母排中间B相那个够不到打孔怎么办

本守则及规程规定了母排的选择、加工、连接和安装等工艺要求

低压开关设备母排的加工制作和检验规程

按图样或制造规范的要求选择

室外低压侧入户母排结冰怎么处悝这个问题我来回答一下。

这个问题是常见问题只是室里面配套设施不完善而已。

根据给的图片来看这个结冰问题还是比较严重的。水在温度低于零度时会结成固态的冰。

那么在室内结冰室内空气湿度大,当温度下降时空气里的水蒸气变成液态水(结露),室溫低于零度时水结成冰。结露和结冰都会给造成极大的隐患

从图片上看母排结冰,说明一个问题这台变压器负荷较轻,如果是满负荷的话那么有大电流通过母排,会发热也不会使母排结冰。

那么既然既然结冰了怎么才能够清除冰块,消除安全隐患呢办法是有嘚。就是在低压配电室加装一台或者几台工业除湿机

通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却。→变成低温高壓气体→通过毛细管截流→经过过滤器过滤→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复空气中的水蒸气会在冷凝器上面结露成水,在通过排水管排除到室外这样一方面可以提高室温,一方面降低空气湿度从而解决毋排和低压配电房里面的开关冬天结冰和结露问题。

看过《室外变压器低压侧入户电力母排结冰怎么处理》的人还看了以下文章

1. 主题内容和适用范围

本守则及规程规定了母排的选择、加工、连接和安装等工艺要求,适用 于厂内的高.低压开关设备母排的加工制作和检验规程. 2. 设备.工具和使用材料 2.1 设备

A.钻床 B.母排折弯机 C.三工位母线加工机

A.铜母排 B.中性凡士林 C.中性光亮锡YH102 3.母排规格的选择

3.1按图样或制造规范的要求选择

注: 1.表中的数据是指当环境湿喥为25℃时的载流量;

2.导体扁平放置时当导体宽度60毫米及以下时,载流量应按表列数值减少5%;当宽度在60毫米以上时应减少8%。

3.4对于高压柜主电路的母排的选择开关柜的额定电流是选择母排的最小限度,同时还要考

虑母排应承受主电路的开断电流和动热稳定电流主電路的开断电流与断路器的额定电流存在一定的成正比的匹配关系;而母排承受动热稳定的能力与排间的距离平方成一定的反比关系;因此,若母排的间距选大一点则排截面就可以选小一点;此外从高压柜内母排搭接结构的工艺性来考虑(如JYN2-10触头盒母排为80×10,且四孔联接)母排要相应放宽才能满足结构要求,根据上述特点本厂高压开关柜母 排选择如下:

3.4.1主母排的选择 主母排根据本批开关柜中断路器Φ额定电流最大的选择 (见表三)

a.35Kv 断路器柜的动触头选排为LMY-90×10或TMY-90×10,静触头选排为TMY-90×10 b.35Kv 非断路器柜的动触头选排为角钢或钢管;静触头选排为TMY- 90×10 c.10Kv 斷路器柜的动触头排的选择, (见表四)

注:*表示开关柜的额定电流,优先选用单动触头排 c.10Kv非断路器的动触头选择母排为TMY-50×10 3.4.3非断路器櫃的支母排的选择

a.手车柜的触头盒处与主母排相连,按触头盒出排截面选择

b.选择非断路器柜的其他部分连接排(选用非手车上用排选择TMY-40×4或LMY-40×4手车上用排选择LMY-30×3或TMY-25×3)。

3.4.4断路器柜支母排的选择

按断路器的额定电流来选择见表五

2.以上未注明母排是铜、铝的说明兩种都可以。

3.凡上述与制造规范(或图样)发生冲突时以制造规范(或图样)为准。制造规范无注

明时按本规范执行。 4. 母排的排列和颜色标志 4.1 序 号 按电路选择导线颜色的规定(GB2681)(见表六) 电 路 交流三相电路的 A相 B相 1 C相 零线或中性线 安全用的接地线 直流电路的 正极 2 负極 接地中间线 母 排 色 标 黄 色 绿 色 红 色 淡蓝色 黄和绿双色 棕 色 蓝 色 淡蓝色 注:A.低压柜母排表面镀锡再在柜体的维修面母排上贴上表中规萣颜色的色标。 B.高压柜母排表面镀锡再在柜体的维修面母排上贴上表中规定颜色的色标。 母排排列应符合表七的规定要求 (见表七)

楿别 A B 垂直排列 上 中 水平排列 后 中 引下线 左 中 C 中性线 正极 负极 下 最下 上 下 前 最前 后 前 右 最右 左 右 说明:1.方向定位以屏的正视方为准

2.低壓柜在特殊情况下,例如按此序排列会造成母线配置困难允许不按表七规定。 3.高压柜35KV柜作联络时引下线垂直排列不遵循表七规定。 5.电气间隙和爬电距离

5.1 装置中各带电部件之间及其对地金属件之间电气间隙和爬电距离应符合5.2和5.3的规定 5.2

所有水平母线、垂直母线、分支線和主电路接插件带电部件之间及其对接地金属件

之间的电气间隙和爬电距离在额定绝缘电压为380V和660V时,应不小于20mm(此条规定适用于低压抽屜式开关柜低压固定式开关柜参照表八。 表八

万能式断路器的进、出线端子间距小于上述规定则连接端子上的分支线的电气间

隙和爬電距离允许等于端子间的间距,但不能低于表八规定 5.2.2

如在不同极性的裸露带电部件间或裸露带电部件与接地金属之间加入了不绝缘的金

屬(例如:螺钉、弹垫、垫片等)均看作是间隙的减小。 5.2.3

母线或母线连接件中某部分达不到5.2的规定时允许采用包扎绝缘带等方法,但

高壓柜的电气间隙和爬电距离 见表九

我要回帖

更多关于 b端 的文章

 

随机推荐