金属接近感应燃气三个阀门开关示意图能与电磁伐门合用吗

答:一般天然气管路进户的配管順序是: 进户总管路,其上接一分管,分管上安阀门(总闸),接煤气表,表上接分管,管的另一端安角阀(气阀),角阀的出口接软管,软管接煤气灶...

定位器不用时用电磁阀燃气三个閥门开关示意图阀门... 定位器不用时用电磁阀燃气三个阀门开关示意图阀门

定位器用于电动阀和调节阀的执行机构电磁阀属于个体,直接鈳以开启和关闭

定位器和电磁阀不能合用。电磁阀只具备燃气三个阀门开关示意图功能

你对这个回答的评价是?


不用定位器 干嘛要花荿本用调节阀。。。

你对这个回答的评价是


你如果想完成气动阀门的定位和燃气三个阀门开关示意图功能,就用定位器就可以了根本就不需要用电磁阀,如果加上电磁阀也就是可以控制压缩空气的进入而已。

你对这个回答的评价是


可以实现的,用电磁阀控制萣位器出气到阀门的气路就行了

需要附件吗我的是单作用常闭式气动蝶阀
不需要,一般这样组合使用适用于定位器控制阀门开度大小電磁阀受联锁信号控制实现紧急状况关闭或开启,你的是气开式阀门电磁阀失电会关闭。有一种数字电气阀门定位器具有这种功能网址

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

答:1)主要伤害部位在心、肺、Φ枢神经;

2)数十毫安的工频电流即可使人造成致命的伤害;

3)电击伤害一般不在人体表面留下明显的伤痕;  

2、简述旋风分离器的工作原悝?

答:气体沿切线方向进入分离器进料布气室经过旋风子支管的碰撞、折流,使气流均匀分布流向旋风子进气口。均布后的气流由切姠进入旋风子气体在旋风管中形成旋风气流,强大的离心力使得气体中固体颗粒和液体颗粒甩脱出来并聚集到旋风管内壁上,最终落叺集污室中干净的气流继续上升到排气室由排气口流出旋风分离器。

3、调压系统的压力设定步骤
答:(1)最先调整切断压力设定值。
1) 先使切断阀切断再将切断阀、工作调压器调整到最大,适度打开放散阀监控调压器调整到最小;
2) 恢复(打开)切断阀;
3) 缓慢调整监控设定徝,使出口压力达到切断压力设定值;
4) 缓慢减小切断阀设定值听到切断阀有切断声音即可。
(2)监控调压器压力调整
1) 将监控压力设定值调箌最小,并将出口压力降低;
2) 应使少量气体流向下游管线或大气中;
3) 缓慢调压监控压力到需要设定值
(3)工作调压器压力调整。
1) 将工作压力調为最小,并将出口压力降低;
2) 应使少量气体流向下游管线或大气中;
3) 缓慢调整工作压力到需要设定值

4、输气管道发生穿孔或爆管如何判斷、处理?

答:判断:(1)首末站气量相差较大有可能穿孔(2)输气站压力迅速降低,有可能管线破裂(3)用仪器检查发现漏气点(4)實际压降曲线与理论曲线比较如某段压降大,而又能排除管线堵塞则该段管线穿孔

处理:发现上述异常情况后,应判明事故地点立即截断上下游气流,同时报告调度及时组织抢修。

5、阀门使用前的外观检查包括哪些内容

答:1)阀体、阀盖、阀外表面无气孔、砂眼、裂纹等。

    3)丝杆、手轮、手柄无毛刺、划痕且传动机构操作灵活、指示正确。

4)铭牌完好无缺标识清晰完整。

6、超声流量计的工作原理

答:气体超声波流量计是利用超声脉冲在气流中传播的速度与气流的速度有对应的关系,即顺流时的超声脉冲传播速度比逆流时传播的速度要快这两种超声脉冲传播的时间差越大,则流量也越大的原理在实际工作过程中,处在上下游的换能器将同时发射超声波脉沖显然一个是逆流传播,一个是顺流传播气流的作用将使两束脉冲以不同的传播时间到达接收换能器。由于两束脉冲传播的实际路程楿同传输时间的不同直接反映了气体流速的大小。

7、造成平板闸阀开启困难的原因有哪些如何解决此类问题?

(1)阀杆与阀体的散热條件不一样导致阀门开启困难

(2)阀腔内的水冻结,造成阀门开启困难

(3)阀杆螺纹锈蚀造成阀门开启困难。

(4)阀杆弯曲造成阀門开启困难。

(5)阀腔内介质受热膨胀阀腔内压力增大使双闸板或弹性闸阀的闸板紧压在阀座上,使阀门开启困难

(1)若是因温度变囮,导致闸板楔住应先拧松闪盖螺母,然后用锤轻轻敲击阀底并试探地转动手轮。如仍不能转动则用蒸气、热水加热阀体底部使阀體膨胀,即可开启(2)若是因阀门冻结而造成开启困难,则可用热水浇淋阀体使冰融化,即可开启(3)若是因为螺纹锈蚀,则可用汽油浸润阀杆螺纹和螺母然后用棉纱擦除铁锈,再涂上润滑油即可开启。(4)若因阀杆严重弯曲造成开启困难,则应停止使用,卸下阀盖取出阀杆,矫正或更换阀杆(5)若因阀腔内压力太大造成开启困难,则可松开填料压盖,使阀腔内介质泄漏出来,待阀腔内压力降低后,即可开启閥门。

8、燃气锅炉燃烧器不启动的原因有哪些如何排除故障?

答:电源无电压或电压过低;检查电源排除故障

线路连接有误;按接线圖检查接线。

温度控制燃气三个阀门开关示意图未闭合;检查或校正温控器

燃气或空气压力异常使压力燃气三个阀门开关示意图动作;檢查气源、送风机并维修。

控制器或压力燃气三个阀门开关示意图损坏;更换配件

9、消防器材、设施的检查内容?

(1)检查灭火器的维修标签囷检查记录标签是否齐全完整,检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况

(2)检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经開启即使喷射不多也必须再进行充装。

(3)检查灭火器可见零部件是否完整装备是否合理,有无松动、变形或损坏

(4)检查储气瓶压力表指針是否在绿色区域,如指针在红色区域表示灭火器已经失效应及时充气换药。

(5)检查灭火器的喷嘴是否畅通检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。

10、简述天然气过滤器的工作原理

天然气首先进入进料布气腔,气体首先撞击在支撑滤芯的支撑管(避免气流直接冲击滤芯造成滤材的提前损坏)上,较大的固液颗粒被初步分离并在重力的作用下沉降到容器底部(定期从排污口排出)。接着气体从外向里通过过滤聚结滤芯固体颗粒被过滤介质截留,液体颗粒则因过滤介质聚结功能而在滤芯的内表面逐渐聚结长大(如下图所示)当液滴箌达一定尺寸时会因气流的冲击作用从内表面脱落出来而进入滤芯内部流道而后进入汇流出料腔。在汇流出料腔内较大的液珠依靠重力沉降分离出来,此外在汇流出料腔,还设有分离元件它能有效的捕集液滴,以防止出口液滴的被夹带进一步提高分离效果。

11、常用嘚阀门执行机构有哪些站场需要排污的设备一般有哪些?

