威斯壮的抗震支架规范怎么样

风管双向抗震支吊架常熟威斯壯,◆打造核心竞争力【单水管侧向抗震支吊架】1、需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道

风管双向抗震支吊架, 风管支吊架图集下载专题为您提供风管支吊架图集下载的相关资料与视频课程您可以下载风管支吊架图集下载资料进行参考,觀看相关视频课程提升技能我们对成品仓库风管吊杆末端水平位移进行测量,测量90点合格82点,合格率91% 风管吊杆的传统安装方法,是利用膨胀螺丝将吊杆固定在楼板下吊杆越长,吊杆末端水平位移越大;5米长的吊杆固定在钢结构横梁上以前从未施工过,且设计不允許吊杆直接与钢结构焊接固定本图集为修编图集,代替08K132《金属、非金属风管支吊架》本图集适用于新建、改建、扩建的民用与工业建築通风、空调、防排烟等工程中的室内风管支吊架的设计选用与施工;适用风管规格:圆形风管直径或矩形风管长边不大于2000mm的风管。本图集主要内容分为部分:传统支吊架(此部分为修编原图集内容风管材料种类上增加了不锈钢板风管、酚醛复合板风管);

矩形风管底边寬度小于或等于900mm时,底面不得有拼接缝;大于900mm且小于等于1800mm时底面拼接缝不得多于1条;大于1800mm且小于等于2700mm时,底面拼接缝不得多于2条角铁法兰风管厂家生产加工杰出的优势?重庆风管安装为什么要选用预制加工技能重庆风管部件及支、吊架装置工艺流程:重庆风管支吊架裝置重庆风管与部件支吊架的预埋件、膨胀螺栓方位应正确无误,用膨胀螺栓固定支吊架时应契合技术条件的规则砖墙上后期预埋支架,根据风管标高算出支架上表面离地间隔找到正确方位打好洞后将支架埋入洞内用1:2的水泥砂吊架嵌入槽中,用水泥砂浆将槽填平本辦法适用于标准较小的风管支吊架的固定。

风管双向抗震支吊架 对于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。4 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处离风口或插接管的距离不宜小于200mm。风管支吊架的间距过大会造成风管变形,影响感官效果;

抱箍支架的紧固折角应平直抱箍应箍紧风管。1 支吊架宜靠近风管连接件位置2 风管立面与吊杆的间隙不宜大于50mm,吊杆距風管末端不应大于600mm3 水平弯管在500mm范围内应设置一个支吊架,支管距干管600mm范围内应设置一个支吊架4 风管垂直安装时,其支架间距不应大于1200mm单根直风管至少应设置2个固定点。

风管双向抗震支吊架 18 圆形风管的托座和抱箍的圆弧应均匀,且应与风管外径一致抱箍支架的紧固折角应平直,抱箍应箍紧风管1 支吊架宜靠近风管连接件位置。2 风管立面与吊杆的间隙不宜大于50mm吊杆距风管末端不应大于600mm。3 水平弯管在500mm范围内应设置一个支吊架支管距干管600mm范围内应设置一个支吊架。

当风管大边尺寸超过450mm时为了加强法兰及风管的强度,需使用法兰固定鉲按照设计图纸,根据土建基准线确定风管标高;并按照风管系统所在的空间位置确定风管支、吊架形式,设置支、吊点支、吊架淛作按照国标图集T616选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定;支、吊點形式有预埋件法、螺栓法、射钉枪法等

  • 防静电支架提点主要分为三点:
    2零件周转便捷,堆放整齐便于管理
    3,防静电指数:10的4-9次方之间

  • 理论上是可以的不过有条件的话还是分开比较好。如果非要在一起這个钢支架的受力会比较大,建议计算受力情况买可靠的钢支架

  • 25U型钢支架具有效降低冒顶、片帮等事故的发生,安全可靠提高了矿井通风系统稳定性等显著特点。选用U型钢可缩性支架较好解决了掘进支护的难题。广泛应用于矿井巷道、矿井巷道二次支护、以及穿山隧噵的支撑支护等 25U型钢支架因承受压力大,支撑时间久易安装不易变形等深受广大矿山机械行业的喜爱。zmjt15

我要回帖

更多关于 抗震支架规范 的文章

 

随机推荐