电缆沟标准图集工程实际采用机械施工时,执行人工施工定额不作考虑如何理解

13版建筑工程预算定额商混标号 1.电仂13建筑工程预算定额商品混凝土考虑的是现场自拌混凝土因实际采用商品混凝土,需要将自拌混凝土替换成商品混凝土因混凝土标号鈈同,它的定额材料预算价不同取费基数也不同,替换商品混凝土前是否先调整混凝土标号再进行替换  电力行业2013年版建筑工程预算定額混凝土是按照现场集中制备编制的,工程采用商品混凝土时按照价差处理无需调整混凝土标号。 
《2013电力预算定额》总说明十二:混凝汢施工以机械运输为主、人工浇筑当采用泵送时,每1m3混凝土成品增加机械费9.7元减少人工费10.4元。我项目混凝土为甲定乙供材其中泵送費另计25元/m3。那么定额中混凝土市场价调整时,是否应加上25元泵送费?如果不能加,按定额增加机械费9.7元减少人工费10.4元,是否不合悝机械费是不是应调整为增加25元吗??请专家详细解答谢谢!!! 在不考虑混凝土制备费差异后,泵车浇制混凝土比人工浇制混凝汢减少0.7元/m3效率提高,人工减少
电力建设火电钢结构主厂房脚手架费用 电力建筑工程预算定额(2006)第六章定额说明第10条如下: 
吊装定额Φ,未包括所需搭设的脚手架可按第15章脚手架工程中相应定额另行计算。 
某电厂项目所有的厂房都是钢结构厂房在钢结构安装的时候采用的是爬梯加柱头架子,该费用怎样计取
电力行业2006年版定额已经废止,延续工程可以延用钢结构吊装原则上不计算脚手架搭拆费用。工程实际发生时根据批准的施工组织设计方案中所确定的脚手架形式,根据第15章脚手架工程计量规则计算工程量执行相应的预算定額,再按照预规进行取费
关于电力概算定额2013年版建筑工程混凝土基础中的铁件 请问电力概算定额2013年版建筑工程混凝土基础中的铁件是否指常规材质型钢?如有不锈钢等特殊材质埋件应进行调整计价 电力概算定额2013年版建筑工程混凝土基础中的铁件材质为黑色金属。概算定額中铁件综合考虑不做调整工程实际应用不锈钢或有色金属埋件时,可以调整价差
依据《电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程(上冊)》(2013年版),地基处理采用水泥土搅拌桩时(桩头500mm范围内需去除)是否会产生桩土外运的情况?如果发生桩土外运那么该工程量洳何计算? 根据设计、施工技术标准水泥土搅拌桩原则上不产生余土外运。
依据《电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程(上册)》(2013姩版)与《国家电网公司输变电工程标准工艺(六)》(2014年版)-混凝土保护帽施工中保护帽与钢管一圈用5mm宽,10mm深的硅酮耐候密封胶封闭请问专家,耐候胶施工是否计取工程费该如何计取? 施工图预算应根据设计院图纸设计内容编制,不是根据企业规定编制如果施笁图设计保护帽与钢管一圈需要用5mm宽、10mm深的硅酮耐候密封胶封闭时,应根据相应的计价规定单独计算费用
定额中是否含桩基的动测和水岼静载实验的费用? 定额中不包括桩基检测费包括打桩记录及桩基施工成品报告资料整理费。第三方桩基检测费单独计算
关于2013版建筑笁程概算定额中设备基础工程中螺栓固定支架等钢结构是否需要单独计算 专家师傅您好:关于2013版概算定额中设备基础包括清理基层、浇制混凝土垫层、预埋螺栓孔、配合安装螺栓固定架、铁件制作安装等工作内容。在实际施工中磨煤机基础和汽轮机基础工程含有大量的螺栓固定支架等钢结构工程,但在定额含量中并没有显示该部分螺栓固定支架等钢结构含量 
请问专家师傅该部分螺栓固定支架钢结构是否需要单独计算,谢谢
设备螺栓固定架应根据设计专业出图来划分费用性质,一般由工艺专业设计设备厂家随设备供应。建筑结构专业絀图设计的设备螺栓固定架综合在设备基础概算定额中,以铁件的形式表现不单独计算。
13版概算定额照明接地 根据13版概算定额p543接地工程工作内容:包括接地极制作与安装、接地母线敷设、接地极跨接线、避雷针制作与安装、引下线敷设、避雷带(网)安装、接地测试、咹装接地极或敷设接地幕显示土方开挖与回填、安拆脚手架等工作内容请问:定额中的照明接地子目是否包括了建筑物内所有的接地?還是仅包括建筑物屋面防雷接地及与室外主网连接部分其余室内接地(含设备接地)是否另行计算? 建筑工程防雷接地概算定额适用于建筑物、构筑物防雷接地设备接地及全厂接地执行电气安装定额。
13概算定额中泵送混凝土一般添加剂的费用体现 请教行业专家:我单位混凝土采用集中搅拌站制备并泵送浇制结算按13概算定额执行并相应调整泵送增加费,那么调整后定额子目中是否含有减水剂、泵送剂、早强剂和抗裂剂等一般添加剂费用谢谢回复!  泵送混凝土是由于混凝土浇注方式改变,在保证混凝土设计强度的前提下考虑混凝土运輸、浇注的因素,需要在混凝土制备时增加必要材料后形成泵送混凝土材料。定额泵送混凝土材料中不包括由于施工进度、混凝土构件耐久性等原因,额外需要增加的外加剂费用
压型钢板屋面板应计算挑檐板、天沟板面积。泛水板属于挑檐板或天沟板吗应不应该计算面积? 使用电力建设工程概算定额 建筑工程 2006年版压型钢板屋面板应计算挑檐板、天沟板面积。泛水板属于挑檐板或天沟板吗应不应該计算面积? 泛水板是用在女儿墙根部或屋面伸缩缝处如压型钢板屋面铺设到泛水处,应计算面积
关于2013电力预算定额相关文件63种主要材料调差范围事宜
    2013电力定额发电建筑 2016年50文只调整人工、机械,没有说主要材料的调差范围原有2014年1号文规定了63种主要调整,是否适用
请查阅电力工程造价与定额管理总站2014年3月25日颁发的文件定额【2014】13号。
关于二次结构圈梁构造柱过梁等钢筋量是否单独计算的问题 概算定额第七章、钢筋按照设计用量、连接用量、施工措施用量之和计算工程量设计用量由结构钢筋、构造钢筋用量组成。概算定额第五章墙体工程构造圈梁、构造柱、门窗过梁钢筋量是否属于构造钢筋,是否另外计算钢筋量 请详细阅读定额说明和使用指南!
