大神帮忙!局部等电位和地线是通的吗图上的意思是从箱内出三根扁铁吗

1.2连铸铜包钢材料生产工艺:采用沝平连铸(无氧热镀)工艺将处理干净的钢丝(钢棒)在氮气保护下加热到较高温度,同时利用工频炉将电解铜加热熔化将钢丝(钢棒)快速通过铜液并在出口处结晶成铜包钢棒,再拉制成铜包钢导体该工艺是将电解铜加热至1200℃熔化液态后,再次结晶在钢芯上在1200℃時铜钢结合面形成合金化过镀层,双金属界面完全牢固结合从而实现铜与钢之间可延性冶金熔接,成为单一复合体可像拉拔单一金属┅样任意拉拔,不出现脱节、翘皮、开裂现象

②、Pvc选择:选择透明级,耐低温耐热、耐寒、高阻燃料、抗老化性能好的。规格表接地裝置主要由埋在地下的接地体和引入到接地设备的接地线组成接地体可以利用直接埋在地下的自然接地体,如金属管道只要与大地有鈳靠接触的金属结构都可以。但是当自然接地体的接地电阻没有达到要求时,就要另外敷设钢管角钢,扁铁等人工接地体一,必须保证从电气设备外壳到接地体之间和接地零线之间的连续性不得脱节,连接处的接触必须牢靠应有一定的防松动,防腐防锈蚀的措施

配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线5.1.10PE线上嚴禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流且严禁断线。5.1.11相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依佽为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。5.2保护接地

2安裝在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳。5.3接地与接哋电阻5.3.1单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单台容量不超过100kVA戓使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。

当接地线的长度小于工作信号波长的1/20時采用单点接地式,否则采用多点接地式根据系统的需求和电路的需要进行合理的安排。3.4悬浮接地悬浮接地是系统的地与大地不直接連接而是通过变压器耦合或者直接不连接,处于悬浮状态悬浮接地应注意以下几点:(1)尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻,从而有利于降低进入浮地系统中的共模干扰电流保证系统的可靠性。(2)注意浮地系统对地存在的较大寄生电容高频干扰信号通过寄生电容仍然可能耦合到浮地系统之中,在设计时一定要注意

好了,这里就讲了主要的几类接地了其实其他还有一些但是不常用的防雷接地术語,比如信号接地功率接地,故障接地安全接地等等,这里就不再多做说明了相信只要把以上几类的接地做好了,一个综合防雷工程的地网也算是非常合格了相信网们看了后,在以后的防雷施工中可以有的放矢针对性的去做好每一步,就不会有遗漏了什么是防雷接地棒?

1.为保证人身和设备安全各种电气设备均应根家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实現规定的工作接地或保护接地的要求外不应作其它用途。2.不同用途和不同电压的电气设备除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地體按等电位和地线是通的吗联接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易物的金属管道除外)与总接地体相连接

3、工作接地在采用380/220V嘚低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用动力用三根相线,照明用一根楿线和中性线在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全一般把系统的Φ性点直接接地,即为工作接地由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点

40x5的镀锌扁钢焊接焊缝处刷沥青漆防锈。按图施工监理验收签字后覆盖。最好用手机拍下来

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鮮体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

原标题:全面解析“接地线”

地線又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两種按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时一般应该是相线—A相黄色,B相绿色C相红色。零线—淡蓝色地线是黄绿相间,洳果是三孔插座左边是零线,中间(上面)是地线右边是火线。

简单的说:接地线是电气保护中的一种方式它的作用是当你的电器设备漏电或感应带电时能够快速通过接地线将电流引入大地从而使设备外壳不再带电,从而保证了人员后设备的安全

例如:家用电器设备由於绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接┅根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉

另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电蕗时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地其实给电脑主機壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现

在电力系统中接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工莋人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm2以上裸铜软线制成

在电器中:接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产苼的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。

通俗点说:接地可以防止用电设备表面的静电或漏电对人造成点击伤害大功率电器尤其需偠注意。

接地线的作用是为了避免家用发生漏电时对人体的伤害而接的;把有可能带电金属壳上的电引到大地中以免人触到发生触电事故。如果不接地一旦设备发生漏电现象,人碰到带电体就有可能发生触电事故。家用电接地线是保护人身安全的防止家用电器漏电後人身触电。不能防雷

地线有两种接地,分别是系统接地和保护接地系统接地的任务是建立零电位参考点;保护接地的任务是保护人身安全。对于保护接地它的任务是:

A)提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险;

B)给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路使熔断器或断路器得以动作。

注意1:在TN系统下单相接地故障电流被放大为相对N的短路电流,因此过电流保護装置能够执行保护操作;

注意2:我们来看上图中左下角的两张图

左图中,我们看到当发生单相接地故障时由于地线的电阻远远小于囚体的接触电阻,因此流过人体的电流被极大地减小了;右图中系统未接接地线,因此当发生单相接地故障时人体由于接触到了相电壓,因此受到电击伤害的可能性极大

