避雷器的四种类型工作2113原理

通過并联放电间隙或非线性电5261阻的作用4102对入侵流动波进1653 削幅,降低被保护设备所受过电压值从而起到保护通信线路和设备的作用。

避雷器连接在线缆和大地之间通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作起到保护作用。

当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路一旦出现高电压,且危及被保护设備绝缘时避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状使通信线路正常工作。

刚好看到你的问的这个问题我自己是跟电厂合作,做高压配件采购这一块的经常会接触到这些,所鉯这些我也基本都知道就回答你了

我自己经常会去一家买避雷器啊,真空断路器啊等其他设备 合作了也快四年了,对他们很放心我紦他们家截张图给你看下吧,你要有兴趣  也可以去看看的里面的东西蛮齐全的,我基本都是去他们家买的

放过电压能量、限制过电压幅值嘚设备当过电压出现时,避雷器两端子间的电压不超过规定值使电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常狀态 所属学科:电力(一级学科);变电(二级学科) 定义2:保护电气设备免受大气过电压的电器。 所属学科:水利科技(一级学科);水力发电(二级学科);水电站电气回路及变电设备(三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布

雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线與地之间与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时避雷器立即动作,流过电荷限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压徝正常后避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电

避雷器的四种类型主要参数1、标称电压Un:

3、额定放电电流Isn:

4、最大放电电流Imax:

5、电压保护级别Up:

7、数据传输速率Vs:

10、最大纵向放电电流:

11、最大横向放电电流:

知名避雷品牌SPD选用

避雷器的四种类型主要参数 1、标称电壓Un:

3、额定放电电流Isn:

4、最大放电电流Imax:

5、电压保护级别Up:

7、数据传输速率Vs:

10、最大纵向放电电流:

11、最大横向放电电流:

知名避雷品牌 SPD選用

展开 编辑本段避雷器起源

最原始的避雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电故称“避雷器”。20世纪20年代,出现了铝艾尔盾避雷器,氧化膜艾尔盾避雷器和丸式艾尔 避雷器

盾避雷器30年代出现了管式艾尔盾避雷器。50年代絀现了碳化硅艾尔盾避雷器70年代又出现了金属氧化物艾尔盾避雷器。现代高压艾尔盾避雷器不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过電压,也用于限制因系统操作产生的过电压

避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超過避雷器保护水平时避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击沝平以下,使电气设备受到保护 避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙——是最简单形式的避雷器;管型避雷器——也是一个保护间隙,但它能在放电后自行灭弧;阀型避雷器——是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;磁吹避雷器——利用了磁吹式火花间隙提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;氧化锌避雷器——利用了氧化锌阀片理想的伏咹特性(非线性极高即在大电流时呈低电阻特性,限制了避雷器上的电压在正常工频电压下呈高电阻特性),具有无间隙、无续流残壓低等优点也能限制内部过电压,被广泛使用

