景德镇天然气撬车防雷接地费用

6.焊接质量应符合GB/T12469的要求不得有裂纹、夹渣、焊、烧穿、弧坑和针状气孔,并且无褶皱和中断等缺陷7.对测量放线应做到准确无误。8.防腐措施:所有钢材均采用热浸锌进行防腐处理防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011的有关规定。镀锌層表面要求:均采用热镀锌材料热镀锌制作表面应具有均匀完整的涂层、颜色一致、具有实用性光滑(不允许有流挂、滴或多余结块,鈈允许漏镀露铁和较大面积发黑、黑色龟背纹等缺陷);镀锌厚度要求:厚度均匀热镀锌厚度不小于0.85μm;镀锌层附着性要求:锌层应与基底结合牢固,经锤击试验(4mm间隔平衡打击五点)后镀锌层应不剥离,不凸起

防雷接地模块连接了解了它的内容后,我们的设计就可鉯按部就班的来做了可以从以下三个方面入手。1因地制宜地设计方案,通常防雷接地的电阻要求不超过10欧姆有些电子设备的接地系統要求达到4欧姆或1欧姆的接地电阻。这里常常有个误区认为只要有了10欧姆,4欧姆或1欧姆的接地电阻就满足了设计要求而忽略了季节因素对接地电阻的影响。因为土壤的电阻率是随季节而变化的规范所要求的接地电阻实际上是接地电阻的大允许值。

赣州千祥物业管理有限公司是一家以防雷工程服务、防雷产品销售为主的专业防雷公司我公司防雷工程服务内容包括:防雷施工、防雷检测、防雷工程设计、建筑物防雷、防雷接地、施工、报风险评估、报建、报检、报验等;产品销售包括:、电源SPD(避雷器)、信号SPD(避雷器)、接闪器、电源避雷器、接地产品等所有防雷相关产品。我公司以“防雷工程设计安全、科学”、“防雷工程施工安全、规范”、“防雷产品安全、优質”、“防雷报建(报检、报验)简洁、”为服务宗旨竭诚为您服务。.

3.预留端子:分为设备端子和测试端子两种设备端子为建筑物需接地设备或使用后添加设备提供接地端所用。测试端子为建筑物防雷检测年检用4.避雷针如何避雷的视频:位于建筑物阳角位用作雷电接閃的金属构件,顶部磨尖以加强“端放电”效应。焊缝应饱满、平整焊缝长度不小于12D(单面焊)或6D(双面焊)。5.材质:材质采用碳素結构钢钢材性能应符合GB/T699的规定。

C、防雷电感应:将建筑物内的设备、管道等主要金属物就近接至防直击雷接地装置上;防雷电感应的接哋干线与接地装置的连接不应少于2处从此图可以看出,卫生间的等电位联接多么重要D、防雷电波入:所有进出建筑物的电缆金属外皮、保护钢管或金属线槽,及其他专业的金属管道在入户处与防雷的接地装置相连。注意:利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板这些连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。距地面不低于0.3m处设接地体连接板

公司服务团队骨干主要由:从事防雷工程设计、施工10年以上、从事防雷检测5年以上、从事防雷产品销售5年以上的工程师组成的精英团队。

景德镇天然气撬车防雷接地费用

接闪器在建筑物的变形缝处应做防雷补偿措施接地干线应设有为测试接地电阻而预制的测试点盒盖用可拆卸的螺丝螺母固定,盒盖必须莋接地标记一般规定为黑色的接地符号和文字说明。等电位箱的外表面要满足建筑装饰美观要求箱门(盖板)上必有“等电位联结端孓箱,不可触动”标识颜色为黑色。箱门应与装饰面平齐不歪斜,无污染

针对这种情况,可采取的防范措施:1、进行等电位连接建筑物A、B原来是各自立接地的,进行等电位连接后A、B的地电位同时抬升,两者之间的地电位差将大幅减小2、对A、B之间的服务设施进行隔离。不过这个办法一般不适用因为隔离设备的隔离电压存在上限,对于雷电流引起的高达数十千V的电压隔离设备很难达到这样的水岼。

赣州千祥物业管理有限公司坚持“科技创新、促进行业发展、服务社会”的经营理念公司专业防雷水平得到各级气象主管机构及防雷中心的高度认可,服务态度、服务质量受到客户的一致好评我们将继续用诚挚的心为您做专业的服务,期待与您合作!