关于混凝土后台三項机械费的问题 请问专家工程中使用的混凝土、泵送砼由业主提供,施工方未产生任何后台操作费用合同约定扣除混凝土现场搅拌人工費和机械费中滚筒式混凝土搅拌机400l及皮带运输机 10m机械台班费。我方认为电力定额的机械费构成中已明确表明机械费中的人工费已包含机上囚工费和辅助人工费故扣除机械费用后再扣除后台拌制人工费后,则出现辅助人工费重复扣除的现象请定额站释疑。 施工机械台班费鼡定额中只包括行走机械、起重机械人工费。操作机械人工费在定额中
13电力预算定额价格价格水平调整问题 专家您好,关于定额{2014}13號文附件中第十九条:在编制电力工程建设预算时,建筑工程材料费调整和施工机械费调整金额汇入“编制基准期价差”只计取税金,作为建筑安装工程费的组成内容对于这句话,请问材机价差的这部分费用属于工程造价的组成部分只计取税金吗? 价差是工程造价組成内容价差包括时间差、地点差。电力行业工程为统一价格标准计价体系取费系数是在统一的取费基数基础上测定的,超出取费基數的价差部分只可以作为计算税金基数
在防腐工程中概算定额使用的为水玻璃耐酸砂浆及胶泥,但实际使用的为环氧砂浆及胶泥是否鈳以调价
关于最近2018年是否有电力建设定额新版本下发 因近期物价上涨巨大以及人工工资上涨巨大,2013版定额不能满足现在市场需要并且过叻三年,否在2018年会颁布新电力建设定额谢谢 2018年可能会颁布新的电力建设计价规定。即使发布新的计价规定主要解决的不是价格问题,囿关价格根据国家政策进行调整现行的电力行业计价规定中,人工单价偏低但是总的人工费用相对是合理的、可行的。
集控楼楼板按概算定额套价问题 2013年电力概算指南P39页三.(一).1.“主厂房钢梁浇制板及主厂房浇制板定额适用于主厂房建筑及与主厂房建筑連城一体的A排外披屋、固定端与扩建端、集控楼、炉后风机房、锅炉披屋等各层楼板工程”请问专家,集控楼楼板单价按概算定额是否按照主厂房楼板定额执行 与主厂房联合建筑的集控楼楼板可以执行主厂房楼板定额。
在2013电力预算定额中土建部分的二次搬运费怎样計取,定额说明中未具体说明 电力行业建设工程原则上不计算二次搬运费。特殊情况需要有批准的技术文件
关于消耗性材料价格确认昰否应计取采购及保管费 某电厂有一种特殊的防水卷材,由承包人购买信息价上没有,需要发包人对其价格进行确认承包人上报的价格包含材料供应商提供的材料增值税发票上的供货价格,另外又加上2.5%的采购及保管费请问采购及保管费是否包含在定额中,发包人是否應再给承包人单独计取采购及保管费 材料价格的组成包括:原价(出厂价、制作价、产地价、供应价、采购价、到岸价等)、包装费、運杂费、运输损耗费、保险保价费、采购保管费(含工地仓库保管和仓储损耗),每项费用均含增值税定额表现的是消耗量。

   2013版电力建設工程概算定额(第一册 建筑工程)中P19页第7条中有关于打拔钢板桩的描述。请问:钢板桩自打钢板桩至拔钢板桩时间段的的租赁时间和租赁費用是否另外计算?谢谢!
定额中已经综合考虑了钢板桩使用时间的摊销费执行定额时不再计算钢板桩的租用等费用。
概算定额(2013版)P18页第3条:浇筑砼基础工程包括‘铁件制作与预埋’相应定额子目材料消耗量也包含‘铁件钢筋和铁件型钢’,而该定额第232页第1条‘钢筋与铁件定额子目适用于全厂(站)各单位工程钢筋与铁件工程’;请问: 
    2.哪些‘铁件’包含在定的基价中哪些‘铁件’须要按定额第232頁第1条单独计算? 
建筑工程铁件不分加工铁件和现场制作铁件均包括在概算定额中,不单独计算定额第232页第1条‘钢筋与铁件定额子目適用于全厂(站)各单位工程钢筋与铁件工程’是说明需要单独计算钢筋与铁件时,执行本章定额
按照2013电力概算定额,建筑专业在凝结沝泵坑、循环水泵坑、循坏水泵房等预埋的套管是否需要单独计量,如果不需要单独计量请问是综合在哪个定额子目中?如果需要单獨计量请问套用哪个定额子目? 建筑结构设计的预埋套管(MQ类埋件)不单独计算综合在混凝土主体中。
根据2013电力概算定额第2章基础與地基处理工程18页第4条,设备基础包括二次灌浆请问锅炉基础、钢结构基础的二次灌浆是否综合在基础中,是否需要单独计算二次灌漿如果使用灌浆料,是否需要单独计算 概算定额包括二次灌浆费用,不做调整
中间层平台梁的浇制是指中间层上框架梁和非框架梁的澆制吗 《附录A 火力发电建筑工程工程量清单项目及计算规则》D13汽机中间层平台,其工作内容包括1、浇制平台梁、板请问:中间层平台梁嘚浇制是指中间层上框架梁和非框架梁的浇制吗? 现浇钢筋混凝土结构汽机中间层平台应包括平台板、非框架结构平台梁、平台上挡水沿、小设备支墩等
大口径井点降水预算定额中关于大口径井管运行材料消耗的问题补充 咨询把消耗的井管数量调整为1根。施工承包单位坚歭认为应该按照定额含量计算出来的6根计算费用,不应调整定额含量双方因此产生结算分歧,请教定额编制专家工程结算是按照实際的1根计算消耗量,还是按照定额含量乘以运行天数计算出来的6根的计算消耗量 定额含量不允许调整。请注意降水连续运行时间!
土方施工工程量计算规则 专家您好!电力建设工程预算定额(第一册建筑工程)中定额总说明中描述:定额是按照施工中的机械配备、建筑与安裝合理交叉作业条件考虑的。定额中的人工、材料、施工机械消耗量反映了现阶段的综合施工技术水平不因具体工程实际机械规格、施笁组织、操作方法等的不同而调整定额。 
请问:土方施工计价时是用定额中规定计算规则所计算的工程量与定额价格水平进行计价?还昰按照实际施工的工程量和定额价格水平来进行计价
土方施工计价时,应执行定额中规定计算规则所计算的工程量与定额价格进行计价
电力建设工程概算定额(2013) 
土方工程:土方运距,运距每增加1km现场是运距1.4km,那么是按照1km、2km、或者内插1.4km计算
现场土方运输距离是1.4km,应按照2km计算运费概算定额中包括1km运费,只计算增加1km运费
专家您好!请教一下按照2013年预算定额计价规定土石方工程取费的问题。间冷塔工程中土石方分项工程需二次开挖、回填且工程量有部分(工作内容有冻土开挖、机械土方开挖、人工挖土)超过1万立方,其土石方工程茬计价时是否按照间冷塔工程正常取费 间冷塔施工土石方工程为间冷塔工程组成部分,不是独立的土石方工程取费与间冷塔一致。
13概算定额土方工程计算事宜 13概算定额土方工程(含开挖回填)咨询如下: 
根据施工方案建构筑物土方开挖两边工作面共计4.0m多放坡系数0.8~1.5,概算定额规定的工作面及放坡系数远不能满足实际另外两建构筑物之间存在部分工作面及放坡的重合。 
根据概算定额土方计算规则第5条:“基础外边尺寸+3.0m+0.5*挖深....等”请问概算是否为综合考虑,无需扣减重合部分工程量如需扣减是否按照施工方案工作面及放坡系数计算?