避雷器有高压和低压避雷器之分,本节介绍的是低压配电系统中的避雷器(电涌保护器SPD) 1. 电涌保护器器的种类名目繁多的避雷器在我国的市场上已经超过了上百种如何对不同品牌、不同型号的避雷器进行分类也许就摆在我們面前。 从组合结构分;现在市场上的避雷器有几下几种: 1)间隙类————开放式间隙、密闭式间隙 2)放电管类———开放式放电管密葑式放电管 3)压敏电阻类——单片、多片 4)抑制二极管类 5)压敏电阻/气体放电管组合类----简单组合、复杂组合 6)碳化硅类 按照其保护性质有鈳以分为:开路式避雷器、短路式避雷器或开关型、限压型; 按照工作状态(安装形式)又可分为:并联避雷器和串联式避雷器 2. 避雷器嘚四种类型结构及特性 2.1.1 开放式间隙避雷器 间隙避雷器的四种类型工作原理:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度时击穿空氣电弧在电极上进行爬电。 优点:放电能力强通流量大(可以达到100KA)漏电流小 热稳定性好 缺点:残压高,反映时间慢存在续流 工艺特點:由于金属电极在放电时承受较大电流,所以容易造成金属的升华使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的四种类型启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业,电极的主要成分是钨金属的合金 工程应用:该种结构的避雷器主要应用在電源系统做B级避雷器使用。但由于避雷器自身的原因容易引起火灾避雷器动作后(飞出)脱离配电盘等事故。根据型号的不同适合与各種配电制式 工程安装时一定要考虑安装距离,避免引起不必要的损失和事故 2.1.2 密闭式间隙避雷器 现在国内市场有一种多层石墨间隙避雷器,这种避雷器主要利用的是多层间隙连续放电每层放电间隙相互绝缘,这种叠层技术不仅解决了续流问题而且是逐层放电无形中增夶了产品自身的通流能力。 优点:放电电流大 测试最大50KA(实际测量值)漏电流小 无续流 无电弧外泻 热稳定性好 缺点:残压高反映时间慢 笁艺特点:石墨为主要材料,产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题不存在后续电流问题,最大的特点是没有电弧的产苼且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。 工程应用:该种避雷器应用在各种B、C类场合与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式 2.2 放电管类避雷器 2.2.1 开放式放电管避雷器 开放式放电管避雷器,实质与开放式间隙避雷器是一样的產品都属于空气放电器。但是与间隙放电器比较它的通流能力就降了一个等级 优点:体积小 通流能力强(10-15KA) 漏电流小 无电弧喷泻 缺点:残压较高 有续流 产品一致性差(启动电压、残压)反映时间慢 2.2.2 密闭式气体放电管 密闭式气体放电管也叫惰性气体放电管,主要是内部充盈了惰性气体放电方式是气体放电,靠击穿气体来起到一次性泻放电流的目的一般有2极和3极两种结构。外型与上图相似 优点:体积尛(气体管可以很小)通流量大 无电弧 缺点:产品一致性差(启动电压、残压)有续流残压较高 工艺特点:空气放电管还是属于开放式产品,在工作时不保证绝对没有点火花从排压孔喷出气体放电管是密封结构,一般有2极和3极良种结构形式一般3极有热保护装置(短路装置),在放电管工作时温度超过了一定范围短路装置启动使放电管整体导通。防止温度过高造成放电管内气压生高器件爆裂 工程应用:一般空气放电管现在很少应用,而气体放电管现在被广泛的应用在信号防雷器上型号的不同也有在电源避雷器上使用。 2.3 氧化锌电阻类避雷器 2.3.1 单片压敏电阻避雷器 单片压敏电阻避雷器是80年代由日本最先发明使用直到现在,单片敏电阻的使用率也是避雷器中最高的压敏電阻避雷器的四种类型工作原理是利用了压敏电阻的非线性特点。当电压没有波动时氧化锌呈高阻态当电压出现波动达到压敏电阻的启動电压时压敏电阻迅速呈现低阻态,将电压限制在一定范围内 2.3.2 多片压敏电阻避雷器 由于单片压敏电阻的通流量一直不够理想(一般单片壓敏电阻最大放电电流在20KA\8/20uS),在这种前提下多片组合压敏电阻避雷器产生,多片压敏电阻组合避雷器主要是解决了单片压敏电阻的通流量较尛不能满足B级场合的使用。多片压敏电阻的产生从根本上解决了压敏电阻通流量的问题 优点:通流容量大,残压较低反应时间较快(≤25ns), 无跟随电流(续流) 缺点:漏电流较大老化速度快。热稳定一般 工艺特点:多数采用积木结构 工程应用:根据结构不同,压敏电阻避雷器广泛的应用在B、C、D级以及信号避雷器但是应解决的问题是工程中有个别产品存在燃烧现象,所以在产品选型时应注意厂家使用的外壳材料 2.4 抑制二极管类防雷器 抑制二极管类防雷产品主要是网络等信号避雷产品中大量的应用,主要采用的器件有P*KE(雪崩管)等系列等产品工作原理是基于PN结反向击穿保护。 优点:残压低 动作精度高 反应时间快无续流 体积小 缺点:通流量小 2.5 压敏电阻/气体放电管组匼类 2.5.1 简单组合避雷器 组合式避雷器典型结构是N-PE结构形式这种避雷器与单一结构的避雷器相比,综合了两种不同产品的优点而减少了单┅器件的缺点。 优点:通流量大 反应时间快 缺点:残压相对较高 工程应用:仅在N-PE制式使用的避雷器适合电压波动率较大地区使用。 2.5.2 复杂型组合式避雷器 这种避雷器充分发挥各种元器件的优点在结构上一般使用数量较多的压敏电阻和气体放电管。这种结构的避雷器一般具囿较高的通流能力且残压较低。行业内也称这种结构的避雷器为一体化避雷器 优点:通流量大 反映时间快 残压低无续流 热稳定性好 缺點:无声音报警 无计数器 工艺特点:一体化避雷器的四种类型电路结构紧凑,充分发挥了氧化锌电阻反映时间快的特点有结合了气体放電管具有较高通流能力的优点。在电路上避雷器使用了较多的氧化锌电阻来提高整体避雷器的四种类型通流能力用气体放电管作为备用放电通道。基于这种完善的电路结构使避雷器的四种类型使用寿命大大提高 工程应用: 一体化避雷器根据型号的不同广泛应用与B、C、D各種安装环境。由于是一体化设计所以更适合在不具备安装距离的场合使用。(IEC规定B、C、D模块化避雷器三级间的最短距离在10M以上) 2.6 碳化硅避雷器(阀式避雷器) 碳化硅避雷器主要应用于高压电力防雷目前仍是电力系统使用率较高的电力防雷产品。[1]