近年来天然气的利用越来越广泛,它以价格低及环保受到越来越多的客户的青睐然而,对于天然气的LNG气化站储存及销售单位其雷电的防护又显的极其重要,如果因為雷电防护没有做到位轻者建筑物及仪器受损,重者会发生爆炸以及人员的伤亡本文就某粤西天然气LNG气化站的雷电防护设计方案进行探讨。

防雷工程设计的要素包括:雷电活动区域、建筑物及其设备的雷电防护分类、被保护物是否(分区、分级、分系统)、当地的土壤電阻率大小等设计的方案将依据这些要素对被保护物实施接闪、分流、屏蔽、接地、等电位连接及合理的综合布线的技术措施,最大限喥的防止或减少雷电对被保护物的危害

某粤西天然气LNG气化站年平均雷暴日为94.4日,依据国家规范属于强雷区(属于最高级别)该站的土壤电阻率为800Ω?m。

该气化站地理位置空旷当中的储气罐是附近的最高物体,易受雷击而天然气属易燃易爆气体,参照GB《建筑物防雷设計规范》第2.0.3条其应划为第二类雷电防护。

1.3 该气化站所包含区域

该气化站分为生产区和办公区生产区包括罐区、气化区、充装台、地磅、放散塔;办公区包括门楼、传达室、辅助用房、消防泵房。

2.1 罐区直击雷防护

罐区由两个立罐组成其周身为钢结构,钢的厚度大于4mm符匼GB50057-94(2000版)里的条例,可以直接利用罐体接闪但两个罐周围需做一圈地网,地网材料包括:水平接地体40×4的镀锌扁钢、垂直接地体50×5×2500的鍍锌角钢每个罐必须两点接地。

2.2 气化区直击雷防护

气化区由8个气化器组成由于气化器里的天然气已经是气体形式,气化器直接接闪会增大爆炸的可能性所以需增加避雷针如何避雷的视频或避雷塔,此处双针保护范围不够四针保护范围足够,但是成本高只能是架设避雷塔加避雷线的形式保护,经过计算及抗风能力的考虑可以选用GFW系列钢结构避雷线塔(双塔高度都为25m)加以保护,为了强化保护气囮器本身也需接地。此处地网材料同上

2.3 充装台及地磅的直击雷防护

充装台天面需加设避雷带给予接闪,避雷带规格为φ12的镀锌圆钢四個屋角加装φ16的避雷短针,引下线利用四个角的柱筋引下充装台长宽为10m×5m规格的,已经符合了二类防雷里天面网格的范围避雷带中间鈈需要再加设网格,装台里的各个仪器设备必须与地网可靠连接地磅与充装台相近,地网可以共用地磅本身可以接闪。

2.4 放散塔直击雷防护

放散塔本身是金属结构可以用做接闪,在放散塔两边做放射条状地网人工地网需与放散塔基础相连,放散塔需两点接地

2.5 门楼、傳达室及辅助用房的直击雷防护

这三个建筑物相近,可以在直击雷防护上做整体考虑门楼和传达室需加设避雷带给予接闪,避雷带规格為φ12的镀锌圆钢其各自在四个屋角装设φ16的避雷短针,门楼长宽为20m×3m的中间需加设两条网格,引下线可以经门楼两边的柱筋引下而傳达室长宽为4.5m×3.5m的,避雷带中间不需要加装网格引下线需用φ12的镀锌圆钢在两个屋对角套φ35PVC管明敷引下与地网相连。辅助用房的天面在汢建设计方面已经装设了不锈钢护栏可以作为避雷带使用,但需不超过18m与屋顶预留出来的钢筋焊接连通用做引下线用,辅助用房长宽為25m×10m避雷带中间需加设两条网格,网格距离不能超过8m网格带需与避雷带焊接连通,3个建筑物都是沿四周做一圈地网并焊接连通避免洇距离太近而发生反击。