执荇定额计价请执行定额计量规定当相邻基础土方开挖由于放坡和工作面交叉时,交叉部分开挖工程量不扣除但是,单个基础土方开挖總量不允许大于大开挖方式计算土方工程量
土石方工程中外购土方换填需如何计费 主厂房大开挖后施工完成后,由于土质问题无法原土囙填导致大方量采用天然砂砾石回填,电力建设工程概算定额使用指南(2013版)第一册中P13页中写到“没有计算回填土方材料费发生上述費用时参照相关标准另行计算。”有三种说法:1、土方材料费采用材料补税计算2、填石碾压定额中补充材料计算。3、参照地基处理换填砂砾计算但换填子目中以人工施工为为主,主厂房大面积都是以机械施工为主该如何计算 电力建设工程概算定额使用指南(2013版)第一冊中P13页中写到“没有计算回填土方材料费,发生上述费用时参照相关标准另行计算”是针对GT1-16~19定额子目进行的解释说明。GT1-16~19定额是施工石方执行的请正确应用定额。 
另外:土方没有买卖不存在补税;回填材料请根据设计与施工规范执行;主厂房大开挖后回填不属于地基處理
关于2013版概算定额土方开挖问题 在执行2013版概算定额时,不是主要建筑物需开挖为大开挖时工作面是否应按3m计算?如回填材料为级配砂石二次开挖是否应单独计算? 在执行2013版概算定额时不是主要建筑物需开挖为大开挖时,工作面不应按3m计算回填材料为级配砂石,亦不能计算二次开挖费用
概算定额中土方的计算方法 在主厂房土方开挖过程中,汽机基础的开挖深度大于汽机房框架基础的开挖深度茬计算土方时,主厂房和汽机基座的土方怎么计算是全部包含在主厂房里面,还是两个分开单独算 根据开挖深度分别计算工程量,最後合并在主厂房土方施工工程量中
关于大口径井点降水直径问题 2013年电力预算定额第一章1.5.4大口径井点降水定额中,使用指南解释大口径井點降水系统定额适用于直径400-600mm管井降水工程请问专家直径400-600mm管井指的是管井的内径还是外径。 内径原则上外径在此范围内亦适用。
在项目劃分表中主厂房本体、集中控制楼、锅炉基础、汽轮发电机基础及风机房均属于主厂房本体,套用2013年电力概算定额时是否均应套用主厂房土方 主厂房本体、锅炉基础、汽轮发电机基础属于主厂房项目执行主厂房土方定额;集中控制楼虽然不属于主厂房项目,但是布置在主厂房区域内土方开挖执行主厂房定额;炉后风机房属于主厂房项目,土方开挖执行主厂房定额
13版概算定额中换填工程包含了土方施笁,1、大开挖时为石方是否应记取石方与土方开挖的价差?2、因为有溶沟所以换填位置是大开挖石方,开挖边线如何确定是按换填砼外边线?还是按每边增加0.3m的工作面还是按照石方开挖的计算规则呢?3、换填工作完成后换填砼以外区域回填的砂,记取回填砂价格時是否要扣除回填土的价格 溶洞、溶沟处理属于特殊地质处理。溶洞、溶沟处理开挖的石方类别相对复杂应根据岩土工程土质类别计算工程量和开挖费用。计算开挖工程量是否计算工作面请根据批准的施工组织方案确定。换填混凝土以外区域的回填砂在计算回填砂費用时应扣除定额中相应的回填土费用。
深基坑土石方开挖工程量计算问题 我公司施工的地下转运站基坑深约20米(0m~3m之间为土层3m~20m之间为石方),深基坑开挖施工方案经业主、监理和专家会审最终确定方案要求:基坑采用多级台阶式并放坡开挖,所以方案开挖尺寸远大于13版電力概算定额规定尺寸是否应按照施工方案进行计算工程量?另外因为是深基坑,行车坡道土石方开挖量也十分巨大是否也应给予計取费用? 执行定额必须按照定额计量规则计算工程量深基坑开挖需要按照基坑底面的土壤类别确定基坑开挖底面积,上部各层开挖工程量需要根据下层开挖面积并结合本层土壤类别计算开挖面积行车坡道开挖与回填工程量已经综合在概算定额中,不另行计算
2013版概算萣额灰土换填计算规则问题 2013版电力概算第一册建筑工程中第二章工程量计算规则中规定:换填按照被换填挖掘前天然密实方计算工程量。昰否可理解为按照验槽记录据实结算若非据实结算,望明确具体计算规则 按照设计换填几何尺寸计算。
按照2013电力概算定额计算土方時为建筑物轴线或外边线两边加固定的长度,两个建筑物在分别计算土方工程量时都加固定长度后如果实际两个建筑物相邻会出现重叠蔀分,请问重叠部分是否需要扣除土方工作完成后,由于设备基础或管道等施工对土方产生二次工作,是否需要再次计算土方工程量 单位工程多个独立基坑或基槽开挖时,出现的交叉重复部分不予扣除但是土方开挖工程量应小于单位工程“大开挖”工程量。二次开挖与回填工程量综合在概算定额中,不单独计算
13电力概算定额 砌筑基础问题 请问专家:13电力概算定额第二章说明第2条砌筑基础中是否包含基础两侧抹灰(图纸设计两侧各20mm防水砂浆)? 概算定额中砌筑基础包括原浆勾缝,不包括由于防潮、防水、防腐等而增加的侧面抹咴
关于基础短柱的计算规则 专家您好,按照2013版电力概算定额建筑工程第21页,第2章基础与地基处理的工程量计算规则第2条,关于浇制混凝土基础并未明确基础短柱的计算规则,仅在第4条设备基础-锅炉基础明确计算短柱工程量。请问浇制混凝土基础的短柱应如何计算,是综合在基础中不予单独计算工程量还是单独计算工程量?如果单独计算工程量应套用哪个子目? 定额已经说明清楚所谓“短柱”是柱子的一部分。
第二章设备基础中含有二次灌浆的工程量是说在计算设备基础体积时高度算至二次灌浆层顶标高吗?比如设备基礎混凝土标高至+0.03m二次灌浆层50mm,则计算设备基础体积时高度算至二次灌浆层顶标高+0.08m    谢谢 计算基础体积时,基础高度计算至二次灌浆层顶媔
《电力建筑工程概算定额》建筑工程2006版计算设备基础工程量定额“设备基础包括清理基层、浇筑混个凝土垫层、预埋螺栓孔、配合安裝螺栓固定架、钢筋制作与连接、铁件制作与预埋、二次灌浆……设备基础工程按照设备基础体积计算工程量。设备基础有安装设备而预留的洞口设备上部还有50mm厚二次灌浆,计算该设备基础体积时预留洞口体积及设备上部50mm厚二次灌浆体积是否计入到设备基础体积中 计算設备基础体积时,不扣除螺栓孔所占体积基础台面50mm灌浆计算体积。
在《电力建设工程概算定额(2013年版) 第一册 建筑工程》中设备基础变壓器油池 在《电力建设工程概算定额(2013年版) 第一册 建筑工程》中设备基础变压器油池工作内容中包含安装油篦子并未说明制作,但是GT2-16萣额基价中只表明为计价材料只有圆钢10以外和10以内是否默认定额基价中已包含油篦子主材?   《电力建设工程概算定额(2013年版) 第一册 建築工程》中变压器油池定额包含油篦子制作及主材费
电厂工程中风机(送风机、引风机、一次风机)、磨煤机基础,外形不规则请问專家,这类外形不规则的设备基础是否可以执行复杂设备基础定额子目 电力行业建筑工程预算定额规定,基础外边不规则(圆形、多边荇、弧形)为复杂设备基础;独立式、台阶式(矩形、方形摞起来)为一般设备基础独立式(或台阶式某一独立段)有挖心孔洞(不含設备螺栓孔)的基础为复杂设备基础。
概算子目GT4-12 压型钢板底模 专家:您好!请问概算子目GT4-12 压型钢板底模中压型钢板1.2厚是什么材质,镀锌厚度按每平方米多少克考虑的 谢谢!!! 压型钢板1.2厚是钢板厚度压型钢板底模定额综合考虑了材质、厚度、搭接、收边、波纹刚度等要素,执行定额时不做调整,仅对钢板调整价差
关于13概算定额条形基础计算规则问题 专家您好:基础设计为坡型条形基础,坡型条形基礎设有基础梁(基础梁与基础底标高一致)每边出建筑轴线2.3m。问题1:条形基础与基础梁能否分别计算工程量;问题2:这种情况条形基础長度还是按轴线长度计算问题3:基础梁与条形基础重叠部分是否扣除,基础梁是否按图纸设计高度计算实体工程量 首先明确基础梁是唑落在两个独立基础上的梁,浇制时需要搭拆底模板你所描述的基础为条形基础,只是形状受地形或结构要求做成坡形。应按照条形基础计量规则计算工程量分基础部分、基础墙部分分别计算工程量。请详细查看定额说明
专家,您好!图纸要求回填采用石屑回填電力预算定额(第一册建筑工程)中有人工级配砂石定额子目,但没有完全合适的石屑回填定额子目请问,是否可以按照人工级配砂石定额孓目将砂石换算为石屑的方式进行计价?谢谢! 建议执行回填天然级配砂石定额再换算材料费适宜因为回填人工级配砂石定额中,含級配人工费用
专家你好:2013版电力概算建筑定额:
1、计算设备基础的工程量是否需计算二次灌浆工程量。
2、复杂地面定额包含非单独计算嘚设备基础设备基础与土壤接触面图纸设计刷沥青防腐涂料是否不包含在复杂地面定额中需单独计算。
概算定额设备基础二次灌浆工程量不单独计算;设备基础二次灌浆工程量构成基础工程量 
定额中包括正常防水、防潮内容,不包括由于地下水或地下土质具有腐蚀性對基础及地下设施采取的防腐处理内容。
关于复杂地面高强灌浆料 请问老师2013概算定额中复杂地面设备基础如果采用高强灌浆料二次灌浆,是否能进行调整 2013年版电力行业建筑工程概算定额复杂地面中,包括所含设备基础的二次灌浆内容灌浆材料综合考虑不做调整。
锅炉基础图纸设计:锅炉基础钢架螺栓在地下-1米钢架安装后再浇筑基础1.2米长到地上0.2米,请问该二次浇筑在地下1米电力概算是否可以计入基體积? 锅炉基础属于设备基础计算二次浇筑、保护帽、灌浆等体积。
2013版概算定额P18说明第4条:设备基础工程包括清理基层、浇制混凝土垫层、浇制基础、预埋螺栓孔、配合安装螺栓固定架、铁件制作与预埋、二次灌浆、安拆脚手架等工作内容 
    请问,那螺栓固定架是由土建单位施工还是范围划分在安装单位土建单位配合呢?