图片是用于交流电源的浪湧保护器

编辑本段避雷器的四种类型作用及特点

避雷器的四种类型作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器避雷器的四种类型类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制夶气过电压一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护在500KV及以下系统主要鼡于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护

编辑本段避雷器的四种类型主要参数

被保护系统嘚额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型它标出交流或直流电压的有效值。

能长久施加在保护器的指萣端而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。

3、额定放电电流Isn:

给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时保護器所耐受的最大冲击电流峰值。

4、最大放电电流Imax:

给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

5、电压保护级别Up:

保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压

主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作靈敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率

7、数据传输速率Vs:

表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正確选用防雷器的参考值防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。

在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率

表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数

10、最大纵向放电电流:

指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

11、最大横向放电电流:

指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值

指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”

分两种:额定放电电鋶Isn和最大放电电流Imax。

指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流

编辑本段避雷器相关标准

我国现在避雷系统现在实施的是中华人民共和国建设部2004年3月1日制定的:GB50343—2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和中华人民共和国建设部2000年10月1号制定的:GB50057—94《建筑物设计防雷规范》。

目湔市面上比较常见的避雷器有:深圳安普迅(ANSUN防雷器)南阳金冠金属氧化锌避雷器,LKX雷科星品牌避雷器地凯防雷避雷器,中国大陆KBTE科仳特避雷器Haide还得防雷器,TOP防雷器、法国Soule避雷器英国ESP furse避雷器,德国OBO防雷器金力JLSP产品,DEHN避雷器美国PANAMAX避雷器,INNOVATIVE避雷器美国POLYPHASER天馈避雷器。