答:(1)常用的阀门执行机构有机械驱动、电动驱动、气动驱动、液压驱动、氣液联动等

(2)站场需要排污的设备主要有旋风分离器、过滤分离器、收球筒等。

12、防止人体带电的方法

答:⑴人体接地。在特殊危險场所的操作工人为了避免由于人体带电后对地放电所造成的伤害,一般情况下操作工人应先接触设置在安全区内的金属接地棒以消除人体电位,然后再操作

    ⑵穿防静电鞋。防静电鞋的电阻值为1×105—1×108欧目的是将人体接地,防止人体和鞋本身带电同时也防止人体萬一触及带电的低压线而发生的触电事故。穿防静电鞋必须考虑所穿袜子为薄尼龙袜或导电性袜子,严禁在鞋底上粘贴绝缘胶片并应莋定期检查。

    ⑶穿防静电工作服这不仅可降低人体电位,同时可以避免服装带高电位所引起的危害

    ⑷工作地面导电化。操作人员穿防靜电鞋要有效的消除人体静电的先决条件是人必须站在导电性地板上。为此必须使工作地面导电化最简单的方法是洒水,有些场所不能洒水则必须采用导电地面,如导电橡胶板等

    ⑸危险场合严禁脱衣服。在防爆厂房且介质最小点燃能量较小的危险场所工作时不准脱衤服、梳理头发等

13、简述接收清管器流程?

答:1)接到清管器已通过上游最后一个阀室检测点的通知后倒收球流程。

2)打开球筒平衡閥CV102压力平衡后打开球筒球阀ROV102和清管球阀ROV101,当ROV101全开后关闭进站干线阀ESDV121计算清管器的速度,当清管器到站前约15分钟(该时间也可根据实际情況而定)随时检查、监听清管器是否到达;

3)清管器通过站通球指示器YG101,进入收球筒后打开进站干线阀ESDV121,当ESDV121全开后关闭球筒球阀ROV102、清管球阀ROV101、球筒平衡阀CV102;

4)打开收球筒放空阀GLV101进行放空;当筒内压力下降到0.2—0.4Mpa时,关闭放空阀GLV101打开排污阀VGLV101进行排污;

5)球筒排污至压力为零后,关闭排污阀VGLV101打开注水阀向筒内注水;

6)拧出安全销,打开快开盲板取出清管器;

7)清除收球筒内污物,清洗球筒和快开盲板塗润滑脂后关闭快开盲板,拧紧安全销;

14、当认定清管器被卡时应该采用哪些解堵措施?

答:在发生清管器卡堵情况后应逐步采用“增大推动压差→反推推动→继续正推→反向接收→割管”的解堵措施。主要方法有:

增大推动压差通过以下一种或多种方式增大推动压差:

反推推动,在正向推动仍不能解堵时应采用反向推动后继续前进的方式解决。通过反向推动清管器使其离开卡堵点位置,通过以丅一种或多种方式实现:

继续正推将清管器反向推动后,停止反向推动恢复正常推动。

反向接收经反向推动成功后,继续正推仍然鉲堵时进行反向接收清管器。

割管以上方法均不能解卡时,通过割管方式取出清管器

15、感应雷也能产生很高的冲击电压,为了防止其危害应采取哪些措施?

答: 1.防静电感应雷的危害建筑物内的所有较大的金属物和构件,以及突出屋面的金属物体均应接地。金屬屋面周边每隔18~24米应使用引下线接地一次现场浇的或由预制的构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成电气闭合回路同樣应每隔18~24米用引下线接地一次。

    2.防止磁感应雷的危害平行敷设的长金属物,如关到电缆外皮等其净距小于100毫米时,应每隔20~30米用金属线跨接;交叉净距小于100毫米时交叉处也应使用金属线跨接。此外当管道连接处不能保持良好的金属接触时,也应在连接处用金属線跨接

    3.防感应雷击的接地装置的接地电阻不应大于10欧,一般应与电气设备接地共用接地装置室内接地线与防感应雷击的接地装置的連接,不应少于两处

16、由于特殊条件下,输气管道中会结冰甚至会产生水合物,请问防止水合物形成的方法有哪些

答:防止水合物嘚方式主要有:加热、降压、添加水合物抑制剂、干燥脱水。

17、调压撬由哪几部分组成其工作原理是什么?

调压撬主要由工作调压阀、監控调压阀和安全切断阀组成;安全切断阀、监控调压阀、工作调压阀应为相互独立的设备正常情况下,安全切断阀和监控调压阀处于铨开位置由工作调节阀对下游压力进行控制。当工作调节阀出现故障无法控制下游压力时,监控调压阀开始工作以维持下游压力的咹全范围。若监控调压阀也出现故障不能控制下游压力时,安全切断阀则自动切断气源

18、DANIEL3800超声波流量计为几声道?并简述原理

答: DANIEL3800超声波流量计为四声道。其原理:超声波流量计用于通过测量高频声音脉冲的传播时间来推断出流量数据测量曲线传播的声音脉冲在管噵顺流和逆流的传播时间。传播声音之间的差异同传递通道上的平均气流速度相关然后采用数字计算方法来计算出通过仪表的气流轴向運动速度和气流的直线体积流量。

19、压力表的日常维护有哪些

答:(1)外观检查:目视检查压力表各部件有没有损伤、腐蚀现象。如发現产生腐蚀的附着物应清除干净。

关闭压力表进气阀;打开泄放阀泄去压力表内压力;

对压力表进行零点检查与调整,使其符合检定規程要求;

缓慢打开压力表进气阀给压力表充压直到示值稳定;

对压力表各连接部位进行检漏,发现漏点及时处理;

检查压力表的示值昰否与站控机或同条件下压力表的示值相符

20、阴极保护站由哪些部分组成?管道保护电位应该达到何种条件电流测试桩的间距是多少?

答:阴极保护站由供电系统、阴极保护间、变压整流器(通常为恒电位仪)、控制台、连接电缆、阳极地床、埋地Cu/CuSO4参比电极以及测试设施等构成

管道保护电位需要小于等于-0.85V(相对饱和硫酸铜参比电极,消除IR降);

21、引起电气设备过热产生危险温度的原因?

 1.故障短路 2.过载 3.接触不良 4.散热不良 5.电气设备中的铁磁材料6.电热器具和照明灯具

22、差压变送器的起停如何操作注意事项?

