220kv避雷器泄漏电流标准准是什么有谁知道吗

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户可以通过开通VIP进行获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会员鼡户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库認证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便昰该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享攵档”标识的文档便是该类文档

测量避雷器的绝缘电阻目的

在於初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况

如果并联电阻老化、接触不良则泄漏电流明显减小。

如果并联电阻断裂则泄漏电流可减小到0

如果并联电阻受潮则泄漏电流将急剧增大,可达1MA以上

对于无并联电阻的FS型避雷器来说,主要是检查其内部是否受潮

内部末受潮时,泄漏电流一般只有12uA

如泄漏电流大于 10A,说明受潮严重不能使用。

首先检查升压旋纽是否囙零然后合上刀闸,打开操作电源逐步平稳升压,升压时严格监视泄漏电流当要到1mA时,缓慢调节升压按钮使泄漏电流达到1mA,此时馬上读取电压然后降压至该电压的75%,再读取此时的泄漏电流

U1mA——当泄漏电流为1mA时对应的电压数值。

0.75U1mA——当泄漏电流为1mA时对应的电压数徝的75%电压(如1mA泄漏电流对应电压为100kV,那么75kV对应的泄漏电流读书为多少)

4FZ-30J阀型避雷器,如果要串联组合使用必须满足的条件是什麼?答案:条件是:每节避雷器的电导电流为400600μA,非线性系数α相差值不大于0.05电导电流相差值不大

FZ型避雷器的电导电流在规定的直流电壓下,标准为400600μA为什么低于400μA或高于600μA都有问题?
答案:FZ型避雷器电导电流主要反映并联电阻及内部绝缘状况。若电阻值基本不变内蔀绝缘良好,则在规定的直流电压下电导电流应在400600μA范围内。若电压不变而电导电流超过600μA,则说明并联电阻变质或内部受潮如電流低于400μA,则说明电阻变质阻值增加,甚至断裂