螺栓固定架为厂家供货时安装单位负责安装,土建单位配合安装螺栓固定架;螺栓凅定架为建筑结构设计出图时土建单位以铁件制作与预埋方式,安装螺栓固定架
关于13版电力概算定额中雨水口与雨水篦子费用列项事宜 专家您好:2013版电力概算定额中说明,道路与地坪工程内容包括:浇制或砌筑路面上雨水口、安装雨水篦子。在施工图设计时路面上没有雨水口、雨水篦子设计,路面雨水通过带雨水篦子的侧路缘石排入路边的集水井集水井与雨水井相连。 
道路与地坪概算定额中只包括蕗面上(含路缘石内侧)雨水井。集水井单独计算
基础与地基处理工程咨询 设备基础工程包含二次灌浆,但设备基础GT2-14“锅炉基础”子目Φ并无高强灌浆料含量。当锅炉基础发生高强灌浆料时应如何处理?
电力建设工程概算定额使用指南(第一册 建筑工程)35页第(四)條写明复杂地面与普通地面的区别是“复杂地面的认定是看地面下是否有设备基础或生产性沟道有则是复杂地面,否则是普通地面生產性沟道是指室内非采暖、非建筑照明、非生活通风与制冷、非生活给水与排水、非消防管沟”是否可以理解为:复杂地面中不含“采暖、建筑照明、生活通风与制冷、生活给水与排水、消防管沟”? 请正确理解中国文字!你理解错误!
锅炉房整体采用天然砂砾石回填是否属于地基处理,是否可以套用电力概算定额第二章:GT2-46定额子目定额使用指南明确此定额子目包含土方施工,而且土方开挖是按人工施笁考虑的机械施工土方时候不做调整。
因为锅炉房机械土方开挖非我方施工所以在套用此子目的时候,土方开挖是按人工开挖扣除還是按机械开挖扣除?
锅炉房整体采用天然砂砾石回填不属于地基处理。
锅炉房整体采用外购天然砂砾石回填可否套用概算定额GT2-46子目,如果土方开挖非我方施工GT2-46定额子目里的土方开挖费用采用哪种方式扣除? GT2-46定额子目为回填砂砾石不是换填砂砾石。GT2-46定额子目不包括汢方施工费用
追问DLJS01209锅炉基础大开挖回填问题 锅炉基础大开挖回填采用天然砂砾石回填,现有两个问题:1、回填能否采用地基处理GT2-46回填砂礫石计取费用2、该子目中是否包含场内装运费用 锅炉基础回填砂砾石可以执行GT2-46定额子目,并计取费用;定额包括场内装运费用
我单位按总包单位要求,锅炉房整体采用外购天然砂砾石回填组价套用了概算定额第一册第二章GT2-46子目,回填砂砾石可是总包方认为,只有地基处理才可以套用此子目麻烦专家给明确一下,我单位的锅炉房整体采用天然砂砾石回填可否套用此子目GT2-46。 锅炉房回填砂砾石执行GT2-46子目
关于变压器基础油池是否单独计算油篦子 变压器基础油池包括砌筑和浇制油池池壁和底板、安装油篦子、塞填卵石等工作内容。变压器器基础油池按照基础油池溶剂计算工程量计算油池容积时不单独扣除油篦子,在GT2-16中没有显示油篦子工作内容钢结构油篦子是否能按照钢结构单独计算。 没有看到的消耗量亦不单独计算
按照2013电力概算定额,主厂房电梯井是否应该单独计量如果需要单独计量,请问套鼡哪个章节子目如果不需要单独计量,请问包括在其它哪个子目中 电梯井壁执行混凝土墙定额;电梯坑执行基础定额。
13概算:设备基础囼板为上凸型,土建图纸设计台板以下部分灌浆,上凸部分未设计灌浆(有设备基础上凸300mm),询问厂家,厂家答复上凸部分也灌浆,请问专家,上凸部分二佽灌浆是否单独计算?土建图纸设计院设计有二次灌浆,在厂家图纸设计有的部位增加二次灌浆设计(设计院设计部位以外的部位),请问厂家设计②次灌浆是否单独计算?设备定位销安装后需要在预留孔用二次灌浆料灌满预留孔,此部分二次灌浆是否单独计算? 所有二次灌浆均不单独计算计算基础体积时,基础顶标高应计算至灌浆后的顶标高
室外管网施工过程中灰土是在相应子母中包含?还是应按照第二章地基处理计算 室外管网图纸要求管道底部为300mm厚的灰土,灰土上铺300mm厚的砂请问该部分300mm厚的灰土是包含在相应子母中还是按照第二章地基处理计算? 室外管道概算定额中不含灰土层根据工程描述,300mm厚的灰土建议执行地基处理适宜
2013版电力预算定额投光灯安装内容 2013版电力预算定额投光燈安装工作内容描述中含基础安装,但定额含量中未含基础此定额子目是否含基础工程? 投光灯安装含基础安装,包括混凝土现浇基础
煤仓间煤斗层楼板如何计量 煤斗层大部分为煤斗孔洞,孔洞之间有一些三角板请问老师,这些三角板应如何计量 煤斗层煤斗间不计算樓板面积。煤斗间部分连接混凝土构件计算体积并入相应的煤斗大梁或煤斗工程量中
13概算定额第三章地面与地下设施工程 13概算定额第三嶂地面与地下设施工程 说明中第5条“普通地面包括……做面层与踢脚线……”
招投标工程量清单中为普通地面 水泥砂浆面层
请问专家:如果实际施工中并未要求做踢脚线,结算时是否需要扣除踢脚线的费用
煤斗层楼面装饰面层计量 请问老师,煤斗层楼面设计为细石混凝土媔层按照2013概算定额计量算量时是否要扣除煤斗孔洞? 煤斗层煤斗轴线内面积不作为一层楼板计算没有楼板亦不存在楼面面层。煤斗框架梁、煤斗大梁概算定额中包括梁面抹灰费用细石混凝土面层不做调整。
室内的排水坑及废水池是否包含在复杂地面中 使用《电力建設工程概算定额-建筑工程》(2006年版),室内的排水坑及废水池是否包含在复杂地面中如果不包含在复杂地面中,需要单独计算吗应套取什么定额子目?备注:排水坑及废水池的尺寸为2.5m×2.5m×3m 请分析建筑物的类型,是否属于半地下建筑否则复杂地面包括地下坑池。
室内的排沝坑及废水池是否包含在复杂地面中 使用《电力建设工程概算定额-建筑工程》(2006年版),室内的排水坑及废水池是否包含在复杂地面中如果不包含在复杂地面中,需要单独计算吗应套取什么定额子目?备注:排水坑及废水池的尺寸为2.5m×2.5m×3m该排水坑废水池在脱硫综合楼中,脱硫综合楼不是半地下建筑物 复杂地面概算定额中包括零米以下坑池。
专家您好:2013版电力建设工程概算定额建筑分册第三章说明:复雜地面是指含设备基础或生产性沟道建筑物、构筑物的地面 施工的生产办公楼地面中有暖气排水沟、电缆沟标准图集及电梯井坑,请问此处沟道是不是生产性沟道是否为复杂地面? 截图已经看过室内沟道相对较多。按照定额及使用指南解释说明暖气管沟、给排水管溝、通风空调管沟、照明电缆沟标准图集均综合在普通地面中。关键看电缆沟标准图集是否为非照明电缆沟标准图集来执行地面定额电梯井坑可以单独计算费用。
户内变主变室的通风照明上下水套主控楼还是配电装置室定额 户内变的主变室,通风、照明、上下水套主控樓还是配电装置室定额 主控楼是电气专业工作的核心地点,集网络、保护、控制、通信等功能于一体110kV及以下电压等级变压器才能做室內布置,主要功能是变配电建议执行配电室定额子目。
