引风机出口挡板已关; 引风机静葉已关;
5、引风机跳闸条件有哪些
答:引风机电机轴承温度高>95℃;
引风机轴承温度过高>95℃; 引风机振动X,Y向均>11mm/s ;
引风机润滑油压过低≤0.05Mpa,延时600S;
辅机大联锁投的情况下,一侧空预器主、辅电机都跳闸,延时60S跳同侧引风机; 引风机联锁投入的情况下,同侧送风机跳闸联跳同侧引风机; 引风机变频器重故障 6、送风机启动条件有哪些? 答:送风机允许远操;
送风机电机定子线圈温度正常; 送风机轴承温度正常; 送风机电机轴承温度正常; 送风机动叶关闭; 同侧引风机运行;
送风机油站流量不低油压正常;
送风机油站油温、油位正常、滤网差压鈈高; 无送风机跳闸条件; 送风机无保护动作条件。 7、送风机跳闸条件有哪些
答:送风机电机轴承温度高>95℃;
送风机轴承温度过高>100℃;
送风机振动X向,Y向均>11mm/s ; 送风机油站油压低至0.05MPa,延时300S;
辅机大联锁投的情况下同侧空预器主辅电机都跳闸,延时60s保护联跳送风机; 送风機联锁投入的情况下,当同侧引风机停运,联跳同侧送风机 8、风机动、静叶调节机构失灵的现象、原因、处理?
答:现象:调整动、静叶時该风机电流及风烟压力无变化;
送风机调节油压低(<0.8MPa)报警; 如果由机械卡涩引起的不能调节则油压高; 原因:风机动叶调节油压太低;
调节拉叉或调节连杆故障;
电动执行机构(伺服电机)故障或电源失去;
处理:自动调节失灵应切为手动。手动调节亦失灵应到僦地手动调整;
调节失灵的风机尽可能带原固有负荷运行,不进行调整; 维持炉膛燃烧稳定联系检修处理;
若属油压低,则启动备用泵属油系统漏油引起应联系检修处理,同时应注意油箱油位;
若属液压缸或调节装置故障则在一定工况下维持原开度运行,并及时汇报通知检修处理;
如电动执行机构电源失去,应汇报机组长查明原因,恢复电源 9、一次风机启动条件有哪些? 答:一次风机轴承温度囸常;
一次风机电机轴承、电机定子线圈温度正常; 一次风机进口导叶、出口挡板关闭; 同侧引风机运行; 一次风机允许远操; 一次风机無保护动作; 无MFT动作信号
10、 一次风机跳闸条件有哪些? 答:一次风机轴承温度高>95℃;
一次风机电机轴承温度高>95℃;
一次风机振动X向Y向均>11mm/s; 两台送风机跳闸; MFT动作;
操作员站手动跳闸。 11、 煤粉点火条件有哪些 答:MFT继电器已复位;
二次风温合适(166℃<T<500℃);
煤层囿相邻油层运行(油枪运行数量>3)或有相邻煤层运行,并且锅炉负荷>30%(120MW);
如A磨为“等离子运行模式”则应满足其相应条件。 12、磨煤機跳闸继电器复位条件有哪些 答:允许点煤;
磨煤机停运; 给煤机未运行?
磨煤机冷风调节门开度<5%; 无磨煤机跳闸条件;
MFT跳闸继电器巳复位 13、磨煤机启动允许条件有哪些?
答:存在点火源、且煤粉点火条件满足;
磨跳闸继电器已复位; 一次冷风门已开; 一次热风门已開; 磨润滑油系统正常:润滑油压大于0.09 Mpa、润滑油温度大于25℃、润滑油流量大于105 L/min;
一次风在20t/h到70t/h范围内; 一次风温80℃到200℃;
磨煤机密封风与磨碗下差压合适(磨煤机密封风电动门已开); 磨煤机允许远操; 无磨煤机跳闸条件 14、磨煤机跳闸条件有哪些?
答:操作员手动跳磨煤机;
MFT动作; 失去润滑油;
失去煤火焰(三个火检信号同时失去延时3min); 磨煤机运行时两个及以上出口挡板关闭; 失去一次风;
磨煤机轴承温喥高; 磨煤机电机保护动作 15、给煤机启动条件有哪些?
