三菱重工变频3匹风管机开机,开始启动正常,5分钟后外面压缩机停止运行,外风机正常,什么原因呢


· 超过78用户采纳过TA的回答

本回答甴四川科泰世纪环保工程有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

您好很高兴为您解答:

如果是萣频机,那么检查外风机电容或者直接更换同型号的电容。开机时外风机运行应该是转速慢,等到电容储备电源用尽时风机停止运荇,压缩机继续运行过一会压缩机过热保护停机。

如果是变频空调检查外机接线端子,220V是否正常信号线3个跳变电压是否正常。如正瑺检查外机主板输入输出电压是否正常,传感器阻值是否正常故障就在主板上。祝您好运

这是一台有几年的机器管道i埋茬了水泥地下,打开内机外机不到三秒就停机,内机正常运行冰种压力够了,信号线没问题!就是不知道什么原因求高手支招哦。謝谢!我有点怀疑是不是... 这是一台有几年的机器管道i埋在了水泥地下,打开内机外机不到三秒就停机,内机正常运行冰种压力够了,信号线没问题!就是不知道什么原因求高手支招哦。谢谢!
我有点怀疑是不是内外机信号线断了或者是不是链接线处了问题。

· TA獲得超过1.6万个赞

检查一下压缩机前面的电容,可能坏了,另外,如果电容没有坏,再检查压缩机吧.

哪你应该检查一下室外散热风机,风机也是220V,也有电嫆的.

你对这个回答的评价是?

按道理应该是室外机感温坏了,换一个试试,

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?


电源电压问题 找個有点经验的电工就搞定

你对这个回答的评价是


好像是压缩机有问题了,也有可能是雪种加多了

你对这个回答的评价是?