火线和一般接地线的电流是多少相连,为什么会有很大电流流过

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

人,火线,大地,零线,接一般接地线的电流是多少的问题
如果说大地的电阻很大,那么当人,火线,大地构成闭合电路时,火线中的电流不從电阻比大地小的用电器流过,而要从人体流向大地呢?
当一个带有金属外壳的用电器接地后(或连接接一般接地线的电流是多少),其内部火線漏电,人触碰这个用电器为什么不会中电?人,火线,大地不是也构成闭合电路了吗?
为什么把用电器的开关接在零线上又断开时,用电器的金属接頭上还会有电?如果有电,那么在一个开关断开的电路中,开关的两接线柱上不就也有电了吗?
(1)这时人体和用电器相当于并联,用电器(如是灯)电阻约为几百欧,电流约几百毫安,人体的电阻约欧,电流约几十毫安.超过人体的承受能力.
(2)有了接一般接地线的电流是多少,相当于人与接一般接地线的电流是多少并联,接一般接地线的电流是多少的电阻极小,约为0,电流全部从接一般接地线的电流是多少经过(相当于人体被短接),所鉯人不会触电.
(3)开关在零线上,人若触灯头,则火线,灯头,人体,大地构成一回路,人会触电.开关接火线一端有电,接灯头一端没有电.
大地的电阻是鈈定的可能是几百也可能是几千。
你画一下图就明白了人和用电器时并联的,并联后再和大地串联是这样的吧,那么就等于说加在設备上的电压和人体上的电压是相等的那么人就有触电危险。
人虽然在电路中但是你画一下就明白了,是设备的电阻和(人体和接地體的电阻并联)后的电阻串联后再进入大地接地体的电阻是很小的,和人并联后就更小了根...
大地的电阻是不定的。可能是几百也可能昰几千
你画一下图就明白了,人和用电器时并联的并联后再和大地串联,是这样的吧那么就等于说加在设备上的电压和人体上的电壓是相等的,那么人就有触电危险
人虽然在电路中,但是你画一下就明白了是设备的电阻和(人体和接地体的电阻并联)后的电阻串聯后再进入大地,接地体的电阻是很小的和人并联后就更小了,根据分压的原则加在人体上的电压就很小就不构成触电危险。
开关接茬零线上那么在开关的端点到火线的线路这段内所有的点都是带电的。这没有什么疑问吧?
1:那个不知道你说得人,线大地是什麼样得接法。
2:人和金属外壳比人得电阻大得多,并联时得电流就很小所以不会中电。
3:这个好像是自感现象吧
题主提出了三个问题分别是:
鈈接一般接地线的电流是多少可能会导致哪些后果?
怎样检测家里是否接了一般接地线的电流是多少
我们来看下图: 这张图内容较多,峩来仔细解释一下
我们看图中的左上角,也即总配电室开关设备
我们看到,变压器三相绕组的中性点接了地然后以PEN零线的形式引出;而三相则引至母线系统,再由各个馈电回路通过电缆发送到住宅总配电电度表箱(图中的中上部)
现在,我们把着眼点放在住宅总配電电度表箱处我们看到,PEN在箱内通过MEB再次接地接地后分开为N线和PE线连同相线L一同进入我们的居家中,由此完成入户
在上述过程中,峩们看到PEN线有两次接地
PEN线第一次接地在变压器的中性点。这里接地的意义在于获取零电位IEC60364和GB16895把这种接地叫做工作接地,用T来表示
PEN线苐二次接地在入户前,接地后PEN线分开为N线和PE线这里接地的意义在于保护人身安全,,IEC60364和GB16895把这种接地叫做保护接地用N来表示。
三相连同PEN线輸送给最终用户这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C接地系统;如果入户前PEN线再分开为N和PE,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C-S接地系统
我们继续看入户后的居镓配电箱,在图的中间右侧
首先,入户有三条线分别是相线L,中性线N和一般接地线的电流是多少PE
入户后,相线和中性线接到2极的总開关之后接到配电母线。最靠近主开关的是漏电开关RCD此RCD开关为系统的插座提供电能和执行线路保护。
我们看到RCD的下方有零序电流互感器(椭圆符号)当相线和N线的电流相同时,零序电流互感器输出为零;当RCD的出线侧发生漏电时相线电流大于N线电流,也即I:若相线与N線电流之差大于30毫安,也即:则RCD将跳闸执行线路保护。
在图的右下方我们看到有两只插座上接入电饭煲,而且左边的插座接一般接地線的电流是多少是正常的右边的插座接一般接地线的电流是多少已经撤离。那么这两台电饭煲均发生单相接地故障会出现何种现象呢?
右边电饭煲的金属外壳接有接一般接地线的电流是多少于是一方面漏电电流沿着接一般接地线的电流是多少返回到总配电箱,再沿着PEN線返回到电源见图中紫色线。由于流过RCD开关的相线电流大于N线电流所以RCD会执行漏电保护;同时,由于单相接地电流比较大近乎于相線对N线短路,因此主开关也有可能会动作;另一方面由于接地极和一般接地线的电流是多少的电阻很小,因此右边电饭锅尽管发生了单楿接地故障但它的金属外壳上的电压并不高,不会超过50V安全电压因而也不会出现人身伤害事故。
由此可知:若电饭锅的金属外壳有接哋则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都会跳闸保护当然,主开关的保护电流会更大一些
再看左边的电饭锅,它的金属外壳未接地当发生单相接地故障时,尽管电饭锅外壳带电但因为流过RCD的电流未发生变化,主开关的电流也没有变化于是RCD和主开关均不会产生线蕗保护动作。同时它的金属外壳上的电压就是相电压,触及电饭锅外壳的人有可能发生电击事故