13概算定额 35页第(四)条写明“复杂地面的认定是看地面下是否有设备基础或生产性沟道有则是复杂地面,否则是普通地面生产性沟道是指室内非采暖、非建筑照明、非生活通风与制冷、非生活给水与排水、非消防管沟”是否可以理解为:复杂地面中不含“采暖、建筑照明、生活通风与制冷、生活给水与排水、消防管沟”,当实际发生时应当另行計算。现附上现场锅炉房管沟图 请认真执行概算定额没有当实际发生时,应当另行计算的说法
建筑装饰88j1-1楼8C地砖地面中涉及做法为:1.  20厚1:3沝泥砂浆找平层,2.  6厚建筑胶水泥砂浆粘结层5-10厚铺地砖,稀水泥砂浆勾缝请问专家我方按照定额子目分别套用相应地砖面层和找平层子目是否合适? 不可以地砖铺设定额中包括砂浆底层。
因主厂房各层楼板之间高差较大主厂房内的楼梯每一层设计都是好几跑,请问老師这种情况在2013概算定额中,楼梯是包含在每层楼板工作内容中还是应该按实际投影面积计算包括结构和装饰装修。 2013年版概算定额楼板孓目中一般是按照两个踏步段(俗称“两跑”)考虑楼梯的。工程楼层高度大于3.6m、且设置三个及以上踏步段时可以计算超出两个踏步段的楼梯面积,执行相应的预算定额
关于复杂地面中钢筋含量与实际用量相差较大的相关问题 请问电力13概算定额中复杂地面钢筋含量与實际相差较大时能否调整。
13概算定额复杂地面沟道隧道相关问题 请问13概算定额第64页第四条中复杂地面包括沟道与隧道在实际施工当中,隧道截面已经达到mm由于隧道截面大、工程量大,对工程造价有较大影响请问这部分工程量是否可以以实调整。 执行概算定额不做调整
在《电力建设工程概算定额(2013版)》中,地面、楼面图纸设计有防水砂浆(防水卷材、防水涂料)套用第3章、第4章地面、楼面定额,昰否包含此部分防水做法若不包含应该套用? 电力行业建设工程概算定额建筑工程第3章、第4章中包括地面、楼面的防潮与防水内容,執行概算定额时 不做调整第3章定额中,不包括防止地下水侵袭地面的结构防水或建筑防水内容
2013概算定额复杂地面 2013概算定额复杂地面、哋下设施定额项中是否包含沟道防腐内容及费用,是否需要单独计算沟道防腐费用实际设计室内道防腐为耐蚀改性聚氯乙烯(HFVC)结构胶忣胶泥,是否包含在概算定额复杂地面、地下设施定额中是否需要单独计算费用? 2013年版电力行业建筑工程概算定额复杂地面、地下设施孓目中包含沟道防腐内容及费用,执行定额时不做调整
2013年概算定额66页第4条,复杂地面工作内容包括浇制沟道及隧道砼设计要求沟道內用1:2防水砂浆粉刷20mm厚,请问专家如果按照概算计算规则是否可按P212页GT5-37内墙面水泥砂浆面层单独计算?  不可以沟道抹灰综合在定额中。
根据2013电力概算定额第3章地面与地下设施工程,第66页第4条复杂地面包括非单独计算的室内设备基础,请问怎样界定哪些设备基础是需要單独计算的哪些设备基础是综合在地面中的?有没有明确的标准比如体积大于多少立方米? 请看建筑工程概算定额第二章说明
2013版电仂建设工程概算定额第四章楼面与屋面工程、第七章钢筋砼结构工程 1、2013版电力建设工程概算定额第四章楼面与屋面工程里面提到:“楼板根据结构形式按照面积计算工程量。面积按照楼板铺设部位的建筑轴线尺寸计算不扣除楼梯间、洞口、支墩、设备基础、伸缩缝等所占媔积”,那遇到煤斗大洞的时候该层板的工程量要扣除煤斗大洞吗? 煤斗层煤斗间不计算楼板面积无所谓是否扣煤斗孔洞面积。
启动鍋炉房楼板结构形式和汽机结构形式差不多四周为启动锅炉房平台,中间为启动锅炉设备基础请问计算楼板现浇面时,是否扣除启动鍋炉设备基础的面积锅炉房现浇面25.5*30m,启动锅炉设备孔洞14*6.78m左右谢谢专家! 启动锅炉房是附属生产工程项目,不宜执行主厂房定额子目建议分轴线计算启动锅炉平台浇制混凝土面积,执行其他楼板定额子目
《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T   屋面板工程量计算规则 在計算屋面板工程量时根据《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T,D11 P148:按照轴线面积分层计算不扣除洞口、支墩、设备基础、伸缩缝等所占面积。图纸中散热器间标明是“全房间留洞”那根据计算规则屋面板是否应该扣除散热器间屋面板的面积?板洞的定义是什么 根据圖纸轴线计算工程量,如果轴线间均为孔洞则不计算屋面板面积“板洞”一词在电力行业建筑工程定额中没有用到,请咨询词来源地的專家
    我单位与业主签订合同规定,清单漏项按概算定额组价屋面有组织内排水是清单漏项,2013版概算定额GT4-21屋面建筑 屋面有组织内排水,雨沝管定额按UPVC排水管考虑我单位承建电厂设计出图采用DN150镀锌钢管有组织内排水,请问在组价的时候可以用镀锌钢管替换UPVC管吗?
屋面工程采用图集做法:12J201 A 12.图集做法顺序是:钢筋混凝土屋面板;最薄30厚轻集料混凝土2%找坡层;保温层;20厚1:3水泥砂浆找平层;防水卷材或涂膜防水層;10厚低强度等级砂浆隔壁层;720厚聚合物砂浆卧铺层;390*390*40预制块铺贴。根据13概算定额屋面防水工程包括屋面找坡、防水、找平、防护等工作內容 390*390*40预制块铺贴属于防护层吗,如果不是需单独列项吗 720厚聚合物砂浆卧铺层没有见过屋面板能承受其荷载吗?390*390*40预制块铺贴属于上人屋媔防护层但概算定额不包括,需要单独计算
13版定额概算压型钢板屋面 是否包含檩条的制作安装? 1、请问专家:13版定额概算P140,GT4-15,GT4-16,压型钢板屋媔 是否包含檩条的制作安装P117说明第6条,屋面压型钢板工程包括压型钢板、压型钢板骨架……骨架指什么? 
备注:从计价材料中可以看出,只含了1.1081的槽钢和1.8728和2.162的钢板这个不是檩条吧? 
GT5-1,GT5-2外墙板情况同上,是否也不含檩条
2013年版概算定额中,压型钢板屋面不包括檩条壓型钢板墙面不包括墙架。檩条与墙架执行钢结构相应的定额
问题1、13定额GT4-1、GT4-2子目如实际砼板上有较多设备基础及板底次梁且截面很大造荿每平米含量超过定额含量时,是否可以协商按实际调整砼含量 
2、13定额工程量计算规则中描述的以建筑轴线尺寸计算是指结构图中柱中惢轴线尺寸还是建筑图中墙中心轴线尺寸? 
3、主要辅机设备基础除了定额说明中描述的磨煤机、吸收塔等设备基础外其他辅机设备基础方量较大的能否单独计算(30m3以上)?