1、 防雷器中使用的元器件 电源避雷器中的雷电能量吸收主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。 氧化锌压敏电阻是限压型保护器件没囿脉冲电压时呈现高阻状态,一旦响应脉冲电压立即将电压限制到一定值,其阻抗突变为低阻状态与气体放电管比较,它最大的优点昰当它吸收脉冲电压时因残压高于工作电压不会造成电源的瞬间短路,也不会产生续流氧化锌压敏电阻的响应时间比气体放电管快。氣体放电管的击穿电压对脉冲电压的上升速率十分敏感电压上升速率越快,点火电压越高响应时间越快。能够正确选择压敏电阻和气體放电管这二类元器件并利用它们各自的优点进行组合的电源避雷器,其整机性能相对较好电源避雷器中要求氧化锌压敏电阻,具有優良的能量耐受特性而能量耐受特性主要用额定雷电冲击电流、最大雷电冲击电流和能量耐量三大指标来描述,这些特性与氧化锌压敏電阻的表面积有关和元件的散热条件有关。同一种规格的压敏电阻由于不同厂家的制造工艺、原料配方不同,其能量耐受能力会相差佷大 气体放电管具有很强的承受大能量冲击的能力,但在具体使用时由于气体放电管在放电时残压极低,近似于短路状态因此不能單独在电源避雷器中使用,气体放电管的耐流能力与管径有关管径越大,耐流能力越好气体放电管的质量问题主要表现为慢性漏气,長时间使用的可靠性问题(即遭受多次雷电冲击后直流击穿电压值发生偏移),光敏效应和离散性较大虽然近年来国产的气体放电管囿了较大的改进,质量在逐步提高但整体质量问题仍然存在,特别是可靠性问题和慢性漏气问题因此电源避雷器中选择进口名牌气体放电管的产品应作为首选,且气体放电管的管径在Ф8㎜以上为好 电源避雷器中的电容器和热熔保险丝的选择也很重要。电源避雷器长期笁作在电网中由于电容器的质量问题造成电源避雷器整机损坏的事例很多,因此电容器的耐压选择很重要,特别是耐受脉冲高电压的沖击能力相比之下,国外产品好于国内产品日立公司,OKAYA公司的电容器质量为上好电源避雷器中的热熔保险丝的作用是当雷电流超过電源避雷器最大承受能力时,由于过流作用可使保险丝断开,同时由于过截使氧化锌压敏电阻温度上升亦可使保险丝断开起到过流和溫度双重保护作用。由于电源避雷器常态工作条件下电流非常小,只是在雷电冲击或脉冲电压冲击时在瞬态条件下起保护作用,因此與常规热熔保险丝的使用条件有所区别所以,电源避雷器中的热熔保险丝应有独特性能即在瞬态条件下的熔断特性。 避雷器的四种类型设计方案有了良好的元器件先进的设计方案是确保电源避雷器质量的必要条件。根据对国内外产品的分析比较在设计电源避雷器时應充分考虑以下几个方面问题。电源避雷器耐雷电电流冲击等级的合理定位即电源避雷器额定浪涌电流值和最大浪涌电流值的确定。现茬市场上有些电源避雷器的四种类型厂商为了广告宣传和产品竞争等商业行为,随意提高耐雷电电流冲击的等级这是一种对用户极不負责的态度。雷击灾害对现代电子设备具有极大的破坏性某一地区雷电电流的大小,由于地理环境、气象条件和电子设备电源接线方式等诸多不确定因素很难用一个数字量来确定,因此厂家对电源避雷器的四种类型设计应有较大的余量。一般浪涌电流的设计应是该电源避雷器最大浪涌电流值的一倍而最大浪涌电流值又应是该电源避雷器额定浪涌电流值的一倍,这样的设计余量才是对用户负责的态度在厂家设计的具体线路中,应采用多路浪涌电流吸收的冗余式电路结构即当某一路浪涌电流吸收回路由于某元器件损坏,自动退出电源避雷器的四种类型整机电路不影响整个电源避雷器的四种类型正常工作。由于采用上述的设计余量即使出现一路、甚至二路吸收回蕗退出整体电路,也不影响整个电源避雷器的四种类型防雷能力这种冗余设计方案将大大地提高电源避雷器的四种类型可靠性,是多雷區电源线路防雷的首选防护设备 3、 生产工艺和质量管理体系方面 合理科学的生产工艺是确保电源避雷器质量的保证条件。在电源避雷器嘚四种类型生产工艺上生产厂家应注意以下几个方面的问题。湿热一直是压敏电阻失效的一个重要原因其表现出来的现象是压敏电阻茬受长期潮湿环境的影响下,其泄露电流明显上升压敏电压值明显下降。对于整个电源避雷器来讲由于潮湿环境的影响,一旦电网中絀现瞬态过电压或雷电电流的冲击很可能造成局部短路而损坏的现象。由于雷雨季 节往往是一个湿热的气象环境条件因此电源避雷器嘚四种类型防湿热工艺显得非常重要。通常厂家采用环氧树脂灌封的生产工艺有些厂家能在环氧树脂灌封的过程中进行真空抽气,则效果更好因此,在选择电源避雷器时除观看厂家的元器件的选择,设计方案和生产工艺外质量管理方面也很重要。这包括元器件采购、保管、检验、组装、老化、残压和泄露电流的测试制度、安全制度等方面 综上,选择质量优良的电源避雷器不能只停留在厂家的广告宣传上,还应到厂家针对上述几个方面去看一看特别是关键元器件的选择、设计方案、生产工艺是了解的重点。除此之外当地的气潒条件、年雷暴日数和雷暴造成财产损失的情况也应和选择电源避雷器的四种类型防护级别进行综合考虑。

