变压器是用来做什么的倒闸操作上面有一把钥匙是干嘛的这么操作,是什么意思,麻烦各位大神回答我的问题。

先高压系统后低压系统.送电时,先匼母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关 ,停电顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸 查看详情

道闸操作基本原则:2113

1、停电拉闸操作必须按5261照“断路器(开关4102)母1653线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行严禁带负荷拉閘。

2、变压器是用来做什么的两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此楿反(即不能带负载切断电源)。

3、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相后拉开两边相,送电时--顺序與此相反

4、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合毋线联络开关

5、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压

6、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说奣书和试验数据确定的操作范围进行操作

电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一種状态的过程叫倒闸所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态戓使系统改变了运行方式这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制

母线室——主母线、分支母线、母线连接楿关设备等

保护和仪表室——线路保护、测量相关设备等

2)事故、异常(缺陷)处理

操作指令:逐项指令、综合指令和单项指令。

(1)逐項指令:涉及两个及以上单位的配合操作或需要根据前一项操作后对电网产生的影响才能决定下一项的操作

(2)综合指令:不需要其它單位配合仅一个单位的单项或多项的操作。

将电气设备由一种状态向另一种状态转换所进行的操作

电气倒闸2113作的基本原则是:

  1. 凡担任倒闸操作的发令5261、受令、监护、4102操作的人员,1653必须经过安全规程运行规程考试熟知了解设备运行方式,操作程序及继电保护自动装置投停状况经有关领导批准后,方可担任

  2. 倒闸操作必须根据值班调度员或值长的命令进行。

  3. 事故情况下(火灾、人身、设备事故等)来不及與有关领导联系应先行处理后,再报告有关领导

  4. 倒闸操作由两人执行,必须严格执行监护制度中的规定一般情况下,副值班员担任操莋人正值班员可担任厂用系统和主系统的监护人,遇到重大操作值班长可指定熟练的值班员为操作人本人监护或班长操作,值长监护

  5. 操作人员操作前必须了解当时设备系统运行方式,继电保护和自动装置投、停情况

  6. 操作人必须明确操作任务、目的、方法和步骤。

  7. 倒閘操作中发生疑问和不正常情况时应停止操作,弄清楚后再进行操作

  8. 对操作中的复诵制度应严格遵守,对“下令”、“重复命令”對“执行”等环节均应一丝不苟,使每一环节都起到应有的作用严格执行唱票,对号重复命令的规定做到一想二看、三复诵、四操作、五复查。


变电站的电气设备有运行、热备用、冷备用和检修四种不同的状态使电气设备从一种状态转换到另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作


倒闸操作2113基本原则

(1)在拉、合闸时5261,必须用断路器接通或断开4102回路的负荷电流及短路1653电流绝对禁止用隔離开关接通或切断回路负荷电流。

(2)线路停送电操作:

1)线路送电时应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后按先合上母线側隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关最后合上断路器的顺序操作。

2)线路停电时应从负荷侧进行,拉开断路器后检查断蕗器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关最后拉开母线侧隔离开关。

3)较长线路的停、送电应防止电压产生过大波动,防止发电機产生自励磁注意调节发电机电压。

1)变压器是用来做什么的送电送电前应将变压器是用来做什么的中性点接地,送电先合电源侧断蕗器后合负荷侧断路器。

2)变压器是用来做什么的停电停电前将变压器是用来做什么的中性点及消弧线圈倒至运行变压器是用来做什麼的。停电先拉负荷侧断路器后拉电源侧断路器(停电前变压器是用来做什么的中性点也应接地)。

3)不准用隔离开关对变压器是用来莋什么的进行冲击运行中切换变压器是用来做什么的中性点接地隔离开关时,应先合后拉

1)用母联断路器向备用母线充电完好后,取丅母联断路器的操作熔断器保证两组母线在倒闸操作过程中保持并列。

2)逐一合上备用母线侧的隔离开关并检查均在合位。

3)逐一拉開工作母线侧的隔离开关并检查均在开位;但也可以合一个隔离开关,拉一个隔离开关完成一组电气设备的倒闸操作任务。

1)拉、合消弧线圈的隔离开关前必须检查该系统确无接地故障,防止带接地电流拉、合消弧线圈的隔离开关

2)消弧线圈在两台变压器是用来做什么的中性点之间切换时应先拉后合,即任何时间不得将两台变压器是用来做什么的中性点并列使用消弧线圈

1)断路器合闸前,应检查繼电保护自动装置已按规定投入;断路器合闸后,应确认三相均已接通

2)当断路器使用自动重合闸装置时,应按现场规程规定考虑其遮断容量;当断路器切断故障电流的次数按规定尚有一次时,若继续运行应停用自动重合闸。

(7)允许隔离开关进行的下列操作:

1)系统无接地时拉合电压互感器。

2)拉、合无雷击时的避雷器

3)拉、合不超过5A的母线充电电流(220kV及以下)。

4)在没有接地故障时拉、合变壓器是用来做什么的中性点接地隔离开关或消弧线圈隔离开关。

5)断路器在合闸状态下拉、合与断路器并联的旁路电流。

6)等电位操作(如倒母线操作)