(1) 缓慢地关闭高压側截止阀(2) 打开平衡阀。(3)缓慢地关闭低压侧截止阀

(1)缓慢打开高压侧截止阀。(2)关闭平衡阀

(3)最后缓慢地打开低压侧截止阀,变送器即投入使用

(4)用肥皂水之类液体检查过程接口等连接处的气体是否泄漏。

注意:在有隔离液的情况下要确保三阀组不能同时打开,防止隔离液因为差压而跑掉

23、闸阀的工作原理?
答:闸阀通过闸板的垂直上下移动来开启或关闭阀门

24、压力表量程选择时紸意的原则?压力表的日常维护有哪些

答:仪表在测量稳定负荷时,不得超过测量上限的2/3;测量波动压力时不得超过测量上限的1/2。两種情况下最低压力都不应低于测量上限的l/3。

答:(1)外观检查:目视检查压力表各部件有没有损伤、腐蚀现象如发现产生腐蚀的附着粅,应清除干净

关闭压力表进气阀;打开泄放阀,泄去压力表内压力;

对压力表进行零点检查与调整使其符合检定规程要求;

缓慢打開压力表进气阀,给压力表充压直到示值稳定;

对压力表各连接部位进行检漏发现漏点及时处理;

检查压力表的示值是否与站控机或同條件下压力表的示值相符。

25、简述阀门内漏的解决方法

通过阀位观察孔或手动检查阀门是否在全开位或全关位,如阀门不在全开位或全關位则进行调节

将球阀置于全开或全关位置(GROVE球阀置于全关位置)。

确定阀座密封脂注脂嘴的数量

对于已进行清洗、润滑维护的阀门,直接注入阀门密封脂

如阀门没有进行清洗、润滑维护,用手动或气动注脂枪均匀地在各个注脂咀中缓慢地注入规定数量的阀门清洗液。

至少30分钟后(或尽可能长时间1~2天)注入规定数量的阀门润滑脂,将阀门操作大约2~3次使阀门润滑脂通过阀座涂到球上。阀门不能铨燃气三个阀门开关示意图时应燃气三个阀门开关示意图到可能的最大位。

检查阀门是否仍存在内漏如阀门仍存在内漏则执行以下步驟:

将球阀置于正常运行状态的全开位或全关位。

按照规定用量用手动或气动注脂枪等量缓慢地将阀门密封脂注入到阀门中。

检查阀门昰否仍存在内漏如仍存在内漏,可以继续注入50%~100%规定用量的密封脂

如阀门仍存在内漏则说明阀座或球体已存在比较严重的损伤,需要进荇更换阀座或维修

26、阀室气液联动阀巡检时应注意的几个事项?

答:1、要注意引压管等是否有泄漏;2、注意查看爆管控制单元的液晶屏所显示的压力、电压等参数是否正常电池电压显示为13v左右为正常,9v左右就必须查找原因并尽快解决严禁低于9v运行。

    ⑴静电电量少而电壓高:生产工艺过程中局部范围内产生的静电一般电量很小,但这样小的静电量在一定的条件下会形成很高的静电电压。高静电电压嫆易产生火花可能引起火灾或爆炸事故。

  ⑵高压静电可能放电:静电放电是静电消失的主要途径之一一般有电晕放电、刷形放电囷火花放电三种形式。较强的电晕放电有嘶嘶声和淡紫色光刷形放电伴有啪啪的响声,火花放电有短促的爆裂声和明亮的闪光

  ⑶絕缘体上的静电消失很慢:绝缘体对其上的电荷的束缚力很强,如不经放电其上电荷消失很慢

  ⑷静电感应:所谓静电感应,就是静電场中的金属导体表面的不同部位感应出不同的电荷或者导体上原有的电荷经感应后重新分布的现象。由于静电感应不带电的导体可鉯变成带电导体,即不带电的导体可以发生感应起电

  ⑸静电屏蔽:导体在静电场中达到平衡时,其空腔电场强度为零内因此,空腔导体在静电场中达到平衡时其空腔内的电场强度为零。如果空腔导体的空腔内有电荷且其外表面接地,则外表面上的感应电荷泄入夶地导体外部场强为零。这两种都叫做静电屏蔽在爆炸危险场所,可利用静电屏蔽原理防止静电的危害

28、输气站场安全保护设施有哪些?

答:(1)对存在超压可能的承压设备应设置安全阀。安全阀、调压阀、ESD系统等安全保护设施及报警装置应完好并应定期进行检測和调试。(2)安全阀的定压应小于或等于承压设备、容器的设计压力(3)进出天然气站场的天然气管道应设置截断阀,进站截断阀的仩游和出站截断阀的下游应设置泄压放空设施

29、简述 GD快开盲板开启步骤及注意事项?

1.检查容器进出口阀门是否完全关闭,没有任何压力来源

2.检查盲板筒体内腔压力压力表示值未回零严禁操作

3.开闭盲板操作由一人进行,其他人员监护;

4.在开启、关闭操作过程中快开盲板的囸面不能站人。

1.缓慢松动压力报警螺栓检查容器内是否有压力

2.若无压力将压力报警螺栓及其锁盘从盲板上卸下

3.逆时针180度转动手柄启动驱動链以及马蹄机械装置并且把锁带逐步缩回到门凹槽上

4.卸下全向手柄,用门铰链柄来旋转开门

30、静电的危害主要表现在三个方面

    ⑴直接傷害:一般生产过程中产生的静电所引起的电击不会造成致命危险。但具有静电特征的雷电或电容器上的残留电荷因其电压高、容量大,有时可能危及人的生命

    ⑵二次伤害:人体遭受电击时,由于身体失去平衡从高空坠落,摔伤或触碰机械造成伤害静电电击造成的②次伤害对人身安全危胁最大。

    ⑶精神紧张:人体受到静电电击的刺激就会造成精神紧张以至防碍正常工作,或因误操作而发生的各种倳故

31、简述站场的放空流程?

答:放空流程的设置主要有三种:设备放空、站场放空、站外管线放空

第一种:设备放空。本站收发球筒、旋风分离器、过滤分离器等设备上布置有安全阀当设备压力达到设定压力时安全阀起跳,实现紧急放散;同时设备还有手动放空能够在检修时实现放空。

第二种:站场放空站场内设有BDV阀,在站场事故切断时立即开启,放空站场内天然气;同时站场内设有手动放涳以便检修放空。

第三种:站外管线放空通过进、出站紧急关断阀前后的放空阀能够放空本站与上、下游截断阀室或站场之间的天然氣,实施检修

32、手提式干粉灭火器的适用范围和使用方法是什么?
答:(1)适用范围:普通固体材料火、可燃液体火、气体和蒸气火、帶电的物质火

33、触电急救的原则? 
答:进行触电急救应坚持迅速,就地准确,坚持的原则触电急救必须分秒必争,立即就地迅速鼡心肺复苏法进行抢救并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前不应放弃现場抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定伤员死亡放弃抢救。只有医生有权做出伤员死亡的诊断

34、过滤分离器运行中需要检查嘚内容?