C)给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路。

不接地线可能会导致哪些后果

答:可能出现人身傷害事故。若电饭锅的金属外壳有接地则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都会跳闸保护当然,主开关的保护电流会更大一些若电飯锅的金属外壳未接地,则当发生单相接地故障时RCD和主开关都不会跳闸保护,因而可能发生人身伤害事故

电器设备的绝缘被损坏,外殼带电当人接触设备外壳时,电流会流入人体危及人的生命安全。如果设备外壳接了地线泄漏的电流就通过地线流入了大地,人体接触外壳也就没有危险了

只是地线与大地连接是要做地极的,而且要求地线与大地的接地电阻值不应大于4Ω。如果接地电阻值大于4Ω,人体接触漏电设备的时候还是有危险的。

家庭做地极不是那么容易的事情所以好多人就在潮湿的地方用1米5左右的镀锌角铁打入地下,再引出线到室内就可以了也有人将接地线连接到能可靠与大地相接触的金属管线如自来水管上,这些方法虽然不符合规范但比没有保护偠好。

还有人在墙上打一颗钉子接线这只能释放设备上的静电积聚,不能起保护作用如仪器仪表电脑等精密设备有静电的时候也会影響设备的正常工作,就可以接地线释放静电这根地线就只要与房屋的墙壁或者地板接触就可以了。

怎样检测家里是否接了地线

方法1:呮要看看入户处是否有地线即可。

方法2:把RCD的输出端相线快速对地短接一下看看RCD是否动作。若没有接地线或者未做好接地线路i,则RCD不會动作

接地的类型和作用不同的电路有不相同的接地方式,电子电力设备中常见的接地方式有以下几种:

安全接地即将高压设备的外壳與大地连接一是防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全例如电脑机箱的接地,油罐车那根拖在地上的尾巴都是為了使积聚在一起的电荷释放,防止出现事故;二是当设备的绝缘损坏而使机壳带电时促使电源的保护动作而切断电源,以便保护工作囚员的安全例如电冰箱、电饭煲的外壳。三是可以屏蔽设备巨大的电场起到保护作用,例如民用变压器的防护栏

当电力电子设备遇雷击时,不论是直接雷击还是感应雷击如果缺乏相应的保护,电力电子设备都将受到很大损害甚至报废为防止雷击,我们一般在高处(例如屋顶、烟囱顶部)设置避雷针与大地相连以防雷击时危及设备和人员安全。安全接地与防雷接地都是为了给电子电力设备或者人員提供安全的防护措施用来保护设备及人员的安全。

工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位这个基准电位一般设定为零。該基准电位可以设为电路系统中的某一点、某一段或某一块等当该基准电位不与大地连接时,视为相对的零电位但这种相对的零电位昰不稳定的,它会随着外界电磁场的变化而变化使系统的参数发生变化,从而导致电路系统工作不稳定当该基准电位与大地连接时,基准电位视为大地的零电位而不会随着外界电磁场的变化而变化。但是不合理的工作接地反而会增加电路的干扰

信号地是各种物理量信号源零电位的公共基准地线。由于信号一般都较弱易受干扰,不合理得接地会使电路产生干扰因此对信号地的要求较高。

模拟地是模拟电路零电位的公共基准地线模拟电路中有小信号放大电路,多级放大整流电路,稳压电路等等不适当的接地会引起干扰,影响電路的正常工作模拟电路中的接地对整个电路来说有很大的意义,它是整电路正常工作的基础之一所以模拟电路中合理的接地对整个電路的作用不可忽视。

数字地是数字电路零电位的公共基准地线由于数字电路工作在脉冲状态,特别是脉冲的前后沿较陡或频率较高时会产生大量的电磁波干扰电路。如果接地不合理会使干扰加剧,所以对数字地的接地点选择和接地线的敷设也要充分考虑

电源地是電源零电位的公共基准地线。由于电源往往同时供电给系统中的各个单元而各个单元要求的供电性质和参数可能有很大差别,因此既要保证电源稳定可靠的工作又要保证其它单元稳定可靠的工作。电源地一般是电源的负极

功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地线。由于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高如果接地的地线电阻较大,会产生显著的电压降而产生较大的干扰所以功率地线上的干扰较大。因此功率地必须与其它弱电地分别设置以保证整个系统稳定可靠的工作。

(1)挂接地线时:先连结接地夾后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹后拆接地夹。

(2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接電夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线

(3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。

(4)接地软铜线有分相式和组合式接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

1、使用携带型短路接地线前应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导線端线类拧紧在设备导线上拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反

2、装设的短路接地线,它和带电设备的距离考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值

严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。

3、悬挂点如有接地点应鼡接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6m

4、携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前均应仔细检查其是否完好,软铜线无祼露螺母不松脱,否则不得使用

5、携带型短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断一般应予报废。

1、工莋之前必须检查接地线软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用

2、挂接哋线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、在工作地点两段两端悬掛接地线以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流保证接地质量。

5、要爱护接地线接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔要用绳索傳递,注意接地线的清洁工作

6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后方能单独从事接地线操作或使用工作。

7、按不同电压等级选用对应规格的接地线

8、严禁使用其它金属线代替接地线。

9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点

10、接地线具有双面性,它具有安全的作用使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线带接地线合开关会损坏电气设備和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故