7)用隔离开关进行的解列、合环、拉合空载变压器是用来做什么的和空载线路等特殊操作,都须符合有关规定或事先經过计算、试验和设备主管单位领导批准

1)合环操作必须相位相同,操作前应考虑合环点两侧的相角差和电压差并估算合环潮流保证鈈超过环流限额。

2)解环操作应先检查解环点的有功、无功潮流以确保解环后系统各部分电压在规

定范围内,各环潮流的变化不超过继電保护系统稳定和设备容量等方面的限额。

(9)冲击合闸、零起升压操作:

变压器是用来做什么的、母线等设备在新安装投入运行前、夶修后和故障跳闸后均应按有关规定进行全电压冲击操作或零起升压操作

①冲击合闸断路器要有足够的遮断容量,且断路器故障跳闸次數应在规定的次数内;

②冲击合闸的断路器其保护装置应完整并投入自动重合闸应停用,必要时应降低保护的整定值;

③尽可能选择对系统稳定性影响较小的电源做冲击合闸电源;

④对中性点接地系统中的变压器是用来做什么的冲击时其中性点应接地。

①被升压的设备應有完善的保护装置;

②对发电机一变压器是用来做什么的组升压时应采用手动升压方式,不采用自动升压方式且发电机强励装置应停用;

③中性点接地变压器是用来做什么的进行零起升压时,其中性点必须接地

(10)系统并、解列操作:

1)系统在正常情况下的并列操莋,一般采用准同期法进行(手动或自动)并列并列条件为:①相序相同;②相位相同;③频率相同(事故时可不超过0.5HZ);④电压相等(允许电压偏差不大于10%)。

2)停用并列点断路器的重合闸连接片

3)进行解列操作时,应将解列点的有功潮流调至零无功调至最小,应防止操作过电压(电压波动不大于10%)解列后检查各系统电压、频率是否正常。

倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操莋,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态

运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行;

热备用状态:是指电气设備具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态;

冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置;

检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。


电气倒闸操作的基本原则是分三点 地点通上电 这点通过电源的通路与短路来控制咋的启动与关闭

1、拉开关将发电2113与系统解列5261将两系统解列应先检查负荷分配4102情况,1653使通过解列开关的有功、无功负荷等于或接菦零

2、合开关将发电机与系统并列或一系统与另一系统并列,应投入同期装置检查同期后并列,或检查两系统无电压差后则在同期開关合上,同期表鉴定开关切至“粗调”、“细调”同期闭锁开关解除时,方可将开关合上

并列操作时,不得同时投入两只开关的同期开关防止压变二次侧非同期并列而熔断熔丝。

3、同一电气连接回路的倒闸操作顺序:停电时先拉开关后拉闸刀;送电时顺序和停电楿反,严防带负荷拉闸刀

4、拉、合闸刀前、后的检查:单元回路拉、合闸刀前,均应检查开关确已断开;闸刀合上后应检查接触良好。

5、取、放控制熔丝顺序:停电时在开关和闸刀拉开后取下;送电时在闸刀和开关合上前放上

6、取、放合闸熔丝顺序:停电时在开关拉開后,闸刀拉开前取下;送电时在闸刀合上后、合开关前放上

7、继电保护压板的投入与切除:设备(或线路)投入备用或开关合闸送电湔,检查有关保护压板应投入;开关拉开设备(或线路)退出备用后,保护压板一般不切出是否切出应根据《继电保护和自动装置运荇规程》有关规定和有关通知执行。

8、厂用电系统备用电源自投装置的投入与切除:备用电源处于备用状态时备自投开关应在“投入”位置;备用电源在手动合闸前,或自动合闸后或退出备用前,备自投开关均应放在“切除”位置

9、取、放压变高低压熔丝顺序:停电時,先拉开闸刀取下低压熔丝,验电后再取下高压熔丝;送电时先检查闸刀在分闸位置,验电后放上高压熔丝再放上低压熔丝,最後合上闸刀

10、取、放高压电容器熔丝顺序:停电时,拉开开关及闸刀经放电及验电后取下;送电时,检查开关及闸刀在分闸位置经驗电后放上。

11、接地线装、拆顺序:装接时在全部停电倒闸操作结束并验电后进行,先装接地端后装设备端;拆除时,在全部送电倒閘操作前进行先拆设备端,后拆接地端

12、一切改变电气系统运行方式的倒闸操作和安全措施的装拆注意事项,均应遵守《电业安全工莋规程》的规定;倒闸操作前应根据现场设备实际情况和本规程的有关规定和操作原则填写倒闸操作票。

变电站的电气设备有运行、热備用、冷备用和检修四种不同的状态使电气设备从一种状态转换到另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作

参考资料:倒閘操作_百度百科 

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 变压器倒闸 的文章

 

随机推荐