2.6 消防泵房的直击雷防护

天面做一圈避雷带避雷带规格为φ12的镀锌圆钢,其各自在四个屋角装设φ16的避雷短针引下线可以利用四个角的柱筋引下,泵房里面沿墙底部装设一圈室内水平接地网规格为25mm×4mm的镀锌扁钢,这一圈扁钢需与地台的钢筋焊接連通这一做法即把泵房基础作为散雷电流的接地网用,如接地电阻不符合二类防雷4Ω的要求,可以在泵房周围加设人工地网。

2.7 路灯的直擊雷防护

由于路灯距离比较近在地网的敷设上可以设计为一个整体,即沿着路灯的走线全部连通一个可以增大接地网的长度,降低接哋电阻值;二个可以减少反击每个路灯都得两点接地。

3 供电线路的雷电防护

辅助用房作为整个气化站的枢纽它的供电线路的雷电防护極其重要,它的供电方式是经由附近村庄的变压器引进的首先,根据GB50057-94(2000版)里的规定低压架空电缆应埋地套金属钢管引入,可以起到屏蔽作用可以根据实际情况适当减少电缆埋地长度但最少不应少于15m,在电缆进入辅助用房时埋地金属钢管应接地,在进入配电柜前应加装电涌保护器SPD而SPD的选型是有讲究的。

4 信号系统的雷电防护

气化站主要用到信号线路的有差压液位计、气体智能涡轮流量计等一些设备而这些设备的终端到暴露在户外,很容易受到雷电电磁波的影响和破坏所以要在这些设备终端的进线前端加装信号专用避雷器用于保護这些设备终端。

5 视频系统的雷电防护

视频系统主要包括室外云台摄像枪及位于辅助用房监控室内的显示屏室外云台摄像枪主要的雷电波侵入线路分别是:视频信号线、电源线、云台控制线。做好云台摄像枪感应雷防护有两种方案:一种是在摄像枪的前端和室内控制主机湔端各安装一个组合式视频、云台、电源三合一的SPD;一种是在三种线路两端分别各安装一台对应的避雷器

(1)天面在浇铸前应将板筋焊接成0.5×0.5的网格,并与圈梁以及所有的柱筋连通以达到良好的屏蔽和分流作用;

(2)为改善监控室的电磁环境,所有与建筑物组合在一起嘚大尺寸金属部件都应等电位连接在一起并与接地装置相连。屋顶板筋、四周柱筋、各层的梁筋、金属门窗框架等都必须进行等电位連接,这些构件的连接构成了一个格栅形大空间能最大程度上提高屏蔽的效果。

2)所有信号线路、视频线路、网络线路、电源线路都应套金属管金属管两端都应接地处理。

各种线路的金属套管电缆金属外皮等在进入监控室之前应在一楼入户处即LPZ0B与LPZ1交界处与总等电位连接排连接后接地,并在进入二楼监控室前与监控室等电位连接环进行二次连接后接地

监控室内,应将金属电脑桌、电脑设备、空调机金屬外壳、控制设备金属外壳、金属门窗等与等电位接地环可靠连接后接地以减少电磁感应时各设备之间产生的电位差。

共用接地系统是現代防雷技术中重要的防护措施之一整个气化站的地网应连通成个大地网,组成个连通的接地系统联合接地系统除了能够有效降低接哋电阻外,还可以消除各地网之间的电位差防止高地电位反击给设备带来损坏。

如今的防雷已经不是单纯的“避雷针如何避雷的视频”時代要做好防雷需从方方面面考虑,在防雷设计这一块应从各个角落防止或及减少雷电对建筑物及设备的损害程度

资料来源于“百度攵库”,仅供学习和参考版权归原作者所有,如有侵权请联系小编删除

感谢你的反馈,我们会做得更好!

具体情况具体分析如果存在不處于避雷带保护范围的物体,该物体又不能承受直接雷击则应安装避雷针如何避雷的视频保护该物体。