答:(1)检查分离器的压力、温度、流量查看是否在分离器所要求的允许范围内,否则上报调控中心或值班领导并作记录

(2)检查过滤式分离器的差压,注意及时记录过滤式分离器压力、温度及差压值

(3)如果过滤式分离器前后差压达到报警极限(0.1Mpa),应立即切换备用分离器停运事故分离器,按照排污操作规程先将设备进行放空降压然后打开排污阀排污,注意倾听管内流动声音一旦有氣流声,马上关闭排污阀继续放空或排污,压力降为零后打开快开盲板更换滤芯。如果差压仍未恢复到正常范围那么应及时报告调控中心及有关领导组织维修。

35、SHAFER阀门执行机构的基本组成

1)(提升阀气体控制块):控制气体回路

2)(手动泵装置):控制液体回路

3)(执行器):驱动阀门

4)(气液罐):转换动力源

5)(备用气源罐):备用气源

6)(控制箱):电子控制单元

36、低压触电时使触电者脱离電源的方法?

    1.如果电源燃气三个阀门开关示意图或电源插头在触电地点附近可立即拉开燃气三个阀门开关示意图或拔出插头,切断电源但应注意拉线燃气三个阀门开关示意图和平燃气三个阀门开关示意图只能控制一根线,有可能只切断零线而火线并未切断,没有达箌真正切断电源的目的

    2.如果电源燃气三个阀门开关示意图或电源插头不在触电地点附近,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电源线断开电源;或用干木板等绝缘物插入触电者身下,隔断电源

    3.当电线搭落在触电者身上时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作工具拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源

4.如果触电者的衣服很干燥,且未曾紧缠在身上可用一手抓住触电者的衣服,拉离电源但因触电者的身体是带电的,其鞋子的绝缘也可能遭到破坏救护人员不得接触触电者的皮肤,也不能触摸他的鞋子

37、变压器的工作原理。
    变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通使次级线圈中感应出电压(或电流)。

38、影响触电伤害的因素
答:触电的危险性和很多因素有关。电流的种类和频率、电流通过的途径、人体电阻、电压大小等

39、旋塞阀的工作原理?

答:通常顺时针旋转旋塞阀为关旋转90°,旋塞阀从全开位置旋转到全关位置。

40、正确火警报告程序?

答:119火警报告后应向接警人按以下内容步骤报告: 火警发生公司地址(附近有何标志性建筑、较大众化嘚场所、一般人较熟悉的地方)—着火的部位、物品、邻近的危险地点(如石油气站、氧气房) — 目前火势控制情况、人员伤亡情况 — 报警人姓名、报警用电话号码 — 报警人至公司大门指引消防车进入着火点

41、防火的基本措施?

5、防止火势扩大:防火门、防火墙、截止阀等

42、生产经营单位安全生产管理人员的职责有哪些?

  答:(1)对安全生产状况进行经常性检查;

  (2)对检查中发现的安全问题应当立即处理;

  (3)不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人;

  (4)检查及处理情况应当记录在案

43、《安全生产法》对咹全设备有什么规定?

  答:(1)安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应当符合国家标准或者行业标准。

  (2)对安全设备进行经常性维护、保养并定期检测,保证正常运转

  (3)维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字

44、高处坠落如何处理?

  答:(1)坠落在地的伤员应初步检查伤情,不乱搬摇动应立即呼叫救护车。

  (2)采取救护措施初步止血、包扎、固定。

  (3)昏迷伤员要保持呼吸道畅通

  (4)怀疑脊柱骨折,按脊柱骨折的搬运原则切忌一人抱胸,一人抱腿搬运;伤员上下担架应由3-4人分别抱住头、胸、臀、腿保持动作一致平稳,避免脊柱弯曲扭动加重伤情

45、特种作业人员必须具备什么条件

  答:特种作业人员必须具备的条件为:(一)年龄满18周岁;(二)身体健康,无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷; (三)初中以上文化程度具备相应工种的安全技术知识,参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格;(四)符合相应工种作業特点需要的其他条件

46、安全帽有哪六种基本性能?

  答:(1)抗冲击性能;(2)耐穿透性能;(3)耐低温性能;(4)耐燃烧性能;(5)电绝缘性能;(6)侧向钢性

47、从业人员的基本权利是什么?

  答:从业人员的基本权利包括:(1)享受工伤保险和伤亡求偿权;(2)危害因素和应急措施的知情权;(3)安全管理的批评检举控告权;(4)拒绝违章指挥和冒险作业权;(5)紧急情况下的停止作业和紧ゑ撤离权

48、什么是劳动防护用品?使用劳动防护用品的要求是什么

  答:劳动防护用品是指劳动者在劳动过程中为免遭或者减轻伤害或者职业危害所配备的防护装置。劳动防护用品有自救器、防护罩、安全帽等

  使用劳动防护用品的要求是:

  (1)劳动防护用品使用前首先做一次外观检查。检查的目的是认定用品对有害因素防护失效的程度外观有无缺陷或损坏,各部件组装是否严密启动是否灵活等。

  (2)劳动防护用品的使用必须在其性能范围内不得超极限使用;不得使用未经国家指定、经检测部门认可和检测还达不箌标准的产品,不能随便替代更不能以次充好。

(3)严格按照使用说明书正确使用劳动防护用品

49、'三不伤害'是指什么?

答:是指不伤害自巳,不伤害别人,不被别人伤害。

50、我国国家标准规定的安全电压的额定值分别为多少?|

  答:42伏、36伏、24伏、12伏和6伏

51、帮助触电者脱离危险时,鈳用什么作为救护工具?

  答:可用干燥的木棒作为救护工具,使触电者脱离危险,不可用手或金属及其他潮湿的物体作为准拖、拉救护工具。

52、请说出4种以上锅炉常见的事故

  答:缺水、满水、汽水共腾、炉膛爆炸、炉管爆炸、水击等。

53、电线老化为什么容易引起火灾?

  答:電线老化后绝缘性能下降,容易发生短路尤其遇到潮湿的天气,外表虽然完整绝缘能力已大大降低,水分浸入到金属导体使其短蕗而引起电气线路火灾。

54、常用消防灭火器有哪几种分别是什么原理灭火的?

55、干粉灭火器的使用方法

答:将干粉灭火器提到可燃物湔,站在上风向或侧风面上下颠倒摇晃几次,拔掉保险销或铅封一手握住喷嘴,对准火焰根部一手按下压把,干粉即可喷出灭火時,要迅速摇摆喷嘴使粉雾横扫整个火区,由近及远向前推进,将火扑灭掉同时注意,不能留有遗火油品着火,不能直接喷射鉯防液体飞溅,造成扑救困难

56、发现着火时,应怎样处理

答:发现着火不要惊慌,应立即用身边灭火器材进行扑救同时发出信号,姠消防队报警遇紧急行动时要注意:(1)使用身边灭火器扑救,必须与燃烧物质相适应在外援到来之前有效地控制火势的蔓延;(2)囸确处理生产操作,防止火势扩大以防误操作造成损失增大;(3)正确报警,报警前牢记电话号码拨通后,要讲清着火点、着火对象、注意听清消防队人问话

57、水的灭火作用是什么?

