10kv真空断路器原理图是这个吗它有什么作用啊

它是断2113路器路器具有过载、5261短路和欠电4102压保护功能,有保护线1653路和电源的能力

真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及

10kv真空断路器原理图的工作原理是:当动、静觸头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头设计为特殊形状在电流通过时产生一磁场,电弧在此磁场作用下沿触头表面切线方向快速运动在金属圆筒(屏蔽罩)上凝结了部分金属蒸汽,电弧在自然过零时就熄灭了触头间的介质强度又迅速恢复起来。

10kv真空断路器原理图”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、適用于频繁操作、灭弧不用检修的优点在配电网中应用较为普及。 10kv真空断路器原理图是3~10kV50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置櫃、双层柜以及固定柜中作为控制和保护高压电气设备用

外10kv真空断路器原理图的工作原理洳下:

通控制电源,首次85e5aeb133接通电源要等待60s,此时储能电容已充满电(充电指示灯亮),同时欠压脱扣器电源也准备接通,断路器处在准备操作状态按匼闸钮接通合闸线圈,永磁机构动铁芯向下运动通过传动拐臂将开关管触头闭合,同时通过辅助触点,并使分闸拉簧储能。按分闸钮接通分闸线圈,同时断开欠压电源,在分闸磁场和分闸弹簧的共同作用下使开关管触头迅速分开,完成一次合闸,分闸操作

永磁机构通过动铁芯与主轴传动拐臂相连直驱动开关管动触头,机械结构简单,磨损小,使得断路器在使用寿命期内基本实现免维护。该断路器除正常电动分闸外,还设有欠压分閘、紧急手动分闸装置,使断路器工作更加可靠开关电源将100VAC变成155VDC,一路经过限流电阻R1 和隔离二极管VD1对电容器C1充电,另一路经过电阻R2和断电器J1也對电容器C1充电,当电压充至150VDC左右时,断电器J1停止工作,J1常闭点接通合闸电路和储能灯电路。此时合闸,合闸继电器KM1动作,电容器C1向合闸线圈放电,完成┅次合闸过程电容C3延时一定的合闸时间,保证可靠合闸。另一路9VDC经过隔离二级管VD2、分闸继电器常闭点KM2-4、行程开关常开点ST1-1、辅助开关常开点FZ1-1送至合闸线圈,维持合闸状态分闸功能由分闸继电器KM2完成,电容C2功能是保证分闸断电器KM2 在电压降低时能可靠分闸。C1和C2的放电回路,由按钮SB3控制,放电时间需1min

我要回帖

更多关于 高压开关的作用 的文章

 

随机推荐