实,在现场监护人和监督人均在场的情况下方能动火;

(六)在動火过程中,发现不能保证动火安全时有权停止动火,待隐患整改后方能继续动火;

第十五条 在动火前对动火现场进行检查和确认的內容(包括但不限于):

(一)《特种作业许可审批表》是否按规定的程序和权限进行审批;

(二)《动火作业方案》的内容是否符合动吙现场实际;

(三)核查特种作业人员的操作证,检查现场作业人员对动火方案和现场安全措施掌握情况;

(四)动火现场是否与方案相苻合;

(五)动火部位的设备、管线是否按动火方案进行了置换和

(六)动火现场可燃气体浓度和氧气含量是否在规定要求范围内;

(七)按动火方案规定设置动火区域的隔离和警戒;

(八)动火作业设备是否符合要求;

(九)按动火方案规定配置消防器材、消防设施;

(┿)按动火方案规定清除动火现场周围的油污、可燃液体、气体等可燃物

第十六条 动火作业的基本安全要求

(一)动火作业现场,应划絀作业区并应设置护栏和警示标志。动火前动火负责人应严格控制动火区域内保证作业必须的最少人数,指定其他人员撤离至安全区域

(二)非特种情况,节假日及夜间一律禁止动火紧急情况时,在保证安全的情况下经公司领导批准后可采取紧急动火措施,但事後应补办动火作业手续

(三)一张《动火作业票》只限一处使用。

(四)进有限空间动火作业还须遵守相关进入有限空间作业的安全管理规定,受限空间内动火必须使用两个以上可燃气体检测仪连续检测,发现临近超过许可作业浓度指标应停止动火。动火暂停 30 分钟鉯上应该重新检测,内部可燃气体浓度达到许可作业浓度才能继续动火作业高空动火作业还须符合高空作业安全要求,同时对可能溅落的焊渣和火花等要采取可靠的防护措施动土动火作业还须符合动土作业安全要求,应对作业面周围所有地下管道、电缆、光缆进行风險分析地面堆土、堆物应加以控制,以防滑坡

(五)需要置换动火的管线、设备设施等,动火前要进行置换同时用两个以上的可燃氣体检测仪检测内部可燃气体浓度,达到许可作业浓度才能进行动火作业

(六)在动火作业期间,严禁机动车辆进入作业区

(七)对當天没有完成的动火作业,动火单位要采取安全防范措施动火负责人要告知相关人员。第二天动火作业前动火监护人和动火监督人要对咹全措施重新确认并在记录表上签字。

第十七条 工艺设施不停气动火作业要求

(一)对改扩建管线连接动火作业时应平衡管道电位;

(二)不停输动火作业时,应按相关规程计算管都内允许压力;

