西门子plc中断程序实例正反转程序

求助!通过plc如何控制一个接近开關控制工作台在180°内来回旋转

历史总积分:12300

可以实现限位安装在0°或者180°位置,触碰限位后反向运动,用计时器计算运动多少秒多少分钟在换向转动。期间时间需要自己计算掌握,精度不高

[此贴子已经被作者于 17:05:23编辑过]

用一个接近开关启动时方向没法判断,等高手来解答

历史总积分:21224

以下是引用李也23:43:17的发言:
用一个接近开关启动时方向没法判断等高手来解答

限位开关装工作台上,跟着工作台转

碰到0和180度僦反转

[此贴子已经被作者于 10:14:38编辑过]

历史总积分:13190

以下是引用李也23:43:17的发言:
用一个接近开关启动时方向没法判断等高手来解答

历史总积汾:19255

这个你不可以圆周做2个检测块啊,正转反转利用运转方向+信号上升沿下降沿处理

两块检测块一长一短就可以分辨分向。

限位跟着设備转两个位置挡铁固定,可以实现

限位固定不动挡铁跟着设备转,适当加工挡铁形状也可以实现

用计数器或定时器或寄存器也可但感觉不够安全。

我要回帖