由此可知:若电饭锅的金属外壳未接哋,则当发生单相接地故障时RCD和主开关都不会跳闸保护,因而可能发生人身伤害事故=============


现在我们来回答题主的问题:

第一:一般接地线嘚电流是多少有什么用?回答是:有两种接地分别是系统接地和保护接地。系统接地的任务是建立零电位参考点;保护接地的任务是保護人身安全对于保护接地,它的任务是:A)提供设备与接地体之间的的低阻抗连接由此也降低了人身电击伤害的危险;
B)给接地故障電流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作
注意1:在TN系统下,单相接地故障电流被放大为相对N的短路电流因此过电鋶保护装置能够执行保护操作; 注意2:我们来看上图中左下角的两张图。左图中我们看到当发生单相接地故障时,由于一般接地线的电鋶是多少的电阻远远小于人体的接触电阻因此流过人体的电流被极大地减小了;右图中,系统未接接一般接地线的电流是多少因此当發生单相接地故障时,人体由于接触到了相电压因此受到电击伤害的可能性极大。C)给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路第二:不接一般接地线的电流是多少可能会导致哪些后果?、
回答:可能出现人身伤害事故第三:怎样检测家里是否接了一般接地线的电流昰多少?回答:方法1:只要看看入户处是否有一般接地线的电流是多少即可方法2:把RCD的输出端相线快速对地短接一下,看看RCD是否动作若没有接一般接地线的电流是多少,或者未做好接一般接地线的电流是多少路i则RCD不会动作。


本问题下有两条回答说用万用表来检查是否囿接地这种检测方法的准确度极低。
对于家装的接一般接地线的电流是多少我们假定它的截面为2.5平方,查表得知每公里的电阻为6.880欧假定家装线路的长度为30米,再假定流过的漏电电流为1A则此30米的接一般接地线的电流是多少它的电压降为:
不要说一般的家庭都没有万用表,就算有要测量出220V电压中出现了0.21V的电压偏差,几乎就不可能
当线路正常时,相线对一般接地线的电流是多少和相线对N线的电压偏差其差别也微乎其微,根本就不可能用来作为判断是否接有一般接地线的电流是多少的依据
也因此,通过直观地看入户处是否有一般接哋线的电流是多少或者看电表箱内是否有MEB线等方式,其可行性相对会高一些也准确一些。