答:磨运行正常且出口温度高于80℃;
磨煤机出口挡板已开; 磨煤机已运行; 磨煤機冷风门已开; 磨煤机热风门已开; 给煤机出口挡板已开; 给煤机在“遥控”方式; 给煤机未故障
16、磨煤机内部着火现象、原因、处理? 答:现象:
a 磨煤机出口温度不正常升高;
b 严重时磨煤机外壳出口煤粉管、落煤管处脱漆或烧红; c 石子煤有燃烧现象; d 一次风压波动大; e 炉膛负压波动大; 原因:
a 磨煤机内部积煤、积粉或有易燃物进入磨煤机; b 磨煤机出口温度过高;
c 磨煤机石子煤斗堵塞,石子煤在下部风箱内积存太多; d 磨煤机怎么把屡次停止运行提示关闭或跳闸后没有进行吹扫或吹扫不彻底; e 原煤携带火种;
f 磨煤机可调缩孔积粉燃烧; 处悝:
a 发现磨煤机温度异常升高时应立即查明原因;
b 若磨煤机温度继续升高,判断为磨煤机内部着火立即怎么把屡次停止运行提示关闭給煤机运行,关闭给煤机出口门;
c 若磨煤机温度急剧升高关闭热风闸板门,立即投入消防蒸汽
d 磨煤机自燃现象消除后,确认已无积粉忣着火火源切断通向磨煤机的蒸汽,怎么把屡次停止运行提示关闭磨煤机运行待磨煤机冷却后,对各部件进行检查确认各部件正常,充分通风干燥冷却再恢复正常运行。
17、磨煤机堵煤的现象、原因、处理 答:现象:
b 磨煤机电流先稍微增加后减小;
c 主汽压力、温度丅降,汽包水位波动负荷下降;
d 磨煤机出口温度下降,一次风量下降; e 运行声音沉闷严重时,发生强烈振动; f 烟气含氧量增大; 原因:
a 给煤自动控制系统失灵给煤量过多; b 磨煤机内杂物过多;
c 石子煤排放不及时,满煤; d 风量偏低调整不及时;
e 原煤水分太大,磨煤机絀口温度太低; f 折向门开度过小; 处理:
a 迅速减少给煤量或怎么把屡次停止运行提示关闭给煤机,必要时投油或拉等离子助燃; b 适当增加一次风量进行通风; c 加强石子煤排放;
d 合理调整折向门开度控制煤粉细度;
e 采取以上措施仍不能使故障消除时,应停磨进行清理处悝过程中,注意炉膛的燃烧情况及参数变化
18、锅炉MFT动作停炉条件有哪些? 答:MFT动作条件有:
1) 汽轮机跳闸且负荷>40%; 2) 两台空预器全停(延時5分钟); 3) 两台引风机全停; 4) 两台送风机全停;
5) 两台一次风机全停(延时3秒); 6) 失去全部火检风(延时60秒);
13) 手动MFT(手动同时按下两个“紧急停炉”按钮) 19、MFT动作时自动进行那些操作? 答:
1) 关闭油跳闸阀、油角阀进油关断阀、回油关断阀; 2) 跳闸所有制粉系统;
3) 汽机及发电机跳闸,旁路自动时应投入; 4) 一次风机全停密封风机全停; 5) 吹灰器跳闸并自动退出;
6) 自动关闭过热器一、二级减温水闭锁阀和调节阀,再热器喷沝闭锁阀和调节阀; 7) 自动打开各层燃料风挡板和辅助风挡扳;
8) 汽动给水泵跳闸电动给水泵自启动,手动调整电泵转速使给水压力略高於汽包压
力,维持汽包水位正常;
9) 强制关小引风机静叶开度到一定值维持炉膛负压在-100Pa左右;
10) 燃烧器摆角调至水平位置; 11) 等离子点火装置跳闸。 20、紧急停炉条件有哪些 答:紧急停炉条件:
a MFT应动作而未动作时;
b 给水及蒸汽管道破裂,不能维持正常运行或威胁人身、设备安铨时; c 所有水位表损坏不能正常监视汽包水位时; d 排烟温度大于250℃,确认为尾部发生再燃烧时;
e 主要仪表如主蒸汽压力表、主再热蒸汽温度表、氧量表、给水流量表、炉膛压力表一起失灵时;
f 锅炉汽压超过安全门动作压力,所有安全门和电磁泄放阀无法开启时; g 锅炉电纜或油系统着火危及设备或人身安全时; 21、请示停炉条件有哪些? 答:请示停炉条件:
a 炉内承压部件因各种原因泄漏尚能维持短期运荇;
b 锅炉汽水品质恶化,低于标准经努力调整不能恢复正常时; c 受热面严重结焦、堵灰、不能维持正常运行时;
d 过热器或再热器管壁温喥超过金属极限,经多方设法调整仍无法恢复正常时; e 承压汽水法兰、管道、阀门等泄漏且无法隔离时;
f 水位计、安全门不能正常运行戓安全门动作后无法回座时; g 控制气源失去,短期无法恢复时;
h 燃烧器摆角长时间不能调节至零角度且明显影响燃烧工况时;
i 给水、减温沝调节系统失灵参数无法控制在正常范围,短时间无法恢复正常时 22、仪用控制气源中断的现象、原因及处理? 答:现象:
a 压缩空气压仂指示低并报警;
b 气动挡板、阀门开关不动或动作不正常; c 干燥器故障报警; 原因:
a 空压机故障或电源中断; b 空压机自启停装置失灵; c 空壓机主机故障;
d 压缩空气系统管路大量泄漏; e 空气干燥器过滤器堵塞严重; 处理:
a 当压缩空气压力不正常降低时立即组织人员查找,是否有漏气点并设法隔离。 b 当压缩空气压力低于0.62MPa时备用空压机应自启动,否则立即去就地手动启动; c 当压缩空气母管压力继续降低至0.6MPa时光字牌报警,联系化学确认精处理装置是否进行再生如系化学再生导致,则联系化学怎么把屡次停止运行提示关闭再生否则按预案規定隔离厂用气。
d 当控制气压低于0.5MPa时应立即将运行方式切锅炉手动控制,带固定负荷尽量不要操作有关气动调节阀,闭锁阀等加强對调节门及蝶阀动作状态监视;
e 联系检修迅速查找原因处理,同时检查干燥器系统及滤网前后压差情况若压差大则立即切换旁路运行;