  • 本帖最后由 聆听声音 于 09:43 编辑 如题請教 控制380v交流接触器的开关能离接触器多远

  • 23KW的双绕组电机 是按照23KW来配置2个接触器 还是分开配2个安培较小的接触器 希望大侠说明

  • 大家好,600V嘚电机37KW星三角启动,接触器该怎样选啊多大才合适?我们国内都是400V的

  • 我们大连冰山16的氨机在开机运行过程中把电机烧毁,启动正常,没有增加能量,电机声音不正常,准备停机的时候机组跳停,后经电工确认电机和接触器zc烧毁. 请大家帮我分析哈是什么原因?(接触器配小了?)

  • 各位大虾低压我不懂,想问一下一般多大的电机(380V)需要配接触器+热继啊,如果小一点的电机是不是直接可以用空开+热继啊比如1kW以下的。 对了负载是散热风扇。

  • 接触器在起动电机时电压下降导致接触器线圈吸合力不够一直在烧触点,在线圈上加阻容吸收器如图这样可不可鉯使用。

  • 已知电机功率后可以算出来空开和接触的容量。也可以算出线材直径 首先知道电机功率后,我们换算出电机的工作电流一般可以按照一千瓦2安培来估算!(指三项电机)例如4kw电机,正常工作电流就是4×2=8安现在确定电机工作电流为8安。那么我们在根据电流在選择空开断路器接触器的额定电流。一般接触器和断路器额定电流是电机的1.5-2.5倍即可具体根据负载可以适度上调一下。例如前面说得电機额定电流8安,那么接触器空开,就可以选16-25安培的实际生产中接触器要比空开大一些为好。例如上面例子接触器可以选择25-40安的(頻繁启动,过流堵转)功率余量要大一些,寿命也更长 最后说线径的选择,上面工作电流是8安考虑到平时超流堵转,提高稳定性選4平方铜线。余量大一些比较好

  • 22KW/37KW电机高速时的两个接触器1个是80A的接在进电的位置u1、v1、w1上,1个是25A的用来连接u2、v2、w2上两个接触器同时吸合這样可以么?会有什么问题

  • 电机△/Y控制中接触器高速的两个接触器是要一样大的吗?还是按啥比例选?请指导指导.

  • 松峰电气在生产常规接触器条件下根据不同的现场情况,还生产有防晃电的多种类型的延时交流接触器断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器;降压起动接触器、延时吸合接触器等产品。 针对以上特殊类型产品作以下介绍: 1、断电延时交流、直流接触器是在接触器每次失电时都會按照事先设定时间范围内接触器处可保持闭合状态事先定置的时间完成后,工作电压不能回复时接触器立即释放。 接触器吸合特性額定电压:80%—110%; 接触器保持特性额定电压:0—110%; 延时时间设定为0.3ms—10000ms(任意选择)±误差0.5%。 2、智能型电压跌落延时交流、直流接触器是在額定工作电压条件下、因受各种不同的条件影响导致电压突然跌落到某一个约定的电压值时、接触器的延时控制程序开始启动,在事先設定的延时时间范围内接触器处于闭合保持状态当事先设定时间完成后,工作电压不能回复时接触器立即释放,工作电压在正常的条件下接触器属常规的动作特性不会发生延时性能; 延时时间设定为0.1ms—10000ms(任意选择),±误差0.5% 例:NSFC1-185A/220V 技术要求在额定电压突然跌落到

  • 论文簡介:电机、变频器功率与断路器、接触器、接线选型 投稿网友:yong2164 上传时间:

  • 怎么给 7,5KW的异步电机配空开(手动),交流接触器 和热继电器 最好有计算公式谢谢前辈了 还有4台2,2KW和1台7.5KW的异步电机选变压器, 是共用一个变压器 谢谢

  • 现有15KW,22KW,37KW电机请问高手门,怎么样配置相关的辅助设备

  • 今天看一變频器说明书上面写变频器与电机之间是部可以加电磁接触器,但是我看过很多图纸都是加的有接触器到底可不可以加,为什么

  • 请问根据电机功率如何选择断路器大小为最佳,如果电机分为:直接启动、、自耦启动、软启动呢 谢谢大家参与讨论 ? 例如9OKW电机,电流163A,星三角启动怎麼选择? 22KW以下用什么断路器好?DZ47-63(D型)的可否?22KW以上用什么样的断路器好呀?

  • 用断路器不行吗?区别在哪里呢 搞不懂,不都是合上电源启动嘛~~ 我想里媔肯定有讲究所以请教一下,先谢谢!

  • 有变频柜子可以给电机工频和变频运行切换做自控调试远控启动变频器启动不来,就先打到工頻运行电源进柜子后经过空气开关,熔断器接触器和热继电器,其型号与电机都是匹配的但是一周左右远程监控发现电机停了,到現场之后发现接触器烧了把远控做好之后用变频启动,发现电机只要一给频率就报变频器故障经检测电机也已经烧,为什么工频那一蕗上有熔断器接触器,空开热继电器,还是把电机给烧了(不是要保护电机为上烧接触器到没什么,关键是接触器烧了电机怎么會也烧了)。这种情况应该去做那份那个面的工作从而更好的保护电机

  • 最近收到一个很有趣的提问:为什么要用接触器加按钮控制电机,而不是直接用断路器我把问题拿给许多老电工,均是表情吃惊然后尴尬而笑。说白了都对此略知一二,却都不能完整的总结其原洇 接触器除了方便用于远距离操作及自动化控制之外,很重要的一点就是在控制电机的回路中具有的失压脱扣功能避免了系统突然来電对电机冲击造成的安全事故!

  • 什么是接触器?接触器是什么意思 接触器是一种应用广泛的开关电器。接触器主要用于频繁接通或分断茭、直流主电路和大容量的控制电路可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作联锁控制及各种定量控制和失压及欠压保护,广泛應用于自动控制电路其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载如电热器、照明、电焊机、电容器组等。 接触器在正常條件下可以接通,通过和断开电流的非手动开闭的电器;只具有一个停止位置通常使用于频繁操作。 主触头 接触器主电路中闭合位置通过主电路电流的触头。 辅助触头 接触器辅助电路中由接触器操作的触头。 分断能力 在指定的条件下接触器能断开的最大电流值 接通能力 在指定的条件下接触器能接通的最大电流值。 额定电流 由制造厂确定的接触器通过的稳态电流值 约定发热电流 8小时工作制下在规定條件下试验时,各部件的温升不超过极限值时能通过的最大电流 短时耐受电流 在指定的条件下接触器闭合位置时,能通过的最大电流 周围空气温度 接触器工作位置周围空气的温度。 额定工作电压 由制造厂确定的接触器长期工作电压 额定绝缘电压 按照绝缘强度试验而确萣的电压值。 电气间隙

  • 不可以因为电容接通时会有很大的峰值电流,如果使用一般的接触器哪怕是放大使用仍然会很快使它损坏.

  • 直流接触器和交流接触器的工作原理和结构有什么区别?