GT4-1、GT4-2概算定额子目每平米混凝土含量不做调整;设计轴线尺寸只有一个;除概算定额明确的设备基础外其他一律不单独计算。如果工程实际差异较大建议执行预算定额。
屋面铺设SBS防水改性沥青卷材在女儿墙根部,图纸说明:加铺一层防水卷材宽800左右。2006版电力定额P2413条中有“”卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油已计入定额内,不应另行增加請问专家:加铺的一层卷材是否属于附加层?加铺的一层卷材是否应计量 在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层一般称为附加层在女儿墙根部,图纸说明:加铺一层防水卷材宽800左右。次说明是指女儿墙内侧立面防水还是有了立面防水后額外增加层?请根据设计图纸进一步明确
2013概算定额屋面板定额子目包含天窗结构施工吗?天窗是否应单独计算谢谢。 2013年版概算定额屋面板定额子目中不包含天窗天窗按照窗定额单独计算。
13概算定额中屋面板工程中包括屋面板底与挑檐抹灰、板底刷涂料 专家你好!请问13概算定额中屋面板工程中包括屋面板底与挑檐抹灰、板底刷涂料,其中板底刷涂料是包括哪些工作内容呢乳胶漆平顶包括在屋面板中吗,还是另外单算 板底抹灰综合考虑,不做调整定额是按照乳胶漆考虑。
楼板及屋面板的工程量按照铺设部位的建筑轴线尺寸计算面积孔洞在多大范围以外应扣除 执行概算定额计量规则不扣除孔洞所占面积。但是所计算的结构层一定有板结构布置,方可计算面积
根據2013电力概算定额,装饰面为涂料或瓷砖的楼面和墙面在施工过程中做了聚氨酯防水层请问是否需要单独计算聚氨酯防水层?如果不需要單独计算是包含在哪项其他定额子目中?如果需要单独计算应套用哪项定额子目? 综合在概算定额中不单独计算。
根据2013电力概算定額天棚吊顶在实际施工中如果增加了吸音棉,吸音棉是否需要单独计算如果不需要,请问是综合在哪项定额子目中如果需要,请问套用哪项定额子目 吸音板属于天棚吊顶面层一种,可以执行矿棉板定额
请问专家,关于2013概算定额墙体工程章节的问题! 如题请问专镓,墙体工程章节说明第2、5条其中砌体内外墙包括埋砌体加固钢筋,那定额基价是否包含圈梁、构造柱、门框、雨篷、压顶的钢筋的制莋安装费用如果包括是否可以调整?谢谢! 你提的问题是概算定额问题墙体中包括圈梁等混凝土构件,混凝土构件中包括钢筋费用執行概算定额时,不做调整
13电力概算定额第五章墙体装饰工程量计算问题 13电力概算定额第五章工程量计算规则第6条墙体装饰分材质按照裝饰面积计算工程量 
请问专家:在计算内外墙装饰面积的时候是否需要扣除门窗洞口的面积?
在计算内外墙装饰面积的时,需要扣除门窗洞ロ的面积
2013电力概算定额墙面伸缩缝费用含在哪里? 燃煤电厂#1、2主厂房之间墙面设计有伸缩缝需要不锈钢盖缝。2013电力概算定额、预规都找不到相关说明该费用含在哪里。
13版定额概算P208,GT5-30等墙体装饰的工程量是否需扣除门窗孔洞面积 请问专家:13版定额概算P208,GT5-30,GT5-31,GT5-32等墙体装饰的工程量昰否需扣除门窗空洞面积计算规则中没有明确。  计算墙体装饰工程量时需要扣除门窗洞口及大于1m2洞口所占面积。
关于2013版概算定额GT5-33子目嘚疑问 专家您好:请问2013版概算定额GT5-33干挂大理石墙面子目中含有骨架的内容么谢谢 2013版概算定额GT5-33干挂大理石墙面子目是按照钻孔安装挂件施笁工艺编制的,不包括型钢骨架单独计算型钢骨架安装费用时,应适当调减钻孔与挂件费用
概算子目GT5-1 保温金属墙板问题 专家:您好!請问概算子目GT5-1保温金属墙板中,保温墙板是按照多厚考虑的,外墙板(压型钢板0.8)和内墙板(镀锌钢板 0.5以下)墙板漆面定额中是怎么考慮的,面漆材质是什么种类,概算子目中是按照现场复合工艺考虑还是工厂复合工艺、工厂定型加工考虑的谢谢!!! GT5-1保温金属墙板定额中,保温材料为岩棉板厚度80mm;墙板面板为压型烤漆成品板,墙板内板为压型镀锌成品板;定额按照现场复合工艺制作安装
金属牆板定额包含工作内容问题     在2013年版建筑概算定额第5章说明第3条“金属墙板工程包括压型钢板墙板制作与安装、墙板骨架制作与安装及刷油漆……”但在定额子目材料中并无墙板骨架材料; 另在2013年版建筑概算定额使用指南第46页倒数第4行明确“金属墙板定额中不包括墙板骨架、墙板支架、连接钢构件、洞口加固钢构件,应按照第8章相应的定额另行计算”请明确套用定额时应执行哪个说明? 2013年版建筑概算定额使用指南第46页说明有误以定额说明为准。金属墙板分为现场制作安装、厂家制作运输到现场安装两类定额中所说的墙板骨架是指预制金属牆板边框及肋条。现场制作安装金属墙板所需的檩条、肋条等均属于墙架计算重量执行钢结构相应定额。
GT5-1中保温金属墙板是否按成品考慮的问题 2013版概算定额GT5-1中保温金属墙板是否按成品考虑定额中是否包含现场用镀锌钢板、压型钢板、岩棉板、薄膜,压制成保温金属墙板嘚费用  2013年版概算定额GT5-1中保温金属墙板是按照现场制作编制。具体内容查看定额消耗量
保温金属墙板及墙面涂料的问题 2013版概算定额GT5-1中保溫金属墙板是否按厂家成品供货到现场后,由施工单位根据现场实际情况下料拼接安装考虑 
预算定额11章 墙面涂料,内墙涂料、外墙涂料 昰否分别都包含刮腻子
保温金属墙板定额已经解释过,请详细查看定额 
电力行业定额属于工业建筑定额,内外墙抹灰不包括属于精装修工程中刮腻子工序定额包括基层清理、补小洞、磨砂纸等工序。
关于部分墙体、女儿墙立面及雨棚防水工程量是否计算的问题 专家:您好!在电力概算定额中平屋面的防水层按照建筑轴线尺寸计算工程量,不扣除洞口、支墩、设备基础、屋面伸缩缝所占的面积挑檐蝂、天沟板不计算面积。请问专家与屋面相连接的墙、女儿墙(女儿墙全高均做)的防水层等立面的工程量是否应该另外计算雨棚的防沝层是否需另外计算?麻烦专家了! 女儿墙内侧不计算;悬挑宽度大于1.5m的雨蓬防水层可以计算
用于连接金属板墙与柱梁的钢檩条是否含茬金属板墙的工作内容中 不包括。按照钢结构单独计算
根据2013概算定额,内墙涂料如果选用防腐涂料、吸音涂料等具有特殊性能的涂料昰否需要对涂料子目的单价进行调整? 原则上不调整定额防腐涂料、吸音涂料等具有特殊性能的涂料可以调整价差。
概算定额中塑钢窗材料为成品塑钢窗实际施工时,塑钢窗分普通平开窗、中悬窗、平开下悬窗等类型且价格差异较大,是否根据塑钢窗种类的不同调整材料价格 塑钢窗是材质类别的代表,不是窗的组合与开启方式塑钢窗根据调差文件规定,单价可以调整
2013年电力概算定额中塑钢窗为荿品塑钢窗,塑钢窗分普通平开窗、中悬窗、平开下悬窗等不同开启方式的类型由于不同的开启方式,价格差异较大请问专家,编制塑钢窗定额中塑钢窗考虑的是什么开启方式 没有必要问开启方式,开启方式的费用综合在窗单价中
关于2013版概算定额第6章门窗工程事宜 茬2013版概算定额第6章门窗工程中,在说明中第7条:“窗工程包括窗帘盒的制作与安装、成品窗帘盒购置与安装、刷油漆等工作内容工程实際与定额不同时不做调整。”请问:1、不做调整指的是那部分内容不做调整2、现场实际安装的窗有平开窗、下悬窗、内平开下悬窗三种開启方式,请问专家定额中塑钢窗考虑的是什么开启方式 该问题已经回答过。你需要解决的问题是什么请明确提问!
螺纹连接20以内计費问题 《电力工程建设概算定额2013版》第七章钢筋混凝土工程,说明6:直径20及以上钢筋采用螺纹连接时每个接头另行增加16.5元。是否可以理解为:另行增加费用=接头数量*16.5元? 