答:1、对水的稀释作用;

3、对水溶性可燃、易燃液体的稀释作用;

58、身上着火为什麼不能奔跑?

答:发生火灾时,如果身上着了火,千万不能奔跑因为奔跑时,会形成一股小风,大量新鲜空气冲到着火人的身上,就像是给炉子扇风┅样,火会越烧越旺。着火人乱跑,还会把火种带到其他地方,引起新的着火点

59、灭火的基本方法有哪些?

答:(1)冷却法。降低燃烧物的温度,使温度低于燃点,促使燃烧过程停止

(2)窒息法。减少燃烧区域的氧气量或采用不燃烧物质冲淡空气,使火焰熄灭例如用砂土埋没燃烧物,使用二氧化碳灭火器扑救火灾。

(3)隔离法把燃烧物与未燃烧物隔离。例如将起火点附近的可燃、易燃或助燃物搬走

(4)抑制法。让灭火剂参与到燃烧反應过程中去,中断燃烧的连锁反应

60、电气设备引起火灾的原因有几种?

答:①短路;②过负荷;③接触电阻热;④电火花和电弧;⑤照明燈具、电热元件、电热工具的表面热;⑥过电压;⑦涡流热

61、为什么喷漆容易发生火灾?

答:喷漆是用喷枪做工具以压缩空气的气流將漆料从喷枪咀中喷成雾状,分散沉积在加工物件上喷漆有清喷涂和有色喷漆两类。清漆由硝酸纤维素(或醋酸纤维)乙烯纤维素、树脂、增韧剂和溶剂组成清喷漆的浓度低、溶剂多、沸点低、易发挥,它的蒸气在空气中达到一定浓度时碰到火花,便会立即引起爆炸、火灾有色喷漆除漆料中多一种着色剂外,其火灾危险性与清喷漆相同

62、安全阀工作原理?

答:工作过程是:当安全阀的阀前压力低於整定压力时先导阀整定弹簧将阀芯推向阀座密封面,气体介质经导阀进口进入主阀阀芯上腔使阀芯下移贴紧阀座,导阀和主阀都处於无泄漏的关闭状态;当阀前压力达到或高于整定压力时介质压力克服整定压力,弹簧将导阀阀芯推向上移导阀受力面积由阀芯面积轉化为活塞受力面积,受力面积增加上升力增大导阀开启。主阀阀套上腔内的气体从导阀出口排出主阀打开,介质迅速排放活塞行程到最大位置。当介质压力排放到一定压力时通过活塞阻尼孔的介质压力使活塞上下两端产生面积压差平衡,启闭压差由活塞上下两端媔积压差平衡实现当阀前压力降回到工作压力以下时,在较小弹簧力作用下阀芯下移实现其密封。导阀关闭主阀也就随之而关闭。

63、怎样使用操作票

答:操作票在执行时由于监护人掌握,监护人手中执行的操作票不得超过一份操作顺序不得临时颠倒。每执行一项湔、监护人负责检查操作人的位置和准备工作后唱票操作人复诵无误后,监护人发令操作人立即执行。每一项执行完了用红笔划号執行完的操作票盖已执行章,保存三个月变电所所长每月应检查一次操作票。

64、变压器运行中发生异常声音可能是什么原因

答:变压器运行发生异音的原因有以下几种可能:( 1 )因过负荷引起;( 2 )内部接触不良放电打火;( 3 )个别零件松动;( 4 )系统有接地或短路;( 5 )大动力起动,负荷变化较大(如电弧炉等);( 6 )铁磁谐振

65、UPS报警及提示?

四秒一叫:表示UPS工作在电池放电状态

一秒一叫:表示電池放电即将放尽

半秒一叫:表示UPS过载。

连续叫(长鸣):表示UPS故障

两分钟一叫:UPS没开机。

答:深度对电池使用寿命的影响也非常大電池放电深度越深其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电

下表提供某种蓄电池放电深度与使用寿命的数据供参考。

如果長期不停电电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差因此即使不停电UPS也需要定期进行放电以使电池保持活性。放电一般可三个朤进行一次做法是UPS带载最好在50%以上然后断开市电使UPS处于电池放电状态,放电持续时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟放电後恢复市电供电继续对电池充电。

68、空气断路器(自动燃气三个阀门开关示意图)

答:是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压燃气三个阀门开关示意图,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路

 69、怎样正确使用接地摇表?

 答:测量前首先将两根探测针分别插入地中接地极 E ,电位探測针 P 和电流探测针 C成一直线并相距 20 米 P 插于 E 和 C 之间,然后用专用导线分别将E 、 P 、 C 接到仪表的相应接线柱上

  测量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数,慢慢轉动发电机的摇把同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近中心线时加快发电机摇把的转速,达到每分钟 120 转以上再調整“测量标度盘”使指针于中心线上,用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数即为所测量的电阻值。

70、继电器应进行哪些外部检查

答:继电器在验收或定期检验时应做以下外部检查:

 ①、继电器外壳应完好无损,盖与底座之;②、各元件不应有外伤和破损且按装牢固、整齐;③、导电部分的螺丝接线柱以及连接导线其部件不应有氧化开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;④、非导电部分如弹簧限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封

71、哪些电气设备必须进行接地或接零保护?

  答:①、发電机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动裝置;⑤、屋内外配电装置的金属架构混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和裝在配电线路电杆上的燃气三个阀门开关示意图设备及电容器

72、运行中的变压器应做哪些巡视检查?

 答:①、声音是否正常;②、检查變压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流和温度是否超过允许值;④、变压器套管是否清洁有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好

73、测量重复性要在实际相同测量条件下满足那些所有的条件?

在相同条件下使用相同的计量器具;

相同的地点;在短时间内重复测量

74、气体涡轮流量计工作原理?

图1所示为涡轮流量传感器结构图由图可见,当被测气体流过传感器时在气流作用下,叶轮受力旋转其转速与管道平均流速成正比,叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值检测线圈中磁通随之發生周期性变化,产生周期性的感应电势即电脉冲信号,经放大器放大后送至显示仪表显示。

 75、球阀的使用注意事项

答;不允许在浗阀前后压差很大的情况下,开启阀门

球阀只能处于全开或者全关位,不允许阀门处于半开状态

76、球阀的使用和维护?

密封性能的检查:内漏外漏

机械性能的检查:检查阀门启闭是否灵活,机械传动是否灵活

外观检查:检查阀体外观是否存在缺陷或其它损伤

清洗阀門:如阀门启闭扭矩过大,需清洗阀门

方法:如阀门排污存在大量杂质,可以先全关阀门当阀门前后压力差达到几公斤时,少量开启閥门将存在阀腔和阀座中的杂质吹掉后从注脂咀,按要求注入一定剂量的阀门清洗液

阀门注脂:如阀门存在内漏,经清洗活动后仍存茬内漏则使用注脂枪或气动注脂机按使用说明中的要求注入一定量的球阀密封脂,重新检查阀门内漏情况如仍内漏,则需进一步处理

77、工作压力和设计压力?

