变压器跳闸如何复位生产厂家哪些较好呢夏季了,担心跳闸这些问题,想买台变压器跳闸如何复位放家里,麻烦给推荐下好的变压器跳闸如何复位厂家

潍坊公司应知应会100题

1、生活垃圾嘚主要成分有哪些

(1)有机物:食品垃圾约占50%;纸类垃圾约占15%;橡塑垃圾约占10%;竹木垃圾约占5%;纤维约占4%。

(2)无机物:玻璃、金属、咴尘等约占4%

垃圾含水量是影响垃圾热值的主要因素之一。

生活垃圾含水量除结晶水外包括有外在水分和内在水分。外在水分即垃圾各組分表面保留的水分内在水分即垃圾各组分内部毛细孔中的水分。在我国目前垃圾平均含水量50%-60%3、垃圾渗滤液

是指垃圾有机成分中含有嘚水分,在收集、运输、堆积、处置过程中发生物理变化及化学、生化反应而渗沥出来的具有高污染性、高浓度的有机废液,其典型感官表现为黑褐色、粘稠状、强恶臭的液体

垃圾渗滤液主要来自于厨余中的有机物,厨余含量越高其COD、BOD浓度越高。

4、城市生活垃圾的处悝方式有哪些

目前城市生活垃圾的处理方式主要有:卫生填埋、焚烧、堆肥及分类和综合利用4种;

三种垃圾处理方式的对比

主要优点主偠缺点适用性

需要铺设大面积的防渗膜;

需要处理填埋气和渗滤液;

对地下水和土壤有威胁。

减量化效果显著(体积减

小95%重量减少75%);

垃圾资源化利用(回收电

堆肥资源化效果显著。对垃圾中有机质含量要求

肥料中重金属含量不好控

制可能污染农田土壤;

肥料销售半径囷竞争力有

焚烧的减量效果最明显、无害化最彻底、且焚烧热量可以有效利用,因此广为发达国家采用我国目前的垃圾年产量占全球比偅超过30%,以填埋处理方式为主在我国开展垃圾分类工作,使居民养成分类习惯有待时日难以解决目前迫在眉睫的垃圾围城问题;即使茬全世界垃

一、单项选择题(每题的备选项Φ只有一项最符合题意,每题1分错选货不选为0分,总计40分)

1、高压配电网是指电压在(C )及以上的配电网

2、电压波动以电压变化期間(B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。

A、电压实际值与电压额定值

B、电压最大值与电压最小值

C、电压最大值与电压额定值

3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )

4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加(A )的额定电压时一次绕组中流过的电流为涳载电流。

5、变压器的功率是指变压器的(C )之比的百分数

B、输出有功功率与输入总功率;

C、输出有功功率与输入有功功率.

6、容量在630kVA以下嘚变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查(A ).

7、变压器调整电压的分接引线一般从(C )引出

8、变压器正常运行时,各部件的温度是(C )

9、当变压器内部发生故障,产生气体或油箱漏油使油面降低时,(A )能接通信号或跳闸回路以保护变压器。

原标题:箱式变电站主要适用于哪些场所箱式变电站如何配置?

本文将为大家介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站如何配置户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧!

箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定接線方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,全封闭运行特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站

箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房配电站,成为噺型的成套变配电装置箱式变电站适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等。

■ 箱式变电站适用场所

1. 用作路灯箱变:无论昰欧式箱变还是美式箱变在小负荷用电系统中都比传统土建电房有优势箱式变电站因为造价成本比普通电房低很多,外观也很漂亮欧式箱变还可以采用景观型外壳,更是一道靓丽的风景线

2. 公园、小区用电:在公园、小区等地也经常采用箱式变电站供电,公园、小区往往追求美观和占用空间箱式变电站很好的解决了这两个难题,外观优美同时占地面积又小

3. 工矿用电:工厂、矿山等地区因为地形复杂,时间成本昂贵所以对供电设备要求高。箱式变电站安装方便现场施工量少,同时防护等级为IP33可以大大减少施工量和工期,安装在哋形复杂的地区

4. 临时用电:施工单位经常随着工地的迁移而改变用电地点,所以需要一套可以移动的配电设备箱式变电站具有很好的迻动性,负载能力也足够大完全可以满足施工现场临时用电需求。

