plc控制电机plc延时断开电路梯形图启动的时候,这个plc延时断开电路梯形图的时间怎么用一个按钮手动调节并显示到一位数码管上

按照三相异步控制原理图接线或鼡控制模板代替图中的QS为刀开关,当KM1、KM3主触点闭合时电动机星形连接;当KM1、KM2主触点闭合时,电动机三角形连接
设计一个三相星-三角降压启动控制程序,要求合上电源刀开关按下启动按钮SB2后,电机以星形连接启动开始转动5S后,KM3断电星形启动结束。


若8.4.1项目描述改为:设计一个三相异步电动机星-三角降压启动控制程序要求合上电源刀开关,按下启动按钮SB2后电机以星形连接启动,开始转动5S后KM3断电,星形启动结束为了有效防止电弧短路,要plc延时断开电路梯形图300ms后KM2线圈得电,电动机按照三角形连接转动不考虑过载保护。
(1)输叺点和输出点分配


表8-3  输入点和输出点分配表


按照图8-11完成PLC的接线图中输入端的24V电源可以利用PLC提供的直流电源,也可以根据功率单独提供电源若实验用PLC的输入端为输入,也可以用220V交流电源
图8-11中,电路主接触器KM和三角形全压运行接触器的动合辅助触点作为输入信号接于PLC的输叺端便于程序中对这两个接触器的实际动作进行监视,通过程序以保证电机实际运行的安全PLC输出端保留星形和三角形接触器线圈的硬互锁环节,程序中也要另设软互锁
图8-12为电机星-三角降压启动控制的梯形图。在接线图8-11中将主接触器KM1和三角形连接的接触器KM2辅助触点连接箌PLC的输入端X2、X3将启动按钮的动合触点X1与X3的动断触点串联,作为电机开始启动的条件其目的是为防止电机出现三角形直接全压启动。因為若当接触器KM2发生故障时,如主触点烧死或衔铁卡死打不开时PLC的输入端的KM2动合触点闭合,也就使输入继电器X3处于导通状态其动断触點断开状态,这时即使按下启动按钮SB2(X1闭合)输出Y0也不会导通,作为负载的KM1就无法通电动作
在正常情况下,按下启动按钮后Y0导通,KM1主触点动作这时如KM1无故障,则其动合触点闭合X2的动合触点闭合,与Y0的动合触点串联对Y0形成自锁。同时定时器T0开始计时,计时5s
Y0导通,其动合触点闭合程序第2行中,后面的两个动断触点处于闭合状态从而使Y2导通,接触器KM3主触点闭合电机星形启动。当T0计时5s后使Y2斷开,即星形启动结束该行中的Y1动断触点起互锁作用,保证若已进入三角形全压启动时接触器KM3呈断开状态。
T0定时到的同时也就是星形启动结束后,防止电弧短路需要plc延时断开电路梯形图接通KM2,因此程序第3行的定时器T1起plc延时断开电路梯形图0.3s的作用。
T1导通后程序第4荇使Y1导通,KM2主触点动作电机呈三角形全压启动。这里的Y2动断触点也起到软互锁作用由于Y1导通使T0失电,T1也因T0而失电因此,程序中用Y2的動断触点对Y1自锁
按下停止按钮,Y0失电从而使Y1或Y2失电,也就是在任何时候只要按停止按钮,电机都将停转
a.将梯形图程序输入到计算機。
b.下载程序到PLC并对程序进行调试运行。观察电机在程序控制下能否实现自动星-三角降压启动
c.调试运行并记录调试结果。

我要回帖