八年没用的干式变压器和油浸变压器区别送电运行了两个月出现跳闸故障,测试的是直流电阻高什么原因

干式变压器和油浸变压器区别运荇维护保养规范

干式变压器和油浸变压器区别运行维护保养规范 1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作 1.3 工器具及备品备件 序号 名称 规格型号 数量 备注 一 工器具 1 红外线测温仪 UT302C 1台 2 钳形万用表 FLUKE317 1块 3 电工組合工具 成套 1套 二 材料 1 绝缘胶带 1卷 2 抹布 若干 3 硅胶 变色硅胶 1瓶 4 保险 根据需要 若干 三 安全防护器具 1 手提干粉式灭火器 1具 2 安全警戒带 1卷 3 急救药箱 1套 4 绝缘手套 1套 5 电工安全帽 1个 表1 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查变压器的各温度表计指示正常,风机运转正常 变压器运行温度达箌以100oC,风机起动;运行温度达到80oC时停止风机;变压器的运行温度达到130oC时,输出报警信号;运行温度达到155oC输出跳闸信号。常巡视检查中,必须注意观察温控器的变化, 且保持有较畅通的风道,加强空气介质的流通若发现某一相温度显示值变化显著,与其它两相相差较大,说明干式变压器和油浸变压器区别温升不正常 2.1.2绝缘阻值 值班人员应经常注意干式变压器和油浸变压器区别浇注树脂及支撑线圈的垫块是否有变銫和开裂现象,变压器运行若干年(建议五年)后进行绝缘电阻(阻值≥2 M ?/Km若低于这个阻值则不能运行)的测试来判断变压器能否运行,┅般无需进行其它测试 2.1.3辨别声音 巡检中要仔细辨别变压器发出的声音,干式变压器和油浸变压器区别正常运行发出连续均匀的"嗡嗡"声洳果发出以下声音则说明变压器出现了问题。 2.2 变压器的清扫 (春检期间) 2.2.1工作地点范围设置遮拦(警戒带)、四周悬挂警示牌防止非工莋人员进入; 2.2.2戴绝缘手套使用验电器检验确定无电压,装设接地线; 2.2.3对变压器高、低压端逐相进行充分放电; 2.2.4擦拭母线上的灰尘及瓷瓶上嘚污渍; 2.2.5清扫风机外壳确定壳体内外无异物; 2.2.6 对锈蚀部位进行除锈、刷漆处理; 2.2.7完成清扫后,恢复现场 2.3分接开关的运行(春检期间) 2.3.1囿载调压开关的运行与维护 2.3.1.1 运行人员应根据调度下达的电压曲线,自行调压操作操作后应认真检查分头动作和电压电流变化情况,并作恏记录每天操作次数不准超过10次(每调一个分头为一次),每次间隔最少1min 当变压器过负荷1.2倍及以上时,禁止操作有载分接开关 2.3.1.3新投叺的调压开关,在切换次数达5000次或运行时间达3年者应将切换部分吊出检查。 2.4检查变压器接地系统是否可靠 接地电阻有没有生锈测一下電阻是否小于4?,如果阻值很大有可能是连接不畅、或者接地电阻需更换。 3.操作后的检查 序号 检查项目 检查地点 检查标准 检查方法 1 电气后囼机 站控室 无报警 目测 2 运行数据 站控室 电压、电流等数值显示正常 目测 3 外观 变压器 无脏物、裂纹 目测 4 异音 变压器 无导电部分螺栓松动及放電产生的异常声音 耳听 5 异味 变压器 无绝缘物燃烧产生的特殊臭味 鼻闻 6 有载分接开关 变压器 分接位置正常、电源指示正常 目测 4.风险提示 序号 存在风险 导致后果 降低风险措施 1 人员触电 人员伤亡 1.对维修人员进行严格监护保证其按规程操作,一项操作过程至少两人进行劳保穿戴齊全。 2.严格检查各项安全措施和技术措施对拆除、恢复线路要细致检查并作防护,看是否有漏电点。 3.对变压器进行放电、验电 4.检查安铨措施是否到位,是否有遗漏点重要部位开关是否均已断开,进行锁定管理 2 机械伤害 人员伤害 1.劳保穿戴整齐,避免违章操作 3 高处坠落 人员伤害 1.加强高处作业安全措施,按规定办理高处作业手续 2.高处作业人员必须经培训后方可上岗,并严格按操作规程操作 3.高处作业時,作业人员必须佩戴安全带等安全劳保用品严禁使用损坏或不合格的安全带等安全劳保用品。 4 带故障运行 设备损坏 1.认真仔细巡检发現故障及时处理。 2.故障处理后要进行试验确认 3.定期进行预防性试验,排查隐患 5.常见故障及处理 异常现象 可能原因 解决办法 温度均低于80℃, 风机仍运行 温控器处于手动强制凯风机状态(“手动”指示灯亮) 1. 按一下“自动”键。 温度超过100℃或手动开风机“风机”灯亮,泹风机不动作 1、 保险管熔断 2、 风给损坏 3、 温控器其他故障 1. 更换保险管 2. 更换风机。 铁心对地绝缘电阻为零 说明金属之间实连接可

电力变压器包括了配电变压器配电变压器一般所指10kV电压等级的两线圈变压器。高压端额定电压为10kV有分接调档三档-五档的调压开关。低压输出端额定电压为400V
110kV、220kV变电站的10kV输出端,是通过10kV馈线开关柜控制后传输到10kV线路的再在线路上安装配电变压器,输送出400V电压给各个用电单位
希望以上回答能让你满意,望采纳


我要回帖

更多关于 干式变压器和油浸变压器区别 的文章

 

随机推荐