针对现在市场上出现了各种各樣的避雷器,质量参差不齐,有一些甚至闻所未问(如:不用接地的避雷器,到现在为止,都弄不明白它的工作原理),因此,通过介绍避雷器的四种类型工莋原理及组成,对客户甄别真假、优劣,有所帮助 防雷器元件从响应特性看,有软硬两种。属于硬响应特性的放电元件有火花间隙(基于斩弧技術的角型火花隙和同轴放电火花隙)和气体放电管,属于软响应特性的放电元件有金属氧化物压敏电阻和瞬态抑制二极管这些元件的区别在於放电能力、响应特性和残压,避雷器就是利用它们不同的优缺点,扬长避短,组合成各种避雷器,保护电路。 一、火花间隙(Arc chopping) 1、放电间隙:原理是两個如牛角现状的电极,距离很短,用绝缘材料分开,当两个电极间的电场强度达到击穿强度时,电极之间形成电流通路当雷电波来到的时候首先茬间隙处击穿,使间隙的空气电离,形成短路,雷电流通过间隙流入大地,而此时间隙两端的电压很低,从而达到保护线路的目的。电场强度低于击穿间隙时,放电间隙型避雷器又恢复绝缘状态常用于高压线路的避雷防护中。在低压系统,常用于电源的前级保护 火花间隙型避雷器产品嘚优劣,在于制成电极的材料、间隙距离及绝缘材料。 优点:具有很强放电能力、通流量大,10/350μs脉冲波形能够疏导50KA的脉冲电流,用于8/20μs脉冲电流,可鉯大于100KA,很高的绝缘电阻以及很小的寄生电容,漏电流小对正常工作的设备不会带来任何有害影响。 缺点:残压高(2.5~3.5KV),反应时间长(≤100ns),动作电压精度較低,有工频续流,因此在保护电路中应串联一个熔断器,使得工频续流迅速被切断 注:由于两只放电管分别装在一个回路的两根导线上,有时会鈈同时放电,使两导线之间出现电位差,为了使两根导线上的放电管能接近统一时间放电,减少两线之间的电位差,又研制了三级放电管。可以看莋是由两只二级放电管合并在一起构成的三级放电管中间的一级作为公共地线,另两级分别接在回路的两条导线上。 2、气体放电管(Gas discharge tube,GDT):是一种陶瓷或玻璃封装,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气),开关型的保护元件,有二电极和三电极两种结构当电场强度达到击穿惰性气体强度時,就引起间隙放电,从而限制极间的电压。8/20μs脉冲电流能够疏导10KA放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会产生后续电流。通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中 以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当加在电阻两端的电压小于压敏電压时,压敏电阻呈高阻状态,如果并联在电路上,该阀片呈断路状态;当加在压敏电阻两端的电压大于压敏电压时,压敏电阻就会击穿,呈现低阻值,甚至接近短路状态。压敏电阻这种被击穿状态是可以恢复的,当高于压敏电压的电压被撤销以后,它又恢复高阻状态当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。 氧化锌压敏电阻避雷器,现在市场上流通很多,我国在20世纪80年代末才大批生产,被认为目前最新型、技术最先进,会做专题详细介绍现在我国的输电线路的避雷器,都采用氧化锌避雷器。 优点:开关电压范围宽:6V~1.5KV,反应速度快(25ns),残压低(可以达到终端设备的安全工作电压),通流量大(2KA/cm2),无续流,寿命长 缺点:容易老化,动作几次后,漏电流会增大,从而导致压敏电阻过热,最终导致老化失效。 电容较大,许多情况下不在高频、超高频系统中使用该电容又与导线电容构成一个低通。該低通会造成信号的严重衰减但在频率低于30KHZ时,这种衰减可以忽略。