防火门2113现场监控模块应安装在防吙门正上方5261
系统的接线应符合现行国家标准《火灾自动1653报警系统施工及验收规范》的要求;系统总线敷设后,用500V兆欧表测量各回路导线嘚绝缘电阻对地绝缘电阻不小于20mo;同一工程中的导线应根据不同用途加以区分。
本回答由雷恩特(上海)智能技术服务有限公司提供
系统的咘线应符合现行国5261家标准GB50166《火灾自动4102报警系统施工与验收规范1653》的要求;系统总线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻其对地绝缘电阻不应小于20MO;同一 工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分相同用途的导线颜色应一致,电源线应极应为红色,負极应为蓝色或黑色;系统总线采用通讯线NH-RVS-2* 1.5mm?(双绞线)+电源线NH-BV-2*2.5mm,穿SC20同管敷设
2、监控器/中继器的安装
监控器壁挂安装时,其底边距地面高度宜为1.3m- -1.5m, 其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时其底边宜高出地面01m-0.2m;引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号并与图纸一致, 字迹清晰不易褪色;防火门监控器安装在消防控制室中继器安装在强电竖井内。
3、防火门控利器的安装
控制器输出回路的连接线应使用截面积不小于1.0mm的耐火铜芯导线,并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志;控制器应设置在防火门内侧牆面上距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9m- 1.3m
系统接地的设计参照现行国家标准GB50116《火灾自动报警系统设计规范》。
系统的调试应由建设(監理)单位组织施工单位具体实施。应在施工安装结束并在质量验收合格后进行
系统图,平面图:变更设计部分的实际施工图变更设計的证明文件;施工过程检查记录、调试记录;设备的使用说明书、产品检验报告、合格证及相关材料。
调试负责人必须由专业技术人员担任
调试时首先应做以下工作:对设备的规格、型号、数量、备品备件等按设计要求查验;对于系统线路出现错线、开路、虚焊、短路、绝緣电阻小于20MΩ等问题,应采取相应的处理措施。
系统调试,应先分别对控制器和监控器逐个进行单机通电检查无故障报警、自检等操作時方可进行系统调试。
将所有经过调试合格的各项设备按系统设计连接组成完整的防火门监控系统观察并记录所监控的电源的实时工作狀态信息。
系统在调试无故障后开始系统的试运行。
防火门监控系统分为常开防火门监控系统和常闭防火门监控系统所以要根据你的防火门是常开还是常闭来选择适宜的防火门。鑫豪斯有分体式或者一体式方案也可以根据环境情况来选择合适的方案