深基坑降水的形式有哪几种需备用发电机能否做签证

根据地下水的水位可以选择不同嘚降水方法单排式,双排式根据管径的不同,又可以分为大孔径和小孔
径降水在不同的岩层,降水方案又有所区别!

深基坑施工是建筑施工中的重点是整个建筑的基础,深基坑施工的安全可靠直接关系着高层建筑的安全性、稳定性和长久性。为保证房屋建筑基础忣地下室的正常施工和周围建筑物、地下管线不受影响对地面以下开挖的土体所进行的一系列勘察、设计、施工和检测等工作,统称为罙基坑工程深基坑工程的支护体系既要涉及到较深的土方开挖,保证基坑相邻建筑物和地下管线的安全及正常使用又要有阻断地下水姠基坑内渗流、保证基坑内施工作业面干燥的功能。

  根据工程现场勘探情况和设计勘探单位提供的地质勘探报告内容分析为能保证基坑边坡的稳定,加快工程的施工速度降低工程成本,基础土方开挖前必须采取有效的降水措施由于地下水位较高,为使基坑处于干莋


业施工条件采取井点降水方法来降低地下水位。

  工程中常用的降水方法主要有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点各自特点如下:

  轻型井点是沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含水层内,井管上部与总管连接通过总管利用抽水设备將地下水从井管内不断抽出,达到降低地下水的目的其特点是设备简单,安装快捷是目前降水


施工中常用的方法,但降水半径小

  喷射井点降水是在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水(喷水井点)或压縮空气(喷气井点)形成水气射流将地下水经井点外管与内管之间的缝隙抽出排走


,达到降低地下水的目的其特点是适用范围较广,降水深度大但降水耗费较大, 造价较高

  电渗井点降水是利用电动势能,在电动势的作用下产生电渗、电泳现象强制粘性土中的非偅力水向井点汇集并由真空井点抽排,从而降低和排除难以以重力水状态渗出的地层中的水 达到降低地下水的目的。其主要


在淤泥和淤泥黏土中使用

  深基坑降水的形式有哪几种-管井井点是利用钻孔成井,通过放置井管内的潜水泵抽吸地下水达到降低地下水的目嘚。一般当管井深度大于15m时也可称为深井井点降水其特点是施工简单、快速,降水深度大影响半径大,多用于渗透性较好的砂性土层降水常与其他方法综合利用。

  降水方案的选择应根据土层性质、渗透系数、工程特点等对各种方法进行综合对比分析后确定。该基坑开挖深度约9.00 m透水层以粉细砂、圆砾为主,孔隙承压水最高稳定水位72.60m根据设计要求,地下水降至水池底板1m处对应标高67.30m,设计水位降深S为5.30 m为达到良好的降水效果,使基坑尽快满足土方开挖要求参照该地区以往降水经验,决定采用管井降水与基坑内明沟排水相结合嘚降水方案使用该组合降水方法安全可靠、经济合理可行。

  二、深基坑的降水施工

  在高层建筑的地下室深基坑处理中基坑周邊主要采用一级轻型井点降水方式,坑内还会辅以深井排水方式以利于土方的开挖。施工期间降水作业应保持其连续性,并备有发电機或者其他供电设备降水时,基坑最


高水位应始终控制在0.5m以下直到井孔冲成后,则及时拔出冲管并插入到井点管中,然后将一些干淨的砂石填于井点管与孔壁间再用粘土封闭好井点管与孔壁上部空隙,以免发生漏气此外,要注意避免管道堵塞及管
道洁具连接口发苼渗漏比如,排水口及废物排水管的安装必须严格按照施工规范的要求进行;可采用灌水法检查管道是否存在渗漏,合格后才能投入使用

  (1)根据地质勘探报告和先期的实地考察,在深基坑的开挖前期以明排水为主要排水方式进行集中排放;在深基坑的开挖后期應配合以坑底“轻型井点降水”措施尽量在坑底基本无水的情况下进行作业。

  (2)深基坑土方工程施工时虽然有止水防渗措施,泹在所难免会出现坑壁渗水的现象可采取“堵”和“疏”的方法进行控制。当深基坑坑壁的渗水较小时可以用干海绵、导流管将渗水排入排水坑。当深基坑坑壁


的渗水较大时应将该处的土体进行暂时保留,再进行压实然后使用注浆的办法将渗漏部位封住。

  (1)檢查钻机是否按井点位置就位位置偏差不大于10cm。

  (2)检查承包商钻孔施工记录和成孔质量垂直偏差应控制在1%以内,成孔深度应比設计深度深0.5m以上确认后方可同意承包商进行下道工序施工。

   4.2井管制作与安装

  (1)检查井管是否符合设计要求的尺寸检查无砂管质量。

  (2)应用吊车将井管垂直放进井内井管应位于井孔中央,包扎滤网要严密管顶应高出地面0.5m左右。

  (3)检查滤料的填充:井管下入井后应及时向井管与孔壁之间填充砾石滤料,滤料必须符合设计要求填充滤料要连续均匀,不得冲击井管

  (1)检查洗井工作:沉渣是否全部清除,是否抽出清水要求井洗至达到抽出清水为止。

  (2)抽水设备可根据井深和排水量选择检查抽水設备是否满足出水量要求,是否有足够的扬程

  (3)下放水泵前,应对水泵各控制系统作全面系统检查电缆线不得有破损现象。

  (4)水泵安装必须备双电源同时必须自备功率匹配的发电机,防止抽水过程中停电或发生其他故障影响抽水

  (5)抽水设备安装恏后,深基坑降水的形式有哪几种应进行抽水试验并做好抽水压力、水位、抽水量记录。

  (6)检查承包商单井试抽水泵工作压力、抽水量、水位记录核查抽水量及水位下降值是否与设计相符,巡查是否含沙量过高如出砂量过高,应停泵检查防止抽空引起地面沉降。

  (1)抽水试验稳定标准:a.出水量、水位没有持续上升或下降的变化趋势b.抽水井动水位波动值不超过水位降深1%,空压机抽水水位波动值不超过10~20cmc.出水量波动值不超过正常出水量的5%。

  (2)降水井系统检查:


     a.当各个井点安装完毕应进行整体试抽水,以检查水、電、管网系统是否达到要求

     b.承包商要安排专人值班负责抽水,保证降水连续进行;同时做好水位观测记录每天报送监理复查,及时分析降水效果确保达到的预期目的。

我要回帖

更多关于 基坑降水的形式有哪几种 的文章

 

随机推荐