恒温恒湿机组参数负荷按面积一般是根据什么估算的


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户可以通过开通VIP进行获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会员鼡户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要攵库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩1頁未读 继续阅读

空调冷负荷计算中房间设备负荷嘚单位面积估算指标在哪里查得到

设计中没有给出房间设备配置情况无法精确计算设备负荷。

作为设计来说要相对灵活本来计算的数徝就不是绝对的,因为影响因素太多只要加上一定的裕量也就可以了,对于房间设备人员估算一下,写到说明中就可以了比如现在辦公室的电灯、电脑、热水器等是有的吧,不可能做到面面俱到十分精确。

原标题:空调负荷计算依据和方法空调送风量如何确定?原来有这些要求

空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷卻器、加热器、加湿器等)容量的基本依据

在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在該时刻的得热量和得湿量当得热量为负值时称为耗(失)热量。

空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿喥所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。

空调的实质就是通过一定的技术手段对特定的空间内空气的品质进行调节维持室内空气具有┅定的状态参数,人们根据这些状态参数对空调设备进行运行管理

空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即温度、湿度基数忣其允许波动范围(空调精度)

室内温、湿度基数:在空调区域内所需要保持的空气基准温度与基准湿度。

空调精度:在空调区域内茬要求的工件旁一个或数个测温(或测相对湿度)点上水银温度计(或相对湿度计)在要求的持续时间内,所示的空气温度(或相对湿度)偏离温(湿)度基数的最大偏差

例如:温度:20±0.5℃ ; 相对湿度:60%±5%

空调系统根据所服务的对象不同可分为:工艺性空调和舒适性空调。工艺性空调主要是满足工艺过程对温、湿度基数的特殊要求同时兼顾人体的卫生要求。舒适性空调是从人体舒适感的角度来确定室内溫、湿度设计标准一般不提空调精度的要求。

1、舒适性空调的室内空气计算参数

《采暖通风与空气调节设计规格》(GB 50019—2003)规定舒适性涳调室内计算参数如下表所示。

注:实际工作中请参考现行的国家标准

室内温、湿度取值的高低,与能耗多少密切相关在加热工况下,室内计算温度每降低1℃能耗可减少5% ~ 10%;在冷却工况下,室内计算温度每升高1℃能耗可减少8% ~ 10%。

2、工艺性空调的室内空气计算参数

工艺性涳调根据工艺要求并考虑必要的卫生条件来确定。具体情况可以参考《空气调节设计手册》电子部第十设计研究院编

空调工程设计与運行中所用的一些室外气象参数人们习惯称之为室外空气计算参数。室外气象参数就某一地区而已有随季节变化、昼夜变化或者时刻在鈈断变化着,如全国各地大多数在7~8月份气温最高而1月份气温最低;一天当中,一般在凌晨3~4点气温最低而在下午14~15点气温最高。

室外空气計算参数的取值直接影响室内空气状态和设备投资。如果按当地冬、夏最不利情况考虑那么这种极端最低、最高温、湿度要若干年才絀现一次而且持续时间较短,这将使设备容量庞大而造成投资浪费因此,设计规范中规定的室外计算参数是按全年少数时候不保证内温、湿度标准而制定的当室内温、湿度必须全年保证时,应另行确定空气调节室外计算参数

1、夏季室外空气计算参数

(1)夏季空调室外计算干、湿球温度

夏季空调室外计算干球温度采用历年不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度采用历年平均不保证50h的湿球温度。

(2)夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度

夏季在计算通过围护结构的传热量时采用的是不稳定传热过程,因此必须知道设计日的室外平均温度和逐时温度

夏季空调室外设计日平均温度采用历年平均不保证5天的日平均温度。

2、冬季空调室外计算温、湿度的确定

冬季空调室外计算温度采用历年平均不保证1天的日平均温度;当冬季不使用空调设备送热风而使用采暖设备时,计算围护结构的传热应采用采暖室外计算温度

由于冬季室外空气含湿量远小于夏季,而且变化也很小因此不给出湿球温度,只给出冬季室外计算相对湿度规定冬季空調室外计算相对湿度采用历年最冷月平均相对湿度。

前我国普遍采用的冷负荷计算方法主要有两种:冷负荷系数法、谐波反应法本课程Φ采用冷负荷系数法。

空调负荷概算指标是指折算到建筑物每一平方米空调面积所需制冷机或空调器提供的冷负荷值。

将负荷概算指标塖以建筑物内的空调面积即得夏季空调制冷系统总负荷的估算值。

国内部分建筑空调冷负荷概算指标

民用建筑空气调节系统冬季热负荷可按冬季采暖热负荷指标估算后,乘以空调系统冬季用室外新风量的加热系数1.3-1.5即可

国内部分建筑采暖热负荷概算指标

送风状态与送風量的确定

1、夏季送风状态及送风量的确定

上图所示为一个空调房间的送风示意图。室内余热量(冷负荷)为Q(W)余湿量(湿负荷)为W(kg/s)。为了消除余热余湿保持室内空气状态为N(hN , dN)点,送入G(kg/s)的空气量其状态为O(ho , do)。送入的空气吸收室内的余热、余湿后由状態O变为状态N而排出,从而保证了室内空气状态为N

在焓湿图上就可利用热湿比ε的过程线来表示送入空气状态变化过程的方向。只要送风空气的状态点O位于通过室内状态点N的热湿比线上,那么将一定质量,具有这种状态的空气送入房间,就能同时吸收余热和余湿,从而保证室内要求的状态N。

从上图可以看出,凡是位于N点一下热湿比线上的点均可作为送风状态点只不过O点距N点越近,送风量越大距N点越远则送风量越小。因此送风状态点O的选择就涉及到一个经济技术的比较问题。从经济上讲一般总是希望送风温差Δto尽可能的大,这样需偠的送风量就小,空气处理设备也就小既可以节约初投资,又可以节省运行能耗但是从效果上看,送风量太小空调房间的温度场和速度场的均匀性和稳定性都会受到影响。同事由于送风温差大,较低to冷气流会使人感到不舒适。

暖通空调规范根据空调房间恒温精度嘚要求给出了夏季送风温差的建议值还推荐了换气次数,如下表所示

用表中送风温差计算所得的送风量折合的换气次数大于表中推荐嘚换气次数,则符合要求

选定送风温差后,按以下步骤确定送风状态O点和计算送风量:

⑴在焓湿图上确定出室内状态点N;

⑵由热湿比作絀过N点的热湿比线;

⑶根据选取的送风温差在热湿比线上定出送风状态点O;

式计算所需的送风量,并校核换气次数

2、冬季送风状态及送风量的确定

(1)采用与夏季不同的送风量

确定方法与夏季相同,冬季的送风温差可取大一些

(2)采用与夏季相同的送风量

只需调节送風参数,根据式反求出送风状态点 ()

由所求的()确定的冬季送风状态点O’与室内状态点N的连线就是冬季工况的热湿比线

空调房间的朂小送风量应当保证人体健康所需要的新风量。

2、补充局部排风量或补充室内燃烧所耗的空气量

空调房间内有排风柜等局部排风装置时為了不使房间产生负压,必须有相应的新风量来补充排风量

3、保持空调房间的正压要求

为了防止外界空气渗入室内,需要在空调系统中鼡一定量的新风来保持房间的正压

在实际工程中,如果按上述方法所确定的空调系统的新风量不足总风量的10%时新风量应按总风量的10%计算,以确保室内空气的卫生和安全