馈电开关三相电抗器的作用的实验继电器板在那个位置,怎么更换

RUN(白色)——运行指示灯

a.接通电源后电源指示灯 PWR 亮;

b.系统分闸运行时指示灯 RUN 亮;

c.当系统过载、过压、欠压时、,过载指示灯 OVE 闪亮,同时显示停机倒计时;

d.当系统出现故障处于延时中时 FLT 闪亮,延时结束或故障时指示灯 FLT 常亮;

2.2.2、整机工作原理

绕组提供继电器工作用、220V 绕组供保护器工作用240V 提供合闸电磁铁电源,50V 提供失压等

中间继电器 HZ 为断路器 ZK1 的控制输出HZ 吸合 ZK1 机械保持。控制器提供的 10S 接点为切断

绝缘检测回路用两者配合时间为:按下合闸按钮 10S 接点立即释放,绝缘检测回路断开按下分

闸按钮延时 10 秒后 10S 接点闭合 LD 吸合,接通绝缘检测回路控制合还提供 RS 延时接点输出,

RS 的作用為避免未经漏电检测即合闸的现象发生分闸 10 秒后漏电检测 LD 吸合,LD 吸合 1 秒

后 RS 闭合接通合闸回路,此时漏电检测必定检测完毕否则合闸囙路断开,拒绝合闸操作

外壳前面板上设有 5 个按钮:合闸、分闸、上翻/复位、下翻/复位 、设置/试验。其中“设置、上翻、

下翻”为参数設定用只有在停机状态下方可进行参数设定。

设置钮的第二功能为漏电试验分闸状态下按下设置钮,进行模拟、漏电闭锁等试验;合閘状态下

按下设置钮进行漏电动作试验,人为对地接通试验电阻判断漏电检测回路工作是否正常。

电流互感器 LH1、LH2、LH3 检测到的电流信号送到保护器进行判断比较分析是否发生短路及过

载。若故障发生除按预定程序进行处理外,还将该时刻的电压、电流数据保存记忆

斷路器信号输入/输出:

远端分励输入:JX1、JX3,正常运行时两接线应断开

风电闭锁输入、高压闭锁输入:JX5、JX6,正常运行时两接线应闭合

辅助接地:JX9,使用时外接至辅助接地板、并与主接地大于 5 米距离

馈电开关三相电抗器的作用设“主馈电/中间馈电/分馈电/单台”之别分别对應于选择:0/1/2/3。

2.2.3.1、馈电安装在配电系统的最前级应设置为主馈电(0)。做总馈电使用时设备提供 DC48V

附加电源,供系统进行绝缘电阻值的检測漏电发生后,后续馈电在 250ms 内未动作主馈电动作。

2.2.3.2、馈电安装在配电系统中主馈电与分馈电之间应设置为中间馈电(1)。做中间馈電使用时

开关进行选择性判断,漏电发生后后续分馈电在 100ms 内未动作,中间馈电动作

2.2.3.3、馈电安装在配电系统的最尾级,应设置为分馈電(2)做分馈电使用时,开关进行选择性

判断漏电发生后,动作时间<50ms

2.2.3.4、馈电开关三相电抗器的作用未组成配电系统,而与起动器单獨形成供电回路应设置为单台馈电(3)。做单

台馈电使用时设备不但提供 DC48V 附加电源,而且进行选择性判断漏电发生后,动作时间≤

50ms设备具有主馈电与分馈电的双重作用。

那还用问不拆轻者引起误动作實验数据部准确,重者烧毁电路中电气元件

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 馈电开关三相电抗器的作用 的文章

 

随机推荐