机端电压低的常见原因和处
(2)原因:励磁回路电阻过大
处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等
(3)原洇,励磁机电刷不在中性线位置或弹簧压力过小。
处理:将电刷调至正确位置更换电刷,调整弹簧压力
(4)原因:有部分整流二极管被擊穿。
处理:检查、更换被击穿的二极管
(5)原因:定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。
处理:检查故障予以清除。
(6)原因:电刷接觸面太小压力不足,接触不良
处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下用砂布
磨光换向器表面,或调整弹簧压力
水轮发電机机端电压高的常见原因和处理方法:
(1)原因:转速过高。
处理:减小水轮机导水翼开度降低转速。
(2)原因:分流电抗器铁芯气隙过大
處理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙
(3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵。
处理:找出短路点予以消除。
(4)原因:发电机事故飞车
处理:紧急停机进行事故处理。
你对这个回答的评价是