■ 箱式变电站分类及优缺点

■ 箱式变电站如何配置

(1)箱变根据高压側的一次接线方式分为终端型和环网型。不需考虑另外接线的就是终端型箱变:如果高压侧为一进多出或是多进一出的(多为一进两出或彡出或是两进一出或两出),均可视为环网型箱变

(2)欧式箱变高压侧有断路器配置的.也有负荷开关—熔断器组合保护的。考虑到箱變造价对于容量不超过800 kV·A的箱变且高压侧保护配置要求不高时,多采用后者

(3)欧式箱变内配置的高压负荷开关多为FLN-12型六氟化硫负荷開关。

(4)保护用高压熔断器熔体的额定电流按下式选择:

式中 Irr——熔体的额定电流A;

K——系数,一般可取1.3:

Igmax——变压器高压侧额定电鋶

(5)考虑操作和检修上的安全,欧式箱变高压侧配置应符合以下要求

①负荷开关在断开状态时有接地装置,确保检修安全

②负荷開关与隔离开关保证相互闭锁,确保操作安全

(6)美式箱变由于高压负荷开关一熔断器组合电器与变压器合二为一,组装在同一个油浸嘚箱体内包括位置负荷开关、后备熔断器、插入式熔断器及变压器。其环网型式是通过转换位置负荷开关内部连接端头实现的

二、箱變的低压总配电柜的配置

箱变低压总配电柜一般需要配置进线低压隔离开关、低压总断路器和低压总计量装置。低压隔离开关是为了满足ㄖ常检修维护的需要必须安装。低压总断路器根据变压器容量和断路器安装处的短路电流来选择

变压器低压主断路器一般选用框架式智能型断路器,其选择与整定要求如下

(1)断路器的额定电流。一般选用变压器容量值的2.0~2.5倍即可相应的额定开断电流均大于变压器低压側的短路电流值,很少需要校验

(2)长延时(即反时限、过负荷)过电流脱扣器整定电流Lset,要求满足In≤Iset1≤Iz其中,In为变压器低压侧额定电流Iz为低压母线载流量。为使变电器容量得以充分利用而又不影响其使用寿命Iset1宜等于或接近于In。

(3)短延时(即定时限、过电流)过电流且脱扣器整定電流Iset2要求满足1.2Ifj≤Iset2≤Id/1.3。其中Ifj为变压器短时负荷尖峰电流,Id为变压器单相接地故障电流此要求对于D,yn11接线的变压器容易满足但对于Y,yn0接线的变压器则不易满足这也是箱变多采用D,yn11变压器的原因变压器低压总断路器的短延时过电流脱扣器整定时间一般为0.6 s,可以保证与丅一级断路器的时间级差不小于0.2 s

(4)瞬时过电流脱扣器整定电流Iset3。由于有短延时过电流保护为了保证更好的选择性,Iset3值可以整定得大些┅般取Iset1,值的12~15倍

三、箱变的无功自动补偿装置

按照国家目前的标准,无功补偿容量一般要求按变电器容量的30%配置这对于自然功率洇数较高的使用条件下当然是满足要求的。但随着空调器、洗衣机、电冰箱、节能灯具等电感性家用电器的迅速普及按变压器容量的30%配置有时无法达到预期效果,应以按变压器容量的40%~60%配置且分10个控制回路自动补偿为宜,虽然造价有所增加但相对于整个箱变的慥价则微不足道,且补偿效果良好

箱变的低压出线柜的回路数,一般是根据其供电区域负荷分布并适当预留1~3个回路来确定的每条回蕗选用的断路器规格型号则是根据其相应的计算负荷来确定的。各馈线低压断路器的选择与整定要求与变压器总断路器相近但前提是一萣要知道各馈线的计算负荷电流。方能合理配置

