800米地埋1610平方铝线相当于铜线,代11千瓦潜水泵可以吗

点击查看1610平方铝线相当于铜线带18個400W射灯供电后电压急剧下降具体信息

答:导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关影响嘚因素较多,计算也较复杂各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出,不必查表 1. ロ诀 铝芯绝缘线载流量...

答:16平的铝线载电流是65安,220伏的话,可以带14.3千瓦 ,380伏能够负载24.7千瓦(铝线) 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根據所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm?,铝导线的安全载流...

答:查国家电工规范“500伏铝芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”16平方毫米的铝线,可以长期通过75A电流

答:16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(銅线)。根据口诀16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)如果是16平方铜线,...

答:16平方的电线三相电能够 负载44千瓦

答:16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线) 根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍即16x5=80A。对应的功率为: P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算功率因数取0.85)。 如果是16平方铜线...

答:16平方的铝线最大可以载流70A如果线路不長,220v两根线的可以带8台的1.5匹空调,如果只用制冷不用制热可以带12台左右

答:首先参照附表了解16平方的铝芯线最大载流为76A左右 三相电的功率=电压*电压相位*电流*负载功率因数(假设为1,如果负载电动机的话约为0.75-0.85左右) 功率=380*1.732*16*1,=50KW左右注意这是理论值! 实际上,76A是最大载流咹装使用时需...

  • 单相照明50千瓦用三相四线到底是單相还是三相9

  • 10千瓦需要410平方铝线相当于铜线或者2.5平方铜线,100千瓦需要3510平方铝线相当于铜线或者25平方铜线

  • 那要看你申请的功率是多大的鼡电负荷是多少千瓦?三相电10平方的铜线电缆可以载流70A,大约可以用25千瓦左右

  • 可以如果有更好,对于家庭来说4平方就足够了2.5平方也鈳以,三相负载需要对称

  • 可以装的,一些内线什么的还是要问下的酷家乐上问下专业设计师好了我觉得这些问题

  • 没有6m2的电缆,应该是6mm2嘚电缆吧根据口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走”从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次減一即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。6mm2的铝芯电缆载流量是42A左右铜芯电缆比铝...

  • 可以装的,一些内线什么的还是要问下的酷家乐上问下专业设計师好了我觉得这些问题

  • 推荐每相12户,简单合计600A考虑同时系数、负荷率至少300A,选150mm^2电缆[详细]回答者:yjh_27

  • 你好,6平方的铜芯电线,明线敷设安全截流量约50A。三相四线供电时,供电距离如果在30米以内,带15KW是完全没问题的100供电距离建议选择10平方的电缆。

  • 一、一般2.5平方电线负荷是2千瓦而橡套电缆,满负荷数能达到3千瓦都没有问题二、电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级一般情况下50A以下1平方毫米安全載流量是6A,50100A电流1平方毫米的安全载流量是5A100A电流以上一般...

  • 300平米的铝心电缆线200米长能承受不大于211KW

  • 三相四线表是1、3、5进。2、4、6出,最后一格是零線,我发一张图给你看

  • 按正规的接线来说,4根线中有一根线为保护接地线PEN,这根PEN线进户前应该先接地,然...是3根线,火线,N线,保护接地线PE线进家后,火线N線接漏电开关,PE线接插座的接地端...

  • 你家的是动力电也就是380伏家用照明是220伏属于照明电

  • .5加三",表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配"2.5加三"千瓦嘚电...比如70平方毫米本来可以配75千瓦,若环境温度较高则以改大为95平方毫米为宜。而1...

  • 三相四线表是1、3、5进2、4、6出,最后一格是零线我发一張图给你看2

  • 按照电工截面积计算,1.510平方铝线相当于铜线能承受7.5安的电流功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以但长时间运行容易电线会发热。4

  • 你家的是动力电也就是380伏家用照明是220伏属于照明电

  • 10平方以下每平方可承载最大10A,4平方即40A,即8800瓦左右2

  • 香油,高度白酒~喜欢重口味的话老干妈香辣酱干辣椒~十三香油盐酱醋鸡粉味精黑白胡椒生抽老抽郫县豆瓣酱,豆豉

  • 根据口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走”从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减一即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

  • 这种问题你也会问,难道是从火星来的?

  • 楼盘每期开的户型都不一样每个周末都去、户型价格都不一样只能说个大概应该没有低於7000的房子了吧房子你得自己挨着个的楼盘去看,看你运气网上说的都不准,我当时买房大概看了一个月楼盘、楼层

  • 最合理的布置就是按伱自缉禒光溉叱防癸狮含饯己的意图来布线一点也不浪费。按人家的建议布线万一不符合你的要求,就会产生很大的浪费

  • 二、电线嘚负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.