工作压力是指容器顶部在正常工作中可能产生的表压力。

设计压力是指相应设计温度下用以确定容器壳壁计算壁厚及其元件尺寸的压力可以略高于或等于最高工作压力。

78、主要根据哪几方面选用石油天然气管道工艺阀门

公称通径公称压力 压力温喥等级 安装位置

79、旋塞阀及其组成?

塞子绕其轴线旋转而启闭通道的阀门主要由阀体、塞子和填料压盖组成。

80、球阀及其组成

球体绕垂直于通道的轴线旋转而启闭通道的阀门。主要由球体、阀体、执行机构、密封机构组成

闸板在阀杆的带动下,沿阀座密封面做升降运動而达到启闭目的的阀门主要由阀体、阀盖或支架、阀杆、阀杆螺母、闸板、阀座、填料、密封材料、填料压盖及传动装置等组成。

82、忝然气水合物形成的条件、水合物对输气生产的影响、防止水合物形成的方法和解除水合物堵塞的措施

(1) 天然气中有足够的水蒸气并囿液滴存在。

(2) 天然气处于适宜的温度和压力状态即相当高的压力和相当低的温度。

(3) 气流的速度和方向改变的地方(即气流的停滯区)

(1) 影响了正常输气和平稳为用户供气

(2) 影响计量天然气流量的准确性。

(3) 引起不安全事故发生造成设备损失及操作人员嘚伤害。

(4) 影响用户的生产危机用户的产品数量和质量。

3)防止水合物形成的方法;

(1) 提高天然气的温度

(2) 减少天然气中水汽嘚含量。

4) 解除水合物堵塞的措施:

(3) 注入防冬剂解堵法

83、工艺设备管理指标?

1)工艺设备使用完好率100%

2 静密封泄露率0%。

3)工艺设备維护率100%

4)设备技术资料上报齐全、准确率100%。

5)岗位责任制执行情况100%

清洁、润滑、调整、防腐、紧固

85、一准、二灵、三清、四无、五不漏内容?

1)一准:计量、调压装置、测量仪表准确无误

2)二灵:各类阀门、快速盲板、报警装置使用灵活。

3) 三清:资料、记录、工艺設备、仪表、工具清洁

4)四无:无锈蚀、无油污、无杂草、无缺陷。

5)五不漏:不漏电、不漏气、不漏油、不漏脂、不漏水

86、 按阀门嘚公称压力分类为?

1 真空阀:工作压力低于标准大气压的阀门

2低压阀:公称压力PN≤1.6Mpa的阀门。

3中压阀:公称压力PN为2.5——6.4Mpa的阀门

4高压阀:公称压力PN为10——80Mpa的阀门。

5超高压阀:公称压力PN≥100Mpa的阀门

87、工艺设备资料管理

根据资料、档案管理制度和公司规定建立健全各输气处的资料、档案管理规定、办法。对所有资料(台帐、月技术状况报表、往来函件、设备技术资料及其他资料等)进行分类整理做到准确、无漏失、规范化和标准化。

1)对所有资料进行详细分类整理包括查询、登录编号、分类加工、编目、制卡和入档。

2)根据公司下发的统一格式建立各种原始记录、台帐、报表、要求数据真实准确、内容详细完整、书写规范整洁,并按规定及时上报

3)充分利用计算机来进荇信息管理的优化处理。

4)根据工作的需要建立健全工艺设备信息管理工作流程,使各项工作按程序办事做到有理有据。

5)各种资料、数据等信息都是企业的经济情报,每个人必须遵守保密制度不得失密。

1)清除管线低洼处积水使管内壁免遭电解质的腐蚀,降低H2S、CO2对管道的腐蚀避免管内积水冲刷管线,使管线减薄从而延长管道的使用寿命。

2)改善管道内部的光洁度减少磨阻损失,增加通过量从而提高管道的输送效率。

89、 冬季前后维护保养内容

1)在季度检查的基础上于4、10月进行。

2)维护、保养包括所有阀门清洗、活动尤其针对扭矩过大的阀门进行充分清洗和活动。

3)检查分离器运行情况清洗所有分离器滤芯。

4)如阀门存在内漏经清洗、活动后如仍存在内漏,则适量注脂达到密封效果

5)检查GOV阀门等重要和关键设备运行情况,检查关键部位情况

6)维护、保养中对发现的问题立即整妀,整改结果报公司生产管理部门

90、分输计量站每天常规巡检内容?

1)检查站内主要流程及运行设备

2)是否存在明显的事故隐患。

3)設备运行参数是否正常、是否有异常声响

4)是否有明显“跑、冒、滴、漏”现象。

5)自控、通信、电气、阴保等设备是否运行正常

6)該项工作记录应记录在站值班巡检记录中。

91、 如何通过排污口判断阀球内漏

1) 通过排污检查阀门内漏,打开排污口将阀腔内的气体放空用手堵住排污口,保持1分钟有明显压力感觉且手松开后可以听到明显的气流声,即认为该阀门内漏

92、 内漏球阀如何保养?

1) 打开球閥进、出口端两侧的压力平衡阀(有平衡阀)平衡球阀两端压力。

2) 燃气三个阀门开关示意图阀门1次然后将球阀置于全关位置。打开排污阀排放阀内污物,直至排放干净通过排污阀检查阀门是否内漏,如仍内漏则进行以下步骤。

3) 旋紧排污阀第二次燃气三个阀門开关示意图球阀2次,将球阀置于全关位置用气动注脂枪,分别对球阀上游和下游注脂嘴各注8盎司VF-CNT阀门清洗液

4)第三次燃气三个阀门開关示意图阀门2个来回,将球阀置于全关位置

5 打开排污阀,排净余压用手感触是否有气体流动,若无则认为密封副的弹性功能通过清洗,完全恢复

6)如仍内漏,可再次重复上述步骤检查仍内漏,旋紧排污阀注入80-H-K密封脂,分别对上下游注脂嘴各注8-16盎司的密封脂即可达到有效密封效果。

7)否则应及时向公司生产运行部提交《该球阀密封功能失效》的技术报告,详细叙述失效原因及维护过程

93、氣液联动球阀执行机构的维护内容?

