450/750V,2.5平方的飞利浦电动牙刷铜线,能承受多大安全功率


· TA获得超过3.5万个赞

2按常温通常涳气35度中单根可过21安的电流。220V

时能承受的最大负荷4.6KW380V

时能承受的最大负荷约11KW。


· TA获得超过3.5万个赞

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A乘以家鼡220v,可得6kw


· TA获得超过3.6万个赞

说明一点这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。

十下5百上2;二五、三五,4、3界;七零、九五、两倍半;穿管、温度、八、九、折;铜线升级算;裸线加一倍

"十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍如2.5的线其允许電流估算为5A*2.5=12.5A;“百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;“二五、三五,4、3界”是指截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧它按口诀是四倍,即4A*25=100A但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反按口訣是三倍,即3A*35=105A实际则是117

A。不过这对使用的影响并不大当然,若能“胸中有数”在选择导线截面时,25的不让它满到100A35的则可以略为超过105A;"七零、九五、两倍半"是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,如2.5A*70=175A“穿管、温度、八、九、折”是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层不明露的),按上面计算出电流后再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃应按计算后再打九折(乘0.9)。

關于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导体载注并不很大。因此只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按上面计算出电流后打八折再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72约为0.7)。这也可以产是“穿管、温度八、九折”的意思。

“铜线升级算;裸线加一倍”“铜线升级算”即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算

35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安(50×3×1.5)

16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件计算为100安(25×4)。

95平方毫米铜绝缘线25℃按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)“祼线加一半”,即按上面计算电流后再加一半(乘1.5)这是指同样截面的铝芯绝緣线与祼铝线比较,载流量可加大一半

120平方毫米祼铝线,

最后最重要的一点功率大小取决于工作电压。工作电压乘以以上的电流等于功率

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

2平方硬铜线能带多大功率的电器

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录


推荐于 · TA获得超过1929个赞

4方电线bai承受的功率du用220V电压供电,能承载8000瓦左zhi

具体的计算dao法为:

1、铝芯绝缘线安全载流量估算:铝芯绝缘线截面积2.5平方毫米以下x9 ,截面4岼方毫米x8截面6平方毫米x7,截面10x6,如果用的是铜线可按铝线加大一个线号的载流量计算。

2、如果穿管电流x0.9温度超过25度再乘0.8,裸线再乘1.5

3、4平方毫米的铝线安全载流量为32A;4平方毫米的铜线安全载流量加一个线号为42A。

5、电线环境温度超过25度功率x0.8,穿管再x0.9感性功率启动时的電流是额定电流的5-7倍,电线亏方功率还要减少自己算一下,给电线留点余地做到安全用电。