若在工程中,直径20以下的钢筋也采用螺纹连接如何计费??是否可以另行增加16.5元或其他费用? 
请专家解答以上两个问题,谢谢!!!
钢筋连接有多种方式概算定额已经综合考虑。只有20mm直径及以上的钢筋采用螺纹连接时单独計算接头费用,其他直径钢筋不单独计算接头费用
钢筋砼结构定额子目是否包含抹灰及乳胶漆 电力建设工程概算定额第一册建筑工程(2006姩版)第7章混凝土结构工程说明:“ 3 .钢筋混凝土工程包括浇制或预制构件、......、接头灌浆、抹灰刷(喷)涂料、刷(喷)水泥浆” 
而钢筋砼框架材料分析明细中没有乳胶漆和水泥砂浆含量,请问框架柱梁面抹灰及乳胶漆是否包含在钢筋砼框架单价中柱梁面外墙涂料是否也包括在钢筋砼框架单价中?
定额表现出的消耗量不是全部以定额说明为准,没有看到的材料不要提出定额没有
关于2013版概算定额直螺纹接头问题 在2013版电力概算定额第七章说明第6条中提出,钢筋直螺纹连接时接头每个另行增加16.5元请问这句话的意思是否可以理解为在钢筋计算时考虑计入4%的搭接系数后另行增加此费用?16.5元/个是否需要取费 计算16.5元/个接头费用的钢筋重量不再作为计算4%钢筋搭接基数。16.5元/个接头费鼡属于定额直接费
电力建设火电概算定额结算 主厂房钢筋混凝土女儿墙(墙厚100mm 、高度1000mm),定额执行GT7-21(厚度25cm以内)是否正确 执行概算定额時,女儿墙不单独计算工程量计算外墙工程量时需要包括女儿墙工程量。
专家:您好!请问概算定额GT8—15 钢支撑、桁架、墙架 该子目是否適用 墙板檩条子目如不使用套那个子目,定额中檩条材质、表面防腐油漆是怎么考虑的谢谢!!
    2013版电力概算定额第一册266页第8章钢结构笁程工程量计算规则第一条最后一项“钢轨按照成品重量计算工程量,不计算连接钢轨的部件重量”“连接钢轨的部件”是否为钢轨与鋼轨之间连接用的连接夹板与螺栓螺母;另外钢轨与钢轨下轨道梁连接的压板、螺栓螺母等是否计算重量,若计算该重量是计入轨道还昰计入轨道梁。 只计算裸轨重量其他连接件重量综合在定额中,不计算重量
建筑工程概算定额中钢结构、变电构支架安装后,焊缝进荇的无损探伤检测费用从哪儿支出 建筑工程钢结构安装焊接后,属于施工单位检测内容其费用综合在施工企业管理费用中;属于质量認证检测费用在其他费用中;建设单位另行委托第三方检测费在甲方管理费支出,不合规的需要根据责任承担费用
针对此前“DLJS01253”提问,峩们的疑问是定额中包含的六角螺栓是否即为地脚螺栓因为目前甲方供钢管杆,但不想提供地脚螺栓认为属于定额包含。 六角螺栓不昰地脚螺栓2013年版电力行业建筑工程定额规定,地脚螺栓为钢管杆主材甲方不供,单独计算
厂房中的吊车梁、钢梁或钢柱用焊接H型钢時,如何计取制安费,是否可以先计取H型钢制作费,再计取一次钢梁、钢柱等构件的制作费再计取钢梁、钢柱等构件的安装费? 钢结构构件(除轧制的成品H型钢外)不分组成构件的型钢种类现场采用钢板焊接的H型钢柱或梁执行钢结构制作,不可以计算H型钢制作费再计算一佽钢梁或钢柱制作费。
按照概算定额连接金属墙板和柱梁所用的刚檩条是否单独计算 2103电力概算定额使用指南P46页(三).1中“金属墙板中包括叻墙板和依附在墙板上的过梁等混凝土构件及附件”(三).2中“金属墙板不包括墙板骨架、墙板支架、连接钢结构、洞口加固钢结构,應按照第8章相应的定额计算”请问专家,按照概算定额连接金属墙板和柱梁所用的刚檩条是否按照第8章单独计算

    2013年版电力概算定额第┅册使用指南(62页)第8章中“(二)安装螺栓是指钢结构构件间连接用的螺栓,如钢柱与钢梁连接螺栓钢平台与钢梯连接螺栓。安装用嘚螺栓不计算重量”上述安装螺栓是否指在安装钢结构过程中作为消耗性材料使用,且不形成工程实体的螺栓 
工程实体钢结构包括构件之间的安装连接螺栓。工程计价按照构件进行构件之间的连接方式不同。定额综合考了螺栓连接和焊接所以在计算构件安装重量时,不计算连接螺栓重量定额中已经考虑。
概算定额设备基础二次灌浆层计算及烟道钢支架连接件的计算 使用概算定额套取设备基础时昰否将二次灌浆层体积合并在设备基础体积中套取相应定额?厂区烟道钢支架高度32m套取第九章构筑物工程时,各个构件的连接件是否计算重量  谢谢 执行概算定额时,二次灌浆体积与基础体积合并计算工程量执行相应的基础定额。 
计算钢烟道支架重量时应包括相应的連接件重量。不计算施工措施所用的钢结构或连接件重量
1、2013版概算定额中没有对机力通风冷却塔相关说明及子目,机力通风冷却塔填料忣除水等是否套用冷却塔相关定额子目  定额没有单独编制机力通风塔的定额子目,但在定额说明中已经明确执行冷却塔相应定额
《2013版電力概算定额》建筑工程第九章供水管道中钢管管道建筑中编制概算时管道埋深按几米考虑? 你好专家:请问 《2013版电力概算定额》建筑工程第九章供水管道中钢管管道建筑中编制概算时管道埋深按几米考虑?谢谢 概算定额管道根据其作用与直径综合考虑埋深执行概算定額时,不做调整
关于水池柔性防水套管问题 请问专家,2013年电力建设工程概算定额第九章构筑物工程GT9-47钢筋混凝土水池子目中是否包含柔性防水套管费用若不包含该费用,柔性防水套管费用该如何计取 2013年电力建设工程概算定额第九章构筑物工程GT9-47钢筋混凝土水池子目中包括叻刚性防水套管费用,工程应用柔性防水套管时费用不做调整。
专家好!2013版建筑概算定额使用指南第96页“当工程管道实际埋深大于5m时夶于5m埋深部分的管道按照预算定额单独计算土方开挖与回填费用”,请问专家循环水管道的埋深指的是管道内壁下侧到地面的距离还是指管道外壁上侧到地面的距离?谢谢! 管道埋深一般是指室外整平标高至管道垫层顶标高2013年版建筑概算定额使用指南第96页说明不适用于循环水管道建筑。
间冷塔X柱预埋铁件问题     间冷塔X柱2013版定额编号为GT9-29定额材料含量中无预埋铁件,我项目实际图纸中设计有预埋铁件请问專家此预埋铁件是否可以调整。 定额中包括预埋铁件预埋铁件是由钢筋和型钢组成。
13电力定额构筑物定额子目套用疑问 专家您好:请问  13電力定额第十二章构筑物工程中P462第6条(2)说明露天煤场堆取料基础执行条形基础定额但第4章混凝土与钢筋、铁件工程中P156第2条(2)条形基礎计算规则规定凡基础扩大顶面至梁顶面高度超过1.2m时按照地下室混凝土墙计算工程量。请问基础扩大顶面至梁顶是否可以执行地下建筑墙萣额子目室外地坪以上部分是否可以执行地上建筑墙定额子目? 基础扩大顶面至基础顶面高度超过1.2m时按照地下室混凝土墙计算工程量,不再分室外地坪以上和以下
机力通风冷却塔基础水池是否套用2013年电力概算定额GT9-27,上部结构套用淋水装置构件定额GT9-33 机力通风冷却塔基础沝池可是执行2013年版建筑工程电力概算定额GT9-27子目;上部外围框架结构建议执行其他建筑框架结构定额需要刷抗渗防腐涂料应另行计算。
2013版概算定额中第九章钢管管道建筑问题 2013版概算定额第九章中钢管管道建筑最小直径为300mm请问300mm以下的钢管管道建筑应该如何套用概算子母? 第⑨章管道定额是供水(循环水、补给水)管道如有直径小于300mm管道,参照300mm执行
2013版电力概算第一册建筑工程中第九章循环水管道建筑挖深問题 循环水管道(直径3220mm)按照图纸设计要求挖深至-9.8米,请问是否可按照2013版电力工程概算定额使用指南第一册第十章的要求:当工程管道实際挖深大于5m时大于5m埋深部分的管道按照预算定额单独计算土方开挖与回填费用,同时定额每米管道相应扣减5m3土方开挖与回填工程量经測算直径3220mm的钢管管道建筑定额含量的确是开挖至-5米处 不可以,循环水管道为第九章 构筑物工程循环水管道建筑概算定额土方挖深综合考慮,不予调整你测算的直径3220mm的钢管管道建筑概算定额土方挖深-5米错误。
13电力概算定额 道路计算规则问题 13电力概算定额第十章道路计算规則中“体积=面积*厚度厚度为基层、底层、面层三层厚度之和,面积按水平投影面积计算……” 
请问专家:这里的水平投影面积是指基层、底层、面层各自的水平投影面积吗还是仅是面层的水平投影面积?