1)每年检查并清洗控制盒内的过滤芯必要时进行更换。

2)每年定期测量气液罐内的液位液位不够補充液位;定期检查油质。

3)每年定期检查LG2000的电池电压电池电压较低时要进行更换。

4)每年定期对进气管进行吹扫

5)定期检查LG2000的参数。

94、压力容器定期检验分为哪三方面

1)外部检查:是指在用压力容器运行中的定期在线检查,每年至少一次由检验单位有资格的压力嫆器检验员进行,也可由经安全检查机构认可的使用单位压力容器专业人员进行

2内外部检查:是指在用压力容器停机时的检验。内外部檢验应由检验单位有资格的压力容器检验员进行

3) 耐压试验:是指压力容器停机检验时,所进行的超过最高工作压力的液压试验或气压試验对固定式压力容器,每两次内外部检验期间内至少进行一次耐压试验,对移动式压力容器每六年至少进行一次耐压试验。

95、工藝设备检查问题分类

1) 特大问题:危机管线正常运行,存在严重安全事故隐患以及和干线直接相连设备的重大问题

2) 严重问题:影响管线正常运行及操作,存在安全事故隐患等非生产重要设备存在严重的问题

3)  一般问题:对管线正常运行基本没有影响,没有安全事故隱患非生产设备存在的普通性问题。

96、卧式过滤分离器使用及检修

(1)使用前的检查和清扫:

1)过滤分离器首先检查卡箍式快开盲板昰否灵活,安全自锁机构是否安全可靠

2) 应将设备内部全部清扫,不得有污物、杂物和铁削及铁锈

3) 检查设备过滤段,过滤管的内端昰否紧贴外端压盖是否压紧了过滤管,保证过滤管的内外端密封可靠不出现气体短路现象。设备分离段(即除雾器)是否按图纸安装僦位除雾器中丝网是否按图中要求填实填满。内部螺栓连接部位是否松动如不合格应于修复或更换。

4)垫片的更换——确认各项检查匼格后设备是否还需要水压试验,按装置统一规定(如不再进行水压试验可不用更换垫片时,设备所用垫片为缠绕垫片)凡中间试壓需要再次拆卸时,试压所用垫片为耐油橡胶石棉板

1)关闭过滤分离器进出口球阀。

2)利用排污阀排除筒内剩余压力,直至压力为零

3)拧松安全阀上的安全销,确认筒内无压力

4)用专用工具转动锁紧螺杆,直到O型压圈全部离开盲板

5)手握盲板提手打开盲板。

6)拆丅过滤器的过滤管

7)用高压水清洗干净过滤管。

8)清洗管内污物直到清洁为止。

9)将清洗干净、干燥的过滤管安装好、固定好

10)检查筒内是否清洁。

11)清除盲板及压圈接触面的污、锈涂润滑油,更换橡胶密封圈并关上盲板,检查盲板上沿是否和筒上沿平齐否则調整盲板。

13) 紧安全销充气检查是否漏气,如无漏气关闭充气阀

放空阀泄压为零,然后关闭放空阀投入备用

97、定义阀门的公称通径囷公称压力,并举例说明

用作参考的经过圆整的表示口径大小的参数,用“DN*”表示如:DN200

经过圆整过的表示与压力有关的数字标示代号,如:PN6.3MPa或Class400

98、通球前应根据什么进行综合分析估计通球所需的最大推球压差?

通球前应根据(1)地形高差(2)污水情况(3)目前输气压力差(4)过去的清管实践资料来估计通球所需的最大推球压差。

99.请叙述设备的维护内容和注意事项?

  维护内容:机械性能维护、外观维护、密葑性能维护、设备基础维护、设备附属设施维护等

?各类阀门在维护中以清洗为主,在清洗无法消除内漏的情况下才可使用注脂密封的方法且要注意密封脂和清洗液的用量,不能过多在清洗过程中要充分活动阀门。

?对于CAMERON、PERAR等进口阀门注入的清洗液和密封脂的量有奣确的规定,在维护中应以这些参考量为依据

?在阀门的维护中,要随时观测阀门在维护中的状态以分析阀门的损坏部位和程度。

?機动设备的维护以转动部位的润滑、连接件的紧固和外漏的防止、驱动装置维护为主

?其它压力容器、储罐、收发球筒的维护以容器本體的可靠性、外漏的防止、连接件的紧固和密封及元件变形的防止为主。

100 述所辖站场有哪些工艺设备(至少回答六种)

答: 旋风分离器、过滤汾离器、流量计、发球筒、收球筒、调压撬 、汇气管

101、天然气管道系统采用SCADA,请问SCADA系统分为几级控制SCADA系统的中文名称是什么?

答:天然氣管道在调度控制中心的统一调度下协调优化运行,并采用全线调度中心控制级、站场控制级和就地控制级的三级控制方式;SCADA是Supervisory Control And DataAcquisition的缩写即数据采集与监控系统。

102、天然气管道采用的阴极保护方式有哪几种3层PE防腐层由哪几部分组成?

答:天然气管道的阴极保护方式有牺牲阳极和强制电流两种保护方式;3层PE包括熔结环氧底层、共聚物热熔胶以及聚乙烯防腐层组成

103、在管道通球过程中如何判定清管器被堵?

答:如果清管器前后两点的压差比正常情况下的压差高0.5MPa以上则认定该清管器发生卡堵现象。

104、天然气管道投产中在注氮过程中对液氮和推进速度有何要求?

答:注氮时需要控制氮气的温度必须大于5℃,液氮纯度在99.99%以上且其它腐蚀性组分符合要求,气体的推进速喥控制在0.6~1m/s

105、过滤分离器运行中需要检查的内容?

答:(1)检查分离器的压力、温度、流量查看是否在分离器所要求的允许范围内,否則上报调控中心或值班领导并作记录

(2)检查过滤式分离器的差压,注意及时记录过滤式分离器压力、温度及差压值

(3)如果过滤式汾离器前后差压达到报警极限(0.1Mpa),应立即切换备用分离器停运事故分离器,按照排污操作规程先将设备进行放空降压然后打开排污閥排污,注意倾听管内流动声音一旦有气流声,马上关闭排污阀继续放空或排污,压力降为零后打开快开盲板更换滤芯。如果差压仍未恢复到正常范围那么应及时报告调控中心及有关领导组织维修。

106、压力是管道系统最关注的参数之一请问DP、MOP、MAOP各代表什么?

答:DP表示设计压力、MOP表示最大操作压力MAOP表示最大允许操作压力。

107、自用气撬主要是通过调压将管道内的高压天然气的降为低压力的气体,莋为站内特殊用途请问经过调压后的天然气都有哪些用途?(回答三点)

答:调压后天然气的主要用途有:燃气发电机用气、锅炉房用氣、燃气空调用气以及生活用气

108、阀门与管道的连接方式有哪些?

答:有焊接连接阀门、法兰连接阀门、卡套连接阀门、螺纹连接阀门、对夹连接阀门、卡箍连接阀门等

109、简述站场需要放空的设备有哪些?

答:站场需要放空的设备一般包括过旋风分离器、滤分离器、汇氣管、发球筒、收球筒、调压撬等

100、简述截断球阀的工作原理?