  • 按照电工截面积计算,1.510平方铝线相当于铜线能承受7.5安的电流功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以但长时间运行容易电线会发热。

  • 三相四线表是1、3、5进2、4、6出,最后一格是零线我发一张图給你看

  • 16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。  根据口诀16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A对应的功率为:  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)  如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于2510平方铝线相当于铜线的安全载流量2510平方铝线相当于铜线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW

  • 一对电动机配线的口诀1.鼡途根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面2.口诀铝芯绝缘线各种截面,所配電动机容量(千瓦)的加数关系:3.说明此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设4.由于电动机容量等级较多,因此,ロ诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。2.5加三4加四6后加六,25五120导線配百数为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:0.81.11.52.O75100“2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电动机即最大鈳配备5.5千瓦的电动机。“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四

  • 自修网是一个装修建材家具家居团购网站你也可以去比比价格有不懂的可以咨询哦,希望对你有所帮助

  • 漏电断路器的原理是检测剩余电流大于固定值时动作用在二相漏电断路器也是可以起保护莋用,但动作点有不同因为他要达到同样的剩余电流

  • 三相四线制输配电送来的是三相电,有三根不同相位的火线和一根零线家庭用电呮需要单相电,只需要引入一对线即一根火线和一根零线,然后各用空开将火线分路分层布置到每一层,以便于分层控制零线不用通过空开分路,直接接线分路各各分布到每一层。如果各层用电量不多也可以只用一个总开关,不用分开关来分路但是火线和零线還是要直接接线分路,各各布置到每一层因为火线和零线必需成对布线,才能构成通电回路

  • 第一种是空调取暖,采暖效果应该是最差嘚空气干燥,容易生病且有空调病等之类的,使用寿命大约是5年左右投资是最低的,但是采暖性价比也是最低的

  • 听一听最终的声喑效果,从5滑到6时再抖弓...拉弓。然后结束如果不明白我说的或者听一下音频,可以在网上找一下教学视频(推荐宋飞的).!从6滑回5苐二到第四个6都照常拉(可以加装饰音5)最后一个6是推弓,同时在6上用左手勾弦(就一下).这一句应该是拉弓开始3235中的5应该是推弓第一个6昰高音然后再推弓一开始的弓法就错了3212!。祝你学习成功.

  • 您好在25摄氏度的环境中明敷的10平方导线,安全载流量是:铜线70A铝线50A,但实際应用中应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A铝线不要超过35A,由此可知在三相380v电源下,10平方电线可以带嘚阻性负荷的功率为:铜线35kw铝线24kw。如果负荷是电动机则10平方铜线可带22kw以下电机,1010平方铝线相当于铜线可以接18.5kw以下电机

  • 220KW的潜水泵电机較大,它的启动方式有多种低压最好是用变频启动、软启动等,同时也可以选高压供电方式但投入高压控制柜、高压电机的成本较高。要是低压的话那电缆线可用3×240+1×120的防水电缆要是经济上有所考虑的话用3×185+1×95的(国标)电缆也可以,那高压电缆线就小很多因为电压增加了相对的电流就减少了,所以电缆线也就可以相对的缩小了以上线径是在变频启动、软启动的前提下哦,仅供参考,

  • 主要是当地嘚“首套普通住房”定义的标准面积之内。2.如果你已经成家了当然你就是首套购房了。但对“认房又认贷”的基准——家庭而言.你的老房子“过户”形式要想好房款往来当然不是真的,可享受的税费优惠(例如契税为1或1买卖形式最为简单.老房子办过户。子女成婚了銀行贷款利率优惠(例如基准利率下浮10%)。一楼的弄错了但买受人父母要出一笔契税是少不了的,一般少则半月多则一月即能办成手续1.5%)4、成数多寡(例如可贷7或8成)。合同价要做成税务认可的家庭不等于户口、子女算一个独立的家庭。成婚子女与其配偶再买房时,“家庭”的含义已经不等同于“户口本”的含义了.“首套房优惠政策”与你现在的居住条件无关把自己名下唯一的房子过户给父母,戶口还在父母那里很正常如果证件齐全无贷款。3

  • 每平方毫米铜线可以通过6~7A的电流每平方毫米的铝线可以通过3~4A的电流。如果是铜线建議您使用16平方毫米的铜导线即可。如使用铝线建议您使用30平方毫米的铝导线即可。

  • 租还是买好点的租大约1500左右吧,普通的也要1000来