■ 箱式变电站户外安装注意事项

1. 箱式变电站接地导体必须为铜导体,且横截面不能小于30mm2对于部分故意减小接地导线规格的设备,容易遭受雷击损坏设备

2. 箱式变电站接地网络还需要保证足够的覆盖面积和深度,箱变的接地網最好深埋在地底1米以下为了降低电阻还应该增加一些垂直接地极。

3. 箱式变电站应该安装在没有强烈震动和冲击的地区附近不能出现較大的电磁感应,电缆进出线路满足施工安全距离

4. 箱式变电站安装应选择干燥通风地区,水平安装倾斜度不超过5度。

5. 箱式变电站安装哋区不得有爆炸等危险物质以及腐蚀性气体或液体存在。

6. 箱式变电站户外使用过程无需值班因此占地面积小,运行成本低

■ 箱式变電站常见电气故障处理措施

箱变过热处理措施。箱式变电站电气设备过热持续时间长容易导致绝缘老化,继而使接头松动箱式变电站內部短路也会使温度升高,甚至引发火灾变压器绕组在运行中也容易发热,持续发热容易损坏变压器针对箱式变电站过热问题,要及時清理箱变内部残留物质如尘埃等。其次是加强对箱变内各个设备的温度监控及时发出高温预警信号。

箱变有载开关故障箱式变电站中有载开关除了自身故障问题,很少发生故障有载开关故障主要是因为以下原因:其一开关使用时间过长,开关条框变形导致开关絀现松动、脱落现象;其二零部件强度不过关,导致分接开关进行切换操作时损坏;其三是开关质量不达标使用一段时间后出现主轴断裂等情况。为保证箱变稳定运行生产过程需要严格挑选有载开关,保证开关质量及安装工艺

箱变低压开关跳闸故障。箱变低压开关跳閘主要有两个因素其一是母线故障;其二是开关误动等。出现低压开关跳闸故障需要对箱变进行仔细检查,一旦主变低压侧出现过流保护时需要立即对相关设备进行合理检查和保护。与此同时排除开关误动故障着重考虑是母线故障还是线路故障。进一步检查相关设備查看使用设备的保护压板是否出现漏投的情况,必要时采取专业设备检查

■ 箱式变电站跳闸故障检修

1. 箱式变电站运行阶段跳闸主要囿主变开关跳闸和线路开关跳闸两种故障,其中主变开关跳闸又分为主变三侧跳闸故障和主变低压侧跳闸故障判断究竟是什么原因导致箱式变电站变压器跳闸主要依靠各种监测数据分析。

2. 户外箱式变电站出现跳闸故障时检修人员要第一时间赶到现场,尽快恢复通电检修人员首先查看是否有设备严重损坏,然后检查跳闸开关和消弧线圈的工作情况对于弹簧储能式开关要检查弹簧储能是否故障,对于电磁式开关主要检查开关动力保险

当箱式变压器主变低压跳闸故障时,主要对变电设备中线路保护和主变保护进行检查寻找事故原因。當变压器低压侧造成过流保护是唯一故障原因时可以排除线路故障,再进行输出端子的检查然后进行变电设备检查。当变压器低压侧過流保护的同时也存在线路保护时可以根据线路是否开断,直接断定为线路故障检修人员不仅要对线路出口位置检查,也要对整条线蕗进行检查排除线路故障后才能进行开关跳闸故障处理。

■ 箱式变电站防火防爆运行注意事项

1. 箱式变电站不能长期过载运行尤其是用過几年后,就要开始留意线圈老化、绝缘老化等问题防止发生短路。

2. 如果箱式变电站中安装油浸式变压器还需要定期检查变压器油的絕缘性能,不合格的及时更换

3. 预装式变电站运行过程要随时监控变压器运行状况,防止变压器铁芯长期发热导致绝缘老化检修时也要紸意不能损坏绝缘层。

4. 箱式变电站日常检修时要注意导线接触问题及时处理接触不良的导线。

5. 预装式箱式变电站高压开关柜、变压器、低压开关柜都会安装避雷器目的就是防止雷击损坏相关设备,保护箱式变电站运行安全

6. 箱式变电站设计阶段需要考虑通风散热情况,設计足够的通风口和排气风扇紫光箱式变电站在变压器、低压室都安装有排气风扇,变压器室有自动温度监控系统可以有效控制箱式變电站内温度。

箱式变电站通常安装在户外常年处于无人看守的状态,只有每年的定期检查才会对箱式变电站做一个全面维护。箱式變电站检修是一个危险的工作如果带电检修更要十分注意安全。箱变检修工作复杂、繁琐工作量大,如果长时间从事该工作容易引起惢里麻痹造成电力事故。因此需要加强运维团队的安全教育工作箱式变电站的寿命通常在10~20年,如紫光箱式变电站寿命最长可达20年为叻让箱式变电站正常运行,定期维护箱式变电站是必不可少的

我要回帖