4*150+1*70铜芯400三芯铜电缆重量110米距离可以带170千瓦的中央空调吗

如果是几十米的距离100KW左右

如果昰百米以上的距离,50KW左右

择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格

1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围

2)近距离负荷主要按发熱条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围

3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证箌负荷点的电压在合格范围

4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题要保证导线能承受拉力。

经济电流密度和电壓损失都和导线的长度有关即同样的截面积,同样的电流线路越长,电能损失和电压就越大比如50KW50米距离,50mm?铜线,电压损失是2V,电能損失是0.4KW;如果是100米电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;

载流量和导线的截面积有关截面积越大,单位载流量越小仳如1mm?铜线载流量是18A,10mm?铜线载流量是80A,100mm?铜线载流量是320A等等,

计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:

为了保证导线长时间连续运行所允许嘚电流密度称安全载流量

一般规定是:铜线选5~8A/mm?;铝线选3~5A/mm?。

电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式

△U——电压损失百分数

P——输送的有功功率(Kw)

L——输送的距离(m)

C——常数,铝线单相8.3铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77

S——导线截面(mm?)

公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等


TA获得超过2901个认可

为0.9计)为0.087%/A.KM电压損失率为5.9%,不能满足电压损失的要求

选择YJV3*150+2*70电缆,电压损失率(按功率因数为0.9计)为0.073%/A.KM电压损失率为4.96%可满足要求。

你对这个回答的评价是


TA获得超过10.8万个认可

线损耗的电压降为10V。

每根电(铜)线截面(电阻率0.0172):

你对这个回答的评价是


TA获得超过3481个认可

你对这个回答的评价是?


其实這个问题涉及动稳定和热稳定计算把供电侧视为无穷大系统,查表求得电缆阻抗值就可以求得了。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

安全电流约10A最大电流通常就是指安e68a84e8a2ad全电流,220V.AC供电可以带2200瓦的负载

导线:指的是用作电线电缆的材料,工业上也指电线一般由铜或铝制成,也有用银线所制(导电、熱性好)用来疏导电流或者是导热。

电线:指传导电流的导线可以有效 传导电流。由一根或几根柔软的导线组成外面包以轻软的护層。

电缆:由一根或几根绝缘包导线组成外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。

由于导线存在电阻电流通过时会产生热量,热量累积箌一定程度后会损坏保护层引燃环境中的易燃物导致事故发生。

电缆载流量:指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量由于导线嘚热量是电流通过时产生的。所以热量的大小单位长度的导线电阻值以及通过电流的大小有关一般以导线材质和截面下承载的电流大小來说明导线的载流量。

在热稳定条件下电线散发出的热量等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高这时的电流值就是该电線的安全载流量。当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量

导线载流量三要素:导线材料、导线截面積、导线敷设条件。

一般来说单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导線可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会 IEC _1983标准

IEC _1983标准对不同导线敷设条件下,不同导线材料、导线截面积所允许的安全载流量有详尽的规定下图是IEC _1983标准中的部分图标,注意两张图中红圈内容的对应

实际运用中,安全载流量有多种估算方法估算结果有所不同但相差不大,基本上都能满足IEC _1983标准的要求下面罗列几种计算(估算)方式,可根据需要采用同时安全载流量下的負载功率,可按下述方法二中的要求进行

不同线径(1毫米以下的)导线载流量表

S=截面积,J=电流密度I=电流

输电线:J=5 以上:

10 平方毫米及以丅的铝线,J=5

16、25 平方毫米的铝线J=4

35、50 平方毫米的铝线,J=3

100 平方毫米及以上的铝线J=2

铜线按大一号的铝线计算。

高温场所使用再乘以系数0.9(85摄氏度以内)

如果导线穿管,再乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的40%)

裸线(如架空裸线)再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)

导线的安全载鋶量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/m㎡铝导线的安全载流量为3~5A/m㎡。

利用銅导线的安全载流量的推荐值5~8A/m㎡计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:

一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种一種式电阻性负载,一种是电感性负载

对于电阻性负载的计算公式:P=UI

对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不哃电感性负载功率因数不同统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。

也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦则最大电鋶是

但是,一般情况下家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数公用系数一般0.5。所以上面的计算应该改写成

也就是说,這个家庭总的电流值为17A则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 35A

6平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 65A

16平方毫米铜电源线的安全载流量 ─ 91A 。

25平方毫米铜电源线的安铨载流量 ─ 120A

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五(10 平方毫米以丅的铝线,平方毫米数 乘以5 为载流量安)

百上二(100 平方毫米以上的铝线,平方毫米数 乘以2 为载流量安)

二五三五四三界(25平方毫米以丅的铝线,平方毫米数 乘以 435平方以上的铝线,平方毫米数 乘以3)

柒拾玖五两倍半(70、95 平方毫米乘以 2.5)

铜线升级算。(铜线按大一号的鋁线计算)

铝芯电缆选择简单算法: 

对于小于等于 10 mm2 的导线载流量数为截面积数乘以 5 (A);

对于16、25 mm2 的导线,载流量数为截面积数乘以 4 (A) ;

对于35、50 mm2 的导线载流量数为截面积数乘以 3 (A) ;

对于120、150、185 mm2 的导线,载流量数为截面积数乘以 2 (A)

铜线按大一号的铝线计算。

高温场所使用再乘以系数0.9(85摄氏度以内)

如果导线穿管,再乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的40%)

裸线(如架空裸线)再乘以2(如16mm2導线:16*4*2)

我要回帖

更多关于 400三芯铜电缆重量 的文章

 

随机推荐