jdgjdg线管国标厚度对照表是什么

原标题:JDG管国标壁厚执行标准

JDG管壁厚标准还有很多人不知道的其实JDG管施工以及验收都有国家规范标准的,《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》A.0.1上有注明

JDG管吔称为“套接紧定式钢导管电线管”,所以查看JDG管壁厚国标标准可以参考《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》该标准

1、JDG管国標壁厚标准1.6mm,允许偏差正负±0.15mm厚度到达1.45以上就算国标了,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多明敷暗敷都可用,也能够预埋用了JDG管国標壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。

3、jdg管技术标准根据《GBT 5 电气安装用导管系统 第1部分》执行;验收标准根据《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收CECS_120-2007》

JDG镀鋅穿线管规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ40其间Φ16的jdg穿线管的国标厚度是1.5mm,其他的jdg穿线jdg线管国标厚度对照表都是1.6mm

如今JDG管使用广泛,直接代替了传统连接方式的SC管和PVC管作为一款新型导线管,市场越来越多选择很多小型厂家都有在生产制造JDG管,导致偷工减料的事件樾来越多弄乱市场,在验收时以《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》该标准为准

客户端特权: 3倍流畅播放 免费蓝光 極速下载

电线的JDG管标准厚度是多少今天算长见识了

解释原因(2113总结):

jdg管厚度标准需要根据《CECS120:2007套接紧5261定式钢导管电线4102管路施工及验收规程》要

上图清楚表明:jdg管的管径有6种:16/20/25/32/40/50(它的管径指的是外径:mm)

mm;能够有正负±0.15的下差JDG管系5261列产品根据国家标准《4102电气安装用导管特殊要求》1653,完全按照GB/T和GB/T标准进行设计生产

1、JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑无毛刺。

2、JDG管暗敷设时其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设時,其弯曲半径不应小于管外径的6倍当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

3、JDG管暗敷时,固定点间距不大於1000mm固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点同时也解決了PVC管耐火性差、接地困难等问题。

mm;能够有正负±0.15的下5261一切厚度到达1.45以上就好4102了,不过目前市场上1653面用1.5mm的JDG管也比较多明敷暗敷都鈳用,也能够预埋用了JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。

2、JDG管型号上已注明直径与壁厚;如:JDG16-1.2JDG25-1.6;前两位数据为直径后两们为壁厚;

3、镀锌线管國标壁厚标准可查:电气安装用导管特殊要求GB/T4823.1;电气安装用导管技术要求GB/T13381.1;套接紧定式钢导管电线管路施工及验收CECS_120-2007;

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 jdg线管国标厚度对照表 的文章

 

随机推荐