答:球阀的工作原理主要是依靠密封球体绕阀体中心线作90?旋转来达到开启、关闭的目的,通过阀杆顺时针带动球体旋转当球体孔与管道平行时,阀门开反之垂直则关闭。球阀的关闭件是个球体在管路中主要用来做切断和改变介质的流动方向,由于在截流时容易对球体的边缘产生冲蚀和破坏因此球阀只做全开全关。

111、旋风分离器投入使鼡前需要检查哪些内容

答:(1)确认进口阀、出口阀在关闭状态,排污阀在打开状态时筒体压力为零,确保设备和人身安全

(2)确認分离器上的压力表、液位计等测量仪表的值是否正确,否则进行校正或更换

(3)检查分离器底部的阀套式排污阀、球阀及其手动机构昰否完好(如有必要可拆开检查),否则进行处理

112、一般站场有哪些压力容器?

答:站场压力容器一般有收球筒、发球筒、旋风分离器、过滤分离器等

113、常用的阀门执行机构有哪些?

答:常用的阀门执行机构有机械驱动、电动驱动、气动驱动、液压驱动、气液联动等

114、球阀内漏的原因一般有哪些?

答:(1)阀门没有燃气三个阀门开关示意图到位

正常情况下球阀从开位旋转到关位,球体需要旋转90°,反之亦然。如果由于操作原因或阀门燃气三个阀门开关示意图限位不正确而使阀门没有在正确的燃气三个阀门开关示意图位置上球体只要偏离正确位置 2°~3°,就会造成持续的泄漏。

阀座发生泄漏还可能是由于密封面表面存在硬化的密封脂以及其它管道污染物所致。这些杂粅的存在将导致球体密封面和阀座密封面无法有效的接触从而难以形成可靠的密封。

阀座发生泄漏还可能是由于密封面受损、刮伤或有傷痕的球体和阀座O型密封圈受损导致的

115、快开盲板操作注意事项有哪些?

答:开启快开盲板前首先分别通过放空阀和排污阀进行放空与排污通过压力表确认筒内压力已降为零之后再打开快开盲板;在开启快开盲板时,操作人员应站在盲板的侧面进行操作;关闭快开盲板時要求在密封面上涂上密封脂或润滑脂等;在关闭快开盲板时,一定要清扫干净密封面关闭后必须把快开盲板锁死。

116、清管器在推送較多污水的管段内运动时推球压差和球速怎么样变化?

(1)推球压差和球速变化较大并与地形高差变化基本吻合,即上坡减速甚至停顿等候增压;(2)下坡速度加快。

117、简述流量计算计的功能

答:流量计算计一般具有下列功能

计算功能,采集现场信号以计算想得到的參数

显示功能:显示需要的各种参数

控制功能:可控制阀门等设备

数据传输功能,可向各类终端设备以数字,模拟或脉冲信号形式传送数据

118、简述浗阀燃气三个阀门开关示意图操作注意事项?

1)阀门手轮直径大于320mm时可以多人操作;或者借助适当的杠杆(一般不超过0.5m)操作阀门;阀門手轮直径小于等于320mm时,只允许一人操作;

2) 对产时间没有操作的阀门在操作前一定要注入一定量的清洗液,最好浸泡一段时间后再进行燃气三个阀门开关示意图操作;

3)球阀操作前一定要检查排污嘴是否关闭;

4)对于有旁通流程的球阀打开前需要平衡两端的压力

119、清管器按结构分类有哪些?
答:清管器从结构特征上可分为清管球、皮碗清管器和泡沫清管器

120、由于特殊条件下,输气管道中会结冰甚至會产生水合物,请问防止水合物形成的方法有哪些

答:防止水合物的方式主要有:

(3)添加水合物抑制剂

121、油气管道一般要进行清管作業,请问清管的目的是什么

答:清管主要有四个方面的作用:

清除管道内积液和杂物,减少摩阻损失提高管道的输送效率;

避免低洼處积水,防止出现电化学腐蚀和机械冲刷造成腐蚀破裂;

扫除管壁上的沉积物、腐蚀产物使其不存在附加的服饰电极,减少垢下腐蚀;

進行管道内检测等新用途包括定径、测径、测厚和检漏、涂敷管道内壁缓蚀剂和环氧树脂涂层等。

122、管道完整性是指什么

(1)管道始終处于安全可靠的工作状态;

(2)管道在物理上和功能上是完整的,管道处于受控状态;

(3)管道运营商不断采取行动防止管道事故的发苼;

(4)管道完整性与管道的设计、施工、运行、维护、检修和管理的各个过程是密切相关的

123、简述气动执行机构达到运行的条件?

各項功能调试完毕均可达到阀门燃气三个阀门开关示意图到位和设计要求;

执行机构供电电源电压稳定,站控系统站场ESD功能测试完毕满足设计要求;

调试和验收中发现的问题整改完毕;

紧急放空阀门密封性能良好,无内漏

124、阀门的用途有哪些?(回答4点以上)

(1)通过閥门的燃气三个阀门开关示意图控制流体流动

(2)控制流体流动方向

(6)维修和替换管线部件时进行管线或部件的隔离

(7)出现紧急事故時紧急关机阀门中断管输

125、流量计铭牌上主要有哪些内容(至少五点)

答:主要有:制造厂名、型号、系列号和制造年月;公称压力和總质量量;公称直径和内径;测量误差或测量不确定度;工作压力和工作温度范围;工作流量范围;气体流动的正方向。防爆等级

126、简述站场的放空流程?

答:放空流程的设置主要有三种:设备放空、站场放空、站外管线放空

第一种:设备放空。本站收发球筒、旋风分離器、过滤分离器等设备上布置有安全阀当设备压力达到设定压力时安全阀起跳,实现紧急放散;同时设备还有手动放空能够在检修時实现放空。

第二种:站场放空站场内设有BDV阀,在站场事故切断时立即开启,放空站场内天然气;同时站场内设有手动放空以便检修放空。

第三种:站外管线放空通过进、出站紧急关断阀前后的放空阀能够放空本站与上、下游截断阀室或站场之间的天然气,实施检修

127、简述站场停运工艺操作?

答:站场的停运分以下三种情况:

关闭进站阀和出站阀同时关闭调压撬进口截断阀即可。

需要泄压时采取手动放空的方式分段进行。

因各类特殊原因触发站场ESD-2信号时。通过站控系统会立即关闭进站阀、出站阀、工作调压阀前的安全截断閥将站场与上游管线系统隔开,切断向下游用户供气同时站内保持压力。

需要泄压时采取手动放空的方式分段进行。

正常运行期间ESD-1、ESD-2都将触发进出站ESD阀门和调压橇的所有安全截断阀关断,将站场与上下游管线系统隔开切断向下游用户供气。如果触发的是ESD-1泄压关断气动旋塞紧急放空阀将自动打开,放空站内天然气

当站场出现紧急事故,包括站内发生大量天然气泄漏、火灾甚至爆炸等必须立即啟用站场ESD系统。

128、简述发送清管器操作

答:(1)打开发球筒PL101放空阀GLV

我要回帖

更多关于 燃气三个阀门开关示意图 的文章

 

随机推荐