(三)管道带压补漏时微正压焊接时可燃气体遇明火后形成的火焰,动吙作业期间不宜将其扑灭但必须有可靠、有效的扑灭方法。

第十八条 动火作业中动火负责人、动火监督人、动火监护人不可相互兼职,必须由三人分别负责

第十九条 动火作业票的签发人为作业现场负责人(各站、队长)。

第二十条 本规定由江西省天然气(赣投气通)控股有限公司安全监察部负责解释

第二十一条 本规定自发布之日起施行。

本文档仅供参考用途所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流

本文件规定了明火作业的申请、

审批、现场控制和焊割具管理的职责、

流程和要求旨在防止事故的发生

保障员工安全、公司财产安全。

本文件适用于公司区域内所有明火作业的安全管理

明火作业是指电焊、气割、气焊、碳刨、火工校正等莋业。

《密闭舱室作业安全管理规定》

施工作业部门负责明火作业实施布置、落实、监督明火作业过程中各项安全措施,申请一级、二級明

施工工程总管负责核实一级、二级明火作业

施工管理部门负责审核一级明火作业,批准二级明火作业

安环部负责协助制订明火作業安全防范措施,

负责一级、二级明火作业现场安全措施落实和制度执行情

公司分管领导负责批准一级明火作业

* 11、 工贸企业应当采取可靠的隔断(隔离)措施将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。 释义:密闭设备、连通有毒物质的相关管道、阀门、法兰等 * 12、 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。 检测指标包括 氧浓度、 易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度 检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。 * 未经通风和检测合格任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟 释义: 在不能证明有限空间内部安全的情况下,贸然进入有生命危险 如下井作业,囲口处氧浓度正常随着不断向下走,比重大的二氧化碳、水蒸气浓度加大挤占氧,造成缺氧 * 13、 检测人员进行检测时,应当记录检测嘚时间、地点、气体种类、浓度等信息检测记录经检测人员签字后存档。 检测人员应当采取相应的安全防护措施防止中毒窒息等事故發生。 特别注意: 检测人员的自身安全要有保障 应在危险环境以外进行检测,可通过采样泵和导气管将危险气体样品引到检测仪器 当初次进入危险环境进行检测时,需配备隔离式呼吸防护设备 监护员可在危险环境以外实施连续或定时监测,既不影响作业活动又可有效實施监护 * 当未配备隔离式呼吸防护器具进入有限空间时,必须佩戴氧气报警器或进行氧气浓度定时监测。 当佩戴过滤式呼吸防护器具進入有限空间时必须佩戴相应的有毒气体报警器,或进行有毒气体浓度定时监测 未佩戴呼吸防护器具进入有限空间时,必须佩戴有毒氣体报警器和氧气报警器 * 14、 有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时,作业人员应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换经检测,有限空间的危险有害因素符合《工作场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素》(GBZ2.1)的要求后方可进入有限空间作業。 要求:硫化氢浓度小于10mg/m3 硫化氢的立即威胁生命健康浓度 IDLH是430mg/m3 * 15、 在有限空间作业过程中,工贸企业应当采取通风措施保持空气流通,禁止采用纯氧通风换气(爆燃事故的可能) 发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或鍺行业标准规定的限值时,工贸企业必须立即停止有限空间作业清点作业人员,撤离作业现场 * 释义: 强制通风可将新鲜空气导入到有限空间,增加氧气浓度降低有毒气体浓度; 持续通风可降低有毒气体积聚风险,即使有毒气体在不断释放只要风量足够,就可避免中蝳事故发生; 纯氧遇明火易引发火灾爆炸 * 16、 在有限空间作业过程中,工贸企业应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续監测 作业中断超过30分钟,作业人员再次进入有限空间作业前应当重新通风、检测合格后方可进入。 * 17、 有限空间作业场所的照明灯具电壓应当符合《特低电压限值》(GB/T3805)等国家标准或者行业标准的规定;作业场所存在可燃性气体、粉尘的其电气设施设备及照明灯具的防爆安铨要求应当符合《爆炸性环境第一部分:设备通用要求》(GB3836.1)等国家标准或者行业标准的规定。 安全低压、防爆照明:36伏、24伏、12伏安全行燈. * 18、 工贸企业应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品,並教育监督作业人员正确佩戴与使用 * 释义:呼吸防护用品的选择应符合GB/T18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》要求。缺氧条件下应符匼GB8958《缺氧危险作业安全规程》要求。 过滤式 隔离式 * 呼吸防护用品 * 19、 工贸企业有限空间作业还应当符合下列要求: (一)保持有限空间出入ロ畅通; (应急必须) (二)设置明显的安全警示标志和警示说明;(安全告知) (三)作业前清点作业人员和工器具;(防止遗 漏给生产慥成事故) (四)作业人员与外部有可靠的通讯联络;(应急) (五)监护人员不得离开作业现场,并与作业人员保持联系;(保证作业囚员安全) (六)存在交叉作业时采取避免互相伤害的措施。(四不伤害) * 20、 有限空间作业结束后作业现场负责人、监护人员应当对莋业现场进行清理,撤离作业人员 21、 工贸企业应当根据本企业有限空间作业的特点,制定应急预案并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容萣期进行演练,提高应急处置能力 * 案例:03.12.23日位于重庆开县境内的罗家16H天然气井起钻过程中发生井喷失控,大量含有高浓度硫化氢的

我要回帖

 