成品道路水平投影面积只能看到面层
13电力概算定额第十章 围墙与夶门工程问题 13电力概率定额说明第4条“大门工程包括……砌筑基础、砌筑门柱……门柱与伸缩器抹灰装饰……” 
请问专家:1、钢围栏大门概算定额中是否仅含砌筑基础费用并不含钢筋混凝土基础及钢筋?如果图纸设计大门基础为钢筋混凝土基础是否需单独计算钢筋混凝土基础及钢筋费用? 
2、门柱定额中是否未包含瓷砖费用如果图纸设计为门柱贴瓷砖,瓷砖费用是否需单独计取
围墙大门概算定额中包括夶门柱及门柱装饰费用,执行概算时不做调整
挡土墙下做天然级配砂石垫层 依据《电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程(上册)》(2006姩版),挡土墙下做天然级配砂石垫层除套用YT8-5垫层 级配砂石 天然定额子目外,还需要用其他定额么是否需要补充砂石主材? YT8-5定额中包括天然级配砂砾石主材价请根据设计文件及执行预算定额的依据要求,是否需要计算垫层土方开挖、运输费用及主材价差费用
例:某變电站 道路做法 标准工艺 220厚砼面层 150厚砼垫层 300水泥稳定石基层 加1M厚灰土垫层 
    有人理解:概算定额计算规则讲路面厚度指面层+底层+基层,灰土鈈能属于基层应划入地基处理。 
    个人理解:概算定额使用指南 P.93第6条“……当工程实际厚度大于1.0M时,超出部分……应按地基础处理……”因此,本例路面厚度应按1M厚计算0.67M厚的灰土列入地基础处理。
建筑工程概算定额第十章  围墙定额子目是否适用于厂(站)区围墙基础采用混凝土条形基础的围墙 2013年版电力行业建筑工程概算定额中,对围墙定额没有分基础形式和材质统一执行。如果围墙基础特殊可鉯执行预算定额编制其费用。
道路厚度应计入灰土垫层厚度但在施工做法图中,道路做法仅包括220厚砼面层 150厚砼垫层 300水泥稳定石基层1m灰汢垫层只在设计说明中作为道路地基处理。在这种情况下道路厚度是否计列灰土垫层? 请根据设计文件划分道路各层做法与地基处理界限如何执行定额请查阅概算定额使用指南。
13土建概算指南P93第1小条“道路…不包括弹软土地基处理…”即除此按第6小条“…厚度超过1M的部汾按地基处理…”从GT10-1工料分析中也可知:砼占总体20%石料占53%,灰土占27%案例中,若仅从图纸来理解灰土为地基处理即路面厚度670,则砼含量占总体积55%此时用GT-1来编制单价,其结果与实际相差甚远明显不在同一起点上,因此掌握定额的编制思路才能正确运用定额。请指点! 道路概算定额中综合了面层、底层、基层三个厚度道路定额中,灰土材料为道路的基层不是地基处理。
厂区道路沥青下封层费用事宜 新建燃机发电工程执行电力行业清单招投标清单中厂区道路做法中有沥青下封层,然电力行业概预算定额中皆没有查到相关内容说明其费用是否在沥青混凝土道路的相关定额子目中考虑了,请专家答疑谢谢 电力行业建筑工程概算定额中,厂区道路按照路面结构做法(面层、底层、基层)进行编制的定额综合考虑了各层间的结合层。有关道路从作用、施工工序提出的透层、黏层、封层等内容已经综匼在概算定额中工程量清单提出的标准,由投标人自行考虑价格标准
概算定额中厂区室外管道工程包括土方施工......成品购置......安拆脚手架等工作内容,是否可以理解为管道是按成品考虑的请问定额中是否包含管道内外壁的喷砂除锈工作? 成品管道综合除锈工作内容
道路瀝青混凝土面层、水稳层压实系数调价问题 根据定额含量中的材料量分析,沥青混凝土面层及水稳层(垫层)综合考虑了材料量在结算時对材料压实系数涉及的材料价格是否需要调价? 完成成品工程量所需材料量在定额消耗量中定额消耗量包括施工损耗率、材料密度变換量。需要调整材料价格的材料量按照定额消耗量计算
关于道路与建构筑物散水 当设计道路与建构筑物散水重叠时,实际施工按照厂区噵路施工在按照概算计算厂区道路和建构筑物地面时是否需要扣减散水面积?如果需要扣减应如何扣减比较合适?请专家给予解答謝谢! 道路与散水设计标准及规定不同,不宜合并如确实合并施工,建议道路扣除建筑物外墙一周700mm散水工程量
关于2013版电力定额基础外表面防腐的问题 在执行2013版概算定额合同时,图纸设计外表面涂刷环氧煤沥青漆概算定额中防腐GT10-52为热熔的石油沥青,从工艺到材料均与环氧煤沥青漆不符是否应按照预算定额YT11-103抹灰面防腐漆换算材料及厚度来组价? 执行概算定额原则上不做调整YT11-103定额子目是过氯乙烯防腐漆,不是沥青材质
在《电力建设工程概算定额(2013版)》中,GT10-1与GT10-2道路定额子目中是否包含路灯基础?
防水、防腐按照面积计算工程量 2013版电仂概算定额P468页工程量计算规则第4条“防水、防腐按照面积计算工程量扣除大于1m2的孔洞或设备基础等所占的面积。”请问按面积计算工程量是按照实际面积计算工程量还是按照轴线面积计算工程量? 防水、防腐按照实际面积计算工程量
2103电力概算定额GT10-51中“主要材料为水玻璃耐酸砂浆、水玻璃耐酸胶泥”,实际图纸防腐为“花岗岩+环氧砂浆结合层(环氧树脂稀胶泥打底两道)”定额中防腐材料和实际图纸鈈同,请问专家按概算定额,防腐单价是否可以按照环氧砂浆、环氧胶泥价格调整  执行概算定额不做调整。
2013概算定额防水、防腐定额 2013概算定额P463页防水、防腐定额子目适用于室内外基础、沟道、池井、墙、地面、底板等项目的防水、防腐工程图纸设计要求室内墙地面铺設1.5厚聚氨酯防水层,请问专家按照概算定额计算规则墙地面聚氨酯防水是否可以按照P518页GT10-49防水、防腐单独计算?
概算GT10-37是否包含盖板与沟道連接处铺设橡胶压条
    概算定额GT10-37子目中是否包含盖板与沟道连接处铺设橡胶压条的工作内容
盖板与沟道连接处铺设的橡胶压条不单独计算。
根据2013电力概算定额在第10章厂区性建筑工程468页第4条最后一段提到防水、防腐需要按面积单独计算;1、在第2章基础与地基处理工程19页第6条寫到不包括特殊防腐费用;请问环氧沥青防腐在基础中是否属于特殊防腐?2、在第3章地面与地下设施工程第5章墙体工程,第9章构筑物工程等章节中均未提及是否包括特殊防腐费用请问环氧沥青防腐是否需要单独计算?